27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Датчик для прямого измерения спиритуозности

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 8
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.140  20 Дек. 16, 17:50
( В подобных девайсах редко используют АЦП большой разрядности )Newocelot, 18 Дек. 16, 16:32
одно из немногих исключений - HONEYWELL RSC имеет встроенный АЦП 24bit
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.141  20 Дек. 16, 18:21, через 31 мин
встроенный АЦП 24bitNewocelot, 20 Дек. 16, 17:50
Прото охренеть!  Шокированный
Круть какая!!!
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.142  20 Дек. 16, 18:24, через 4 мин
И никто не обратил внимания, что оптодадчик нужно  ставить не на отслеживание уровня флажка ареометра, а на положение жидкости в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ участке трубки идущей от столба жидкости к датчику давления.
POLE Научный сотрудник Питер 2.6K 1.2K
Отв.143  20 Дек. 16, 18:26, через 2 мин
имеет встроенный АЦП 24bitNewocelot, 20 Дек. 16, 17:50
по таблицам 6 и 7 интересные нам 010MD и 001К - 16 бит. Или я не там читаю?
сообщение удалено
POLE Научный сотрудник Питер 2.6K 1.2K
Отв.144  20 Дек. 16, 18:50, через 25 мин
оптодадчик нужно  ставить не на отслеживание уровня флажка ареометра, а на положение жидкости в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ участке трубки идущей от столба жидкости к датчику давления.Kotische, 20 Дек. 16, 18:24
поясни плз зачем?
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.145  20 Дек. 16, 18:57, через 7 мин
по таблицам 6 и 7 интересные нам 010MD и 001К - 16 бит.POLE, 20 Дек. 16, 18:26
хорошо что обратил внимание
и тут маркетологи нае..али
из 24 битов АЦП используются 16-17
Датчик для прямого измерения спиритуозности
Датчик для прямого измерения спиритуозности. Автоматика.


но это не так мало - при диапазоне 2кПа дискретизация одного попугая 30 миллиПаскалей
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.146  20 Дек. 16, 19:44, через 48 мин
зачем?POLE, 20 Дек. 16, 18:50
Если жидкость залезет на негоризонтальный участок то получится столб жидкости создающий давление вычитаемое из измеряемого.
Поэтому надо контролировать чтоб жижа по воздушному шлангу вверх не лезла.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.147  20 Дек. 16, 19:46, через 2 мин
Не туда смотрите:Accuracy: ±0.1 %FSS BFSL - это эквивалент 10 бит
А реальные цифры - 0.25 %FSS BFSL - это менее 9 бит.
Hony_Press.gif
Hony_Press.gif Датчик для прямого измерения спиритуозности. Автоматика.
POLE Научный сотрудник Питер 2.6K 1.2K
Отв.148  20 Дек. 16, 19:59, через 13 мин
надо контролировать чтоб жижа по воздушному шлангу вверх не лезла.Kotische, 20 Дек. 16, 19:44
она в капилляр не лезет из-за коэфф.пов.натяжения и упругости воздушной пробки.
Если будет дырка, то точно полезет.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.149  20 Дек. 16, 20:15, через 17 мин
Если из за поверхностного натяжения не лезет - это плохо. Оно тоже будет вычитаться из измеряемого давлегия непредсказуемым образом.
POLE Научный сотрудник Питер 2.6K 1.2K
Отв.150  20 Дек. 16, 20:22, через 7 мин
Если из за поверхностного натяжения не лезет - это плохо. Оно тоже будет вычитаться из измеряемого давлегия непредсказуемым образом.Kotische, 20 Дек. 16, 20:15
Капилляр не тонкий (2 мм) и проверено, что показывает [сообщение #12893267]
makh Профессор Sаmara 2.1K 1K
Отв.151  20 Дек. 16, 20:34, через 13 мин Автор был пьяный
D6F-PH5050AD3
d6f-ph5050ad3.png Датчик для прямого измерения спиритуозности
d6f-ph5050ad3.png Датчик для прямого измерения спиритуозности. Автоматика.
POLE Научный сотрудник Питер 2.6K 1.2K
Отв.152  20 Дек. 16, 20:54, через 21 мин
makh, по моим прикидкам D6F-PH5050AD3 будет давать половину диапазона (от 0Па (крепость 94%) до 500Па (0% крепость) при высоте столбов в 25 см. Это хороший датчик.
А почему так нарисовал?
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.153  20 Дек. 16, 21:09, через 16 мин
проверено, что показываетPOLE, 20 Дек. 16, 20:22
Против непредсказуемой систематической погрешности твой опыт ничего не гарантирует.

почему так нарисовал?POLE, 20 Дек. 16, 20:54
Компенсация!!! Схема получается балансная.
Погрешности вычитаются, уничтожают друг дружку.
makh Профессор Sаmara 2.1K 1K
Отв.154  20 Дек. 16, 21:20, через 11 мин Автор был пьяный
почему так нарисовал?POLE, 20 Дек. 16, 20:54
Если точность не критично, то можно порешать в лоб и довольно компактно.

Добавлено через 8мин.:

Да и попугаев там навалом, вобщем-то, почти два байта.

Добавлено через 2мин.:

Куплю-ка я его, пожалуй. В таком виде спиртомер может и приживется у меня, с коррекцией по температуре, вместо градусника и ареометра...
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.155  20 Дек. 16, 23:00
Далее, датчики рассчитаны на газ.Kotische, 18 Дек. 16, 17:29
Если покапаться в технической документации то можно найти датчики для жидкости или датчики не боящиеся конденсата
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.156  20 Дек. 16, 23:12, через 12 мин
можно найти датчики для жидкости или датчики не боящиеся конденсатаNewocelot, 20 Дек. 16, 23:00
если удасться найти датчик с приличным разрешением, не боящийся прямого контакта чувствительного элемента с водой и спиртом, то это будет круто  
Датчик для прямого измерения спиритуозности
Датчик для прямого измерения спиритуозности. Автоматика.

можно будет просто забить на весь этот гимморой с воздушными капиллярами и просто без затей сравнивать давление двух столбов жидкости измеряемого и образцового.
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.157  21 Дек. 16, 00:12
1- вот например
2- вышепомянутые Honeywell серии HSC бывают для жидкости (правда только один порт)
DRS.pdf 572.3 Кб
makh Профессор Sаmara 2.1K 1K
Отв.158  21 Дек. 16, 00:28, через 17 мин Автор был пьяный
D6F-PH5050AD3makh, 20 Дек. 16, 20:34
Шото я погорячился. Не тот сенсор.
Type D6F-PH is based on thermal flow principle. Air flow is needed to measure the differential pressure.
100 mL/min
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.159  21 Дек. 16, 01:48
Подумал я подумал... и надумал, что с жидкостным датчиком такого габарита тоже всё будет не шибко просто.
Придется датчик по уровню устанавливать. Ибо при наклонах могут появляться значимые погрешности.