Расскажите как откалибровать сие чудо?
У меня получается: идет нагрев, доходит до пика отрубается и остывает градусов на 10-15' потом снова включается и начинает догревать до заданной температуры. А бывает уходит за показания на 3-5'
PID термоконтроллер REX-C100
jjoloka
Студент
Минск
13
Отв.1420 09 Дек. 15, 21:50
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1421 10 Дек. 15, 00:43
гистерезис
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1422 10 Дек. 15, 01:43, через 60 мин
Autotuning
Поскольку гистерезис (ИМХО) с завода ставят равным 2 градуса. По основному выходу и незнаю помню сколько по аларму.
Добавлено через 1мин.:
Поскольку гистерезис (ИМХО) с завода ставят равным 2 градуса. По основному выходу и не
Добавлено через 1мин.:
Расскажите как откалибровать сие чудо?jjoloka, 09 Дек. 15, 23:50В личку напиши, чего хоть хочешь. ОК?
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1423 10 Дек. 15, 08:34
BarberXP, ты же давно с этими рексами - скажи плиз есть-ли какие нибудь данные по отказности. Вопрос у меня тут встал : делать ли рекс базовым по поддержанию температуры И И второе : если покупать их от 10 штук и ,больше то где-бы подешевле ?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1424 10 Дек. 15, 10:46
ты же давно с этими рексами - скажи плиз есть-ли какие нибудь данные по отказности.GreenWood, 10 Дек. 15, 10:34У меня две штуки. Включаются в течение года периодически. Работают. Температурный режим нормальный, не греются.
А чего все рванулись за РЕКСами? Нужно понять для себя, надо оно, ПИД-регулирование, или нет?
Может, простой терморегулятор для теплого пола стоимостью рублей 150 решит вашу проблему?
Ну, я понимаю, конечно, что можно разные датчики к РЕКСу прикрутить, но на этом его универсальность и заканчивается.
Насчет оптовых закупок - сортируй результаты поиска на АЛИ по цене и все тут.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.1425 10 Дек. 15, 10:57, через 11 мин
Нужно понять для себя, надо оно, ПИД-регулирование, или нет?BarberXP, 10 Дек. 15, 10:46Купил два датчика МРХ 5010DP...
Собираю схему стабилизации давления...
Напомните на сколько точно REX сможет держать это давление?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1426 10 Дек. 15, 13:32
На большой колонне ДУ28 давление у меня качало в пределах +/- 5 мм воды. Это равно +/- 0,37 мм рт. ст. При абсолютном давлении около 400 воды (29,5 мм ртути).
Захлебное давление у меня около 60 мм ртутного столба.
Но я просто провел раза два автонастройку, возможно коэффициенты посчитались не совсем оптимально.
Ну и соответственно, ТЭН 3000 Вт работал не с использованием фазового управления, а через SSR в режиме ВКЛ-ВЫКЛ.
А маленькую микроколонну с ДУ15 колбасило до +/- 30 мм, нагрев у меня был плиткой 1 КВт.
Все же тепломассообмен в царге на СПН - процесс не сказать, чтобы суперстабильный.....
Захлебное давление у меня около 60 мм ртутного столба.
Но я просто провел раза два автонастройку, возможно коэффициенты посчитались не совсем оптимально.
Ну и соответственно, ТЭН 3000 Вт работал не с использованием фазового управления, а через SSR в режиме ВКЛ-ВЫКЛ.
А маленькую микроколонну с ДУ15 колбасило до +/- 30 мм, нагрев у меня был плиткой 1 КВт.
Все же тепломассообмен в царге на СПН - процесс не сказать, чтобы суперстабильный.....
