27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматика Самогоныч II

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 28 29 30 31 32 31
Samogonich datchik Куратор Иваново 249 385
Отв.600  04 Окт. 24, 11:26
Это давление бенза в рампе, в которую вкрячены форсунки. ... Но приличное давление форсунке нужно. Хотя они тоже разные теперь бывают.Виктрыч, 04 Окт. 24, 11:11
Ну вот. Закрытая форсунка держит это давление. И это давление нужно, чтобы бензин четко впрыскивался влоть до охрененных оборотов. Это не значит, что оно нужно нам для прохождения спирта на наших 0.2с периоде открытия форсунки.
В машине на 10тыс оборотах в минуту за один оборот отрабатывают 4 цилиндра, причем форсунка открывается в краткий момент на один цилиндр. Ну пусть будет период её открытия 60c/10000/4=0.0015сек. У меня в Самогоныче обычно стоит период управления 0.2сек, что более чем в 100 раз дольше. Не нужно нам 3 атм. И практика это показывает, спирта я дохрена перегнал.
сообщения удалены (889)
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.4K 497
Отв.601  04 Окт. 24, 18:54
кто использует реле типа SSR 40DA? Яmafon, 04 Окт. 24, 10:56
Несколько лет пользую, проблем не было. Заглянул как то, а там...
Вероятно проблема с качеством контакта внутри, поскольку снаружи затянуто намертво и температура радиатора всегда рука терпит, не более 50 гр.
Поэтому от SSR отказался. Сделал на моське и симисторе.
IMG_20241004_184111.jpg
IMG_20241004_184111.jpg Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
MOC-3083.png
MOC-3083.png Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
Илья77 Доктор наук Барселона 532 152
Отв.602  30 Окт. 24, 14:24
GubanovVS, приветствую. Только сегодня увидел твоё сообщение, давно я не заходил на форум.
PCB_PLATA_3_2022-03-25.json
PCB_PLATA_3_2022-03-25.pdf
Shema_3.svg
Если будешь печатать сразу с PDF файла, то на принтере надо выбрать в настройках "Фактический размер", после печати желательно его проверить, чтобы элементы попали на свои места, размер платы 75х100 ммcomrad, 11 Июля 24, 00:41
comrad, привет! Можешь немного переделать плату под стандартные резисторы 1/4 ватт? Пытался сам подкорректировать в Easyeda, но видать руки кривые, постоянно ошибку выдает при проверке.

Добавлено через 46дн. 4ч. 10мин.:

Samogonich datchik, а клапан отбора от СиВ на 12 вольт вместо форсунки можно воткнуть? Логика управление открытием и закрытием позволяет выставлять интервалы, например, 1 сек открыт и 5 закрыт?
Samogonich datchik Куратор Иваново 249 385
Отв.603  15 Дек. 24, 18:43
а клапан отбора от СиВ на 12 вольт вместо форсунки можно воткнуть?Илья77, 30 Окт. 24, 14:24
Да, можно. Для того и вывел доп параметры, чтобы можно было медленные клапана применять.
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.4K 497
Отв.604  16 Дек. 24, 06:27
клапан отбора от СиВ на 12 вольт вместо форсунки можно воткнуть?Илья77, 30 Окт. 24, 14:24
вывел доп параметры, чтобы можно было медленные клапана применять.Samogonich datchik, 15 Дек. 24, 18:43
Время подъёма иглы форсунки и сердечника клапана отличается как минимум в 6 раз. Это надо учитывать при выборе времени открытого состояния узла отбора.
Клапан.png
Клапан.png Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
Форсунка.png
Форсунка.png Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
IMG_20241216_063445.jpg
IMG_20241216_063445.jpg Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 442 129
Отв.605  16 Дек. 24, 17:27
резерв
comrad Бакалавр Москва 65 32
Отв.606  16 Дек. 24, 19:24
comrad, привет! Можешь немного переделать плату под стандартные резисторы 1/4 ватт?Илья77, 30 Окт. 24, 14:24
Илья77, привет. Это было почти три года назад, я первый раз столкнулся с этой программой и первый раз в жизни сделал себе платы для датчиков и с тех пор к этому не возвращался. Сейчас открыл EasyEDA и не смог вспомнить, как там дорожки рисовать.
Илья77 Доктор наук Барселона 532 152
Отв.607  17 Дек. 24, 17:45
comrad, Понял, вот тоже не пойму как изначально нарисовать. EasyEDA твои .json и .svg не принимает.
Создал свои, но там почему-то с ошибками. В ПДФ дает скачать, в .json и .svg нет.
Может кому пригодится.
14 watt resistor.pdf
SMD resistor.pdf
comrad Бакалавр Москва 65 32
Отв.608  20 Дек. 24, 00:20
EasyEDA твои .json и .svg не принимает.Илья77, 17 Дек. 24, 17:45

Скачиваешь себе на комп файл json
Открываешь в браузере эту страницу:
https://easyeda.com/...0a452c016822eb0
Только не забудь перед этим адресом убрать адрес форума ХоумДистиллер, если он появится в строке после перехода по ссылке либо копирования!
Затем:
001.jpg
001. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.


