dezoom Доктор наук Санкт Петербург 745 180
Отв.1440  28 Дек. 15, 12:13
Твердотелка нагревается примерно до 40 в режиме первоначального нагреваGreenWood, 24 Дек. 15, 15:51
Провел экспериментальный нагрев. Радиатор от процессора раза в три больше твердотелоки греется так что можно обжечься. Правда с час отработала и не сдохла. Но похоже без кулера не обойтись.
Неужели такая большая разница у 25А и 40А по нагреву?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1441  28 Дек. 15, 13:09, через 57 мин
Неужели такая большая разница у 25А и 40А по нагреву?dezoom, 28 Дек. 15, 14:13
У меня в мануале написано, что у всех SSR от 10 до 75-амперных падение напряжения на симисторе равно 1,6 вольта при 25 градусах Цельсия.
Умножаем это значение на максимальный действующий ток и получаем мощность, которая выделяется на SSR.
Например для 3 квт нагрузки ток равен 3000/220=13,63А. 13,63А*1,6V=21,8 Ватта. Это не так уж и много.

Как рассчитать площадь радиатора и его обдув я даже и морочиться не буду, это целая наука...))
Поэтому придется подбирать радиатор опытным путем. Судя по фото радиаторов, которые идут в комплекте (на алиэкспресс, например) они должны справляться без обдува с максимальной мощностью регулирования для данного конкретного SSR.
Естественно, ребра радиатора надо ориентировать вертикально, для свободной конвекции воздуха.

Допустимая температура корпуса у этих SSR +80 градусов. Из опыта, температура радиатора не должна превышать градусов 60.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1442  28 Дек. 15, 18:21
Неужели такая большая разница у 25А и 40А по нагреву?dezoom, 28 Дек. 15, 12:13

хз - не пробовал
я тут гоняю одну конструкцию не выключая уже трое суток так в ней у меня 40А твердотелка управляет 1,2 квт вообще без радиатора чуть тепленькая
alex366 Новичок самара 2
Отв.1443  31 Дек. 15, 01:25
Доброго)
Читал но так и не понял, может плохо читал)
У REX-C100 есть защита от обрыва или неисправности термопары? Что будет если отключить термопару от контроллера (ну или она резко начнет врать, например), когда идет цикл нагрева (достижения заданной температуры)?
Если про это было уже - ткните носом пожалуйста)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1444  31 Дек. 15, 10:31
У REX-C100 есть защита от обрыва или неисправности термопары? Что будет если отключить термопару от контроллера (ну или она резко начнет врать, например), когда идет цикл нагрева (достижения заданной температуры)?alex366, 31 Дек. 15, 03:25
На дисплее появится надпись Err - неисправность прибора, оооо - термодатчик оборван, замкнут, перепутаны провода или PV ВЫШЕ диапазона прибора, uuuu - термодатчик оборван, замкнут, перепутаны провода или PV НИЖЕ диапазона прибора.

Что будет с нагревом - ХЗ, сейчас почитаю. Но РЕКс позиционируется, как промышленный контроллер, скорее всего нагрев прекратится.
ВОт что написано в самом конце его паспорта (инструкции по эксплуатации).
"2.  Продукт может быть использован в
системах автоматики, промышленном
оборудовании, вычислениях и
измерительных инструментах (Не
используйте его в медицинском
оборудовании).
3.  Так  как  нахождение  устройства  в
нерабочем  состоянии  или  в  состоянии
прерывания  может  вызвать  тяжелые
последствия,  установите  надежную
защиту внешних цепей. "
Что это значит - каждый решает сам для себя.
Но ИМХО, регулирование при возникновении неисправности прибора или обрыве термопары - остановится.

А вот если термопара "резко начнет врать".......Этого РЕКС не поймет. Да и не всякий человек-то сразу разберется.

