Заземление

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 9
shooroop Студент Санкт-Петербург 20 1
Отв.160  23 Сент. 14, 21:54
Andrey_Taganrog, да метод интересный. только мне для самоуспокоения что все нормально а не для других целей. знаешь был случай у знакомого. шла корова. подошла к заземленному столбу.... просто упала и еле оттащили.а если ребенок захочет песочек покопать? в общем заземление нужно как защита а не скрытая угроза.
z200 Магистр Киров 222 52
Отв.161  24 Сент. 14, 09:12
будем равнятьсяshooroop, 23 Сент. 14, 20:21

Равняйтесь. У меня всё в один кадр не влазит.

00.jpg
00. Заземление. Вопросы по электр(он)ике.
сообщение удалено
shooroop Студент Санкт-Петербург 20 1
Отв.162  24 Сент. 14, 20:50
z200,меня улыбнуло.прямо как с твоими щитками. 

serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.163  27 Сент. 14, 00:09
В многоэтажке, да еще с электроплитами, европроводка с евророзетками с домашним щитком с УЗО и автоматами на комнаты - все просто: надо найти соответствующий тэн - с тремя выводами: фаза, ноль, корпус (он же земля) и ИМХО безопасность обеспечивается;
в хрущевке, построенной стройбатом, видел у разное: проводка (оголенная) вылазила наружу из стены, часть проводки - медь, часть - алюминий, ванна заземлена на водопровод и тд;
до капитальной замены проводки и для запитки стиральной машины, бойлера и нашего добра я взял трех проводный медный толстый кабель (расчеты на форуме приведены, но чем толще, тем лучше), провел его из кухни вдоль плинтуса и под полом в коридорный шкаф, а из него (через отверстие про сверленное буром) в электрощиток на лестничную площадку. Поставил отдельно автомат, фазу на фазу от проводки щитка, ноль - на железную раму щитка, клеммой на болт; землю - тоже на раму щитка, клемму на болт. Когда мне мастера меняли проводку - мою линию оставили, до сих пор стиралка и бойлер на этом кабеле;
на хуторах, где земля везде, а ее нет - как минимум, можно в качестве земли использовать вбитый в землю (где сыро) штырь, к нему клеммой прикрепить медную проводку - и в дом на щиток.
сообщение удалено
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.164  27 Сент. 14, 01:45
texnar
по П.1-3 - хорошо, что до твоего ответа не знал про стандарты;
по П. 4 - читай внимательно, что я рекомендовал: "расчеты на форуме приведены, но чем толще, тем лучше" - причем здесь ожоговый центр;
по П. 5 - в моем случае ноль счетчика и был и есть на железной раме щитка и прикреплен к ней болтом (зануления или залунения не скажу);
по П.6 - читай внимательно - "где сыро";
а вообще вся техника Минобороны в полевых условиях заземляется на специально изготовленный штырь-заземлитель и этого минимально достаточно для дачных условий, ИМХО конечно;
по П.7 - если ты такой грамотный и заботливый - выложи твои шпаргалки на форуме, и не стоит умничать и кичиться знанием названиев.
Нарисуй и обоснуй хотя бы указанные мною три варианта (по-твоему - стандарты) заземления приборов автоматики или просто тэнов и будет тебе респект, а пока ты, как пожарный инспектор. А лучше - фото в студию плиз - у тебя "земля" наверно вся в ГОСТах.
ПС: из умных рук доков по заземлению у меня на Айпаде только такой, кому не обходим - обращайтесь вышлю по э/почте, загрузить PDF не получилось.
"Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радитрансляционных узлов" "Связь Москва 1971г"
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.165  27 Сент. 14, 07:03
а земля под штырем высохла и штырь заржавелtexnar, 27 Сент. 14, 03:53
какой нибудь умник обязательно покрасит, чтобы не ржавело. ведь читать - учится ему будет лень )))
сообщение удалено
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.166  28 Сент. 14, 08:46
