ну что поделать, подожду.Игорёха, 25 Февр. 15, 18:57
кстати ждать не так долго осталось, все детали акромя печатных плат заказаны. как только придут дин-корпуса, сразу приступлю к созданию прототипа. а прошивку я уже, если честно написал, но пока не протестировал, пароводяной котел без пара [Куб на основе гибких силиконовых нагревателей] утепляю))
Ximichestvo
Доцент
Ухта
1.9K 723
Отв.741 26 Февр. 15, 00:05
а прошивку я уже, если честно написал, но пока не протестировал,g100m, 25 Февр. 15, 19:06
А инструкцию? Система ASUR. Автоматика.
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.742 26 Февр. 15, 05:16
Программу переустановил, ошибка исчезла. Жду прошивку.
P.S. Можно лично для меня в режиме №1 сделать параметр дополнительного времени ожидания, который сейчас равен "параметр 3(время ожидания стабилизации температуры) деленный на 2" сделать статичным - 1 минута. Для НДРФ этого вполне достаточно, а для ректификации буду использовать режимы 2 и 3. Система ASUR. Автоматика.
g100m
Доцент
Самара
1.6K 237
Отв.743 26 Февр. 15, 06:23
надо подумать про этот параметр. может его стоит выделить отдельно вообще, кто что думает по этому поводу?
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.744 26 Февр. 15, 06:44 (через 21 мин)
Еще есть мысль фиксировать количество стопов при ректификации, и выводить их, скажем, после завершения процесса. Для начинающих ректификаторщиков, а так же для тех, кто доводит до ума свою колонну было бы полезно.
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.745 26 Февр. 15, 06:45 (через 2 мин)
На моем приборе параметр 3 - это дельта. 4 параметр - это допустимое время ожидания возврата колонны в диапазон разрешенной температуры - давайте определимся.
g100m
Доцент
Самара
1.6K 237
Отв.746 26 Февр. 15, 06:46 (через 2 мин)
да, неплохая мысль. т.е. вконце вместо ___ или 888 выводить количество стопов. мне нравится, это реально полезная информация
g100m
Доцент
Самара
1.6K 237
Отв.747 26 Февр. 15, 06:48 (через 2 мин)
serafimus, речь идет о дополнительном времени ожидания. это ожидание хвостов/2 - время для стабилизации температуры в колонне перед тем, как начать снова отбор. уже были мысли, что это не нужно, что нужно сделать фиксированным и т.д...
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.748 26 Февр. 15, 06:53 (через 6 мин)
Понимаю, но доп время отдельно не выставляется,оно зависит от основного (h). Выставил h=2 минуты, вместе с дополнительным ждешь 3 мин. И это в 4, а не 3 параметре. Он очень важен для 1-го вида ректификации. Зашкалило время - конец работе.
g100m
Доцент
Самара
1.6K 237
Отв.749 26 Февр. 15, 06:55 (через 2 мин)
отдельно не выставляетсяserafimus, 26 Февр. 15, 06:53
в этом и предложение, чтобы выставлялось отдельно, или вообще его убрать, или сделать статичным
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.750 26 Февр. 15, 06:56 (через 1 мин)
Вообще убрать
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.751 26 Февр. 15, 07:12 (через 17 мин)
да, неплохая мысль. т.е. вконце вместо ___ или 888 выводить количество стопов. мне нравится, это реально полезная информацияg100m, 26 Февр. 15, 06:46
Да да, думаю всем понравится
в этом и предложение, чтобы выставлялось отдельно, или вообще его убрать, или сделать статичнымg100m, 26 Февр. 15, 06:55
Вообще убратьserafimus, 26 Февр. 15, 06:56
Вообще убрать не вариант. На практике бывает, что температура сначала вернется в дельту на 5-7 секунд, а потом снова прыгает вверх. Тут лучше перестраховаться. В режиме уменьшения отбора время ожидания 2-3 минуты хватит вполне, дополнительное при этом будет 1-1,5. А вот в первом режиме, при получение НДРФ иногда хочется поставить время ожидания минут 5, чтобы хвосты дожать, скорость отбора ведь при НДРф большая, колонна часто раскачивается. Но при этом один стоп растягивается на 2,5 минуты + время стабилизации <=5. Это долго. 1 минуты гарантированно хватит.