P.S. Рексы составляют семейство от REX-C100 до REX-C900. Вот в этом мануале https://yadi.sk/i/FvX_eIRhmcM3s
написано, что REX имеет функцию контроля исправности нагревателя (с помощью дополнительного токового трансформатора) HBA и функцию контроля петли регулирования LBA.
НО.....как говорится...вы хотели не Феррари, а Мерседес.....За свои деньги. То есть все это (ИМХО) есть в старших моделях, а в REX-C100 эти функции отсутствуют. Как и второй контакт аларма...))))))
alex366 Новичок самара 2
Отв.1445  31 Дек. 15, 14:37
Но ИМХО, регулирование при возникновении неисправности прибора или обрыве термопары - остановится.BarberXP, 31 Дек. 15, 10:31
Было бы очень познавательно, если кто-нибудь из владельцев смоделировал эту ситуацию)


А вот если термопара "резко начнет врать".......Этого РЕКС не поймет.BarberXP, 31 Дек. 15, 10:31
Тоже думаю что так и будет. Нужно подумать про дополнительный аварийный датчик перегрева...

И большое спасибо)
deniss123 Студент Nar 41 6
Отв.1446  06 Янв. 16, 18:47
Коллеги, привет.
Подскажите, как на рексе включить функцию удержания на реле аварии? Перепробовал кучу вариантов, реле размыкается, но не удерживает контакты разомкнутыми. У меня такое ощущение, что удержание есть не во всех рексах, судя по буквам в модели рекса.
U-M Магистр MSK 210 39
Отв.1447  07 Янв. 16, 11:23
как на рексе включить функцию удержания на реле аварии
deniss123, 06 Янв. 16, 18:47
Попробовал у меня так: параметр SL4=0001, в итоге когда PV>SV+AL1, то реле AL1 включается, реле OUT1 отключается, как только PV=SV+AL1, то реле AL1 снова отключается, а реле OUT1 включается. Если что, то модель С100....М-АN.
Rizhanin Студент Rīga 30 9
Отв.1448  07 Янв. 16, 13:40
Наткнулся у китайцев на такой терморегулятор  http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32340863493.html?spm=2114.10010208.100010.2.cLAq4Y     По настройкам самый необходимый минимум для определённых целей, точность измерения 0,1 градус.. Из минусов, нужен отдельный блок питания, и нет двойной индикации(текущая и заданная). Буду заказывать себе парочку, для сбраживающих емкостей и на ректификации попробую.

Добавлено через 3ч. 39мин.:

наткнулся на тот, а заказал этот   http://ru.aliexpress.com/...1451318400_6149
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1449  08 Янв. 16, 22:12
Коллеги, привет.
Подскажите, как на рексе включить функцию удержания на реле аварии?deniss123, 06 Янв. 16, 20:47
Читай мануал внимательно.
Когда у параметра SL4 единица в старшем разряде - Например 1011 - тогда аларм "защелкивается" и отпускает после снижения PV  ниже SV - гистерезис аларма (вроде так).


Добавлено через 3мин.:

Наткнулся у китайцев на такой терморегулятор  http://ru.aliexpress.com/item/]...[100010.2.cLAq4Y     По настройкам самый необходимый минимум для определённых целей, точность измерения 0,1 градус.. Из минусов, нужен отдельный блок питания, и нет двойной индикации(текущая и заданная). Буду заказывать себе парочку, для сбраживающих емкостей и на ректификации попробую.Rizhanin, 07 Янв. 16, 15:40
Браза...это кому - что надо. То, что ты показал - стоит 122 рубля , но у него нет закона PID. Если хочешь регулировать теплый пол - то, что надо. Но не у всех объекты регулирования похожи на тепловой пол.
А для инкубатора (аквариума) или подогрева короба с картошкой зимой - то, что надо.)))))))))))))))

P.S. Да...... и еще не всем подойдет "эксклюзивный" родной термистор в роли термодатчика. Некоторым надо или термопару или термосопротивление PT100. Уж извини, цена определяет функционал.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1450  09 Янв. 16, 16:08
Господа, а знаете что у рексов разная по размерам высота (длина) ? Что это дает спросите Вы. Есть один ништяк. Те рексы которые покороче (нет размеров под руками) очень хорошо ставятся в пластиковые боксы. То есть потом крышка закрывается нормально. Но надо ставить не на din-рейку а на самое дно бокса.

