Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.220  09 Авг. 15, 12:05
Вадим П, а авторы ПУЭ этого не знают, да? Подмигивающий
сообщение удалено
Вадим П Профессор Россия 4.5K 2K
Отв.221  09 Авг. 15, 12:39, через 34 мин
а авторы ПУЭ этого не знают, да?Papic, 09 Авг. 15, 12:05
К сожалению, авторы ПУЭ, пишут то, что им велят хозяева, т.е. те, кто платит деньги за эту работу.
И, вполне может быть, что лоббируются чьи-то конкретные интересы, к примеру, интересы производителей этих соединительных  разноцветных фишечек, я их так называю.
Здравая логика подсказывает, что скрутка гораздо лучше и надёжнее, чем малепусенький контактик в фишечке, о чём сказал Технар.
У дочери, в Англии, всё абсолютно на скрутках, изолированных друг от друга термоусадкой. Думаешь, англичане фишечек не смогли в Китае заказать?
Опять же, как сказал Технар, с фишечками всё быстрее монтируется и никаких дополнительных навыков не нужно, типа знать длину скручиваемых проводов, шаг скрутки, плоскогубцы в кармане и т.д. и т.п.


Добавлено через 2мин.:

А если откроешь изменения вступившие в силу прошлым летом,там более 90 страниц ,так вообще о вменяемости составителя подумаешь,texnar, 09 Авг. 15, 12:24
Я про это и говорю.


Добавлено через 1мин.:

Удешевление и унификация ,ведут к упрощению и снижению качества работы и уровня грамотности специалиста.texnar, 09 Авг. 15, 12:24
Именно!
strag Бакалавр Кировская область 54 17
Отв.222  04 Нояб. 15, 18:11
здрасте всем.я занимаюсь погоном в гараже и через пару гаражей от моего стоит электрощит общий на всю линию(12 гаражей)и у него с наружи есть крепёжный болт заземления.есть вопрос:можно ли прикрутить к этому болту свой заземляющий провод и тем самым заземлить свой куб???
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.223  04 Нояб. 15, 20:40
strag, можно и даже нужно. если это реально заземление. в чем лично я сильно сомневаюсь. проще "палки" перфоратором самому в землю вколотить - продают сейчас такие наборы...
сообщение удалено
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.224  04 Нояб. 15, 23:50
texnar,
проще "палки" перфоратором самому в землю вколотить - продают сейчас такие наборы...Papic, 04 Нояб. 15, 22:40
И это очень качественное заземление. Проверено на опыте. Типа такого.
http://www.elmast.com/

сообщение удалено
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.225  05 Нояб. 15, 00:04, через 15 мин
очень качественное заземление. Проверено на опыте.4udak, 04 Нояб. 15, 23:50
с оговорками да. когда измерят и скажут что это оно. но вот в песке, например, могут быть проблемы...


В пуэ только сварка заземлителей.texnar, 04 Нояб. 15, 23:55
а что мешает их поверху сварить? удобство то в способе монтажа - я вот до сих под не очень представляю как забить в землю уголок такой же длины Улыбающийся
сообщение удалено
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.226  05 Нояб. 15, 00:31, через 27 мин
texnar, и как забить 3м уголок? кусками и подваривать? а если не пройдет измерений, доваривать еще метр?  у меня в конторе монтажники забивают такие наборы, подваривают, измеряют - если не ОК, то как правило рядом еще один штырь колотят. это проще, технологичнее ну и в итоге дешевле получается. по словам их бригадира Улыбающийся
сообщение удалено
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.227  05 Нояб. 15, 00:55, через 25 мин
texnar, я как то читал ПУЭ. но с точки зрения полученной когда то специальности радиофизика, требование к 3м, и именно треугольником как то не очень понятно...  вот про трубу через горючие материалы я еще могу понять, правда при условии наличия скрутки в этой трубе, а не кабеля в тройной изоляции
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.228  05 Нояб. 15, 05:08
я до сих пор не могу понять как эта кривуля (синус) идет по прямым проводам (из армейского юмора связистов)
в действительности всегда очень напрягала фраза "дешевле" когда много каких дел люди предлагают сделать - крепко задуматся приходится и очень не всегда в действительности выходит именно дешевле, скорее дороже (если сразу не удается продумать правильность удешевления) из за переделок в надлежащий вид.
0leg Профессор Omsk 2.2K 979
Отв.229  05 Нояб. 15, 08:34
и как забить 3м уголокPapic, 05 Нояб. 15, 03:31
По 3,5м легко вколачиваем кувалдой с обычной стремянки. Уголок делается с острым краем, в земле на штык, два роешь углубление. Забивается минут за 15...
Когнак Специалист москва 191 83
Отв.230  05 Нояб. 15, 09:50
Вкопал кусок оцинковки 0.5х1  м.  на глубину 1м.
За счет большой площади  -супер! 
Можно и просто железное ведро без дна.
сообщение удалено
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.231  05 Нояб. 15, 11:19
4udak, Про эти заземлители разные мнения, но одно скажу, по ПУЭ не положено ,texnar, 05 Нояб. 15, 01:55
Работаю в крупной телекоммуникационной компании и у нас к такой конструкции претензий нет. Меряем раз в год заземление и работает не один год. Не требуется большая площадь для забития уголков. Но по цене дороже уголкового.

