Цель , уйти от коммутации контакторами из-за их быстрого износа и выгорания контактов (мощности 30-100кВт , работа в интенсивном повторно-кратковременном режиме) . При замене контактора на пару симисторов , в режиме ключей , исполнительный механизм разгоняется и работает рывками , как бы шагает .митрик, 12 Нояб. 20, 15:22Ну дЫк тут уже камрад хвастался своими симисторами тепловозными, гасящими искру включения/выключения на контакторах. Идея, в том чтоб включить сначала симистор сразу после перехода фазы через ноль(с минимальным шумом), затем включается контактор(параллельно реле) и коротит симистор не давая симистору сильно разогреться на маленьком радиаторе. Выключаем цепь, в обратном порядке. Сначала разрываем цепь контактора без искры и уж потом отключаем симистор. И все, живут долго и счастливо. Симистор, на маленьком радиаторе, его задача погасить дугу и контактор без искры - работает сильно дольше.
Добавлено через 3мин.:
митрик, кажется давал уже эту ссыль в этой теме. Ну пусть, ещё раз будет рядом с обсуждением.
https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/