Отв.3000  11 Апр. 22, 07:53
Мало того, что эта мощность рачитана из удельной для фреона, а она почти в 3 раза ниже чем у воды, так ещё и плотность фреона в 2 раза ниже.People_Eternal, 10 Апр. 22, 20:58
Надо понимать так: берём наружный блок от сплит-системы, производительностью 2 кВт и можно будет утилизировать 6кВт?
А вот с плотностью фреона что-то непонятно. У применяемого сейчас R410 плотность 1062 кг/м3, а у применявшегося ранее 22-го 1190 кг/м3.
Miguel Доктор наук Тольятти 812 287
Отв.3001  11 Апр. 22, 10:06
производительностью 2 кВт и можно будет утилизировать 6кВт?просто хол, 11 Апр. 22, 07:53
скорее наоборот.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.3002  11 Апр. 22, 12:04
Бери б/у, со сгоревшим компрессором за копейки. У кондиционерщиков бывает.Tehnik, 11 Апр. 22, 02:04
Возможно, потребуется перепаять контуры (для снижения гидравлического сопротивления), из последовательных в параллель.

После безуспешных поисков внешнего блока сплита "за копейки" я пошел по самому дешевому пути - взял в автосервисе радиатор двигателя (от какого авто - не суть, на легковухах размеры схожые +/-), который в системе под давлением подтекал. У нас давления нет, и он работает ТТТ без проблем. Можно найти с "пробоиной" от камня - залепить герметиком.
Самое сложное - подобрать вентилятор и сделать диффузор. Сдуть с такого радиатора можно весьма прилично, тут скорее проблема в отведении теплого воздуха из помещения...
deen Профессор Воронеж 3.7K 942
Отв.3003  11 Апр. 22, 20:40
Mihalich, диффузор сделал из крышки ящика (деревянный)
Фанера или ОСП в помощь.
А по поводу отвода горячего воздуха, то давно предлагаю конструкцию радиатора на петлях, чтобы можно было ставить в окно, а если зима, то радиатор можно было ставить перпендикулярно окну, грея помещение
People_Eternal Новичок Иркутск 3
Отв.3004  12 Апр. 22, 05:49
Надо понимать так: берём наружный блок от сплит-системы, производительностью 2 кВт и можно будет утилизировать 6кВт?
А вот с плотностью фреона что-то непонятно. У применяемого сейчас R410 плотность 1062 кг/м3, а у применявшегося ранее 22-го 1190 кг/м3.просто хол, 11 Апр. 22, 07:53

Да, все верно. Наружный блок кондиционера работает с паровой фазой фреона, конденсируя его и охлаждая. С водой же он будет работать только в режиме охлаждения.
SSHURUP Бакалавр Воронеж 51 10
Отв.3005  12 Апр. 22, 08:04
Mihalich,
Использую обычный жигулёвский радиатор, охлаждал вентилятором от печки, всё отлично, но у него втулки разбиты и замучал он меня громкость и треском. Просто на саморезы в соты закрепил напрямую к радиатору 8 кулеров от компа. Работает очень эффективно и тихо. Расширительный на 10л воды хватает на полный погон около 9 часов.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.3006  12 Апр. 22, 08:05, через 2 мин
хватает на полныйSSHURUP, 12 Апр. 22, 08:04
при какой мощи?
SSHURUP Бакалавр Воронеж 51 10
Отв.3007  12 Апр. 22, 08:16, через 11 мин
А кто её мерил, куб 35л, гоню на газу

Добавлено через 1мин.:

Без вентиляторов вода прогревается до 50гр за 10минут.
deen Профессор Воронеж 3.7K 942
Отв.3008  12 Апр. 22, 09:14, через 58 мин
при какой мощи?Mim, 12 Апр. 22, 08:05
5 кВт сдувает при 35°С на улице, при шим на вентеляторе 50%
neva2012 Профессор Питер - Геленджик 2.4K 586
Отв.3009  22 Мая 22, 17:54
Сегодня наконец дошли руки до разборки кондиционера. На моем Самсунге 2 контура (верхний и нижний) запаяны в параллель. Сдувать планирую не более 3 кВт, температура летом до +35. Насос - циркуляционник, высота подъема воды - не более 1 метра.

Оставить как есть? или переделать контуры последовательно?

7457457457.jpg
7457457457. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.


Добавлено через 5мин.:

Чтобы снять компрессор пришлось сделать всего один распил - ту трубку, что сверху. Трубка снизу не подсоединена к компрессору (выходит на штуцер, отпилил позже). Пилится легко простой ножовкой по металлу.
Но заднюю панель и перегородку придется снимать по любому, иначе не подлезть к креплению компрессора.

Добавлено через 4мин.:

Мой косяк - не проверил есть или нет фреон в системе. Понадеялся что нет, так как наружные трубки к штуцерам были просто перекушены.
В процессе отпила попер фреон с маслом и уделал декоративную штукатурку на лоджии. Фреон сифонил минут 30 - боялся подойти (хз как он влияет на здоровье), просто закрыл дверь на лоджию.
сообщение удалено
_Stepa Кандидат наук РФ 465 100
Отв.3010  22 Мая 22, 21:32
Оставить как есть? или переделать контуры последовательно?neva2012, 22 Мая 22, 17:54
Зачем? Эффективность охладителя не зависит то того параллельно контуры или последовательно. Даже если там было бы десять параллельных контуров эффективность была бы такая же. Эффективность зависит только от физических размеров и скорости теплоносителя, суммарной. По нескольким контурам вода движется медленнее, по каждой трубочке. Имеет значение только сколько времени находится единица воды в контуре. Уловил суть? Ну типа литр воды заходит в твой кондер каждую минуту, только это важно, а как вода идет, по одному большому контуру или двум или даже десяти маленьким ни какой роли не играет. Но если контуры параллельно то больше шансов что твою цируль продавить.

