Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Заземление

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 7
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.120  17 Янв. 14, 17:08
Ответов небыло оч много тем не менее создам вопрос сдесь. Занимаюсь на кухне и в полу есть люк в погреб, глубина 2 метра пол земля, могу ли я в полу погреба забить отрезок трубы металической сентиметров 60, и использовать как шину заземления.
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.121  17 Янв. 14, 17:12, через 4 мин
Ответов небыло оч много тем не менее создам вопрос сдесь. Занимаюсь на кухне и в полу есть люк в погреб, глубина 2 метра пол земля, могу ли я в полу погреба забить отрезок трубы металической сентиметров 60, и использовать как шину заземления.
Maximko_Pivovar, 17 Янв. 14, 17:08
НАдо забивать медный пруток, но дешевле/лучше УЗО.
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.122  17 Янв. 14, 17:14, через 3 мин
НАдо забивать медный пруток, но дешевле/лучше УЗО.
Gogizz, 17 Янв. 14, 17:12
УЗО у меня есть. тоесть по сути у меня заземление уже зарыто на 2 метра в глубину или как это думать и какого размера медный пруток
и пол влажноват, земля сырая
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.123  17 Янв. 14, 17:16, через 2 мин
УЗО у меня есть. тоесть по сути у меня заземление уже зарыто на 2 метра в глубину или как это думать и какого размера медный пруток
и пол влажноват, земля сырая
Maximko_Pivovar, 17 Янв. 14, 17:14
А чем тебе поможет заземление, если уже имеешь узо?
Как коротнет или будет утечка, так узо мигом вырубит напряжение.


П.С.

