.На ректификации бражки датчик стоит в 50 см от крышки куба,на финишном ректе в 40 см.Самовариус, 09 Апр. 24, 18:01
Что значит на ректификации бражки и финишном ректе. Вы брагу сразу через колонну прогоняете, а потом еще раз ректифицируете?
Добавлено через 2мин.:На 3кВт давление 8мм.рт.ст. 1,5м. Насадка Селиваненко трамбованная, травлёная.okun, 10 Апр. 24, 04:44
Чего-то малова-то. 18 ближе к правде. У меня на 3 кВт +- 15 мм.рт.ст. Колонна 3" на 1,5 м, СПН 3х3 мм
Добавлено через 4мин.:Так быть не должно.Это не правильно.Клапан отбора не должен отключать нагрев куба.Самовариус, 10 Апр. 24, 05:00
Не клапан отключает нагрев куба, а автоматика. Автоматика закрывает клапан и отключает нагрев, отключает охлаждение через минуту и присылает мне сообщение, что перегон закончен. У меня гибкие настройки, можно сделать, что бы после скачка температуры в колонне, закрылся только клапан, колонна поработала на себя, пока температура в колонне опять не опустится до начальной, затем снова откроется клапан, причем можно настроить, что бы он открылся, например на 90% (до этого был открыт на 100), после следующего скачка, снова на себя и клапан открыть на 80%, таким образом снижая скорость отбора. Но как показала практика, затрачиваемые ресурсы на дожим спирта из куба не стоят результата (количества полученного спирта).