Заинтересовался покупкой ПБ 2020. На ютюбе под видео вычитал, что с новым ПБ 2020 можно будет использовать автоматику младших серий. Что имеем:
1. Кубы 25 л, 50 л максима - какой ПБ выбрать под эти два куба 3 или 5 литров?
2. Царги 500, 1000 с СПН 4х4 - нужно ли будет менять СПН в ПБ на 4х4?
3. Тарельчатая колонна с 5 тарелками - как настроить ПБ при дистилляции?
4. Автоматика БКУ033М - как её грамотно подключить? датчик в куб?
Ну и по возможности напишите алгоритм действий при работе на таких компонентах, ибо новичок еще)
Не совсем польский буфер. Взгляд из России))
Zaharzzz84
Специалист
Алушта
120 26

Отв.480 24 Нояб. 19, 13:53


Пока вживую не увижу, не понятно.
Zaharzzz84, если ты смотрел видос, таких вопросов не должно возникать, там всё разжёвано
Zaharzzz84, если ты смотрел видос, таких вопросов не должно возникать, там всё разжёвано
Zaharzzz84
Специалист
Алушта
120 26

Отв.482 24 Нояб. 19, 14:04 (через 5 мин)
Пока вживую не увижу, не понятно.Zaharzzz84, если ты смотрел видос, таких вопросов не должно возникать, там всё разжёваноberezikoff, 24 Нояб. 19, 13:59
Видео то смотрел, но у меня нет этой верхней приблуды с мех. краником и не будет)))
Интересует, работа на полуавтомате с БКУ033М, может Игорь найдет время и ответит....
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 21K

Отв.483 24 Нояб. 19, 14:30 (через 27 мин)
Zaharzzz84
Специалист
Алушта
120 26

Отв.484 24 Нояб. 19, 14:52 (через 23 мин)
А почитать предидущую страницу — не?[сообщение #13608432]игорь223, 24 Нояб. 19, 14:30Ждемс тогда обучалку. Ну, а на эти вопросы можете дать ответ?:
1. Кубы 25 л, 50 л максима - какой ПБ выбрать под эти два куба 3 или 5 литров?
2. Царги 500, 1000 с СПН 4х4 - нужно ли будет менять СПН в ПБ на 4х4?
3. Тарельчатая колонна с 5 тарелками - как настроить ПБ при дистилляции?
4. Автоматика БКУ033М - как её грамотно подключить? датчик в куб?


Zaharzzz84,
1. 3л
2. Нет
3. Алгоритм такой же, как и без него
4. Повангую, Скорее всего в пб
1. 3л
2. Нет
3. Алгоритм такой же, как и без него
4. Повангую, Скорее всего в пб
Сомовец
Доцент
Воронеж
2K 669 5

Отв.486 24 Нояб. 19, 15:02 (через 3 мин)
Zaharzzz84, ТЫ точно видео смотрел??? Ты задаешь вопросы на которые там даны недвусмысленные ответы!!!
[сообщение #13607367]
[сообщение #13607367]
Дяптя
Ветеран
Волгоград
1.9K 1.2K

Отв.487 24 Нояб. 19, 15:05 (через 4 мин)
Zaharzzz84, ПБ 3 литра. СПН менять не нужно.БКУ033М датчик если в ПБ, то стоп на 82, если в ДЭФ, то по залету, как работал. С 5 тарелками у меня старый ПБ с ситчатыми тарелками, на новый будут колпачковые медные и нерж. Пока наработок нет, тебе никто не скажет СПН в ПБ сильно обдирает или нет.
Zaharzzz84
Специалист
Алушта
120 26

Отв.488 24 Нояб. 19, 15:37 (через 33 мин)
Zaharzzz84, ПБ 3 литра. СПН менять не нужно.БКУ033М датчик если в ПБ, то стоп на 82, если в ДЭФ, то по залету, как работал. С 5 тарелками у меня старый ПБ с ситчатыми тарелками, на новый будут колпачковые медные и нерж. Пока наработок нет, тебе никто не скажет СПН в ПБ сильно обдирает или нет.Дяптя, 24 Нояб. 19, 15:05Благодарю, будем тогда ждать отзывы от старожил данного форума (Игорь обещал бесплатно разослать на испытания) и заказывать ибо интересная железка получилась, для новичков и для тех у кого нет хорошей автоматики самое оно.
Дяптя
Ветеран
Волгоград
1.9K 1.2K

