27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Старт стоп на буржуйском термоконтролере

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 67 35
olegu5 Кандидат наук Пугачев 312 162
Отв.680  22 Авг. 14, 13:51
ВОобще, контроллер тупить не должен, все это очень странно.BarberXP, 22 Авг. 14, 10:48
Да он при АТ (включенной автоматике) совсем не тупит, перескакивает зеленые значения только так при нагревании датчика пальцами, и обратно также себя ведет. Но при отключении АТ всё ворачивается.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.681  22 Авг. 14, 14:07, через 16 мин
Чего то мне кажется что я его не настрою.Я не пойму зачем там столько настроек чтоб открывать клапан.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.682  22 Авг. 14, 14:14, через 8 мин
Ребята, у зонда К  первого класса точность +/- 1,5 градуса Цельсия,у второго класса точность +/- 2,5 градуса Цельсия.
У зонда ПТ-100 точность +/- 0,2 градуса Цельсия.

Конечно, Рекс надо калибровать.

Смысл от значений 0,х на зонде типа К  сомнительный - слишьком низкая точность.Gogizz, 20 Авг. 14, 16:10
Захотелось вернуться к этому утверждению.
"Точность", равная +/- 1,5 градуса (или 0,004*Tемпературу для температур выше +375 градусов для термопары К первого класса точности), как сказал Gogizz, имхо, означает то, что если мы подключим данную термопару к стандартному прибору, мы получим такой разброс показаний.
Он обусловлен разбросом характеристик при изготовлении термопары, надеюсь никто не хочет сказать, что при эксплуатации мы можем получить скачки и флуктуации измеренного значения во времени?
Стоит отметить, что данная термопара (типа К) изготовлена из хромоникелевой стали, что предполагает ее пассивность к водно-спиртовой среде и сохраняемость ее параметров в течение длительного времени.

НО!
Если мы откалибруем REX с данной термопарой при температуре +80 град. с помощью параметра "SC" , который позволяет сдвигать измеренной значение с точностью до десятых долей градуса, мы получим абсолютно точное измерение при +80 С.
Практически это может выглядеть как нагрев сосуда с водой с погруженными в него термопарой и образцовым термометром до кипения с последующим остыванием. При +80 по образцовому термометру записываем показания REX и вносим разницу с противоположным знаком в "SC".


P.S. Многие люди отмечают значительную инерционность PT100. А в нашем деле быстрота реакции термопары на изменение температуры - не лишняя.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.683  22 Авг. 14, 21:28
Да он при АТ (включенной автоматике) совсем не тупит, перескакивает зеленые значения только так при нагревании датчика пальцами, и обратно также себя ведет. Но при отключении АТ всё ворачивается.olegu5, 22 Авг. 14, 13:51
Забирай метод обхода этого глюка.
Действительно, при включенном автотюнинге (AT) измеренное значение не "замерзает" на минуту. Когда режим AT выключается, наблюдаем "тупление" контроллера, когда значения на красном и зеленом дисплее становятся одинаковыми.

Предлагаю:

Установить уставку на 100 градусов выше, чем реальная уставка (для удобства понимания, какое значение уставки у нас установлено). Например, реальная уставка 78,8 градуса, ставим 178,8.
Устанавливаем параметр "AL 1" (по долгому нажатию ОДНОЙ кнопки "SET") равным - (минус)100.0 градусов.

В результате, при появлении на красном дисплее значения 78,8 градусов, срабатывает реле ALM 1.
А значения измеряемой температуры на красном дисплее изменяются плавно, без торможения, поскольку уставка - заведомо выше.

