Имхо, нагреется быстро, а отдать тепло быстро не сможет. Бетон не медь.
сообщение удалено
просто хол
Кандидат наук
Кропоткин
368 175
Отв.2401 23 Марта 21, 09:04
Сколько будет охлаждать дополнительно 200 литров воды условно с 20 до 3 градусов? Это в моем случае составило бы примерно часов 12 минимум.Василий 999, 22 Марта 21, 22:20
Q= cm(T1-T2) 4.2 х 200 х 17 = 14280 Дж. 14280: 3600 = 3.96 Квт.
Если холодопроизводительность аппарата равна 2 Квт., то за два часа охладит. Это если не учитывать теплопритоки, изоляция должна быть хорошей.
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2402 28 Марта 21, 18:32
step13
Бакалавр
МО
65 14
Отв.2403 29 Марта 21, 21:06
Что за блок с цифровыми индикаторами? Просто показометр или управляла насосом и вентилятором?
brykasik
брыкасик
Тверь
2.4K 997
Отв.2404 30 Марта 21, 07:44
alex black,
А белый фильтр, стоящий "на попА", зачем он в системе?
А белый фильтр, стоящий "на попА", зачем он в системе?
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2405 01 Апр. 21, 06:52
Блок с индикаторами - автоматика на помпу и вентилятор. Фильтр - накопитель. Через него наливаю воду и выгоняю воздух при запуске системы.
Отв.2406 01 Апр. 21, 14:33
alex black, От чего радиатор и вентилятор ?
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2407 02 Апр. 21, 16:05
Радиатор от кондиционера , марку не помню. Со стороны вентилятора окантовал сороковым алюминиевым уголком. С противоположной двадцатым. Диффузор под вентилятор из фанеры. Вентилятор брал у китайцев на Али универсальный автомобильный 12в. 80вт.(если память не изменяет).
melechko
Специалист
Москва
191 22
Отв.2408 21 Апр. 21, 18:04
Радиатор от кондиционера , марку не помню.alex black, 02 Апр. 21, 16:05А можно чуть подробнее? Это от автомобильного кондиционера, а то на радиатор от внешнего блока он не похож. И сколько примерно вытягивает по мощности?
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2409 24 Апр. 21, 09:01
Вот как раз от внешнего блока . У меня плитка (индукционка) 2 квт - хватает с большим запасом, при том что в квартире около 27 градусов. Автоматика начинает прибавлять обороты вентилятора после 30 градусов теплоносителя. При 31 градусе обороты максимум. Да к стати трубки идут в один ряд и воздух выгоняется без проблем хотя подача с верху. Трубка десятка.
просто
Студент
киев
13 4
Отв.2410 11 Мая 21, 16:51
Внутренний блок от кондиционера №7. в бидончике тен 1,5 кВт. Останавливается по концевику в приемной баночке. Баночка может быть и 3 литра и 0.5 и 250 грамм При 20 гр.Ц на улице-полет нормальный.
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2411 11 Мая 21, 18:47
Внутренний блок от кондиционера №7просто, 11 Мая 21, 16:51Это у тебя дистиляция? Автоматика какая нибудь есть?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
9.1K 2.4K
Отв.2412 11 Мая 21, 19:11 (через 24 мин)
Автоматика какая нибудь есть?alex black, 11 Мая 21, 18:47полавок от омывателя по ходу. но вот пар по чему в кондее идёт?
просто хол
Кандидат наук
Кропоткин
368 175
Отв.2413 11 Мая 21, 23:13
но вот пар по чему в кондее идёт?gxtkjdjl, 11 Мая 21, 19:11По медным оребрённым трубкам теплообменника.
просто
Студент
киев
13 4
Отв.2414 12 Мая 21, 08:25
Это простая дистиляция. Пар идет по медным трубкам теплообменника, трубки немного перепаял чтобы конденсат под действием силы тяжести просто стекал вниз. задействовано около 4-х метров трубки остальное мимо. Автоматика: В разрыв низковольтного блока питания платы управления кондиционера включен поплавок от датчика уровня тормозухи с "копейки". Баночку под пластиковую крышку можно подставлять маленькую что-бы не проспать отбор "ацетона". Плата управления с кондиционера задействована по причине не совсем простого управления на двигателе вентилятора. Теном в бидончике управляет реле компрессора наружного блока которое находится на той-же плате управления.
