27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 5 6 7 ... 35 4
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.60  28 Июня 09, 21:02
Ну все равно не 100. А у меня в округе его сейчас нет. Но где-то раньше видел, он под 200 руб был.
сообщение удалено
Makovka Игорь Краснодарский край 9.5K 2.3K
Отв.61  29 Июня 09, 20:41
При разделении случайно прихватил пост Сержа [О смысле жизни]
Rudy, 29 Июня 09, 20:26
только так могу.
Запишите, это я придумал. Если разобрать жигулевский клапан, перевернуть резинку наоборот, и назад не сломавши ничего собрать, получится очень даже ничего бюджетный клапан. Веселый Веселый Смеющийся Веселый Веселый
SerjNSK, 28 Июня 09, 21:37
сообщение удалено
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.62  21 Июля 09, 13:58
игорь223, Вот имеется такой вариант:  Измеритель-регулятор ОВЕН 2ТРМ1 с универсальными входами ОВЕН 2ТРМ1-Щ1-У-РР.

Расшифровки У-РР не нашел. По логике получается универсальные входы, и реле-реле?
Может ты с этим плотнее сталкивался. Не хочется брать кота в мешке. Заказ через инет.
сообщения удалены (3)
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.63  03 Авг. 09, 09:58
Короче провел я свою первую ректификацию. Думал будет хуже, но в принципе нормально.
Сильная непонятка по датчикам, один датчик на колонне страдал херней.
Под перегородкой дефлегматора не показывал больше 60 градусов.
В конце процесса поменял датчики местами. Теперь он-же в насадке херню показывает.
Плюнул, выключил, пошел спать. Сегодня взял, скрутил их вместе(не электрически, а корпусами),
сунул в чайник, включил на "Овене" измерение дельты. В диапазоне от 15 до 100 дельта не превышала 1,5 градуса.
Я в печали...
игорь223, может надо было заземлить оплетки кабелей от датчиков? Я просто эти выводы заизолировал.
Щас пойду опять греть колонну и пробовать.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.64  03 Авг. 09, 11:35
Действительно непонятно.
тем более что подробно все это ты в личке описал.. Видимо все же один датчик бракованный. Может быть плохой контакт имеет один из двух несигнальных проводов. Попробуй зачистить и заново прикрутить к овену. У меня раз такое было с контактами, но там скакали вверх-вниз показания...
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.65  03 Авг. 09, 12:53
Вобщем провел я эксперименты какие только можно. Менял местами провода, входы и т.д. и т.п.
При погружении датчика целиком в зону температуры (вода в чайнике), работает без замечаний, при частичном
погружении (под перегородкой дефлегматора 15мм в трубе)-20 градусов от реальной температуры.
Кроме мысли о том, что измерительный элемент находится не на острие, а возле выхода, ничего другого в голову не приходит.
сообщения удалены (3)
Василич Студент москва 47 28
Отв.66  03 Авг. 09, 15:48
Игорь223, сижу изучаю сайт Овена. Если я правильно понимаю, то можно использовать в принципе любое регулирующее устройство и 2-х и 8-ми канальное. более того можно выполнить всю аппаратуру на базе этих приборов. И кстати ИМХО тут можно скрестить ежа и ужа, то бишь хочешь подключаю к компьютеру и настраивай все, хочешь работай автономно. Я правильно рассуждаю?
Василич Студент москва 47 28
Отв.67  03 Авг. 09, 15:54, через 7 мин
Кстати там, на сайте и клапаны соленоидные есть. Ду 10 я думаю вполне пойдет. А промышленное исполнение = надежность.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.68  03 Авг. 09, 17:00
В принципе правильно,Василич.
Есть вопрос необходимой достаточности. Тот контроллер, который выложен в этой ветке, как раз полностью отвечает этим условиям и позволяет ПОЛНОСТЬЮ автоматизировать процесс получения товарного спирта.

Если есть желание поиграться с компьютером - есть разработка Руди на базе микроконтроллера.
[сообщение #37495]
Там намного шире поле для экспериментов и много ниже надежность работы системы. Дело даже не в том, что разработка сырая - просто избыточность всегда порождает нестабильность. Но зато архитектура открытая, в определенном смысле.

Так что читай вдумчиво форум, коллега...
 
сообщение удалено
Василич Студент москва 47 28
Отв.69  03 Авг. 09, 22:54
Игорь (223), а регулировку нагрева реализуешь по принципу 0/1 или через тиристорную развязку? И все же не совсем понял как реализован контроль давления. Грустный
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.70  04 Авг. 09, 05:48
ПО клапанам
Я разные пробовал. При соответствующих доработках можно почти любой автомобильный, к примеру. Сам я пользуюсь самодельно переделанным импульсным клапаном от холодильника, на форуме есть описание с фотографиями

По давлению.
Тоже нет ничего сложного, в колонну сделана врезка, на ней установлен датчик давления. Он управляяет регулятором мощности тенов. Есть информация в начале этой ветке или в ветке "стабилизация давления или мощности"
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.71  09 Авг. 09, 08:45
ОКАК
Стабилизировать нужно фазовым методом. Точность стабилизации очень высокая, схема простая для повторения, моргание света отсутствует полностью.

