Отв.3720  19 Июля 23, 10:29
докупить второй радиатор[/quoteлучше второй деф (конденсатор) докупи..
2) Кожухотруб 20 смssegorr, 18 Июля 23, 23:08
маловато здесь будет, скорее всего...

Добавлено через 1мин.:

Как то коряво зацитировалось,...ssegorr, 18 Июля 23, 23:08
ssegorr Новичок Сергиев Посад 4 1
Отв.3721  19 Июля 23, 12:27
Поставил деф 50 см. t ползла медленнее (хотя и на улице сегодня холоднее гораздо), но таки доползла до 35.
Я просто ни разу ни физик, и хотелось бы понять, насколько дополнительный радиатор увеличит работоспособность системы. Если в 2 раза - это гуд и на этом можно остановиться, если на пару градусов, то надо искать что-то кардинально другое.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.3722  19 Июля 23, 12:50 (через 23 мин)
ssegorr, у тебя противоречивые данные, не может быть 1600 Вт и 34 градуса и 1800 и 50. Разница в 300Вт не нагреет ведро воды на 15 градусов за 3 минуты. Вопрос в "увеличит работоспособность" это очень размывчатый, особенно в плане температур, если у тебя воздух 20 и охлаждающей воды на входе 60, на выходе 40 т.е средний тепловой напор 30 градусов то на втором таком же радиаторе будет соответственно вход 40, выход 30 градусов, тепловой напор 15 градусов. На третьем таком же вход 30, выход 25, тепловой напор 7,5, примерно.
ssegorr Новичок Сергиев Посад 4 1
Отв.3723  19 Июля 23, 12:55 (через 6 мин)
Ок, спасибо.
Сори за беспокойство.
Maik2407 Профессор Новосиб 4.8K 811
Отв.3724  19 Июля 23, 15:10
дополнительный радиаторssegorr, 19 Июля 23, 12:27
С ним однозначно будет лучше(ниже Т), если он стоит три копейки и место есть, то поставь.
Ты бы примерно рассказал про размеры, как он сделан... Может тебе проще печку вазовскую с разборки прикрутить, или иномарку..
Кстати недавно на дроме смотрел, для знакомой, Тойота витц, радиатор кондея - 1тыр..
ssegorr Новичок Сергиев Посад 4 1
Отв.3725  19 Июля 23, 15:48 (через 39 мин)
Да обычный проток с алика, чуть дороже, чем тыр, зато новенький
рад.JPG
рад.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.4K
Отв.3726  19 Июля 23, 16:47 (через 59 мин)
На глаз для наших целей киловат. Не больше.
Maik2407 Профессор Новосиб 4.8K 811
Отв.3727  19 Июля 23, 17:31 (через 45 мин)
Лучше печку старую купи.. У тебя 3 м, оребреренной как-то, трубки 10 ки.. Медь? Или алл, скорее, судя по цене..
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.4K
Отв.3728  19 Июля 23, 17:36 (через 6 мин)
Определимся с конкретной задачей автономки по месту.
К примеру я ставлю брагу по 25 л. Куб кег 30. Её обработать змеевиком нужно от силы 30 л воды из водопровода. Соизмеримо с ёмкостью куба. И ни каких заморочек.
Соответственно если куб на 200, хватит бочки.
Далее. Второй перегон под дистиллят под бочку или ещё чего. Накопив сырца на три перегона та же картина Репина. Без радиаторов, насосов и шлангов. И танцев вокруг.
Это касаемо дистиллята. То есть смею предположить качественного самогона. А коньяк он или виски или ещё чего дело шестнадцатое.
По ректу попозже.
Dry Gin Профессор Котобург 13.4K 2.2K
Отв.3729  19 Июля 23, 19:28
По ректу попозже.Виктрыч, 19 Июля 23, 17:36
Мы подождём))
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.4K
Отв.3730  19 Июля 23, 19:49 (через 22 мин)
Ага счас. А интрига? Плод должен созреть.
_Stepa Доцент РФ 1K 192
Отв.3731  21 Июля 23, 19:48
более чем, это для тебя там ого-го какая умная херь а для меня обычный текст теплотехнических расчетов, я по таким учебникам два курса учился, потом проект защищал, сейчас по таким формулам холодильники считаю. Так вот ты дал ссылку на расчет телпоотдачи а сообщением выше написал про теплопередачуdee, 19 Июля 23, 09:16
Ну вообще то я и не утверждал ни чего, я только выразил сомнения. Сам я знать не могу ибо теория там очень сложная, твоего мнения мне было не достаточно ибо не очень ты похож на специалиста в этом вопросе. Ну раз ты специалист оказывается, ну ок, прислушаемся. Если ты на самом деле в вопросе разбираешься, можешь рассчитать мощность теплообменника вода-вода через нержегофру. Скажем по 4 метрам нержегофры Лавита А15 течет вода +10, нержегофра опущена в воду скажем +35. Вода текущая по нержегофре будет нагреватся, вопрос как сильно, каким эквивалентом электронагревателя в киловаттах.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.3732  23 Июля 23, 09:15
_Stepa, в условиях задачи не хватает как минимум расходов и взаимного расположения потоков, для случая "труба в трубе" есть готовые калькуляторы, для других случаев есть универсальные формулы, например для пучков труб, когда считается теплоотдача каждого ряда с учётом предыдущего но я тебе не теплотехнический институт а ты мне не заказчик на гигаватный котел. Нужно учитывать что в складке нержавстальной гофры будет застой воды, это не плоская трубка, кто сколько снимает на практике можно посмотреть по форума и приблизительно пересчитать на свой тепловой напор
Maik2407 Профессор Новосиб 4.8K 811
Отв.3733  23 Июля 23, 10:21
мощность теплообменника вода-вода через нержегофру_Stepa, 21 Июля 23, 19:48
я думаю 1,2-1,3 коэфф. по сравнению с гладкой,
IgorK Студент Санкт-Петербург 47 4
Отв.3734  15 Авг. 23, 16:54
Добрый день гспда! На автоматике прицеплен модуль Автономного охлаждения. Стоит циркуляционный насос,воду берет из бочки в самом низу, и гонит в кожухотрубный охладитель, включается по сигналу включения охлаждения. Перед включением прогоняю воздушную пробку. Проблема: проработе более 3 часов нагревается гр. до 45 и падает давление в системе. После выключения по аварии тса и охлаждения насоса без нагрузки ( отключаю от системы и он дает струю с новой силой) и опять на час хватает. Повтор с нагревом, падением давления и тд

