sergeiK Магистр Петрозаводск 265 66
Отв.4300  11 Сент. 14, 20:15
игорь223,
Я года 2 назад приобрёл старт/стоп на базе ИРТ-120, он у меня пролежал без использования. Сейчас хотел пристроить к колонке под недоректификат, но выплыла проблема - при нахождении датчика в кипящей воде на дисплее 65.
Можно ли как-то оттарировать или надо искать новый датчик?
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.4301  11 Сент. 14, 20:24, через 10 мин
Сомневаюсь я, что не использовалась автоматика.
Такой косяк в замерах температуры возможен в единственном случае - при изьятии из штуцера датчика сильно потянули за провод.
Термодатчик сместился от торца нержавеющей гильзы к начальной стороне - соответственно показания совершенно левые
Лекарство:
Аккуратно вставить обратно, до упора, провод внутрь гильзы термометра, и зафиксировать провод изолентой.

Все будет работать как надо...
sergeiK Магистр Петрозаводск 265 66
Отв.4302  11 Сент. 14, 20:48, через 24 мин
Игорь, не пользовал прибамбасик, 'век воли не видать'!
Но провод действительно был вытянут - за 2 года столько раз перекладывать приходилось, и не всегда в трезвом виде
Вопрос - ответ на любую тему
Вопрос - ответ на любую тему. От Игоря223. Общая информация.

Только что проверил - 99.
Спасибо
Andrew-b11 Кандидат наук Я из лесу вышел... 424 57
Отв.4303  11 Сент. 14, 20:54, через 7 мин
Игорь, стоит мешок яблок - переработаю их на сок, малтифлором сброжу. Но вот как лучше отогнать на кальвадосик? Традиционно дистиллятором или НБК? Но как тогда с головами? На той же НБК в режиме колоны получить протоспирт или всё-таки через прямоточник? Что будет вкуснее\ароматнее?
AlekseyR Магистр С-Пб 208 65
Отв.4304  11 Сент. 14, 21:08, через 15 мин
появляется разряжение в кубеAdvard, 11 Сент. 14, 14:28
Строго ИМХО, ибо высоких образований не имею, но может быть всё просто: горячий пар , охлаждаясь в холодильнике, сжимается и создаёт разряжение, а, поскольку трубка пережата и связи с атмосферой нет, то и возникает подсос из куба?
Геннадий Научный сотрудник Москва,районЩукино.Кулебаки 1.6K 405 3
Отв.4305  11 Сент. 14, 21:16, через 8 мин
игорь223игорь223, 11 Сент. 14, 20:24
  Здорово Игорь,хотел бы тебе сказать за сухопарник разборный,его бы укрепить желательно а то он хлипкий болтается как не крепи.Вот мое предложение вот такой крепеж к нему если сделать три крепежа.    http://www.mistertao.com/beta/pages/item/22161339655.html        http://www.mistertao.com/beta/pages/item/21901096497.html        http://www.mistertao.com/beta/pages/item/40095885383.html
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.4306  11 Сент. 14, 21:32, через 17 мин
Привет.
Для тех, кто "любит пожестче", давно есть вариант сухопарника со стяжкой внутри.
http://samogon-i-vodka.ru/...2020/item_7330/
К нижней половинке приварена шпилька, к верхней - поперечная планка.
Шпилька продевается в планку, и затягивается гайкой.

Хотя сам я пользуюсь обычным сухопарником, без стяжки, однако были предложения (маленькие дети, животные, тяжелое оборудование сверху, "колонны" из нескольких сухопарников - сделали года полтора назад такую доработку.

Тебе, Ген, как почетному участнику профсоюза винокуров - обмен в любой момент, без доплаты и за счет профсоюза!
)))
Я через неделю с небольшим должен в столицу слетать на пару дней - могу захватить.
Геннадий Научный сотрудник Москва,районЩукино.Кулебаки 1.6K 405 3
Отв.4307  11 Сент. 14, 21:39, через 7 мин
Тебе, Ген, как почетному участнику профсоюза винокуров - обмен в любой момент, без доплаты и за счет профсоюза!игорь223, 11 Сент. 14, 21:32
  Спасибо,я человеку летом заказывал на встречу ты передовал через VB такой он так же хлипкий.Вот я и предлагаю вот такой крепеж для сухопарника.
Advard Кандидат наук Москва 368 485
Отв.4308  11 Сент. 14, 21:39, через 1 мин
поскольку трубка пережата и связи с атмосферой нет, то и возникает подсос из куба?AlekseyR, 11 Сент. 14, 21:08

