Отв.540  25 Июня 09, 16:06
Мне кажется перепутал ноги симмистора. Вроде симптомы подходящие.

Попробуй выкинуть нижний резистор на 360, а ноги 6 и 4 МОСа замкнуть. Если не работает - точно неправильно впаял.

Для уверенности, что по низкой стороне все нормально, подцепи в цепь с Кроной последовательно светодиод. И добейся, чтобы он тоже светился.
steel.ne, 17 Июня 09, 21:35
steel.ne, спасибо за совет. Сначала всё проверил. Потом сделал как ты советовал. Выкинул нижний резюк. Замкнул 4-ую и 6-ую ноги моськи. Лампочка нагрузки включилась и корректно работает вместе с индикаторным тумблером. Убрал перемычку между 4-ой и 6-ой ногами моськи - точно то же, что и раньше:
при разрыве цепи фотодиода оптопары ничего не работает, как и должно быть, а при замыкании (вставил последовательно в эту цепь фотодиод), высокая сторона открывается мгновенно и тут же закрывается только в момент замыкания цепи нагрузки. Постоянно не держит. Причём и лампочка и индикатор вспыхивают одновременно.
Значит симистор впаян правильно, схема собрана правильно, а проблема в моське?
А у меня их 2 штуки, и на обеих эффект - абсолютно одинаковый. Причём всё абсолютно одинаково себя ведёт и в схеме№2 с 2-мя 360омными резисторами, и в схеме№1 с одним резистором 300ом. Я тут грешным делом всё уже поперепробывал, по 3 раза. Разве может так быть, чтобы обе оптопары оказались битыми ещё в магазине? Достало уже.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.541  25 Июня 09, 16:15, через 10 мин
AlexB69, так не бывает. У тебя какая-то совершенно глупая засада, которую и придумать невозможно. Если оптосимистор включается и есть нагрузка большая тока удержания, то он так и будет включен. Соответственно и мощный симистор тоже.

Попробуй просто замкнуть выход оптрона контактом и посмотри, что будет. И отдельно - закороти сам силовой симистор. Может у тебя просто нагрузка рубится сразу после подачи напряжения.
oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 390
Отв.542  25 Июня 09, 16:30, через 15 мин
Rudy, он же уже коротил 4-6 ноги моськи, т.е. напрямую запускал симистор и он работает с нагрузкой.
У меня по описаным симптомам складывается впечатление что моська открывается на полупериод и при переходе через ноль снова запирается. Пока не соображу какой эксперимент Алексу посоветовать чтоб в этом убедиться
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.543  25 Июня 09, 16:36, через 6 мин
AlexB69, выложи фото своей платы. Руди прав - тут засада какая-то неправильная. Какая маркировка на МОСьке?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.544  25 Июня 09, 16:40, через 5 мин
Я боюсь, что в твоей схеме нагрузка оказывается подключенной через твою неонку - тогда неонка горит, но тока для удержания симистора не хватает.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.545  25 Июня 09, 16:52, через 12 мин
Руди, через неонку лампочка вряд ли загорится. Но я бы выбросил тумблер. Не нужен он.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.546  25 Июня 09, 17:57
Может Крона ток не держит? Просаживается сразу?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.547  25 Июня 09, 18:14, через 17 мин
А может у него неонка (или вообще светодиод - кто знает) через емкость включена.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.548  25 Июня 09, 18:37, через 24 мин
А может у него неонка (или вообще светодиод - кто знает) через емкость включена.
Rudy, 25 Июня 09, 18:14
Так работает же нормально, когда он симистор в моське коротит.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.549  25 Июня 09, 18:50, через 13 мин
Там ток 10 миллиампер. Крона сразу не упадёт.
AlexB Научный сотрудник Talaponia 1.4K 1.6K
Отв.551  25 Июня 09, 19:38, через 9 мин
Кодировка на обоих мосах: МОС3063 815Q. В заказе и в счёте стоит moc3063-m: optocoupler, triac o/p, 6-dip (fairchild semiconductor).
Симисторы такие bt139-800: triac, 16a, 800v, to-220 (nxp).
Это самый последний вариант схемы №1. Но все они с самого начала работают абсолютно одинаково, т.е. нихера не работают.
Diogi4 Научный сотрудник уже не Киев 283 72
Отв.552  25 Июня 09, 20:24, через 46 мин
Но все они с самого начала работают абсолютно одинаково, т.е. нихера не работают.
AlexB69, 25 Июня 09, 19:38
Осталось только вилку в розетке перевернуть.
сообщение удалено
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.553  25 Июня 09, 22:10
Фаза-ноль не имеют значения, можно не крутить вилку.
Плату рассмотрел, коней не увидел.
Я продолжаю грешить на выключатели. Да убери их хоть на время. Провод от вилки - напрямую под винт на плате, второй - к лампе, от лампы - ко второму винту на плате.
сообщение удалено
P-Alex Научный сотрудник пгт.Палех 1.2K 175
Отв.554  25 Июня 09, 23:21
Ок. Завтра сделаю. Сегодня уже не в состоянии. Дегустировали с зятем неделю назад приготовленную хреновуху. Аабалденно!
AlexB69, 25 Июня 09, 23:12
рецепт в студию Улыбающийся
AlexB Научный сотрудник Talaponia 1.4K 1.6K
Отв.555  25 Июня 09, 23:32, через 11 мин
рецепт в студию Улыбающийся
P-Alex, 25 Июня 09, 23:21

Игорю спасибо. Вариант №2 - скоростной.

[Рецепт Хреновухи. Настойки на хрене с пряностями.]
oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 390
Отв.556  25 Июня 09, 23:56, через 25 мин
не понял как работает переключатель который возле банки? В одном положении соединяет 2 коричневых провода а в другом средний коричневый и голубой
два коричневых понятно замыкает цепь.
если средний коричневый и голубой  то в нагрузку идёт 2 нуля.
Может его выкинуть для упрощения? сузить немного сектор поиска бага ?
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.557  26 Июня 09, 00:26, через 30 мин
Нужно выкинуть оба выключателя. На этапе эксперимента и поиска грабель они лишние.
Провода выключателей внешне идут правильно. Выключатель возле банки не переключающий От только разрывает коричневый провод. Синий подключен к индикатору выключателя для подсветки.
Возможна путаница с индикаторными контактами или проблемы с самими выключателями. Лучше их пока исключить.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.558  26 Июня 09, 00:58, через 33 мин
Симистор без радиатора на кипятильник включать нехорошо, перегреется.
С виду ошибок не видно.

Я знаю в чем дело, это все granshak виноват, он эпидемию нерабочести пустил Смеющийся Смеющийся Смеющийся.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.559  26 Июня 09, 01:01, через 4 мин
AlexB69, еще разок, если ты закоротишь ноги 4 и 6 МОСки то силовой симистор включается нормально? И выключается при раскоротке?