27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Стабилизатор давления

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 9 10 11 12 13 12
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.220  19 Нояб. 14, 17:54
Вопросы есть?Виктрыч, 18 Нояб. 14, 19:59
Есть...
1.Что нужно для обеспечения усточивой работы колонны в таком режиме?
2.Какие элементы автоматики и зачем они должны следить?
3.Диоптр? Как, в каком месте колонны он должен быть установлен?
4.Чем можно заменить диоптр, для обеспечения аналогичного функционала?
5.Какой крепости получается спирт при таких режимах?
6.Можно ли работая в таком режиме уменьшить высоту колонны но, при этом, получать 96+% крепости?
Благодарен за ответы!
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.221  19 Нояб. 14, 20:08
У меня все завязано на связке РМ2 и NM8036.  Как дилетанту удобно программировать любой алгоритм. Давление отслеживает датчик МРХ 5010 и тупо коммутирует РМ2.  Отладив режимы все это хозяйство можно заменить типа сдвоеным компаратором и диммером. Второй канал занять датчиком температуры для хвостов.
Диоптр это громко сазано. Идея из народной колонны. Т.е. почти горизонтальная силиконовая трубка внешнего возврата.
Крепость спирта давно не меряю . Фигли его мерять не повереным ареометром. Если режимы в норме куда он нафик из колеи денется. Лангом контролирую головы и вперед.
Про уменьшение высоты заманчиво маячит. Но пока все мутно и запас не мешает. Мало наработок.
Вот сегодня прогнал по мощьшость\ давление\относительная температура 20см.
Крестики давление см/кпа
кругляшки - барботаж
Кривая относительная температура. Набдюдается после 100в некоторое ухудшение разделения с выскочившей точкой на 110 и далее планомерное улучшение разделения. 138 вольт медленноразвивающийся захлеб. При 5.71 пропадает барботаж и захлеб.Барб начался на 4,6.
Т.е. из картинки понятно что хорошее разделение получается при напруге менее 100в потом ухудшается и снова идет в гору но уже на вдвое большей мощности.
Конечно все сыро но трент заметен.
Картинку позже. Связь блин.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.222  19 Нояб. 14, 20:14, через 7 мин
2014-11-19_20.47.24.jpg
2014-11-19_20. Стабилизатор давления. Вопросы по электр(он)ике.

Где то так. Меньше 100в не фиксировал. Этот участок неинтересен. В нем правильней работать на стабилизаторе мощности. Точнее не стал прорисовывать. Данные есть но я ожидал его попозже и не с той точки начал график. А перерисовывать не вижу смысла. Меня интересует другой край.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 569
Отв.223  19 Нояб. 14, 20:36, через 22 мин
Конечно. Вот картинка из Кафарова.Виктрыч, 17 Нояб. 14, 20:43

Виктрыч, получается что лучшая удерживающая способность и разделение при скорости пара 0.3 м/с ? Какое это давление в колонне в кПа ?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.224  19 Нояб. 14, 21:33, через 58 мин
У Кафарова вроде не на спирте. Они там почему то всякие бензолы гоняют. А давление зависит от плотности насадки и прямопропорционально высоте колонны.   Так что однозначно нельзя сказать. у каждой свое. У меня насадка из 0.4. Поэтому все цифры почти вдвое сдвинуты от общей по госпиталю. Но это не важно. Изюминка то в том что есть возможность благодаря срвременной базе вырваться из круга ходьбы по нему.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.225  19 Нояб. 14, 21:44, через 11 мин
Блин шеф все пропало! Изик резко попер из ТСА. Как в прошлый раз. Т.е. резко кончился спирт и изик опрокинул колонну так что не успела среагировать моя система регулирования отбора. Придется намахнуть и ... . Покурить и поанализировать.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.226  21 Нояб. 14, 08:39
В общем я кончил. Откатал несколько раз финальную часть. Выводы такие:
1. Давление снижать к концу ректификации не требуется. И даже вредно.
2. Дельтой в 20 см четко задается  возврат до самого финиша. Т.е флегмовое меняется автоматом.
3.Финиш может быть очень резким. Так что лучше всего отсекать клапаном. У меня микролифт пришлось увеличить скорость и настроить аварийный свисток на дельту 0.7. Напрашивается дельта 0.2 рабочая скорость и +0.1 ускоренная. Дельтой четко выбирается скорость отбора в смысле качество.
И что особенно порадовало что почти при нулевом отборе на финише открыв полный изики не лезли вплоть до 90° в 20см. Т.е спиртовая пробка работает. Слил ее в пробирку буду мучать анализами. Обьем примерно десятая часть колонны. На нюх и зуб спирт как спирт.
И все таки я ее сделал! Кафарову отдельное спасибо!
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.227  22 Дек. 15, 11:26
Делаю регулятор давления но нужны пояснения...
Дельтой в 20 см четко задается  возврат до самого финиша. Т.е флегмовое меняется автоматом.Виктрыч, 21 Нояб. 14, 08:39
Можно "разжевать" эту фразу?
До самого финиша это до какой кубовой температуры?
За счёт чего меняется автоматом ФЧ?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.228  22 Дек. 15, 15:52
Кубовую не мерял. Не посчитал нужным на этом этапе. Давно это было. А флегмовое увеличивается из за планомерного увеличения мощности  для поддержания неизменного давления в кубе в процессе ректификации. Цифры точно не помню. Вроде начинал отбор тела на 130в на тене. К финишу около 160. Т.е раза вполтора по мощи. Чуть больше по флегмовому . Это при постоянном отборе.  А  и отбор  уменьшается.
Где то так. Примерно. Давно это было.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.229  23 Дек. 15, 14:27
Давно это было.Виктрыч, 22 Дек. 15, 15:52
Почему заброшено? Есть что-то интереснее и перспективнее?
Вроде начинал отбор тела на 130в на тене. К финишу около 160. Т.е раза вполтора по мощи.Виктрыч, 22 Дек. 15, 15:52
Какое устройство и как поднимает напряжение для увеличения мощности?
Где об этом почитать?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.230  23 Дек. 15, 15:43
Ну почему заброшено. Работает именно по стабилизации давления. Про фразу "давно" имелось ввиду изыскания.
Поднимаю напряжение пока врукопашную. Не напрягает. Суть в том что датчик давления куба тупо коммутирует выставленную мощность тена. И что бы свести к минимуму перерегулирование эту мощь выставляется впритык с небольшим запасом. Пока в рукопашную глядя время от времени на скважность включения тена. В любом случае  время от времени подходишь к колонне. Ну и подкидываешь на РМ2 этот запас. В принципе можно и сразу выставить конечное напряжение. Характер работы на глаз не меняется. Но я пробую сообразить ПИД регулирование  давления сложившимся железом автоматики. А оно малость подпиленое NM8036 в паре с РМ2. Где то упоминал. Вероятно в теме давление или мощность. В теме 8036 с родной прошивкой. Еще гденить. Точнее сложно с телефона.
qwest_ans Бакалавр Самара 63 4
Отв.231  20 Янв. 16, 10:07
А у меня появилась мысль применить в регуляторе давления Игоря223 на 1182, вместо 4N33 на упрfвление 1182 поставить 3ОР124А - то можно получить "аналоговый" стабилизатор давления, темновое сопротивление 3•10^8 Ом. световое, 1,2 ком. Как вам такая мысль.
Суровый Челябинский Мужик Специалист Город суровых мужчин 141 11
Отв.232  05 Дек. 17, 13:34
Камрады, как раскрыт вопрос по стабилизации работы РК по давлению?
Путь оказался ошибочным?