002.jpg
002. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.


003.jpg
003. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.


Открываешь папку где скачен тобой файл .json

004.jpg
004. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.


005.jpg
005. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.


006.jpg
006. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.


Так попробуй.

Добавлено через 4дн. 13ч. 10мин.:

Samogonich datchik, два вопроса:
1) Можно сделать так, чтобы включение-выключение отбора или охлаждения происходило при выполнении обоих условий одновременно от двух зондов ТР1 и ТР2 ?
2) Сделать что-то типа переключателя для показометра на графике отбора со 100% на 0% и наоборот? (У меня получается один показывает 100% и идёт отбор, а второй показывает 0% а насос качает по полной).
Samogonich datchik Куратор Иваново 249 385
Отв.609  25 Дек. 24, 15:03
1) Можно сделать так, чтобы включение-выключение отбора или охлаждения происходило при выполнении обоих условий одновременно от двух зондов ТР1 и ТР2 ?comrad, 20 Дек. 24, 00:20
У Самогоныча нет подпунктов меню на любой случай жизни. Есть набор конкретных функций, встраивая которые в АСУ, можно делать любую автоматику. К примеру, твою проблему наверное можно решить последовательными реле. Когда оба реле открыты, то через них запитывается исполнительный механизм (отбор). Не могу сейчас сообразить правильно ли наложатся медленные ШИМы, поэтому один управляющий выход можно сделать по гистерезису, чтобы выдавало долгие 0 и 1, а другое уже с медленным шимом.

2) Сделать что-то типа переключателя для показометра на графике отбора со 100% на 0% и наоборот? (У меня получается один показывает 100% и идёт отбор, а второй показывает 0% а насос качает по полной).comrad, 20 Дек. 24, 00:20
Сейчас нет под рукой Самогоныча, но кажется для этого всё было. Инверсия выхода, и можно менять знак Дельты к старту.
sergivanych Кандидат наук Энгельс 448 84
Отв.610  26 Дек. 24, 11:08
Samogonich datchik, исправь,пожалуйста. в v817 при включении в панели управления, в инерции вбиваю свои значения заново.
Снимок.PNG
Снимок. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
Samogonich datchik Куратор Иваново 249 385
Отв.611  26 Дек. 24, 21:55
исправь,пожалуйста. в v817 при включении в панели управления, в инерции вбиваю свои значения зановоsergivanych, 26 Дек. 24, 11:08
Всё нормально. Параметр применяется при закрытии панели, или нажатии Применить. Сохраняется в файле ini при закрытии программы. При старте программы подгружается из файла ini.
Или я не понял в чем проблемма.
sergivanych Кандидат наук Энгельс 448 84
Отв.612  27 Дек. 24, 16:49
.
Samogonich datchik Куратор Иваново 249 385
Отв.613  27 Дек. 24, 17:21, через 33 мин
не сохраняетсяsergivanych, 27 Дек. 24, 16:49
А что-то вообще сохраняется? Может винда не дает в ini файл писать? А при применении параметров не ругается, что там не число? Параметр в ini файле: [TEN] AutoInercia=4
Может прога побилась, опять скачать дистрибутив.
comrad Бакалавр Москва 65 32
Отв.614  31 Дек. 24, 14:56
Samogonich datchik, панель управления отборами висит выше окна программы, как её опустить вниз?
Безымянный.jpg
Безымянный. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
Samogonich datchik Куратор Иваново 249 385
Отв.615  31 Дек. 24, 15:22, через 27 мин
панель управления отборами висит выше окна программы, как её опустить вниз?comrad, 31 Дек. 24, 14:56
В файле настроек samogonich.ini поправить параметр вроде бы 'FastControl Y'
Как туда засунул?
comrad Бакалавр Москва 65 32
Отв.616  31 Дек. 24, 16:17, через 55 мин
Как туда засунул?Samogonich datchik, 31 Дек. 24, 15:22

Уже не помню, месяц назад дело было.

параметр вроде бы 'FastControl Y'Samogonich datchik, 31 Дек. 24, 15:22

Да, было значение: FastControl Y=-34
sergivanych Кандидат наук Энгельс 448 84
Отв.617  Вчера, 11:24
Samogonich datchik, приветствую! а есть возможность 1 канал АЦП вывести для управления, допустим отбором?
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.4K 497
Отв.618  Вчера, 11:29, через 6 мин
есть возможность 1 канал АЦП вывести для управления, допустим отбором?sergivanych, Вчера, 11:24
В настройках всё есть. Любой канал АЦП можно привязать к отбору
sergivanych Кандидат наук Энгельс 448 84
Отв.619  Вчера, 15:53
В настройках всё естьgol_avto, Вчера, 11:29
,а можно носом ткнуть? и поподробнее.
ацп 4 и управлять отбором 6