Условия "земли", которые проходил сам - все написал. Сейчас - самые благоприятные - многоэтажка с электроплитами, со своим внутренним щитком с УЗО и автоматами, распределенными по комнатам и с евро розетками. Тэны с тремя выводами. Всё равно, в качестве доп элемента по безопасности применяю на автоматике предохранители-автоматы, а на отдельном (для дистилляции) регуляторе мощности использую сетевой шнур с уже встроенным УЗО.
Для дачников, как вариант, предлагаю подружиться с военными связистами или с личным составом базы, куда сдается списанная техника и "попросить" штырь заземления от Р/станции на колесах (он кстати не ржавеет) и, как максимум - ЩАЗ - щит автоматической защиты - типа УЗО и контролера сопротивления "земли". При плохой земле или каком-то пробое щиток "выбивает". Его можно расположить внутри дачного домика.
Изготавливал "землю" для стационарного узла связи, но это отдельная песня, там, помимо требований по безопасности, существуют специальные требования, которые нас в рамках запитки тэнов, не касаются. А "земли" вечной не бывает - ее по всем канонам два раза в год (зимой и летом) замеряют "мостом", а, если у тебя три заземлителя - можно и тестером с составлением системы уравнения с тремя неизвестными (это не шутка).
Есть "учебники" в которых рекомендуют измерять сопротивление земли (при снятом с прибора заземлителе) тестером между клеммой земля на прибор и "нулем" розетки - но это из области фантастики - на "нуле" всегда есть по тенциал и Омметр, если не сгорит, то всегда будет зашкаливать. Во всех случаях сопротивление "земли" должно быть порядка 10-12 Ом не более. Шина земли (провод, соединяющий заземлитель и клемму земля на прибор) из меди, сечением не менее 3-4 мм2, опять же можно использовать растяжку от связной антенны.
сообщение удалено
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.167  28 Сент. 14, 12:40
Все верно.
В теме на нв даны исчерпывающие теоретические и практические рекомендации по заземлению силовых приборов.
Вывод: заземление аппаратов - это важно и обеспечивает личную безопасность.
Предложение: на схемах автоматики, подключения силовых приборов  и др отображать "провод/клемму земля", а не только ограничиваться "фазой" и "нулем".
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.168  08 Февр. 15, 13:46
Друзья! Уже обчитался наш Форум (и не только его), в голове каша, поскольку сам ни разу не электрик, а дело серьезное. Ответы на вопросы самые разные, в ПУЭ (кажется, так называется) - не разобрался - не хватает элементарных базовых знаний. Этим летом собираюсь привести электросеть в условный порядок. Пока только не во всем доме, увы, а только в "моем" закутке, где есть реальная возможность поступления фазу на корпус оборудования. Будем считать, сделаю это для "тренировки". В мой закуток поступает одна фаза 220 вольт через автомат 25А. Хочу пока (!) сделать как на рисунке. Схему такого подключения УЗО взял из Интернета. Первый и наиважнейший вопрос (спецы, ответьте однозначно, пожалуйста!) - куда тащить заземление и проводом какой толщины? Варианты:
1. Скважинная сварная обсадная стальная труба Ф159 глубиной 26 метров. К ней можно подвариваться, можно на болте прикручиваться: чрезмерной влажности в этом месте нет. Расстояние от трубы до "земляных" лепестков розетки с учетом всех изгибов провода не более 15 метров.
2. Комплект типа такого: http://zazemleniehome.ru/...enija-zandz-dom До него кабель тащить метров 6-7 получится.
Как делать? Заранее спасибо!!!!
вапр Бакалавр Ларьков 89 27
Отв.169  08 Февр. 15, 14:00, через 14 мин
УЗО работает по принципу сравнивания входящих и выходящих токов.
fatt Доктор наук ростов 519 136
Отв.170  08 Февр. 15, 14:11, через 12 мин
1 Вариант однозначно. Но необходимо:
1. Проверить разность потенциалов между трубой и нейтральным проводом. Если единицы вольт и больше(говорит о том что повторное заземление нейтрали на ВЛ не выполнено) - без узо заземление не подключать, повторное заземление нейтрали не производить(чревато пожаром)
2. Сечение заземляющего провода - 25 мм медь. Если дорого - максимальное сечение вводного провода.

