27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Помощник при дистилляции+электронный попугай

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 7
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.120  29 Дек. 14, 23:02
Код сам писал,таблицы и формулу аппроксимации подсказали Игорь и mak. Таким же принципом они собственно и пользуются. Так же узнал что Игорь223 тоже в свой прибор таблицу забил и тоже пользуется аппроксимацией.
А по поводу послушал бы сразу так в споре рождается истина,не люблю лёгких путей и на 1 страницу не интересно. Зато много нового узнал изучая вопрос и общаясь с Игорем, v_b.
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.121  30 Дек. 14, 07:03
 Нафига было с кем то общаться и спрашивать формулу- если все нужное было сказано тут и был представлен код.

мой
if ((tempC>=T[0]) and (tempC<T[23]))
 {
   byte i=0;
  do
   { i=i+1;
       // последовательность операторов
   } while (tempC>T);
   ob_= Ob+ (Ob[(i-1)] -Ob)*(T-tempC)/(T-T[(i-1)]);
  }
твой
if (TempD4>=T[0] && TempD4<T[122])
   {
   byte i=-1;
   do
   { i=i+1;
   } while (TempD4>T);
   K2 = K+(K[i+1]-K)*(TempD4-T)/(T[i+1]-T);
   }  
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.122  30 Дек. 14, 07:09, через 6 мин
Зато много нового узнал изучая вопрос и общаясь с Игорем, v_b.bengoor, 29 Дек. 14, 23:02
Интересно, что нового? В коде нет ничего..
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.123  30 Дек. 14, 08:05, через 57 мин
Программируем на одном языке, средства одни и те же.
Ну много нового узнал в личной переписке не только об определении крепости, общался еще попутно про изучение влияния давления на процесс ректификации и про способы стабилизации кубового давления. Но это уже другая история.
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.124  30 Дек. 14, 08:17, через 12 мин
Программируем на одном языке, средства одни и те же.bengoor, 30 Дек. 14, 08:05
Ну да. И кривость в написании одна.
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.125  30 Дек. 14, 08:21, через 5 мин
Плюс еще свои ошибки.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.126  30 Дек. 14, 08:23, через 3 мин
Ошибка в определении температуры  1 градус на крепости около 70-80 вызовет ошибку в менее 1% ( то есть менее чем на 1об.%), а та  же ошибка температуры на низких спиртуозностях вызовет катастрофическую ошибку.Дятел, 29 Дек. 14, 19:36
Кстати ошибка в определении крепости не столько зависит от самого графика, который с увеличением температуры имеет все большую кривизну, а скорее тем, что температура превышает 85*, а это для датчиков 18b20 выходит за рамки точности измерений 0.5*, погрешность с ростом температур растет и к 100* действительно достигает 1-1,5*.
Но ничего, поправки никто не отменял, а вообще я добился даже без поправок того, чего я хотел - определение с точностью 1% при крепости не ниже 60%, обычно при укреплении работаю с такой крепостью.
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.127  30 Дек. 14, 08:30, через 7 мин
а вообще я добился даже без поправок того, чего я хотел - определение с точностью 1% при крепости не ниже 60%,bengoor, 30 Дек. 14, 08:23
Опять по десятому кругу.  Если прибор народный- то относительная точность нужна во всем диапазоне крепостей. Это же не объявлен как прибор для ректификации.
К примеру - я для своих потребностей определил с 10 точек- мне важной крепости.  И это важно многим. 5, 20, 30, 42, 50, 55, 70, 72 - это на вскидку.
Когда нужно прекращать отбор для СС, когда нужно прекращать отбор для разного сырья ( бурбон ли, чача ли) для второго погона и т. д.


Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.128  30 Дек. 14, 08:35, через 5 мин
погрешность с ростом температур растет и к 100* действительно достигает 1-1,5*.bengoor, 30 Дек. 14, 08:23
На моих датчиках при тесте в кипятке показали довольно точно. Погрешность все же как и указывал ранее- из за взноса в измерение за счет теплопередачи от места крепления датчика.
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.129  30 Дек. 14, 08:38, через 4 мин
Тщательно теплоизолируйте место крепления датчика, иначе малейший сквозняк ко всему прочему внесет катастрофические погрешности.
сообщения удалены (5)
LVit Специалист город на Даугаве 124 58
Отв.130  30 Дек. 14, 22:51
Вот что получилось
2014-12-30-465.jpg Помощник при дистилляции+электронный попугай
2014-12-30-465.jpg Помощник при дистилляции+электронный попугай. Приборы и электр(он)ика.
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.131  31 Дек. 14, 08:15
Большой корпус- малый индикатор.
LVit Специалист город на Даугаве 124 58
Отв.132  02 Янв. 15, 18:49
Ага, корпус 80х40. Под 1850 литий ион аккум. ААААгроммен. Экран олед,самый энергоёмкий доступный экран.Плюс куча проводов,зависимость от розетки ,с массой сопутствующих помех.А серьёзно, излишняя миниатюризация выходит боком, навернулась ардуина, но т.к. была впаяна в монтажную плату, пришлось распаивать и в мусорник. Монтажку тоже.На глаза попалась вот эта коробка. Подошла в лучшем виде.Я доволен
LVit Специалист город на Даугаве 124 58
Отв.133  05 Янв. 15, 12:37
новый скетч большой глюк по подсчёту спиртуозности. Деф вообще не считает, куб полная билиберда
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.134  06 Янв. 15, 11:22
Блин, УНА уже на почте, а экран только импорт прошел, поймал себя на том что разглядываю микроволновку, у неё экран 8х4wasshal, 06 Янв. 15, 09:27
Если подключить может и заработает но библиотеку скорее всего надо будет другую и подправить кусок скетча вывод на экран.
LVit Специалист город на Даугаве 124 58
Отв.135  06 Янв. 15, 22:52
Деф вообще не считает,LVit, 05 Янв. 15, 11:37
Саша, скетч правил, предупреждать же ннада  
Помощник при дистилляции+электронный попугай
Помощник при дистилляции+электронный попугай. Приборы и электр(он)ика.
Стал разбираться сам, а тут смотрю,скачиваний скетча чё то мало, понятно дело, залит по новой. Работает норма, пришёл барометр
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.136  07 Янв. 15, 14:35
Ну последний скетч выложил там по сравнению с первой 1.2 только косметические измения. Принцип расчёта остался тот же.
Вчера делал первую часть испытаний по определению крепости пара.
Поправки пока никакие не делал. Набирал по 50 мл в пробирку, мерил температуру и крепость.
Начал набирать крепость показывало 88% закончил на 87%. Температура жидкости 22* крепость 88.3%. Если привести к 20* получится 88%.
Дальше делал замер на следующем температурном диапазоне. Начал набирать при показаниях крепости 81% и закончил темиже 81%. Температура 20* крепость 82%. Немного завышена, можно внести небольшую поправку. Дальше начал набирать при 74% закончил при 72%. Температура 19* крепость по спиртометру 73,8*. При желании тоже можно сделать небольшую поправку. Следующий замер показания 66%. Температура 16* крепость 66,5% если привести к 20* то получается крепость 67%. Можно сделать поправку. Следующий замер крепость начала 56% крепость в конце забора 54%. Температура 16* крепость 55%. Если привести к норме то получается 55,8%. Тоже можно сделать поправки. Дальнейшие испытания буду проводить позже.
Кстати замеры делал при атмосферном давлении около 772 мм рт, поправка к температуре отработала корректно.
LVit Специалист город на Даугаве 124 58
Отв.137  07 Янв. 15, 16:38
Да, работа барометра умиляет. У нас сегодня 775 мм рт ст. Вода у меня кипит при 100,5 градусах.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.138  08 Янв. 15, 00:54
Да, работа барометра умиляет. У нас сегодня 775 мм рт ст. Вода у меня кипит при 100,5 градусах.LVit, 07 Янв. 15, 16:38
Ты еще не забудь про поправки высоты над уровнем моря, у меня по умолчанию 16 м. От это сильно зависят показания
Дятел Доктор наук NA 554 119
Отв.139  08 Янв. 15, 08:37
Ты еще не забудь про поправки высоты над уровнем моря, у меня по умолчанию 16 м. От это сильно зависят показанияbengoor, 08 Янв. 15, 00:54
Причем тут поправка на высоту?
Давление- первично.  Вот если б давление замеряли в одном месте ( к примеру в подвале 16-ти этажки), а гнали в другом- на чердаке -
то поправку вводить нужно было бы. А тут где замеряете там и гоните.
Похоже вы скопировали откуда то кусок скетча, ничуть не проанализировав его.
То есть фактически вы замеряете давление, приводите его к давлению на уровне моря , а затем делаете обратную операцию- приводите его к истинному, действующему в данной точке.