игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.80  27 Авг. 09, 08:10
Я ставил 4Н25, тоже работает, но у 33 коэффициент передачи повыше будет
крис Кандидат наук Саратовская обл. 324 27
Отв.81  27 Авг. 09, 09:51
Игорь понял, спосибо.
сообщение удалено
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.82  01 Сент. 09, 14:00
Конечно можно - здравая мысль, кстати. Просто мне этого не нужно было.
Есть типовая схема подключения микросхемы-регулятора мощности, для доработки нужно будет один переключатель "стабилизация-регуляция" и один переменный резистор. Вот и вся доработка, тебе твой электрик за полчаса допаяет. Доберусь до рисунков, дорисую - выложу...
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.83  02 Сент. 09, 15:32
игорь223, собрал регулятор давления, все работает. Вопрос. По каким критериям настраивать светодиодный подстроечник?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.84  02 Сент. 09, 15:57, через 26 мин
Смысл такой.
При правильно настроенном индикаторе когда идет разгон - горит красный светодиод, когда ты убрал мощность в ноль - зеленый. А когда давление стабильно - горят оба (точнее оба офигенно быстро моргают и горят примерно вполнакала)
игорь223, 27 Авг. 09, 07:35
То есть подключаешь в качестве нагрузки лампочку. Вместо колонны берешь шприц мл на 5-10-20. Пока давление атмосферное регулятор выдает полную мощу - красный ветодиод светится. Когда давление  вдавливаемого шприцеа становится выше выставленного тобой порога - лапочка тухнет и должен загореться зеленый светодиод.
А когда лампочка горит вполнакала (давление вблизи выставленного порога) - горят оба светодиода или перемаргиваются - подбирается подстроечником.
Это грубая регулировка. Точную еще раз уже на колонне при необходимости повторишь - уже в работе...
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.85  02 Сент. 09, 16:15, через 18 мин
Примерно так и сделал. Хорошая схема, заработало четко и сразу. Был бы датчик дешевле, цены б ему не было.
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.86  03 Сент. 09, 22:57
А меня интересует такой вопрос.Нельзя ли схему стабилизации давления сделать немного универсальней?
У меня в кубе(кег 50 литров) стоит тэн-3кВт.При дистилляции хочется иногда уменьшить мощность,по разным причинам,до 1,5-2 кВт.То есть уменьшить скорость.И что,регулятор мощности отдельный покупать?Нельзя ли в этой схеме провести апгрейд какой,что бы переключил-и получил простой регулятор мощности с регулировкрй от резистора?
rofad, 01 Сент. 09, 10:43
До компа добрался я.
Если схема регулятора собрана по примеру №3 в данной ветке - нам понадобится переменный резистор на 40 - 50 кОм и переключатель на два положения.
При установке переключателя К1 в верхнее положение работает регулятор давления. При установке в нижнее - регулятор напряжения.
Схема доработки.JPG
Схема доработки.JPG Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
сообщение удалено
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.87  03 Сент. 09, 23:28, через 31 мин
Да, были перепутаны - сейчас исправил.
сообщение удалено
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.88  05 Сент. 09, 19:54
Регулятор давления проходит сейчас испытание в работе.
За сутки ректификации не сгорел Улыбающийся
Смущает меня такой нюанс, давление в зоне работы скачет в пределах 60-80мм воды.
То есть о постоянном одновременном свечении светодиодов нет и речи (за исключением кратких моментов).
4 ТЭНа по киловатту включенных последовательно-параллельно - 1 киловатт в итоге.
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.89  05 Сент. 09, 19:57, через 3 мин
Емкость между базой и коллектором оптрона прицепил?
И какой оптрон поставил?
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.90  05 Сент. 09, 20:03, через 6 мин
Емкость не цеплял, оптрон нашел таки 4н33.
Нет, система работает четко, видно по ее светодиодам, и светодиодам на ТЭНах. Непонятно какого хрена дрыгается давление?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.91  05 Сент. 09, 21:52
Прицепи емкость - изменится постоянная времени обратной связи. Говоря по простому - если при малом разгоне машины резко давить на газ - она клюет носом. Если потом резко ее разгонять - она едет быстрее. Опять давим на тормоз- клюем носом. То исть - реакция системы на возмущение должна быть адекватной. Емкость это "валиум" для драйвера, хи-хи... извини - выпимши ныне. У оптрона твоего, кстати, наверняка большой коэффициент передачи - нога на газе имеет 49й размер.....
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.92  09 Сент. 09, 20:38
игорь223, я тут накидал со всеми найденными добавлениями.
Глянь, если все гут, то закинь в свой пост.
Если надо.
davlenie.gif
davlenie.gif Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.93  10 Сент. 09, 02:11
Спасибо, xen, конечно надо. Я сам не владею рисовалками в достаточной мере,а оккультурить давно пора.
Емкость с1 0,1 мкФ емкость С2 неэлектролит. Для превращения стабилизатора давления в регулятор мощности надо добавить переключатель с переменником - В_Б чуть выше про это писал.
Я днем на работе распечатаю твою схему, дорисую - а ты доработаешь, ок?
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.94  10 Сент. 09, 09:32
Не печатай, я сам доработаю.
Сергей_ПСВ Студент Самара 37 1
Отв.95  06 Окт. 09, 13:03
xenспасибо за проработку схемы. Вопрос а печатную схему ты не разробатовал? Если есть то плиз выложи.
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.96  06 Окт. 09, 14:22
Печатной платы нет. Все сделано навесным монтажом, благо элементов мало.
У меня этот узел конструктивно состоит из дюралевой пластины являющейся радиатором для симистора. На этой пластине смонтированы четыре розетки (у меня четыре киловаттных ТЭНа). Так мне пока коммутировать проще. ТЭНы включены последовательно-параллельно. Тоесть работают все четыре, и в щадящем режиме (по 250 ватт на каждом).
Так вот, схема собрана в двух розетках, в одной оптрон, и до симистора, в другой операционник с обвеской.
Если интересно, могу снять и выложить.
сообщение удалено
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.97  07 Окт. 09, 11:56
rofad, светодиоды удается зажигать и гасить крутилками?
BOBAHH Кандидат наук EKB 443 128
Отв.98  07 Окт. 09, 11:59, через 3 мин
1.Светодиоды НL1 и НL2 моргают при изменении давления на датчике, если крутить R2 и R7?
2.Встань тестером между "землей" и шестой ножкой ОР1.2. Меняется ли напряжение, если крутить переменник R2?
3.Встань тестером между "землей" и пятой ножкой ОР1.2. Меняется ли напряжение, если крутить переменник R7?
4.Встань тестером параллельно светодиоду 4N33, меняются ли его показания при изменении давления на датчике, если крутить переменник R2?
5.Встань тестером между "землей" и второй ножкой ОР1.1. Меняется ли напряжение, если крутить переменник R2?
6.Встань тестером между "землей" и третьей ножкой ОР1.1. Меняется ли напряжение, если изменять давление на датчике давления?
Все, вроде все сказал Улыбающийся
сообщение удалено
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.99  07 Окт. 09, 12:32, через 34 мин
Еще, самый первый пункт. Тестером проверить напряжение между 4 и 8 ножкой операционника. Должно быть пять вольт. Плюс на 8 ноге.