с оговорками да. когда измерят и скажут что это оно. но вот в песке, например, могут быть проблемы..Papic, 05 Нояб. 15, 02:04
Я думая наоборот, в зависимости от слоя песка, ну не геолог. Наоборот, при песке в одном месте зафигачили 40 штук 3 м. уголков на поселковой станции и на 4 ома не вышли.
Самое качественное - глубинное из толстостенной трубы и до воды. Еще вбрасывали на троллейбусной тралеи сложенный медный лист. Но это способ для богатой организации и в случае жестких ТУ от производителя аппаратуры. Так что у штыря есть теоретическая возможность пройти песок и войти в грунт имхо.
Измерял? Еще зимой хорошо померить, очень удивляются люди.texnar, 05 Нояб. 15, 12:56
Погодные коэффициенты изменяются где то в два раза в течение года.
сообщение удалено
strag Бакалавр Кировская область 54 17
Отв.232  05 Нояб. 15, 14:52
texnar да вроде штырь из земли торчит а от него провод в щит уходит.
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.233  05 Нояб. 15, 14:56, через 4 мин
texnar, а кто говорит про 1м???
сообщение удалено
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.234  05 Нояб. 15, 15:43, через 48 мин
texnar, ну  если УГВ метр - то почему бы и нет? Улыбающийся
а что такое растекание?
сообщение удалено
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.235  05 Нояб. 15, 16:46
Это на 3м ,а на метровом заземлителе разница может легко за порядок выйти .texnar, 05 Нояб. 15, 14:12
Для понятия величины сопротивления один 3х метровый уголок 50*50 в черноземе, суглинке показывает 20-40 Ом.
сообщение удалено
strag Бакалавр Кировская область 54 17
Отв.236  05 Нояб. 15, 19:26
Коэффициент растекания с лома вбитого в землю и треугольника несопоставимtexnar, 05 Нояб. 15, 15:05
я просто не найду наверно тех кто делал это заземление.там не совсем лом над землёй торчит полоса к ней приварен болт  может там ниже и треугольник есть вроде для целой линии гаражей должны нормально были сделать.дак можно к нему прикрутить своё заземление???
Masikalis Доктор наук Россия 983 239
Отв.237  05 Нояб. 15, 19:47, через 21 мин
А 3 уголка около омаtexnar, 05 Нояб. 15, 17:46
А для дома сколько нужно , вроде 4 ом ?
сообщение удалено
strag Бакалавр Кировская область 54 17
Отв.238  05 Нояб. 15, 19:54, через 7 мин
А может просто лом воткнут-я такое видел и вижу регулярно А чем зануление не устраивает?texnar, 05 Нояб. 15, 19:48
думал нормальное заземление вроде рядом есть почему бы не прикрутить.
сообщение удалено
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.239  05 Нояб. 15, 20:53, через 60 мин
texnar, УГВ - уровень грунтовых вод