просто хол, нда, не разбежишся с такими ценами.
Чет не найду видео, мож не выкладывал.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.4221  18 Авг. 24, 22:23 (через 8 мин)
компрессор качает только газ, на жидкости его поломает.deen, 18 Авг. 24, 10:20
тепловому насосу это не помеха, в холодильнике все нормально работает, вот только что бы кипятить воду давление пропана должно быть побольше 12 атмосфер
deen Профессор Воронеж 3.8K 978
Отв.4222  18 Авг. 24, 23:01 (через 39 мин)
dee, так мне брагу подогревать. Достаточно тех 60°С, что разогревают крышу

Добавлено через 38мин.:


Странно, думал что выкладывал
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.3K
Отв.4223  19 Авг. 24, 00:22
Брагу подогреть нужно 30 ватт. Насос больше сожрет, плюс материалы и геморой.
deen Профессор Воронеж 3.8K 978
Отв.4224  19 Авг. 24, 00:59 (через 37 мин)
Виктрыч, 600 литров?
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.4225  19 Авг. 24, 07:35
deen, ну так грей брагу в трубе на крыше, как воду для душа, обычный циркуль поднимет метров на 6-10
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.3K
Отв.4226  19 Авг. 24, 08:00 (через 25 мин)
deen, Ну 150. Все зависит от телогрейки. Мне на 30ке при 17 за бортом нужно 30 ватт. На в двадцать раз больше понадобилось бы 135 при том же качестве утепления. Арифметика вещь четкая.
А при комнатной в два раза меньше нужна мощь. Только не точечно ее подать. На зерне тот же кубовый тен на 2% мощи. Не обгарает.
Zapal Модератор Амурская область 7K 4.5K
Отв.4227  19 Авг. 24, 08:04 (через 5 мин)
Брагу подогреть нужно 30 ватт. Насос больше сожрет, плюс материалы и геморой.Виктрыч, 19 Авг. 24, 00:22
А разве сам насос - не охлаждается той же брагой?? Ну, я имею - в виду насосы, которые для циркуляции - систем отопления.. с мокрым ротором??? У меня такой насос 40 ватт - уже лет 12 брагу качает и подогревает...
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.3K
Отв.4228  19 Авг. 24, 08:06 (через 2 мин)
Тен дешевле насоса на порядок. И не ломается.

Добавлено через 6мин.:

Меня давно мучает такой врпрос утепления. Почему полированый нержавеющий куб с отражением 0,01% обклеивают черным пеноплексом с отражением 99% и толщиной 5 мм, задерживающим 10%. Итого общие потери привели из 0,01 в 89% !!! И развивают это напрпвление. Утрировано для обострения восприятия для сравнения с китайским термосом. Даже не вакуумным.

Добавлено через 11мин.:

К примеру мой куб. Не полирован, но девственно чистая внешня поверхность. Воздушный зазор от 2 до 5 см. Фольгированый пенофлекс фольгой к кубу со всех сторон. Фольгированый пенофлекс фольгой наружу. Все снимается и надевается по ситуации.
Колонна. Болемене полирована. Обмотана джутом 5 мм по групной спирали для температурного и воздушного зазора. Нижняя часть 2 раза, то есть 10мм. Фольга, пенофлекс 50мм и снова фольга.
Вот короткая без только без фольги. Она не под рект.
172404495995288100589423785531.jpg
172404495995288100589423785531.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
svarnoy Профессор Жуковский. 9.1K 4.6K
Отв.4229  19 Авг. 24, 08:24 (через 18 мин)
Мне сейчас интересен тепловой насос, снимать тепло с улицы, крыши, и подавать в подвал, греть помещение, да так чтоб без моторчиков, ну и чтоб до 0 хотя бы работало.
Zapal Модератор Амурская область 7K 4.5K
Отв.4230  19 Авг. 24, 08:26 (через 2 мин)
Почему полированый нержавеющий куб с отражением 0,01% обклеивают черным пеноплексом с отражением 99% и толщиной 5 мм, задерживающим 10%Виктрыч, 19 Авг. 24, 08:06
Виктрыч.. Ты тут - чутка погорячился... Теплопотери куба - в основном - за счет конвекции окружающего воздуха.. а не за счет радиационного излучения в ИК диапазоне... У меня куб - 50 литров кег... Обмотан - 7_ю слоями... + сверху (при ректификации) две старые шубы из какого то непонятного меха... теплопотери - за сутки на термостате в 80 градусов.. меньше 300 ватт..