Ниже привожу законченную схему стабилизатора давления.
В пояснениях особо не нуждается. Сам фазовый регулятрор собран на специализированной микросхеме КР 1182ПМ1 (45руб в рознице). От датчика МПХ 5010ДП через регулятор на ДА1.1 и развязку по питанию осуществляется обратная связь по давлению - управление тенами. На ДА1.2 собрана индикация работы. При давлении меньшем чем установленное горит диод "меньше", в зоне регуляции полусветятся оба светодиода, если по каким то причинам давление выросло сверх установленного - горит светодиод "больше"
игорь223, 19 Апр. 09, 13:09

Вопрос электронщикам. Датчик МПХ и микросхема фазового регулятора позволяют сделать плавную регулировку мощности. Может так будет проще и правильнее? Напруга на ТЭНах не будет скакать, срок его службы увеличится, ну и т.д. Или не ипать мозги себе и людям, а делать так?
Второе. Уже по поводу этой схемы. Вот тут [сообщение #22454] , обсуждали добавление кондера. Чем кончилось?
Если поставили может игорь223, подкорректируешь схему?
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.72  15 Авг. 09, 11:51
Все молчат...
Столкнулся с отсутствием 4N33.
Зато есть МОС3052. Можно его приспособить?
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.73  15 Авг. 09, 11:53, через 3 мин
Длина 50 мм, утеплял, тем-ра подымается градусов на 5. Другой то датчик работает нормально.
Короче позвонил я на завод, где мне их делали, завтра отправлю, переделают, или новый изготовят.
xen, 03 Авг. 09, 13:56
Прислали, причину я позвонил выяснил. Заготовку под датчик 30мм, всунули в мой 50мм.
сообщения удалены (3)
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.74  21 Авг. 09, 22:04
Игорь, а на мои вопросы есть ответ?
Вроде как по теме...
крис Кандидат наук Саратовская обл. 326 28
Отв.75  26 Авг. 09, 23:39
Игорь, а как датчики в колонну крепить, в гильзу, или как? Извини, может где уже говорилось...
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.76  27 Авг. 09, 07:07
xen, на те вопросы, на которые я могу - я отвечаю. Аналоги опторазвязки есть, и много. Но советовать я не уверен, что правильно посоветую, а по даташитам копаться - долго и непродуктивно мне велосипед изобретать. По поводу конденсатора - выше по ветке описано подробно - между базой и коллектором оптрона ставь 2мкФ. Но и без него работает вполне.
По поводу плавной регулировки мощности я вообще не понял вопроса - как раз тут плавная и точная регулировка и реализована, куда уж плавнее то?
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.77  27 Авг. 09, 07:15, через 9 мин
крис, Я креплю так. Сверлишь отверстие, впаиваешь кусок неровой трубки внутренним диаметром чуть большим диаметра датчика - чтобы он плотно вставлялся внутрь.
На трубку надеваешь отрезок 1см силиконовой трубки такого диаметра, чтобы с трудом налезло. И вставляешь датчик. Силикон плотно герметизирует переход и удерживает датчик.
Все дела.

Да, при этом разные датчики, в силу своего конструктива, начинают показывать температуру на 0,5 - 2 градуса ниже реального. Потому что появляется связь с корпусом колонны. На это можно наплевать, поскольку важно не само значение температуры, а ее динамика. У меня например при н.у. датчик дефлегматора кажет обычно 76,55С. Или 77,55С - не помню, так как это неважно. Важна дельта температур...
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.78  27 Авг. 09, 07:24, через 9 мин
По поводу плавной регулировки мощности я вообще не понял вопроса - как раз тут плавная и точная регулировка и реализована, куда уж плавнее то?
игорь223, 27 Авг. 09, 07:07

Разве LM358 тут работает не в ключевом режиме?
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.79  27 Авг. 09, 07:35, через 11 мин
Конечно нет.
Здесь сравнивается опорное напряжение ("Давление") с выходным от датчика. Дифференциальная разница слегка усиливается и приоткрывает/подзакрывает оптрон развязки - микросхему фазового регулятора - симистор - мощность на нагрузке.
В моем понимании это и есть плавная регулировка.

При правильно настроенном индикаторе когда идет разгон - горит красный светодиод, когда ты убрал мощность в ноль - зеленый. А когда давление стабильно - горят оба (точнее оба офигенно быстро моргают и горят примерно вполнакала)
сообщение удалено