Естественно, этот метод работает, если мы собираемся использовать только контакты ALM 1. Основной выход будет при этом постоянно включен.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.684  22 Авг. 14, 22:23, через 56 мин
Забирай метод обхода этого глюка.BarberXP, 22 Авг. 14, 21:28
Вов,это всем полезно или у кого глюки?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.685  23 Авг. 14, 00:24
Глюки-у всех ))))
Это временная мера. Если использовать и основной выход, и аларм для разных целей - так делать нельзя.
Я просто в выхи попробую провести ректификацию "вручную", но по науке, поскольку клапана и MPX еще в пути. Используя два REX-а в качестве термометров с контактами.
И мне хотелось бы иметь термометры без тормозов.
Позже, надеюсь, проблема будет решена. Скорее всего, я просто чего-то не понимаю.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.686  23 Авг. 14, 00:34, через 10 мин
А кто знает,я уж спрашивал не ответили.Есть клапан на 24в по ошибке заказал.Его отмотать можно или что в этом роде на 12.Он срабатывает от 5амп 12в выпрямителя.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.687  23 Авг. 14, 00:45, через 12 мин
Если половину отмотать - клапан превратится в 12-вольтовый. Но по науке, нужно увеличить толщину провода. Есть идея. Смотать весь провод, (можно на всякий случай посчитать витки) сложить провод вдвое и намотать его весь обратно. Получим клапан на 12 вольт, с обмоткой рассчитанной на бОльший ток.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.688  23 Авг. 14, 08:19
Забирай метод обхода этого глюка.
Действительно, при включенном автотюнинге (AT) измеренное значение не "замерзает" на минуту. Когда режим AT выключается, наблюдаем "тупление" контроллера, когда значения на красном и зеленом дисплее становятся одинаковыми.BarberXP, 22 Авг. 14, 21:28
Если меня не подводит склероз, изменение настроек параметра SL6 0000 позволяет избавиться от этого глюка...
Но это для PT-100, для термопары возможны варианты 0100
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.689  23 Авг. 14, 08:49, через 30 мин
для термопары возможны варианты 0100Miroschnik, 23 Авг. 14, 08:19
Щас по пробую,тоже глюк пришел.А не собьются настройки другие?И что значит - 1000 сам символ минус его как поставить?
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.690  23 Авг. 14, 09:10, через 21 мин
FOX65, Символ минус не ставится просто 1000
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.691  23 Авг. 14, 10:22
для термопары возможны варианты 0100Miroschnik, 23 Авг. 14, 08:19
Тоже помогло.
С таким кодом срабатывает при превышении на 0,2*.
olegu5 Кандидат наук Пугачев 312 162
Отв.692  25 Авг. 14, 10:11
Если меня не подводит склероз, изменение настроек параметра SL6 0000 позволяет избавиться от этого глюка...
Но это для PT-100, для термопары возможны варианты 0100Miroschnik, 23 Авг. 14, 08:19
Спасибо! Вот и решилась проблемка! Теперь быстро перескакивает.
voldemar47 Доктор наук Балашов 562 57
Отв.693  25 Авг. 14, 13:34
Почти полная инструкция для RExa...
Правда на буржуйском...Miroschnik, 22 Авг. 14, 13:29
Зачем на буржуйском,вот здесь практическая инструкция по настройке REX [Старт стоп на буржуйском термоконтролере. Страница 23]
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.694  25 Авг. 14, 22:31
И зачем все реле алярма используют, нормального выхода с переключающими контактами не хватает, сами себе проблемы ищите... Пид отключайте сразу (мало кто знает как его отстроить и ещё меньше у кого получится...), и всякие там АТ ( авто настройку ) , да и настройки у основной системы в начале , а не в конце как у Алярмов... Алярм лучше использовать как реле разгона нагрева , а второй например регулировка отбора...и.т.п.    Да, и SL4 (SL-5 - у кого 2алярм собран) ставьте 0011 , иначе сработка алярма будет со сдвигом Т большим. И гистерезис алярмов настраивается отдельно.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.695  25 Авг. 14, 23:06, через 35 мин
И мне хотелось бы иметь термометры без тормозов.
Позже, надеюсь, проблема будет решена. Скорее всего, я просто чего-то не понимаю.BarberXP, 23 Авг. 14, 00:24
..она давно решена, ты просто не всё правильно настроил..
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.696  26 Авг. 14, 06:42
И зачем все реле алярма используютra3ttn, 25 Авг. 14, 22:31
Я в силу не грамотности купил рекс с вольтажным выходом,вот на алярм и повесил.
У авто релюхи катушка 170мА(мне сказали)можно ее прямо к выходу без транзистора?
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.697  26 Авг. 14, 07:10, через 28 мин
FOX65,

вот такую штуку выпиши - http://ru.aliexpress.com/item/5V-8-Relay-Extension-MCU-Development-Board-for-51-AVR-PIC-Power-Relay-Relay-AC250V-10A/472066115.html?promotionVersion=1

тока количество реле смотри по потребностям
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.698  26 Авг. 14, 07:29, через 20 мин
вот такую штуку выпишиkiliwin, 26 Авг. 14, 07:10
А зачем так много релюшек нам?
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.699  26 Авг. 14, 08:13, через 44 мин
А зачем так много релюшек нам?FOX65, 26 Авг. 14, 07:29

вам - не знаю, я потому и написал чтоб сам определился сколько нужно, а мне на 2 РЕКСа(основное + 2 аларма в каждом) - 6 реле, ну и 2 в запас Улыбающийся