Добавлено через 4дн. 23ч. 34мин.:

Господа, а тут http://nazya.com/...5182734064.html кто нибудь покупал рексы ? Уж что-то больно дешевые.

Добавлено через 18ч. 1мин.:

Разобрался - не тратьте время  Не дешево.
deniss123 Студент Nar 41 6
Отв.1451  15 Янв. 16, 13:24
Коллеги, berezikoff в ответе № 1429 как-то писал, что у гистерезиса основного выхода есть 3 вида регулирования +, - и в обе стороны. Крутил я русскую инструкцию по рексу и самого рекса "в обе стороны" ), но так и не смог понять, как установить эти три вида регулирования. Мне надо, чтобы основное реле замыкалось, например, при достижении температуры 60 градусов и удерживалось замкнутым, до падения до 10 градусов.
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1452  15 Янв. 16, 21:10
Ребят , кто нить может выложить схему подключения REX-C100FK02 , контакты на контролере не подписаны , как считать , куда подключать 220  , куда термопару , куда реле ,  ну и чтобы не ошибиться лучше полную схему с нагрузкой ...
MikeM Бакалавр Харьков 99 14
Отв.1453  15 Янв. 16, 22:04, через 54 мин
Как это контакты не подписаны? Мож то не рэкс?
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1454  15 Янв. 16, 22:08, через 5 мин
Гитарист, На рексе всё на боковине расписано (наклейка)куда,чего.
Oleg_65 Бакалавр Окраина России 59 32
Отв.1455  15 Янв. 16, 22:22, через 15 мин
кто нить может выложить схему подключения REX-C100FK02Гитарист, 15 Янв. 16, 21:10
Вид со стороны подключения
rex.jpg
Rex. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

посмотри Ответ #1433: 13 Ноя 15, 23:31
REX.jpg
REX.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1456  15 Янв. 16, 22:36, через 14 мин
Спасибо что откликнулись , наклейка то есть , но кроме  куда 220 подключать непонятно ,  но теперь уже стало понятно ,просто непривычно для меня  .  

 А как быть с термопарой она же не литая , болтается датчик в резьбе , как его лучше врезать во флягу с сэмом ?


Дисплей при меню AГU и других меню показываем 3-х значное число, не 0000 а 000 , не пойму как сделать 0000 ? Или меню другое ?  (REX-C100FK02-V*AN)
MikeM Бакалавр Харьков 99 14
Отв.1457  16 Янв. 16, 07:33
Гитарист, самый короткий путь - прочесть эту тему внимательно. Сам поступил именно так когда летом пришли первые рэксы. Зато теперь....
Гитарист Магистр Волгоград 203 8
Отв.1458  16 Янв. 16, 11:59
Гитарист, самый короткий путь - прочесть эту тему внимательно. Сам поступил именно так когда летом пришли первые рэксы. Зато теперь....MikeM, 16 Янв. 16, 07:33

 Брат , устал уже читать ) не найду ни как , где сказано про мою настройку  с 0000 вместо 000 ?

И держа две кнопки вместе более 3 секунд:  сет и стрелку влево  ни чего не происходит .
сообщение удалено
alfa610 Студент Буй 12 5
Отв.1459  16 Янв. 16, 17:16
Своял автоматику для дистиллятора на основе REX-c100, опробовал работает замечательно.Вот схема мо
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
жет кому пригодится:alfa610, 23 Сент. 14, 22:23

Вот сделал ещё один блок автоматики для дистилятора с двумя тенами и плавной регулировкой мощьности на основе SSR реле. Может кому пригодится.


Добавлено через 2мин.:

dscn1281.jpg
Dscn1281. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
автоматика на С.аппарат 2 вариант.jpg
автоматика на С.аппарат 2 вариант.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
DSCN1270.jpg
DSCN1270.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
DSCN1271.jpg
DSCN1271.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
DSCN1273.jpg
DSCN1273.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.