У REX-C100 есть защита от обрыва или неисправности термопары? Что будет если отключить термопару от контроллера (ну или она резко начнет врать, например), когда идет цикл нагрева (достижения заданной температуры)?alex366, 31 Дек. 15, 03:25
На дисплее появится надпись Err - неисправность прибора, оооо - термодатчик оборван, замкнут, перепутаны провода или PV ВЫШЕ диапазона прибора, uuuu - термодатчик оборван, замкнут, перепутаны провода или PV НИЖЕ диапазона прибора.
Что будет с нагревом - ХЗ, сейчас почитаю. Но РЕКс позиционируется, как промышленный контроллер, скорее всего нагрев прекратится.
ВОт что написано в самом конце его паспорта (инструкции по эксплуатации).
"2. Продукт может быть использован в
системах автоматики, промышленном
оборудовании, вычислениях и
измерительных инструментах (Не
используйте его в медицинском
оборудовании).
3. Так как нахождение устройства в
нерабочем состоянии или в состоянии
прерывания может вызвать тяжелые
последствия, установите надежную
защиту внешних цепей. "
Что это значит - каждый решает сам для себя.
Но ИМХО, регулирование при возникновении неисправности прибора или обрыве термопары - остановится.
А вот если термопара "резко начнет врать".......Этого РЕКС не поймет. Да и не всякий человек-то сразу разберется.
P.S. Рексы составляют семейство от REX-C100 до REX-C900. Вот в этом мануале
https://yadi.sk/i/FvX_eIRhmcM3sнаписано, что REX имеет функцию контроля исправности нагревателя (с помощью дополнительного токового трансформатора) HBA и функцию контроля петли регулирования LBA.
НО.....как говорится...вы хотели не Феррари, а Мерседес.....За свои деньги. То есть все это (ИМХО) есть в старших моделях, а в REX-C100 эти функции отсутствуют. Как и второй контакт аларма...))))))