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1427 10 Дек. 15, 15:39
У меня две штуки. Включаются в течение года периодически.BarberXP, 10 Дек. 15, 10:46
извини ..у меня уже больше десятка их пашет на просторах народного хозяйства
но вопрос заморозки одного из них так и не снят
А чего все рванулись за РЕКСами? Нужно понять для себя, надо оно, ПИД-регулирование, или нет?BarberXP, 10 Дек. 15, 10:46
за всех отвечать не буду - мне надо
у меня критичность по рыбе в _+3 градуса и потому для меня это важно ..при том что я не мою золото - я лопаты делаю для его добычи (кажется это сказал Артур Конан Дойл)
Может, простой терморегулятор для теплого пола стоимостью рублей 150 решит вашу проблему?BarberXP, 10 Дек. 15, 10:46
нет конечно
хотя сарказм заценил
Ну, я понимаю, конечно, что можно разные датчики к РЕКСу прикрутить, но на этом его универсальность и заканчивается.BarberXP, 10 Дек. 15, 10:46
датчики это переферия
ты же понимаешь что вся суть в алгоритме ядра, а он вроде для определенного круга очень даже неплох
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.1428 10 Дек. 15, 16:11, через 32 мин
ТЭН 3000 Вт работал не с использованием фазового управленияBarberXP, 10 Дек. 15, 13:32А можно об этом подробнее?
В чём преимущество данного метода?
Какими приборами этого добиться?
На сколько это актуально для ректификации?
Заранее, благодарен...
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1429 10 Дек. 15, 17:18
А можно об этом подробнее?Miroschnik, 10 Дек. 15, 18:11РЕКСы бывают с разными выходами. Релейным, с напряжением для SSR, с непрерывным током в диапазоне 4-20 ма и с выходом для прямого подключения симистора.
Все, кроме версии 4-20 ма работают как двухпозиционный регулятор с ПИД законом. То есть вкл-выкл. И в зависимости от близости к уставке состояние вкл может укорачиваться. И частота его возникновения тоже.
А версия РЕКСа с 4-20 мА на выходе - плавно и непрерывно изменяет ток на выходе в зависимости от близости измеренной температуры к уставке и положения относительно ее.
Но для этой версии нужно специальное SSR, которое работает по фазовому принципу, то есть плавно регулирует мощность в нагрузке в зависимости от тока на его входе. В диапазоне 4-20 мА, стандартный КИПовский сигнал.
По моему скромному ИМХО..)))) С нашими объемами и инерционностью объекта достаточно и двухпозиционного регулирования.
jjoloka
Студент
Минск
13
Отв.1430 10 Дек. 15, 22:54
Интересуют заводские настройки по умолчанию?
voldemar47
Доктор наук
Балашов
562 56
Отв.1431 11 Дек. 15, 22:34
Коллеги,возникли такие проблемы.Пользовал Rex100 модели C100FK02-M*AN,т.е. с релейным выходом.Однажды он у меня погнал,при ректификации начал сильно завышать температуру.Работал с термопарой pt-100,до этого все было нормально.Заказал другой той же модели.Первый был китаец,второй пришел японец.Проверил,работает с датчиком K,начал пробовать с PT-100,не выходят десятые.Все выставлял как положено.Залезаю в 1-е меню,а там отсутствует ряд параметров,таких как:I,d,Ar,r.Во втором меню все параметры есть с датчиком К SL1=0111,SL4=0011,SL6=0001,остальные 0000.В третьем меню отсутствует параметр PGdP.При этом значение SL1 не реагирует на значение датчика,с датчиком К ставил 1000 и др С целыми работает,я даже проводил с ним одну ректификацию.Бился,ничего не выходит.Проштудировал всю ветку,у Shushukinвроде была похожая проблема,но я не понял как он ее решил.
Поставил старый,который китаец.Он работает с PT-100,показывает комнатную температуру с десятыми.Наверное он гнал из-за плохого контакта.Решил протестировать его на кипятке.Опустил датчик в кипящую воду,температура поднялась до 98,6град.Давление было в пределах 760мм.рт.ст.Подкорректировал в плюс на 1,4гр.Температура поползла больше 100гр до 104.Потом начала опять опускаться до 98 с копейками.Т.е температура в кипятке не стабильна,а имеет большой разброс.Так что теперь возникло сомнение в исправности и этого прибора.Комнатную температуру он показывает стабильно,а в кипятке стабильности нет.SLH стоит 200,SLL=10.
Прошу советов и помощи.