Тогда, по этой аналогии, любой мощный холодильник даст подобный эффект.
Познакомился с этим "феноменом" только при использовании кожухотрубника.
Прогоню систему на десятипроцентной водно-спиртовой смеси и одним нехитрым приспособленим.
Посмотрю разницу.
mkra73 Студент Новочеркасск 17
Отв.4309  11 Сент. 14, 22:39
Прочитал новую инструкцию на автоматику БКУ-033nesdoc, 11 Сент. 14, 18:44
А где ее можно почитать?
Фельдкурат Доктор наук Москва 575 333
Отв.4310  11 Сент. 14, 22:47, через 8 мин
игорь 223, здравствуйте! Работаю с вашим комплектом, имеющем в составе ХД 4 -2500 ПК, (были проблемки с захлебом, даже ветку открыл, спасибо комрадам, разобрался). Так вот. помимо прочего, посоветовали вместо штатного сухопарника поставить ХД/4-375 КТМ. Мне идея понравилась, обращаюсь а вам, как охотник к охотнику - где про нее поподробнее почитать (посмотреть) можно? смотрел Ваши видеоуроки, тогда совсем чайник-чайником, вроде видел про нее, но где-найти не могу. Тогда особо внимания не обратил - НБК, РБМК, еще какая-то гравицапа....
поймите, я не ленивый, просто информации море, и тупо не успеваю...
Заранее спасибо!
gonchaya Магистр Москва 289 140
Отв.4311  11 Сент. 14, 23:08, через 22 мин
Прогоню систему на десятипроцентной водно-спиртовой смеси и одним нехитрым приспособленим.
Посмотрю разницу.Advard, 11 Сент. 14, 21:39
Друг мой, а тебе физика процесса интересна, или интересно от подсоса избавиться? Если второе - то ставь трубку связи с атмосферой сразу после холодильника, и артефакты прекратятся.
nesdoc Кандидат наук Краснодар 427 62
Отв.4312  11 Сент. 14, 23:26, через 19 мин
А где ее можно почитать?mkra73, 11 Сент. 14, 22:39
[Новинки и вообще мелкие новости оборудования серий ХД. Страница 3]
fisher-pnz Доктор наук Пенза 581 203
Отв.4313  12 Сент. 14, 09:38
Подскажите пожалуйста, озадачился подключить к ректификационной колонне электромагнитный клапан, подогрев осуществляю на индукционной плите, подскажите пожалуйста какой температурный регулятор использовать, например выставить температуру, и в зависимости от дельты регулятор бы вкл и выкл клапан, заранее благодарю за ответы!
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.4314  12 Сент. 14, 09:46, через 8 мин
Где будет термометр установлен?
fisher-pnz Доктор наук Пенза 581 203
Отв.4315  12 Сент. 14, 11:50
Установлен на узле отбора и на кубе, установка 2in1
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.4316  12 Сент. 14, 13:39
В терморегуляторе используется ОДИН термометр. Если на узле отбора - то любой терморегулятор с разрешением 0,1С и силовым выходом на 220В или сухими релейными контактами
fisher-pnz Доктор наук Пенза 581 203
Отв.4317  12 Сент. 14, 14:11, через 32 мин
В терморегуляторе используется ОДИН термометр. Если на узле отбора - то любой терморегулятор с разрешением 0,1С и силовым выходом на 220В или сухими релейными контактамиигорь223, 12 Сент. 14, 13:39
Спасибо, а можно пример терморегулятора? Чтобы почитать посмотреть в инете
220 не опасно? или все клапана электромаг на 220?
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.4318  12 Сент. 14, 14:31, через 21 мин
Почему, если есть клапан на 12 В и блок питания к нему - можно и на 12В ставить клапан)))

Вот к примеру
http://www.owen.ru/...lyator/opisanie
fisher-pnz Доктор наук Пенза 581 203
Отв.4319  12 Сент. 14, 14:37, через 6 мин
Почему, если есть клапан на 12 В и блок питания к нему - можно и на 12В ставить клапан)))игорь223, 12 Сент. 14, 14:31