gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.420  21 Марта 18, 14:48
а какой шаг (дифференциал)для возвратаProliVan, 21 Марта 18, 14:42
Простое сравнение двух величин - фактического и аварийного значения с одним знаком после запятой. Меньше - вернулась обратно. Больше или равно - включаем аварийный режим и через десять секунд снова проверяем.

Добавлено через 1мин.:

Вопрос сделать автоматический возврат или ждём оператора.
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.421  21 Марта 18, 14:49, через 2 мин
или вернуться обратно автоматически, если давление упало ниже аварийного.gikrus, 21 Марта 18, 14:00

Наверно не стоит возвращаться обратно на режим и продолжать работу, т.к. это авария.
Она опять будет повторяться.
Ждем оператора.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.422  21 Марта 18, 14:52, через 4 мин
Наверно не стоит возвращаться обратно на режим и продолжать работу, т.к. это авария.
Она опять будет повторяться.olegkali, 21 Марта 18, 14:49
Согласен с вами. Она будет повторяться.
Лучше ждать оператора. Есть другие мнения?
SergT Доцент Москва 1.7K 487
Отв.423  21 Марта 18, 14:53, через 1 мин
В данном случае автоматика будет отключать питание ТЭНа на время превышения аварийного давления. Можно сделать, чтобы отключила и в таком положении ждала прихода оператора - готов выслушать ваше мнение и предложение.gikrus, 21 Марта 18, 13:39
Мнение - предположим, получили превышение давления. В этом случае автоматика снижает нагрев в 2 раза и ждет некоторое время. После падения давления автоматически поднимается нагрев до выставленной величины. Если опять последует превышение давления, то снижение нагрева на 10% и работа в таком режиме дальше. Совсем выключать тэн полагаю что нет необходимости.
Датчик. Если возможно,  то опция с выставлением  метки "датчик есть" или "датчика  нет".
korn2ev Студент Донской 43 8
Отв.424  21 Марта 18, 14:53, через 1 мин
Ждем оператора.
ProliVan Бакалавр Ванино 50 13
Отв.425  21 Марта 18, 14:57, через 4 мин
лучше возвращаться. для того кто хочет аварийный гораздо надежнее
ТЭН через УЗО выводится питание на пин 11gikrus, 21 Марта 18, 14:00
только это наверное спасет от  пробитого на прямую семистора
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.426  21 Марта 18, 15:00, через 3 мин
только это наверное спасет от  пробитого на прямую семистораProliVan, 21 Марта 18, 14:57

да, только для этого.
korn2ev Студент Донской 43 8
Отв.427  21 Марта 18, 15:00, через 1 мин
ProliVan, согласен с Вами.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.428  21 Марта 18, 15:02, через 2 мин
В этом случае автоматика снижает нагрев в 2 раза и ждет некоторое время. После падения давления автоматически поднимается нагрев до выставленной величины. Если опять последует превышение давления, то снижение нагрева на 10% и работа в таком режиме дальше. Совсем выключать тэн полагаю что нет необходимости.SergT, 21 Марта 18, 14:53
Очень путанный алгоритм с кучей переменных, зависящих от конкретного оборудования. Не удастся его сделать и самое главное проверить на всём спектре оборудования. Отклоняем.
Датчик. Если возможно,  то опция с выставлением  метки "датчик есть" или "датчика  нет".SergT, 21 Марта 18, 14:53
Можно подумать. Уже пробовал проиграть вариант с вопросом о наличии датчика при старте системы и удалении со страниц показаний давления - не получается. Можно конечно реализовать такой вопрос, чтобы система не отрабатывала. Но она и так без датчика не отрабатывает, если уставка 99 мм.

Добавлено через 2мин.:

лучше возвращаться. для того кто хочет аварийный гораздо надежнееProliVan, 21 Марта 18, 14:57
Поясните, не понял что вы хотите сказать.
ProliVan Бакалавр Ванино 50 13
Отв.429  21 Марта 18, 15:22, через 21 мин
лучше автоматически возвращать все обратно после возврата давления в норму - кому интересна эта функция как рабочая
если уж останавливать процесс то лучше это делать разрывая питание ТЕНа с помощью УЗО через 11пин
это и будет настоящая аварийная остановка.