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Dry Gin Профессор Котобург 13.4K 2.2K
Отв.3735  15 Авг. 23, 17:18 (через 25 мин)
падает давление в системеIgorK, 15 Авг. 23, 16:54
Откуда знаешь, что падает давление?
Rtehnik Доктор наук Барнаул 556 163
Отв.3736  15 Авг. 23, 18:41
нагревается гр. до 45IgorK, 15 Авг. 23, 16:54
Перегревается, начинает подклинивать крыльчатку. Насос скорей всего для повышения давления холодной воды?
Dry Gin Профессор Котобург 13.4K 2.2K
Отв.3737  15 Авг. 23, 20:18
А скорее всего никакое давление в системе не падает и крыльчатку не подклинивает. А просто 45°С - это на 20°С выше, чем 15°С в начале перегона.
Maik2407 Профессор Новосиб 4.8K 811
Отв.3738  15 Авг. 23, 23:17
ПерегреваетсяRtehnik, 15 Авг. 23, 18:41
Улыбнуло.. 45
IgorK Студент Санкт-Петербург 47 4
Отв.3739  15 Авг. 23, 23:56 (через 39 мин)
А скорее всего никакое давление в системе не падает и крыльчатку не подклинивает. А просто 45°С - это на 20°С выше, чем 15°С в начале перегонаDry Gin, 15 Авг. 23, 20:18
Нагревается сам корпус насоса,авария по датчику в тса, когда снимаю шланг с патрубка охладителя вода еле идёт и соотв. Горячая очень.
Го три часа то он отрабатывает. Не понимаю почему потом греться начинает