УЗО есть имитация заземления, только еще и вырубает напряжение в сети.
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.124  17 Янв. 14, 17:33, через 18 мин
Тоесть заморачиватся смысла нет. просто думал для контроля еще и заземлить куб
Третий Академик МосОбл 7.1K 6K 2
Отв.125  17 Янв. 14, 19:10
Как коротнет или будет утечка, так узо мигом вырубит напряжение.Gogizz, 17 Янв. 14, 17:16
А вдруг не вырубит?? Контакт пригорит например?
Maximko_Pivovar, есть возможность - заземляй. Безопасность не бывает лишней.
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.126  17 Янв. 14, 19:30, через 21 мин
А вдруг не вырубит?? Контакт пригорит например?
Maximko_Pivovar, есть возможность - заземляй. Безопасность не бывает лишней.
Третий, 17 Янв. 14, 19:10
Яж и интересовался есть отрезок трубы забить его в землю в погребе под кухней будит ли оно как заземление работать, сам не электрик не секу
olegmak3 Доктор наук СанктПетербург 856 256
Отв.127  17 Янв. 14, 19:34, через 4 мин
Maximko_Pivovar,
Если есть возможность-делай.Получишь наиболее продвинутую систему заземления ТТ
Вот здесь посмотри. http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/
Тем более цена вопроса -забить несколько штырей(мет.ведро закопать)
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.128  17 Янв. 14, 20:09, через 35 мин
Maximko_Pivovar,
Какой отрезок? Длина и диаметр. 50 уголок длиной 2,5 м в земле на глубине 0,6 дает сопротивление 20-30 Ом в суглинке (проверено практикой не один десяток раз). Земля для компа одно а для защиты и чтобы сработал быстро автомат это другое. На обрезке трубы может и не сработать. Т.Е. штуки 4 уголка на 50мм забиты и сварены контуром и длиной по пару метров. По закону (по ПУЭ) бьется на расстоянии равном двум длинам уголка. Но это больше для безопасности если молния  и т.д... Когда то в деревне (для обхода счетчика)  забил 4 уголка с монорельса вагонетки (неравносторонний и больше 50 ориентировочно). Через него работал холодильник и запускался хорошо. При высоком сопротивлении земли может не сработать автомат или сработать через непонятный промежуток времени.
Андрей-68 Магистр Тамбов 205 138
Отв.129  17 Янв. 14, 20:15, через 6 мин
У меня в погребе труба под заземление вбита проблем нет.
Kazantip67 Бакалавр Починок 58 21
Отв.130  25 Янв. 14, 01:58
У меня забиты в грунт 2 штыря примерно по 1,5 метра, в землю,растояние между ними около 2 метра, соеденены  медяшкой 10 мм2 болтами. На эту же медяху и прикручен заземляющий проводник 2,5мм2, который входит в дом. Грунтовые воды близко (в районе 0,8 - 1 метр). Всё это в сочетании с УЗО. В любом случае при пробое на корпус устройства/прибора пойдёт дифференциальный ток, который приведёт в действие УЗО, и отключит прибор (в моём случае - это стиралка).
УЗО.jpg
УЗО.jpg Заземление. Вопросы по электр(он)ике.
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.131  25 Янв. 14, 03:04
Kazantip67,
В любом случае при пробое на корпус устройства/прибора пойдёт дифференциальный ток, который приведёт в действие УЗО, и отключит прибор
Мысль не правильная.
yzo.jpg Заземление
yzo.jpg Заземление. Вопросы по электр(он)ике.
mvi1234567 Специалист Восточная Сибирь 163 8
Отв.132  25 Янв. 14, 04:03, через 60 мин
У меня забиты в грунт 2 штыря примерно по 1,5 метра4udak, 25 Янв. 14, 03:04
Поокуратнее с самодельными заземлениями...ежели отгорит "ноль" на КТП или на опоре...весь "перекос" пойдёт через вашу самоделку.
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.133  25 Янв. 14, 22:01
mvi1234567,
Цитата не моя.  Риск конечно есть, поэтому не нужно соединять ноль и землю. Кстати, если в схеме есть узо, то при соединении за ним ноля и земли происходит отключение.
сообщение удалено
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.134  06 Февр. 14, 19:36
Как пишет texnar, работать будет, но с библией электриков (ПУЭ) имеет мало общего.
Забивается на глубину промерзания почвы. Если песчаный грунт, то на электродах разорится можно. На одной сельской АТС забили 40 уголков 50 на 50 но на 4 ом не вышли. Если копать огород то перекопать можно  мелкую землю, когда на 1-2 штыка.
Минимальное сечение заземляющего проводника из соображения механической прочности вообще 3 мм2 (когда заземляется оборудование). Почему то так посчитали. Такого провода нет в природе, берется больше. Выводится с контура вообще аналогичной шиной стальной или хотя бы 50 мм2. Только сваркой, без болтовых соединений. Если кабель то 10 мм2 или хотя бы не меньше подводящего провода. На вводе в дом можно сделать разрыв для измерения. Чем меньше болтовых соединений, тем лучше. В тырнэте часто встречается размер между электродами 1,2. Сам так дела, работает, но правильно по библии берется удвоенный радиус электрода. Т.е. электроды 2,5 м бьются через 5 м. В Хохляндии глубина промерзания грунта 06-0,7 м. И это до верхушки электрода от поверхности. Ну это совсем правильно, кому захочется перерыть столько земли. С 4 электродов 50 на 50 в черноземе и суглинке забитые 1 на 1 м давали землю, от которой запускался холодильник - сам делал. Это была хорошая земля.
сообщение удалено
Perkoljator Специалист Харьков 143 27
Отв.135  06 Февр. 14, 21:55
Яж и интересовался есть отрезок трубы забить его в землю в погребе под кухней будит ли оно как заземление работать, сам не электрик не секуMaximko_Pivovar, 17 Янв. 14, 19:30
Трубу использовать в качестве заземления нельзя. Это связано с тем, что через короткий промежуток времени она(труба) "благодаря блуждающим токам" или как они там  правильно называются -превратится в решето. Смеющийся Потеряет свои "заземлительные" свойства и тогда уже будет не шуток.    
сообщения удалены (2)
Perkoljator Специалист Харьков 143 27
Отв.136  06 Февр. 14, 22:20, через 25 мин
трубу использовать можно но ,(как у омар хайама)1 только стояк холодной воды 2 хорошо зачистив и смазав 3texnar, 06 Февр. 14, 22:09
Трубы в квартире использовать в качестве заземления нельзя 1. не газопровод. 2. не холодную воду. 3. не гарячую воду. 4. не трубопровод отопления. 5. в частном доме нельзя использовать обсадную трубу на скважине. Подробности позже. ещё не всю тему прочёл.
romio Доктор наук Новосибирск 839 293
Отв.137  06 Февр. 14, 22:20, через 1 мин
может кому помогут нормативные документы:
тему не читал, извиняюсь если уже есть...
Perkoljator Специалист Харьков 143 27
Отв.138  06 Февр. 14, 22:25, через 5 мин
извините забыл дописать блуждающие токи от заземления не возникают тк при нормальной работе приборов потенциал на заземляющем контакте отсутствуетtexnar, 06 Февр. 14, 22:14
К большому сожалению блуждающие токи (токи хвуко или как там правильно) делают своё чёрное дело даже при отсутствии потенцила.  
romio Доктор наук Новосибирск 839 293
Отв.139  06 Февр. 14, 22:29, через 5 мин
с библией электриков (ПУЭ) имеет мало общего.4udak, 06 Февр. 14, 19:36
почитайте, полезно
ПУЭ.rar 2.0 Мб