Добавлено через 3мин.:

немного коряво цитату в предыдущем посте вставил, извиняюсь)).
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.430  21 Марта 18, 15:26, через 4 мин
лучше автоматически возвращать все обратно после возврата давления в нормуProliVan, 21 Марта 18, 15:22

Давление обратно повысится до аварии,ТЭН будет на той же мощности.
Если сделать так, что при аварии по давлению система останавливалась, небольшая пауза для остывания, понижение напряжения на ТЭНе.
И продолжение работы.Проверка давления.
ProliVan Бакалавр Ванино 50 13
Отв.431  21 Марта 18, 15:31, через 6 мин
так небольшая пауза  в 10секунд будет .  хоть так.
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.432  21 Марта 18, 15:32, через 1 мин
Но и напряжение на ТЭНе надо снижать.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.433  21 Марта 18, 15:32, через 1 мин
Если сделать так, что при аварии по давлению система останавливалась, небольшая пауза для остывания, понижение напряжения на ТЭНе.
И продолжение работы.Проверка давления.olegkali, 21 Марта 18, 15:26
Прочитайте что вы пишете - сделай то, не знаю что. Что значит небольшая пауза - сколько? Понижение напряжения на ТЭН - на сколько? Продолжение работы при снижении давления - с какой мощностью? Детский сад....
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.434  21 Марта 18, 15:36, через 4 мин
Опять "Воспитатель" ругается.
Мощность на ТЭНе мы устанавливаем в начальных установках, её и будем уменьшать , допустим на 10%.
Пауза - сколько установите - Вы писали про 10 сек.
ProliVan Бакалавр Ванино 50 13
Отв.435  21 Марта 18, 15:46, через 10 мин
в заявленной прошивке с давлением по минимуму все устраивает . дальше поможет только тестирование чтоб в реалии увидеть как все будет работать. и куда можно будет двигаться дальше.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.436  21 Марта 18, 15:47, через 2 мин
Мощность на ТЭНе мы устанавливаем в начальных установках, её и будем уменьшать , допустим на 10%.
Пауза - сколько установите - Вы писали про 10 сек.olegkali, 21 Марта 18, 15:36
Тоесть УЗО мы не выключаем при превышении давления? Уменьшаем мощность на 10% от начальной, Ждём 10 секунд. Повторяем проверку. Если не упало давление, повторяем процедуру. Если упало работаем с той мощностью с учётом уменьшения?
Если при уменьшении мощности она упала ниже предельно низкого значения - вырубаем УЗО.
Вот только если это будет пробой семистора, то всё точно захлебнётся.

Добавлено через 2мин.:

в заявленной прошивке с давлением по минимуму все устраивает . дальше поможет только тестирование чтоб в реалии увидеть как все будет работать. и куда можно будет двигаться дальше.ProliVan, 21 Марта 18, 15:46
Да в этом то и проблема. У меня нет насадочной колонны и дырка в кубе только под термометр.
сообщения удалены (2)
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.437  21 Марта 18, 15:58, через 12 мин
Тоесть УЗО мы не выключаем при превышении давления? Уменьшаем мощность на 10% от начальной, Ждём 10 секунд. Повторяем проверку. Если не упало давление, повторяем процедуру. Если упало работаем с той мощностью с учётом уменьшения?gikrus, 21 Марта 18, 15:47

да
Если при уменьшении мощности она упала ниже предельно низкого значения - вырубаем УЗО.gikrus, 21 Марта 18, 15:47

а зачем УЗО выключать если давление низкое?
Вот только если это будет пробой семистора, то всё точно захлебнётся.gikrus, 21 Марта 18, 15:47

да так и будет, надо ещё подумать...

Добавлено через 2мин.:

если после нескольких циклов моща снижена, а давление долго не падает, от команда на отключение тэна и сигнал аварииSergT, 21 Марта 18, 15:52

1-2 цикла достаточно
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.438  21 Марта 18, 16:01, через 3 мин
а зачем УЗО выключать если давление низкое?olegkali, 21 Марта 18, 15:58
Не давление, а мощность слишком низкая. У стабилизатора напряжения нижний порог 35 вольт.
ProliVan Бакалавр Ванино 50 13
Отв.439  21 Марта 18, 16:03, через 2 мин

УЗО мы не выключаем при превышении давления? Уменьшаем мощность на 10% от начальной, Ждём 10 секунд. Повторяем проверку. Еслиgikrus, 21 Марта 18, 15:47

вот все это могло бы быть рабочей частью функционала. совмещение рабочей части и аварийной неизбежно приведут к необоснованному усложнению и удорожанию оборудования . поэтому аварийная часть по давлению это отдельный прибор ИМХО.
сообщение удалено