Когда собрал все в корпус, датчик температуры стал показывать рабочую температуру колонны 84 градуса.dybkof, 18 Янв. 14, 21:22
У меня было такое, контакт на соединениях проводов датчика плохой, пропаяй...
dybkof
Магистр
Самара
299 104
Отв.462 19 Янв. 14, 04:56
А какой тип датчика у тебя - термопара или RTD? Sambedded, 18 Янв. 14, 23:02
Датчик, тип "К". Прислали с контроллером.
Miroschnik, Спасибо. Буду смотреть.
бражник
Доктор наук
хабаровск
635 353
Отв.463 19 Янв. 14, 09:16
Подскажите такой датчик пойдет для индикации с десятыми http://www.ebay.com/...=item2a3626df0a только он почему то с 2 выводами Maximko_Pivovar, 13 Янв. 14, 17:29
Подойдет без проблем.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.464 19 Янв. 14, 17:42
Кто нибудь подключал такую термопару к рексу (вроде pt-100)?Будет работать?Согласующее устройство наверное отключить?Соединять 2 или 3 проводами?Sam_0412. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.Sam_0413. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
бражник
Доктор наук
хабаровск
635 353
Отв.465 20 Янв. 14, 04:14
Кто нибудь подключал такую термопару к рексу (вроде pt-100)?Будет работать?Согласующее устройство наверное отключить?Соединять 2 или 3 проводами?Sam_0412. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.Sam_0413. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика. sivansar, 19 Янв. 14, 17:42
Если уверен, что это Pt100, то согласовалку убирай, подключай двумя проводами.
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87
Отв.466 20 Янв. 14, 04:54 (через 40 мин)
Зачем по двум? Лучше по трем. А если контороллер поддерживает то и по четырем.
бражник
Доктор наук
хабаровск
635 353
Отв.467 20 Янв. 14, 08:05
Зачем по двум? Лучше по трем. А если контороллер поддерживает то и по четырем. Sambedded, 20 Янв. 14, 04:54
Лучшее - враг хорошего. Чем проще - тем лучше.
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87
Отв.468 20 Янв. 14, 11:31
Лучшее - враг хорошего. Чем проще - тем лучше. бражник, 20 Янв. 14, 08:05
Ну тогда надо вообще всю автоматику выбросить и иуками регулировать. Совсем просто будет.
А если серьезно, то лишний провод кинуть совсем не сложно, а точность заметно улучшается.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.469 20 Янв. 14, 18:29
Если уверен, что это Pt100,бражник, 20 Янв. 14, 04:14
Втом и дело,что не уверен,на согласовалке есть такая надпись,погуглил,эта таблетка вроде с разными датчиками работает,насчет такого датчика ни чего не нашёл.Может как ещё можно определить?Мультимер показвает 0.00Рекса пока нет, буду заказывать после кетайского НГ.
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87
Отв.470 20 Янв. 14, 20:39
Если сопротивление равно 0 то это термопара. У PT-100 должно быть около 100Ом.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.471 21 Янв. 14, 00:04
Втом и дело,что не уверен,на согласовалке есть такая надпись,погуглил,эта таблетка вроде с разными датчиками работает,насчет такого датчика ни чего не нашёл.Может как ещё можно определить?Мультимер показвает 0.00Рекса пока нет, буду заказывать после кетайского НГ.sivansar, 20 Янв. 14, 18:29
Это трансмиттер для РТ100 . Применяется в контроллерах не поддерживающих РТ100 , но поддерживающих аналоговый выход 0-20mA . Рэкс поддерживает этот датчик , трасмиттер не нужен .Подсоедини по 3 проводам.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.472 21 Янв. 14, 07:17
Наврал мне вчера мой мультимер,мож контакты где окислились,сегодня перемерил-108 ом.Так что будем пробывать по2х-3х проводной схеме(как зверь приедет)Всем спасибо!
Ustinoff
Студент
СПб
18 2
Отв.473 22 Янв. 14, 12:19
Коллеги! Вот описание контроллера REX100. Возможность подключения термопары или Pt100 зашита изготовителем. Сами изменить не сможете.
Коллеги! Pt100 - это содержащее платину термосопротивление. Наиболее распространенное имеет сопротивление 100ом при температуре 0град С. Зависимость сопротивления от температуры очень мала 0,4 Ом/град и для повышения точности измерений применяю трех и четырех проводные схемы. Pt100 могут быть укомплектованы преобразователями они обычно выдают ток 4-20mA. Это сделано для помехоустойчивости. Преобразователи позволяют калибровать датчики температуры. Да, Pt100 делятся по точности на 2 класса. ClassA -наиболее точный Class B- менее. Правда, точность наиболее различается при температурах >100град.
Ustinoff
Студент
СПб
18 2
Отв.476 22 Янв. 14, 12:49 (через 7 мин)
Вот еще один файлик по REX100. Это спецификация. она позволит правильно заказывать регулятор у продавца..