Поставил старый,который китаец.Он работает с PT-100,показывает комнатную температуру с десятыми.Наверное он гнал из-за плохого контакта.Решил протестировать его на кипятке.Опустил датчик в кипящую воду,температура поднялась до 98,6град.Давление было в пределах 760мм.рт.ст.Подкорректировал в плюс на 1,4гр.Температура поползла больше 100гр до 104.Потом начала опять опускаться до 98 с копейками.Т.е температура в кипятке не стабильна,а имеет большой разброс.Так что теперь возникло сомнение в исправности и этого прибора.Комнатную температуру он показывает стабильно,а в кипятке стабильности нет.SLH стоит 200,SLL=10.
Прошу советов и помощи.
FranzGornac
Новичок
Санкт-Петербург
5
Отв.1432 21 Дек. 15, 16:02
Господа, подскажите, достаточно ли будет REX для затирания с паузами? Что бы он выходил на нужную температуру, поддерживал ее требуемое время, и так несколько раз?
Если нет, какое понадобится оборудование?
Или помогите ссылочкой, наверняка ведь где-то обсуждалось!
Спасибо!
Если нет, какое понадобится оборудование?
Или помогите ссылочкой, наверняка ведь где-то обсуждалось!
Спасибо!
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1433 21 Дек. 15, 16:21, через 19 мин
Господа, подскажите, достаточно ли будет REX для затирания с паузами?FranzGornac, 21 Дек. 15, 18:02НЕТ. Это просто терморегулятор. Без программирования.
viski021
Специалист
Новый
129 49
Отв.1434 21 Дек. 15, 16:24, через 4 мин
Или помогите ссылочкой,FranzGornac, 21 Дек. 15, 16:02http://2magnita.ru/...ROFIL-M-1k-0-do
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1435 21 Дек. 15, 17:57
FranzGornac, таймер надо ставить цикличный.(хотя задача как-то не логична)
Господа, это только у меня так : назаказывал кучу рексов, таймеров ... к ардуидо всякой хрени , Но семена огурцов пришли ..худо-бедно ардуино концы всякие папа-мама шлет но всё что серьезное надо - тишина ! Рексов нет твёрдотёлок нет таймеров нет - это праздники НГ так влияют ?
Господа, это только у меня так : назаказывал кучу рексов, таймеров ... к ардуидо всякой хрени , Но семена огурцов пришли ..худо-бедно ардуино концы всякие папа-мама шлет но всё что серьезное надо - тишина ! Рексов нет твёрдотёлок нет таймеров нет - это праздники НГ так влияют ?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1436 21 Дек. 15, 20:50
Рексов нет твёрдотёлок нет таймеров нет - это праздники НГ так влияют ?GreenWood, 21 Дек. 15, 19:57У меня средний срок прохождения посылки - дней 35. В последнее время начали почтари чудить, мелкие пакеты бросают прямо в почтовый ящик. Получай и никаких извещений. А может и правильно.
Все равно по некоторым посылкам претензии не предъявить, они с левыми трек кодами. Которые у нас не всякой программой трекаются.
Два раза приходили пакеты идущие из Китая почтой ФИНЛЯНДИИ. Через Люксембург. Я валяюсь.
сообщения удалены (4)
FranzGornac
Новичок
Санкт-Петербург
5
Отв.1437 23 Дек. 15, 09:28
GreenWood, а есть варианты, проверенные пивоварами?
сообщение удалено
dezoom
Доктор наук
Санкт Петербург
745 180
Отв.1438 24 Дек. 15, 15:02
Нужен совет.
REX-C100 будет управлять через твердотелку SSR25 теном на 2.7 кВт. Нужно ли устанавливать на релюху радиатор? А если нужен то нужен ли куллер.
На тестовых прогонах на 100вт лампочке релюха совершенно холодная.
REX-C100 будет управлять через твердотелку SSR25 теном на 2.7 кВт. Нужно ли устанавливать на релюху радиатор? А если нужен то нужен ли куллер.
На тестовых прогонах на 100вт лампочке релюха совершенно холодная.
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1439 24 Дек. 15, 15:51, через 49 мин
через твердотелку SSR25 теном на 2.7 кВт.dezoom, 24 Дек. 15, 15:02
скажу как у меня и уже проверено не раз:
твердотелка на 40А управляет 2,4 квт
радиатор размером с саму твердотелку (от какого то старого транзистора)
без куллера Твердотелка нагревается примерно до 40 в режиме первоначального нагрева (30 мин) а потом поддержание температуры остывает ...чуть теплый