1 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 67 36
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.700  26 Авг. 14, 11:23
У авто релюхи катушка 170мА(мне сказали)можно ее прямо к выходу без транзистора?FOX65, 26 Авг. 14, 06:42
Тебе тут насоветуют...Потом кому за сгоревший REX претензии будешь предъявлять? :-)
Русским по белому написано, что сопротивление нагрузки должно быть более 600 ом (в твоем случае) для выхода напряжения.
12 вольт делим на 600 ом, получаем 20 миллиампер. Это - максимальный ток нагрузки напрямую с выхода. ВОпросы есть?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.701  26 Авг. 14, 11:27, через 4 мин
Вова,транзистор для этого дела попросил купить,ты сказал КТ819,а они звонят спрашивают еще какие то буквы?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.702  26 Авг. 14, 11:34, через 8 мин
Любые. Они по буквам только напряжением допустимым отличаются. И немного коэфф. усиления (передачи тока базы).
ПУсть любой импортный аналог найдут. Почему 2Т819 - чтобы он без радиатора не расплавился.))))
mr.ptec Доктор наук Петрозаводск 703 171
Отв.703  26 Авг. 14, 16:26
По технической базе всё понятно, нужен REX С-100 + SSR + Sensor K type. (Уже полгода как из китая приехал).
А вот по алгоритму ректификации не очень понятно.
Я так понимаю:
- в дефлегматор устанавливаем датчик температуры
- подключаем клапан в реле выходу REX C-100
- при превышении/понижении заданной температуры клапан закрывается
- при температуре 78 градусов клапан открывается

Включаем ТЭНы в кубе, отбираем головы и только потом при "устаканивании" температуры 78, 78.2 градусов включаем RЕХ-С100 ? Но не получится так что при повышении температуры в дефлегматоре на даже на 0.1 градус клапан уже не откроется ?  Что я упустил ?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.704  26 Авг. 14, 16:34, через 9 мин
По технической базеmr.ptec, 26 Авг. 14, 16:26
Датчик не в деф устанавливают,а в нижней части колонны,когда кончается спирт,Т начинает расти и клапан закрывается.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.705  26 Авг. 14, 16:38, через 4 мин
Насколько я продвинулся в данном вопросе, надо делать не так. Все уже расписано где-то в середине темы.
В дефлегматоре - поздно ловить хвосты. Датчик температуры надо ставить на 1/3 высоты колонны от куба. По нему и управлять клапаном отбора. А останавливать ректификацию придется вручную, когда клапан отбора начнет находиться в закрытом состоянии уже неоправданно долгое время. лично мне эти дополнительные грамм 50 не нужны, если их дожимать придется три часа.
Поправьте, кто достиг просветления в этом вопросе.
P.S. А головы - да, желателен датчик в дефлегматоре и по пресловутой "дельте", то есть, когда она "устаканится" можно сделать вывод, что головы ушли.
Я что-то на свое обоняние не рассчитываю, у каждого органы чувств работают по-разному.
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.706  26 Авг. 14, 16:47, через 10 мин
а кто нибудь разницу между температурой в кубе и температурой в 1/3 царги замерял? у меня, помнится, получилось что то около 5С на 800мм трубе. и скачком т-ры рекс не показывал в нижней части, что смутило...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.707  26 Авг. 14, 16:54, через 8 мин
и скачком т-ры рекс не показывал в нижней части, что смутило...Papic, 26 Авг. 14, 16:47
Ну, "скачок"-то там вроде ловят в 0,2 - 0,3 градуса.....не крутой такой скачок. Но если царга утеплена - это уже показатель хвостиков.
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.708  26 Авг. 14, 17:18, через 24 мин
а кто нибудь разницу между температурой в кубе и температурой в 1/3 царги замерял? у меня, помнится, получилось что то около 5С на 800мм трубе. и скачком т-ры рекс не показывал в нижней части, что смутило...Papic, 26 Авг. 14, 16:47

Папик, а что тебя смутило?
В царге при правильной ректификации Т будет держатся стабильной почти до конца, а в кубе постоянно будет рости, из за того, что концентрация спирта в кубе падает.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.709  26 Авг. 14, 17:26, через 9 мин
Давно обсосано,что датчик устанавливается в 20см от начала насадки,от куба.Но это понятие растяжимое зависит от длины и толщины трубы.Близко к кубу не желательно потому,что там может быть не стабильна и близка к кубовой.Пока в кубе достаточно спирта,Т в этом месте не изменна,как пойдут хвосты Т повысится и клапан закроется,кол. работает на себя насадка орошится и клапан откроется.Как клапан перестанет открываться,нужно сменить тару открыть отбор и забрать хвостатый спирт для следущей ректификации.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.710  26 Авг. 14, 17:33, через 8 мин
Не знаю, у меня держится стабильно, только до 94С в кубе дальше начинаются залеты в верх. Снижаю отбор в 2 раза жду где-то еще час. После дожимаю без шима.
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.711  26 Авг. 14, 17:36, через 4 мин
Gogizz,  не ожидал просто, хотя и допускал Улыбающийся