Хочу пока (!) сделать как на рисунке.Sonologist, 08 Февр. 15, 13:46
Рисунок не приклеился.
Cril Магистр Минусинск 240 23
Отв.171  08 Февр. 15, 14:22, через 11 мин
Скважинная сварная обсадная стальная труба Ф159 глубиной 26 метров.Sonologist, 08 Февр. 15, 13:46
Лучшего заземлителя ты уже не сделаеш.
куда тащить заземление и проводом какой толщины?Sonologist, 08 Февр. 15, 13:46
6 квадратов меди, 10 алюминия или проволоку стальную потолще до щита дотягивай а дальше кабель 3 жильный. В кабеле (чаще всего употребляемые цвета) жёлто-зеленый это заземление, синий это ноль а белый фаза.
через автомат 25А.Sonologist, 08 Февр. 15, 13:46
К такому автомату подключается кабель 2,5 по меди и 4 квадрата по алюминию.
fatt Доктор наук ростов 519 136
Отв.172  08 Февр. 15, 14:32, через 10 мин
К такому автомату подключается кабель 2,5 по меди и 4 квадрата по алюминию.Cril, 08 Февр. 15, 14:22
Поэтому на всем пост советском пространстве наиболее распространенная причина пожаров - возгорание проводки. Плотность тока как минимум в 1.5 раза меньше должна быть.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.173  08 Февр. 15, 15:13, через 42 мин
Скважинная сварная обсадная стальная труба Ф159 глубиной 26 метров. К ней можно подвариваться, можно на болте прикручиваться:Sonologist, 08 Февр. 15, 13:46
По ПУЭ только сварка.
сообщение удалено
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.174  08 Февр. 15, 19:26
Дико извиняюсь: сдуру создал картинку 5800 х 4096, не прошла, а я и не обратил внимания..... Всем ответившим спасибо огромное! Подвожу итог, пожалуйста, оцените.
1. Заземлять - через трубу скважины.
2. Провод для заземления (есть уже) - медная многожилка 10 кв.мм.
3. Контакт - не представляю себе, как СВАРИТЬ такой проводочек с трубой. Паять же это дело в той тесноте умудохаешься. Как вариант: приварить к скважине болт (ну, пусть, М10), к проводу припаять латунную (хрен с ней, пусть стальную!) "высокую" гайку, свинтить это дело с контргайкой, поверху от коррозии и сырости - пару слоев термоусадки.
4. (самое важное). Вся сеть в доме протянута хоть и медью, но замурована (строители, мать их, не в гофру провод пустили, а в штроб, а потом заштукатурили). Рубить к каждой розетке новую канаву для "земли" - как хотите, братцы, но не буду: это полная (_*_)! Для своих же дел спущу в подвал отдельный серьезный кабель от автомата 25А и через УЗО запитаю розетку (блок из трех-четырех, должно хватить разъемов) с "землей". Естественно, все корпуса устройств таким образом заземлю. Деваться некуда, только так выходит....
Есть фатальные промахи?
УЗО.jpg
УЗО.jpg Заземление. Вопросы по электр(он)ике.
fatt Доктор наук ростов 519 136
Отв.175  08 Февр. 15, 19:26, через 1 мин
Вот очень информативный, легкоусвояемый документ, в отличие от ПУЭ и ПТЭЭП. Ракомендую, а то здесь насоветуют.http://www05.abb.com/...257de4002bd562/$file/9CND0000000679.pdf
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.176  08 Февр. 15, 19:28, через 2 мин
УЗО работает по принципу сравнивания входящих и выходящих токоввапр, 08 Февр. 15, 14:00
Это единственное, что я понял.
fatt Доктор наук ростов 519 136
Отв.177  08 Февр. 15, 19:30, через 2 мин
Есть фатальные промахи?Sonologist, 08 Февр. 15, 19:26
Нет. Узо, в принципе, можно поставить на ввод дома (если уверен в проводке)
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.178  08 Февр. 15, 19:33, через 3 мин
Вот очень информативный, легкоусвояемый документfatt, 08 Февр. 15, 19:26
Мерси, попробую углубиться....
сообщение удалено
fatt Доктор наук ростов 519 136
Отв.179  08 Февр. 15, 21:01
А пуэ ,это основной документ, он кровью написанtexnar, 08 Февр. 15, 20:21
Эт в инспекции любят говорить. Еще хорошо бы было если его вместе с ПТЭЭП чуть регулярней приводили в соответствие с существующими реалиями. Документ ABB удачен тем, что все что в нем изложено - полностью соответствует  МЭКу и ГостРам и в общем не привязан к продукции АВВ. А вот то что проводку надо считать не на "глазок"
Если по пуэ, то провод 2,5мм меди держит постоянно 21аtexnar, 08 Февр. 15, 18:14
то это там изложено как и в последней редакции ПТЭЭП впрочем.