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.752 26 Февр. 15, 07:21 (через 9 мин)
Ну и выстави h=1мин, в общем получишь 1,5мин - разница небольшая. Я выставлял рекомендованные 2 минуты и получалось.
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.753 26 Февр. 15, 07:24 (через 4 мин)
Ну и выстави h=1мин, в общем получишь 1,5мин - разница небольшаяserafimus, 26 Февр. 15, 07:21
Тогда хвосты в кубе останутся. При током H на НДРФ у меня процесс встанет при температуре в кубе градусов 89. Я и хочу выжить больше хвостов, чтобы потом их на ректификаци. Для этого время ожидания нужно минут 5 выставлять.
Все-таки я думаю лучше сделать статичным. 1 минута. Во всех режимах. Этого вполне хватит.
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.754 26 Февр. 15, 07:32 (через 8 мин)
Коллеги, напомните пжста. Отсчет дополнительного времени начинается с момента вхождения дельты в норму или тупо по истечению основного времени?
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.755 26 Февр. 15, 07:33 (через 1 мин)
Коллеги, напомните пжста. Отсчет дополнительного времени начинается с момента вхождения дельты в норму или тупо по истечению основного времени?serafimus, 26 Февр. 15, 07:32
с момента вхождения дельты в норму
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.756 26 Февр. 15, 07:35 (через 2 мин)
Я не перегонял головы-хвосты на РК, но ИМХО 1 минуты в этом случае будет маловато.
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.757 26 Февр. 15, 07:46 (через 12 мин)
Я не перегонял головы-хвосты на РК, но ИМХО 1 минуты в этом случае будет маловато.serafimus, 26 Февр. 15, 07:35
выставляем время ожидания возврата дельты в 5 минут. Температура колонны выходит из дельты, начинается отсчет 5 минут. Допустим по истечению 3х температура входит в дельту. Включается дополнительное время ожидания, наша 1 минута. Эту минуту прибор ждет, чтобы температура вновь не превысила дельту, лишь потом начинает отбор. Если температура в течении минуты выходит из дельты, процесс начинается заново: 5 минут возврата и минута на проверку. Этого больше, чем достаточно.
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.758 26 Февр. 15, 07:51 (через 6 мин)
То есть в данном случае вместо 2,5мин доп времени - фиксированная 1 минута? С одного стопа выигрываем всего 1,5 мин, за всю работу РК (20 стопов) - полчаса. Большой ли выигрыш?
Добавлено через 7мин.:
Другое дело, когда в 1-Ом виде ректификации, если за выставленное в 4 параметре время, дельта не пришла в норму, прибор бы не выключался, а давалась бы возможность лонгирования этого времени, либо за счёт дополнительного, либо на фиксированное время, напр 1 мин. Тогда бы не делалось бы большого запаса времени ожидания, чтобы не было отключения прибора.
Игорёха
Специалист
Деревня
195 56
Отв.759 26 Февр. 15, 08:26 (через 36 мин)
То есть в данном случае вместо 2,5мин доп времени - фиксированная 1 минута? С одного стопа выигрываем всего 1,5 мин, за всю работу РК (20 стопов) - полчаса. Большой ли выигрыш?serafimus, 26 Февр. 15, 07:51
Частный случай
Другое дело, когда в 1-Ом виде ректификации, если за выставленное в 4 параметре время, дельта не пришла в норму, прибор бы не выключался, а давалась бы возможность лонгирования этого времени, либо за счёт дополнительного, либо на фиксированное время, напр 1 мин. Тогда бы не делалось бы большого запаса времени ожидания, чтобы не было отключения прибора.serafimus, 26 Февр. 15, 07:51
Я именно это и предлагаю, только в разы проще. Время ожидания возврата величина максимальная, поставил я 20 минут, это не значит, что он будет ждать 20 минут, через минуты температура вернулась, счетчик сбросится, но при таком значение прибор будет гарантированно ждать 20/2 = 10 минут. Зачем это? Я и предлагаю сделать гарантированное время ожидания константой. Тогда время ожидания возврата можно ставить с огромным запасом.