может из за того у меня такое мнение сложилось, что датчик я под утеплитель только засунул, а не штуцер припаял? если он снаружи трубы, не будет ли это слишком инерционно, если можно так выразиться?
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.712  26 Авг. 14, 17:44, через 8 мин
Gogizz,  не ожидал просто, хотя и допускал Улыбающийся


может из за того у меня такое мнение сложилось, что датчик я под утеплитель только засунул, а не штуцер припаял? если он снаружи трубы, не будет ли это слишком инерционно, если можно так выразиться?Papic, 26 Авг. 14, 17:36

Если нормальная насадка, то датчик может быть у стенки - хвости не за секунду поднимаются до отбора.
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.713  26 Авг. 14, 18:05, через 22 мин
Gogizz, мочалки не резаные, труба медная 38 мм Улыбающийся
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.714  26 Авг. 14, 18:26, через 22 мин
Датчик температуры надо ставить на 1/3 высоты колонны от куба. По нему и управлять клапаном отбора. А останавливать ректификацию придется вручную, когда клапан отбора начнет находиться в закрытом состоянии уже неоправданно долгое время. лично мне эти дополнительные грамм 50 не нужны, если их дожимать придется три часа.
Поправьте, кто достиг просветления в этом вопросе.BarberXP, 26 Авг. 14, 16:38

все правильно кроме
когда клапан отбора начнет находиться в закрытом состоянии уже неоправданно долгое время

я товарный прекращаю отбирать когда в кубе температура 95 - дальше "хвостовой -оборотный", типа спирт, но хрен знает что в нем есть из примесей
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.715  26 Авг. 14, 21:13
вот такую штуку выпишиkiliwin, 26 Авг. 14, 07:10
А зачем 8 релющек за 400 с лишним карбованцев?
Когда те же 8 релюшек но без платы и деталюшек можно купить за 150-200 карбованцев...
Да и релюшки на скольки вольт? На 5? Зачем нам, рексоводам такие?
olegu5 Кандидат наук Пугачев 312 162
Отв.716  26 Авг. 14, 23:21
Я тоже чтото понастраивал и теперь клапан открывается после превышени температуры. За это отвечает SL4? какое должно значение? Клапан висит на 3,4 контактах. тоесть напрямую.
Вот, разобрался. ставлю SL6 0101, подстверждаю, клапан закрывается после установленной Т. Но теперь опять зависает на несколько секунд при достижении зеленой Т.
Нужно дальше думать. Улыбающийся
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.717  27 Авг. 14, 05:42
Miroschnik,

подключать еще не пробывал, может действительно не подойдет?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.718  27 Авг. 14, 09:59
Но теперь опять зависает на несколько секунд при достижении зеленой Т.
Нужно дальше думать.olegu5, 26 Авг. 14, 23:21
Тут [сообщение #12033640] рекомендовали. Но я честно говоря - не уверен, сам не проверял.
Попробуй поиграться с такими параметрами, потом отпишись. Я сейчас на работе, не могу REX-а мучать..))))
SL2 = 0000 ( с завода) - воздушное охлаждение объекта, градусы Цельсия
SL2 = 0010 - водяное охлаждение объекта, градусы Цельсия

Еще:
SL10 = 0000 -  автокоррекция (ХЗ, что это такое, может, коррекция холодного спая)выключена, режим Run/Stop выключен
SL10 = 0010 -  автокоррекция (ХЗ, что это такое, может, коррекция холодного спая)включена, режим Run/Stop выключен

А параметр SL6 = 0000 - это работа контроллера в режиме охлаждения, т.е. при повышении T выше уставки, выход ВКЛЮЧАЕТСЯ,
а SL6 = 0001 - работа в режиме нагрева, т.е. при повышении T выше уставки, выход ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
Второй бит в параметре SL6 - неясен, ясно только, что SL6 =0100 - когда основной выход 4-20 ма
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.719  27 Авг. 14, 11:28
А параметр SL6 = 0000 - это работа контроллера в режиме охлаждения, т.е. при повышении T выше уставки, выход ВКЛЮЧАЕТСЯ,BarberXP, 27 Авг. 14, 09:59
Дык нам вроде именно это и нужно?