Добавлено через 3мин.:

ну тут правда есть одно но... если контуров несколько то какие то могут застраться и не пропускать, вода будет течь только по чистым и тогда конечно эффективность упадет. Думаю такое может случиться,
может ведь засраться сначала немного, там будет течь меньше а засираться еще больше.
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.3011  22 Мая 22, 22:44
Эффективность охладителя не зависит то того параллельно контуры или последовательно. Даже если там было бы десять параллельных контуров_Stepa, 22 Мая 22, 21:32

С этого места можно подробнее? С чего такое мнение?
_Stepa Кандидат наук РФ 465 100
Отв.3012  23 Мая 22, 12:43
С этого места можно подробнее? С чего такое мнение?Robohim, 22 Мая 22, 22:44
А если подумать? Подмигивающий Или хотя бы внимательно еще раз прочитать что я написал. Вни-ма-тель-но. А не бегло глянув сразу вопросы задавать.

Ну могу подробнее, еще раз для тех кто не понял. По одному длинному контуру линейная скорость потока выше в 2-3-4 или 10 раз чем по 2-3-4 или 10 паралельным контуром. Это часть понятна? Ну при условия что общая проходимость (проходимость в смысле скорость литров в минуту) одинаковая. А нам важно только сколько всего воды входит и выходит из кондера в единицу времени. Кондер сдувает с себя сколько то тепла в минуту, это тепло отнимается у воды. Нам важно только сколько воды входит в единицу времени, ну грубо говоря сколько времени есть у воды на охлаждение в кондере пока она там находится, а двигается она с высокой линейной скоростью по одному большому контуру или в N раз медленее по N параллельным малым, нет ни какой разницы.

Примерно это же я написал выше, даже не примерно, а в точности именно это же но ты читаешь не внимательно видимо. Подмигивающий Хотя я могу и ошибаться. Просто однажды хорошо подумав я пришел к такому мнению, на первый взгляд парадоксальному. Свой кондер я еще не разбирал, руки все не дойдут. Но в планах было разбить контура на три хотя бы, что б циркуль без проблем продавливал.
просто хол Магистр Кропоткин 298 146
Отв.3013  23 Мая 22, 17:32
Нам важно только сколько воды входит в единицу времени, ну грубо говоря сколько времени есть у воды на охлаждение в кондере пока она там находится, а двигается она с высокой линейной скоростью по одному большому контуру или в N раз медленее по N параллельным малым, нет ни какой разницы._Stepa, 23 Мая 22, 12:43
Есть в гидравлике такие режимы течения как ламинарный, переходной и турбулентный. Теплоотдача самая большая при турбулентном режиме, т.е. при большей скорости течения. Второй фактор-температурный напор. Для примера можно взять автомобильный радиатор и наш теплообменник для автономки. Температура охлаждающей среды, например воздуха и там и там 25С, но температура антифриза 90С, значит дельта=65, а в автономке 50С, дельта 25, значит и температурный напор вдвое меньше. Ну это так навскидку.
dee Научный сотрудник Минск 6.5K 1.7K
Отв.3014  23 Мая 22, 17:56, через 24 мин
что б циркуль без проблем продавливал_Stepa, 23 Мая 22, 12:43
при последовательном соединении секций кондея с этим как раз загвоздка

Добавлено через 2мин.:

значит и температурный напор вдвое меньше. Ну это так навскидку.просто хол, 23 Мая 22, 17:32
еще воздушный поток поток в несколько раз меньше но радиатор авто способен отдать порядка 50кВт и остается от них 50 / 3 / 3 = 5-6кВт при нулевом сопротивлении воде.
Dry Gin Профессор Челябинск 11.8K 1.9K
Отв.3015  23 Мая 22, 19:02
_Stepa, ОЖ, текущая по теплообменнику длиной L со скоростью V будет охлаждаться до более низкой температуры, чем ОЖ, текущая по теплообменнику длиной L/2 со скоростью V/2 при прочих равных.
pivnaykus Профессор ЯНАО 7.1K 1.7K
Отв.3016  23 Мая 22, 19:06, через 5 мин
L/2Dry Gin, 23 Мая 22, 19:02
согласен,
V/2Dry Gin, 23 Мая 22, 19:02
будет V*2
Dry Gin Профессор Челябинск 11.8K 1.9K
Отв.3017  23 Мая 22, 20:33
pivnaykus, зачем ерунду пишешь?
pivnaykus Профессор ЯНАО 7.1K 1.7K
Отв.3018  23 Мая 22, 21:03, через 31 мин
Обоснуй, что я не прав
neva2012 Профессор Питер - Геленджик 2.4K 586
Отв.3019  23 Мая 22, 21:08, через 5 мин
Бл ... мне контура так оставлять
или последовательно делать?
))))
сообщение удалено