плохо держишьkiliwin, 16 Янв. 16, 15:55
Так научи , как надо ? Также не могу выставить десятые доли температуры .
плохо держишьkiliwin, 16 Янв. 16, 15:55
сначала нажимаешь SET и держишь - переход в первое меню
потом нажимаешь SET и стрелочку - держишь - переход во второе меню
десятые чтоб выставить при использовании датчика К - параметр SL1 ставишь 0111 - это во втором менюkiliwin, 16 Янв. 16, 19:41
Китайская подделка под китайский РЭКС ))))
Ну, как это, чтобы аларм не вывели?)))BarberXP, 17 Янв. 16, 14:20
чо-то схема не очень правильнаяGreenWood, 21 Янв. 16, 15:03Схема оченно правильная. SSR - типа АА, то есть на входе управляющее напряжение - переменное, 220 вольт.
заказал SSR-40 AA-H (AC/AC), и правильные термопары. НО даже с ними мой REX-C100 (REX-C100FK02-M*AN) или тупит, или не работает, как нужно (разбежки температуры, отсутствие удержания, погрешности). Работает нормально более менее только вовремя калибровки.jjoloka, 21 Янв. 16, 03:45
1. Термопары у тебя - термопары? То есть реально спай разнородных металлов? Отмечу, что УДЛИНЯТЬ их медным кабелем нельзя. Можно только в том виде использовать, как они есть, с заводскими выводами под зажим РЕКСа.Да здесь все гуд, все на прямую и через обжатые с завода клемы.
2. проверь полярность (красный 10, синий 9) и надежность контакта с РЕКСом.
3. Далее мысль останавливается.BarberXP, 21 Янв. 16, 13:17
Мультиметр поверен и откалиброван) хоть и не в этом году) но в прошлом до лета поверка действовала.jjoloka, 21 Янв. 16, 22:00Я просто увидел, как быстро меняются показания на дисплее мультиметра. Реальная температура так меняться не может. Возникла мысль о наводках, но я ее прогнал, вроде по входу стоит практически перемычка.
Однако, у моего одного коллеги, когда он включает второй ТЭН, на РЕКСе PV (измеренное) меняется на 7-10 градусов.
Он заземлил принудительно колонну и соответственно - куб и все стало хорошо.BarberXP, 21 Янв. 16, 21:18