Предлагаю вниманию почтенной публики небольшую самоделку на тему "REX C-100 и датчик MPX 5010 DP".
Как использовать данную связку - дело ваше. Можно контролировать давление в некоей точке отбора колонны, можно чем-нибудь регулировать по давлению, как говорится - дело вкуса.
Исходная мысль была следующей.Термопара - кусок электрического провода с малым сопротивлением, на его концах при нагреве спая появляется разность потенциалов, исчисляемая единицами и десятками милливольт.
Датчик давления MPX 5010DP - девайс, выдающий напряжение в диапазоне 0,2-4,5 вольта при приложенном давлении от 0 до 10 КПа. Зависимость линейная.
10 килоПаскаль - это 1020 мм. водяного столба. (см.
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/)
Значит нам надо добиться, чтобы при приложенном давлении 10 КПа на дисплее REX мы увидели бы заветную цифру 1020. Если мы хотим показания в мм водяного столба, конечно. Лично мне кажется, что в этих единицах будет удобнее, чем в мм ртути, диапазон больше.
Далее, смотрим документ
https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/15/34197.67440.pdfВ таблице 7 для термопары типа K находим значение температуры 1020 градусов и видим, что этой температуре соответствует напряжение 42,053 милливольта. Делаем вывод, что если поделить максимальное выходное напряжение MPX5010 (4,5 вольта) на 100, получим 45 милливольт, что примерно соответствует. :-)
Собираем схему.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/15/34197.67443.jpgАдаптер - любой пятивольтовый для зарядки смартфона. У меня их, которые сделаны непонятно где и толком не работают с моим телефоном, скопилось уже штук пять. Резистор 10 ом выбран таким, чтобы REX сообразил, что ко входу подключено нечто низкоомное, типа термопары и не ушел в ошибку.
Остальные два резистора выбраны так, чтобы суммарное их сопротивление в среднем положении подстроечника составляло примерно 10 ом*100=1000 ом. Вместо резистора 10 ом можно поставить что-то близкое, я пробовал и 18. Но тогда нужно скорректировать номиналы двух остальных резисторов, чтобы коэффициент делителя остался равным 100.
Вот в результате как это выглядит:
https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/15/34197.67442.jpgТеперь о калибровке.
По-простому, без использования стендов, прессов и образцовых напоромеров калибровка (ориентировочная) может быть выполнена так:
1.Устанавливаем в REX тип термопары K (SL1= 0000)
2.Берем свой адаптер для зарядки телефона и измеряем напряжение на его выходе. Допустим, оно равно 5,1 вольта.
В мануале
https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/15/34197.67441.pdf из графика Figure 4 видим, что для типичной характеристики MPX 5010 такое напряжение получится для давления где-то 11 КПА. 11 КПа=1122 мм водяного столба (из конвертора единиц давления).
Вместо сигнала с датчика MPX подаем на вход нашего делителя - напряжение с адаптера. Регулируя подстроечник, выставляем на дисплее REX-а значение 1122. После этого восстанавливаем схему.
Теперь мы имеем цифровой напоромер для измерения давления в колонне или в кубе, отображающий значения в мм водяного столба.
ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик MPX при нулевом приложенном давлении имеет ненулевое выходное напряжение. То есть, при подключенном к REX датчике и отсутствии приложенного давления, на дисплее отображается не ноль,а какое-то значение. Его при желании можно скорректировать (обнулить) параметром SC.
Но тогда на величину константы коррекции SC сдвигается и верхний предел диапазона измерения.
Для нулевых показаний при нулевом давлении и реальных - при рабочем давлении потребуется несколько операций "корректировка SC + подстройка делителя".
Можно конечно провести калибровку "правильно", то есть взять ПВХ трубку достаточного диаметра, сделать переходник на сосок MPX и наливая воду, по высоте столба откалибровать девайс. Пока что, с имеющейся пневматической трубкой диаметром 4 мм, у меня это не получилось, вода не желает протекать вниз, до датчика и стоит в виде пузырей по высоте трубки. Но MPX - даже это малое количество воды - чувствует. :-)