Отв.489 24 Нояб. 19, 17:00
Будет работать, но на меньшей мощностиигорь223, 21 Нояб. 19, 15:51Я не понял, почему ситчатые тарелки будут работать на меньшей мощности чем СПН, они заявлялись изначально на 2,5 кВт. Я думаю они будут стабильнее СПН.
А по поводу автоматики, в ветке по ПБ давно пишут НОУ 80-82. Она и в предыдущем варианте начинала уменьшать отбор с температур на которых теперь надо финишировать.
Strike01
Научный сотрудник
Пермь
2.3K 1.6K


Я не понял, почему ситчатые тарелки будут работать на меньшей мощности чем СПНДяптя, 24 Нояб. 19, 17:00вроде не было такой информации, речь шла про СПН 3.5х3.5 в царгах


В твоём буфере тарелки установлены, верно?
Работай с тарелками, тоже неплохо получится )))игорь223, 20 Нояб. 19, 19:26
Будет работать, но на меньшей мощностиигорь223, 21 Нояб. 19, 15:51
Добавлено через 0мин.:
Strike01, внимательно
Strike01
Научный сотрудник
Пермь
2.3K 1.6K


Игорь223 у меня в царгах спн3,5 а кит для буфера спн4 будет работать? Или надо заказывать спн3,5санек68, 21 Нояб. 19, 15:44
Будет работать, но на меньшей мощностиигорь223, 21 Нояб. 19, 15:51
Добавлено через 0мин.:
berezikoff, внимательно


Чего внимательно, при чём здесь спн в колонне и в буфере? А если тк сверху, то в буфер тарелки надо? Не мети пургу.
Strike01
Научный сотрудник
Пермь
2.3K 1.6K


berezikoff, мда.. В буфере СПН 4х4 в царге 2х2, все равно связь с мощностью не видишь?
Расшифрую: если в колонне СПН 3.5 а в буфере 4х4, то буфер будет работать не на своей паспортной мощности, а на предельной мощности колонны с СПН 3.5х3.5
Расшифрую: если в колонне СПН 3.5 а в буфере 4х4, то буфер будет работать не на своей паспортной мощности, а на предельной мощности колонны с СПН 3.5х3.5
antycapral
Специалист
Ступино МО
137 86

Отв.495 24 Нояб. 19, 18:22 (через 17 мин)
игорь223, есть ли в планах развития, менять коридоры температур в автоматике 9 серии,обновлением прошивки блока управления.
В режиме РС2, минимальные значения, для прекращения тела только 81
В режиме РС2, минимальные значения, для прекращения тела только 81


Strike01, поставь тарелки сверху, да и в спн более 1.5кВт на втором погоне мало кто вдувает, так что любая спн переварит эту мощу. Вообще проблем не вижу
Strike01
Научный сотрудник
Пермь
2.3K 1.6K


berezikoff, какие тарелки, зачем? Вам в видео и тут в теме объяснили, что буфер в варианте с СПН, расчитан на спирт и многие ректификаторы, работают на режимах на которые рачитано оборудование.
Человек спросил про разницу в насадке, а вы сюда приплели тарелки и в итоге разговор в другое русло ушёл.
Добавили в основной каталог https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2026/
Читайте описание
Как я понял, можно купить буфер без насадки и засыпать в него ту, что в вашей колонне
Человек спросил про разницу в насадке, а вы сюда приплели тарелки и в итоге разговор в другое русло ушёл.
Добавили в основной каталог https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2026/
Читайте описание
Как я понял, можно купить буфер без насадки и засыпать в него ту, что в вашей колонне


Послушай, я человеку объяснил, что пб самостоятельное устройство, ставь на него ЛЮБУЮ колонну, и работай на её параметрах. Причём здесь мощность, перевариваемая пб? Конкретно тебе:хочешь снять максимальную мощу пб 2+кВт, ставь тарелки, они 2.5кВт жрут. Фирштейн?
Добавлено через 2мин.:
Добавлено через 2мин.:
Расшифрую: если в колонне СПН 3.5 а в буфере 4х4, то буфер будет работать не на своей паспортной мощности, а на предельной мощности колонны с СПН 3.5х3.5Strike01, 24 Нояб. 19, 18:06ещё раз - мы работаем на моще колонны, а не пб
Strike01
Научный сотрудник
Пермь
2.3K 1.6K


хочешь снять максимальную мощу пб 2+кВт, ставь тарелки, они 2.5кВт жрут. Фирштейн?berezikoff, 24 Нояб. 19, 19:20ты похоже действительно не понимаешь, зачем в буфере СПН и зачем тарелки, я пас
ещё раз - мы работаем на моще колонны, а не пбberezikoff, 24 Нояб. 19, 19:20засыплю насадку 5х5, захочу вдуть 4+кВт а буфер захлебнется, вот беда, а berezikoff, говорил не смотреть на параметры буфера, а работать на моще колонны(