Добавлено через 11мин.:
Вот более ранняя модель. Радиатор от БК-2000, тот что со стороны комнаты. Вентилятор от вытяжки. Автоматика по весу продукта настраивается на механическом кантере, когда вес наберется полочка надавливает на концевик и независимый расцепитель останавливает ввесь процесс. Мисочка на полочке для подстраховки вдруг неправильно выставил вес да и механический кантер не очень балует точностью.
Добавлено через 11мин.:
Вот более ранняя модель. Радиатор от БК-2000, тот что со стороны комнаты. Вентилятор от вытяжки. Автоматика по весу продукта настраивается на механическом кантере, когда вес наберется полочка надавливает на концевик и независимый расцепитель останавливает ввесь процесс. Мисочка на полочке для подстраховки вдруг неправильно выставил вес да и механический кантер не очень балует точностью.
brykasik
брыкасик
Тверь
2.4K 997
Отв.2415 12 Мая 21, 10:15
Это простая дистиляция.просто, 12 Мая 21, 08:25Это ж сколько киловатт снимает такая система охлаждения?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
9.1K 2.4K
Отв.2416 12 Мая 21, 10:28 (через 14 мин)
brykasik,
тен 1,5 кВтпросто, 11 Мая 21, 16:51
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2417 12 Мая 21, 10:29 (через 1 мин)
С дистилляцией попроще а на ректе пришлось автоматику на АРДУИНО колхозить.
Добавлено через 6мин.:
А вообше немного не в тему. название ветки "Автономная система охлаждения(водянная)"
Добавлено через 0мин.:
А вообше немного не в тему. название ветки "Автономная система охлаждения(водянная)"
Добавлено через 6мин.:
А вообше немного не в тему. название ветки "Автономная система охлаждения(водянная)"
Добавлено через 0мин.:
А вообше немного не в тему. название ветки "Автономная система охлаждения(водянная)"
просто
Студент
киев
13 4
Отв.2418 12 Мая 21, 11:38
Извиняюсь что не в тему, но элементы системы можно срисовать в вашу тему. Внутренним блоком от кондиционера можно снимать мощность сопоставимую с его проектной. Он сконструирован инженером, т.е. более менее оптимально, блоков б/У сейчас продается предостаточно и сравнительно недорого. Для ваших систем, остается добавить промежуточную емкость и циркуляционный насос. Эти "аппараты" изготавливались для начинающих любителей в качестве подарка и главное было неожиданность назначения оборудования (обычный "холодильник" или "кондиционер" на улице в открытой беседке). Главная задача посмешить постороннего и чтобы у хозяина появился азарт к изготовлению собственного продукта и поменьше танцев с бубнами. Потом он сам пойдет на более сложную систему.
Добавлено через 20мин.:
По поводу АРДУИНО, если он управляет только насосом и вентилятором то по моему мнению это перебор. Они потребляют мизерную мощность и нет необходимости их автоматически включать и выключать. Если еще управляет и колонной то РЕСПЕКТ
Добавлено через 20мин.:
По поводу АРДУИНО, если он управляет только насосом и вентилятором то по моему мнению это перебор. Они потребляют мизерную мощность и нет необходимости их автоматически включать и выключать. Если еще управляет и колонной то РЕСПЕКТ
alex black
Студент
Тюмень
42 11
Отв.2419 12 Мая 21, 14:21
А вообше немного не в тему. название ветки "Автономная система охлаждения(водянная)"
Если еще управляет и колонной то РЕСПЕКТпросто, 12 Мая 21, 11:38У меня на колонну на АРДУИНО сделан старт-стоп. А на автономку тоже на ардуино автоматика на помпу и вентилятор. Сделал недавно пока оптимизирую режимы.