Добавлено через 4мин.:

Мне сейчас интересен тепловой насос, снимать тепло с улицы, крыши, и подавать в подвал, греть помещение, да так чтоб без моторчиков, ну и чтоб до 0 хотя бы работало.svarnoy, 19 Авг. 24, 08:24
Не все так просто... Поставь обогреватель.. вычисли конкретную мощность потребления - под твои запросы... Потом будем считать... исходя из того - что затраты теплового насоса примерно 1 к 4... Т.е. на твои тепловые потери - потребуется теплонасос с энергетикой в 1/4 от затрат..
svarnoy Профессор Жуковский. 9.1K 4.6K
Отв.4231  19 Авг. 24, 08:36 (через 11 мин)
Zapal, киловатта тепловой хватит вполне.
Хочется держать 10-15С в помещении 20 квадратов, желательно и зимой.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.3K
Отв.4232  19 Авг. 24, 08:42 (через 6 мин)
Zapal, Конвекция само собой. Все нужно учитывать. Только в нужную сторону. Бежать и останавлиааться для рпзмышления, туда ли бежим. Все.
Zapal Модератор Амурская область 7K 4.5K
Отв.4233  19 Авг. 24, 08:51 (через 9 мин)
Zapal, киловатта тепловой хватит вполне.
Хочется держать 10-15С в помещении 20 квадратов, желательно и зимой.svarnoy, 19 Авг. 24, 08:36
А вот здесь - начинается интересная игра, под названием Экономика.. Или под другому.... А стоит ли это - затраченных усилий??
1. Исходя из мощности мотор компрессора - обычных бытовых холодильников в 250 - 350 ватт - Этого вполне хватит..
2. Учитывая все (вообще - все затраты... финансовые - в основном.. ) возню с этой всей херовиной... монтаж, сверловка, и прочий геморрой - с разводкой и содержанием...
3. И по совокупности потерь - и геморром...!!! Стоит задаться мыслью ... А может это нахер не надо?? из за киловата??

..
4... Наученный жизнью опыт... Закипело!! Приперло!! Щасс куплю!! Остановись... - подумай месяц... Если прожил без этого - забей!!! тебе это - не надо!!... ))) ( десятки раз выписывал радиотетали, не дешевые) Приходят - я вспомнить не могу - нахрена это купил... )))
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9.1K 2.3K
Отв.4234  19 Авг. 24, 09:03 (через 13 мин)
Я думал над этим. Есть скважина с +7 и немеряным дебетом. За забором пересохший пруд куда сливать. Качая бочку в час можно снять кило. Для непроморозить дачу за глаза. И непромораживаемое в этом случае дно пруда эту бочку освоит. Дпже тепловой насос не нужен для+2 впомещении. Бочку в час может водолей на 200 ватт.
Zapal Модератор Амурская область 7K 4.5K
Отв.4235  19 Авг. 24, 09:12 (через 10 мин)
Виктрыч, С системой - как выбросить калории на ветер - нет проблем.. ))) Несколько лет - пользовался автономкой, из замороженной на балконе бочкой на 250 литров воды... В лед - тупо вморожен маленький змеевик - со спирто_водным 45% теплоносителем автономки... Что бы бочку не разорвало - до дна опущен - воздушный шарик (сосиска).. Точно по центру - от дна... При замерзании его плющит - и вода выходит на поверхность.. Проблемы начинаются в другом... Когда мы спохватившись - пытаемся эти калории - оставить у себя в помещении.... Когда уже все построил, замуровано, оклеено и покрашено... И тогда наши усилия по экономии - стоят в десятки раз дороже - той энергии что мы хотим сэкономить... )) Сколько стоит тепловой насос - на 1 кВт?? со всеми плюшками... привезти, смонтировать, обслуживать?? А может - да ну его нахрен??? ))))
deen Профессор Воронеж 3.8K 978
Отв.4236  19 Авг. 24, 09:28 (через 17 мин)
Ну, это пол беды, как эффективно, но в то же время не нарушая функциональности, передать тепло бочке? Не хочу внутрь что-то кидать, не хочу вокруг обматывать.
Остаётся либо на что-то поставить, либо обдувать.
Бочки на 125л, 4 шт.

ЗЫ холодилка есть, халява.
Zapal Модератор Амурская область 7K 4.5K
Отв.4237  19 Авг. 24, 09:37 (через 9 мин)
но в то же время не нарушая функциональности, передать тепло бочке?deen, 19 Авг. 24, 09:28
В чем проблема?? поставить бочку - в помещении с нужной температурой?? А то хотелки у нас - не пропорциональные... ))) купи электрогрелку.. поставь не нее бочку.. 750 рублей - на Озоне.. - если уж лень кусок в два метра ( по 40 рублей) - греющего кабеля опустить до дна... )))
Shobby Доцент Ленинград 1.4K 434
Отв.4238  19 Авг. 24, 09:57 (через 21 мин)
Я думал над этим. Есть скважина с +7 и немеряным дебетом. За забором пересохший пруд куда сливать.Виктрыч, 19 Авг. 24, 09:03
Надо качать из скважины в скважину. Тогда насос нужен мизерный. Качать в пруд, это уже работа.
Zapal Модератор Амурская область 7K 4.5K
Отв.4239  19 Авг. 24, 10:20 (через 23 мин)
Надо качать из скважины в скважину. Тогда насос нужен мизерный. Качать в пруд, это уже работа.Shobby, 19 Авг. 24, 09:57
Если насос расположен - выше уровня горизонта воды - есть опасность подсоса воздуха. Это - завоздушивание!!! С остановкой работы системы!!! Это безопасность.. и очень серьезная... я бы 100 раз подумал - надо ли это??? С учетом того - сколько мы коллег по форуму теряем - на фоне беспечности и самоуверенности....