ЗЫ. Бл.. случайно изменил пост.. не ту кнопку даванул..  Извини.  Запал.

Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.233  05 Дек. 17, 17:49
Камрады, как раскрыт вопрос по стабилизации работы РК по давлению?
Путь оказался ошибочным?

Прекрасно работает..  Если есть регулятор отбора - исключающий осушение (от спирта) насадку - нет абсолютно никаких проблем.
Суровый Челябинский Мужик Специалист Город суровых мужчин 141 11
Отв.235  05 Дек. 17, 18:41, через 21 мин
Прекрасно работает..  Если есть регулятор отбора - исключающий осушение (от спирта) насадку - нет абсолютно никаких проблем.Zapal, 05 Дек. 17, 17:49
В качестве регулятора отбора имеется ввиду кран (гофман, ШИМ и пр.)? Это чтобы менять ФЧ во время отбора?

вот темы по этому вопросу [Стабилизатор мощности куба (ректификация) - на диммере. ( с обратной связью)]  [Стабилизация нагрева РК из подручных материалов или  автоматика для малоимущих]gxtkjdjl, 05 Дек. 17, 18:21
Эти темы я знаю. Вопрос в другом: одни академики говорят, что стабилизировать нужно по мощности, другие по давлению в колонне (в частности применяя МРХ5010). И про стаб.давления что-то темы в последнее время поутухли. Везде сватают РМ-2 и прочую паутину из проводов. Вот и возникли сомнения: "В чём сила, брат?".

Сейчас (при появлении у меня РК) встал вопрос об изготовлении регулятора-стабилизатора, а по какому принципу стабилизировать - не определился. Либо универсальным его делать, чтоб мог либо по давлению, либо по напряжению стабилизировать. ХЗ...
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.236  05 Дек. 17, 19:22, через 42 мин
Вот и возникли сомнения: "В чём сила, брат?".Суровый Челябинский Мужик, 05 Дек. 17, 18:41
Сила -в Ньютонах.. 

А стабилизация по напряжению или по мощности - если понимаешь процесс то нет никакой разницы..

В качестве регулятора отбора имеется ввиду кран (гофман, ШИМ и пр.)? Это чтобы менять ФЧ во время отбора?
ты в процесс просто не вьезжаешь..  регулятор должен быть автоматический - с обратной связью.

делай по стабилизации напряжения..  100500 раз писали. 

Fil62 Магистр Ставрополь 295 20
Отв.237  13 Марта 19, 10:32
Всем привет. Может кто подскажет какие винты крутить?
IMG_20190313_094344.jpg
IMG_20190313_094344.jpg Стабилизатор давления. Вопросы по электр(он)ике.
IMG_20190313_093723.jpg
IMG_20190313_093723.jpg Стабилизатор давления. Вопросы по электр(он)ике.
KAI100 Специалист Волгореченск, Костромская обл. 115 44
Отв.238  14 Марта 19, 18:08
Fil62, Ну вот же, коллега глумится 
Стабилизатор давления
Стабилизатор давления. Вопросы по электр(он)ике.

[Аналоговый датчик давления своими руками - просто.]
Гога59 Новичок Удачный 6 1
Отв.239  07 Янв. 20, 15:02
У меня датчик MPX5010 подключен к REX 100, снялись многие проблемы.