Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1460  16 Янв. 16, 18:45
плохо держишьkiliwin, 16 Янв. 16, 15:55

Так научи , как надо ?  Также не могу выставить десятые доли температуры .
сообщение удалено
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1461  16 Янв. 16, 20:57
сначала нажимаешь SET и держишь - переход в первое меню
потом нажимаешь SET и стрелочку - держишь - переход во второе меню
десятые чтоб выставить при использовании датчика К - параметр SL1 ставишь 0111 - это во втором менюkiliwin, 16 Янв. 16, 19:41

Нажал на SET держу появилось AL1 со значением 999 , дальше нажимаю SET одновременно с лев.стрелкой держу ничего не появляется , тупик .

Кстати 6,7.8 контакты на девайсе не выведены . Так должно быть ?
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1462  16 Янв. 16, 23:19
а я все прочитал
и особая благодарность    BarberXP
когда нибудь мы ему поставим памятник в ввиде рекса Улыбающийся  (шучу конечно)
так то конечно многие свою лепту внесли в расшифровку этой штучки но    BarberXP всё систематизировал
В общем надо весь топик читать если хочешь влезть в тему рекса
Oleg_65 Бакалавр Окраина России 59 32
Отв.1463  16 Янв. 16, 23:36, через 18 мин
Гитарист, если контактов 6 и 7 нет то функция ALARM - отсутствует. Это не говорит, что ее нет, просто в схеме не установлены элементы управления выходом. Я на REX-400 доставлял реле,диод и транзистор и получил  ALM 2, на плате есть места а элементов не было. В прошивке функция ALM 2 была заложена.
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1464  17 Янв. 16, 00:16, через 41 мин
Все хорошо , но во второе меню не могу войти , десятые доли не могу выставить , и 000 так и висит . 
сообщение удалено
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1465  17 Янв. 16, 12:19
Вот он . Может что залочено , но как в меню лока попасть тоже проблема .  Сам по себе он работает температуру держит ( проверял )  , но десятых долей нету , и меню не все вызываются .
1.JPG
1.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
2.JPG
2.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
3.JPG
3.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
5.JPG
5.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
4.JPG
4.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
6.JPG
6.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1466  17 Янв. 16, 14:20
Китайская подделка под китайский РЭКС ))))
Ну, как это, чтобы аларм не вывели?)))
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1467  17 Янв. 16, 14:36, через 16 мин
Китайская подделка под китайский РЭКС ))))
Ну, как это, чтобы аларм не вывели?)))BarberXP, 17 Янв. 16, 14:20


Обидно , ждать месяц , чтобы прислали какую то хрень нервотрепную (((

Вошел в режим СL1,2,3 цифры поменять не возможно .  СL4 - можно менять 000 на другие 111 например и все .
Oleg_65 Бакалавр Окраина России 59 32
Отв.1468  17 Янв. 16, 18:22
Гитарист,
Обидно конечно, понимаю. проверь еще один параметр
Режим установки параметров
Для установки параметров аварийной сигнализации, PID констант и
т.д. из нормального режима отображения нажмите клавишу SET на
ТРИ секунды, PV дисплей будет показывать символ параметра, а SV
дисплей будет показывать его значение, далее нажмите клавишу SET
для установки значений параметров согласно таблице Form4:
Внимание: некоторые параметры могут не отображаться
* 1. Релейный выход - 20s, выход для SSR или тиристора - 2s
* 2. Уровни блокировки данных
• После блокировки – только наблюдение
• Все данные аларма (HBA.LBA.LBD) могут быть
заблокированы под уровнями 0001. 0011. 0111
1. Когда LCK=0000 все данные можно менять
2. Когда LCK=0001, ничего нельзя изменить, кроме SV,
AL1, AL2
3. Когда LCK=0011, ничего нельзя изменить, кроме SV,
4. Когда LCK=0111, ничего нельзя изменить.
jjoloka Студент Минск 13
Отв.1469  21 Янв. 16, 01:45
Добрый, т.к. по итогу не работало, так как нужно, заказал SSR-40 AA-H (AC/AC), и правильные термопары. НО даже с ними мой REX-C100 (REX-C100FK02-M*AN) или тупит, или не работает, как нужно (разбежки температуры, отсутствие удержания, погрешности). Работает нормально более менее только вовремя калибровки.

Видео (содержит проблему, настройки, калибровку 7 минут, 85мб):
https://drive.google.com/file/d/0Bzw8d0u9sc59SjFYaF9ZM2JEMUU/view?usp=sharing

Схема включения (сильно не ругайтесь набросал в пэйнте за пару минут):
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.


SL1 - 0 0 0 0 - это и есть k тип (K03 0-600), датчик чтобы удобно было фиксировать http://www.aliexpress.com/...=71239733924744
SL6 -> 0 0 0 1 стоит что значит в нагреве

Руководство по которому настраивал: https://drive.google.com/...1lVWnhuOUk/view
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1470  21 Янв. 16, 13:03
чо-то схема не очень правильная
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1471  21 Янв. 16, 13:17, через 14 мин
чо-то схема не очень правильнаяGreenWood, 21 Янв. 16, 15:03
Схема оченно правильная. SSR - типа АА, то есть на входе управляющее напряжение - переменное, 220 вольт.
Единственная неточность - нижний конец ТЭНа надо переключить на нижний контакт сетевого ввода. Чисто нарисовано неточно.

Добавлено через 7мин.:

заказал SSR-40 AA-H (AC/AC), и правильные термопары. НО даже с ними мой REX-C100 (REX-C100FK02-M*AN) или тупит, или не работает, как нужно (разбежки температуры, отсутствие удержания, погрешности). Работает нормально более менее только вовремя калибровки.jjoloka, 21 Янв. 16, 03:45

1. Термопары у тебя - термопары? То есть реально спай разнородных металлов? Отмечу, что УДЛИНЯТЬ их медным кабелем нельзя. Можно только в том виде использовать, как они есть, с заводскими выводами под зажим РЕКСа.
2. проверь полярность (красный 10, синий 9) и надежность контакта с РЕКСом.
3. Далее мысль останавливается.
P.S.
То, что между китайским тестером с термопарой и РЕКСом есть различие градуса в 3-4 - есть объяснение.
Может, точки измерения температуры разные, а если прямо все идентичное - для этого есть параметр SC, им можно сдвинуть шкалу РЕКСА в любую сторону на +/- 50 градусов (если не вру). А ты уверен, что китайский тестер точно работает?

P.P.S. Крайняя рекомендация. Поставь I=100 и d=200. Посмотри, как изменится регулирование. Потом уменьши I=30, например.
Потом сделай выводы, куда двигаться в сторону улучшения. Возможно, объект у тебя инерционный, РЕКСу не хватает мозгов его автонастроить.
Я на своей колонне несколько раз проводил эту операцию (AГu), пока стало более-менее точно регулировать.
Кстати, по ходу, РЕКС у тебя измеряет температуру корректно и без всплесков, а вот тестер с термопарой - пляшет не по-детски.
jjoloka Студент Минск 13
Отв.1472  21 Янв. 16, 20:00
1. Термопары у тебя - термопары? То есть реально спай разнородных металлов? Отмечу, что УДЛИНЯТЬ их медным кабелем нельзя. Можно только в том виде использовать, как они есть, с заводскими выводами под зажим РЕКСа.
2. проверь полярность (красный 10, синий 9) и надежность контакта с РЕКСом.
3. Далее мысль останавливается.BarberXP, 21 Янв. 16, 13:17
Да здесь все гуд, все на прямую и через обжатые с завода клемы.

Мультиметр поверен и откалиброван) хоть и не в этом году) но в прошлом до лета поверка действовала.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1473  21 Янв. 16, 21:18
Мультиметр поверен и откалиброван) хоть и не в этом году) но в прошлом до лета поверка действовала.jjoloka, 21 Янв. 16, 22:00
 Я просто увидел, как быстро меняются показания на дисплее мультиметра. Реальная температура так меняться не может. Возникла мысль о наводках, но я ее прогнал, вроде по входу стоит практически перемычка.
 Однако, у моего одного коллеги, когда он включает второй ТЭН, на РЕКСе PV (измеренное) меняется на 7-10 градусов.
Он заземлил принудительно колонну и соответственно - куб и все стало хорошо.
  Кстати, судя по всему, у тебя нагреватели конкретные, не 1 КВт. Может исключить наводки и блуждающие токи? Заземлить?
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1474  26 Янв. 16, 23:26
Однако, у моего одного коллеги, когда он включает второй ТЭН, на РЕКСе PV (измеренное) меняется на 7-10 градусов.
Он заземлил принудительно колонну и соответственно - куб и все стало хорошо.BarberXP, 21 Янв. 16, 21:18

Вов , земля помогла,  но не совсем , когда диммер прибавляешь , температура тоже увеличивается от ручки , а если без нее ( земли ) , так воще данные искажаются до неузнаваемости  .
maxmud Студент Вольная Кубань 10 1
Отв.1475  31 Янв. 16, 23:35
Господа Бояре!!!!! Подскажите у рекса 6-7 контакты реле на какое напряжение рассчитаны, можно ли на них подключить тревога
Благодарсвуйте.   
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1476  01 Февр. 16, 00:36
maxmud, контакты выдержат напряжение тревога.
maxmud Студент Вольная Кубань 10 1
Отв.1477  01 Февр. 16, 10:55
так вот меня и интересует какое U держат контакты при тревоге и сколько по времени будут держать у это рекса
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1478  01 Февр. 16, 11:17, через 23 мин
maxmud, Немного не пойму твой вопрос,тебе нужно знать на какое напряжение и ток рассчитаны контакты аларма?Разбери свой РЕКС,увидишь внутри релюху(две) на корпусе всё написано.
maxmud Студент Вольная Кубань 10 1
Отв.1479  01 Февр. 16, 11:22, через 5 мин
sivansar, ну да, выход у меня 1, т.е релюха 1, мне нужно шо бы не проспать температуру, вдруг шо то не так пойдет и она сильно повысится, вот и хочу ревунчик привязать, вот только какой на 220 или на 12, пойду разбиру посмотрю чего там братья приклеили на плату.