PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 74 75 76 77 78 79 80 ... 135 77
wnmr Студент Боровичи 13 2
Отв.1520  07 Февр. 16, 23:04
Если кого обидел- не обессудьте.BarberXP, 07 Февр. 16, 21:29
Какие тут могут быть обиды, с РТ100 раньше не сталкивался, вот и спросил, про их надежность, спасибо, что развеяли мои сомнения.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1521  08 Февр. 16, 00:06
Какие тут могут быть обиды,wnmr, 08 Февр. 16, 01:04
 Да я транслировал в эфир......Не тебе. Тут есть и другие ...читающие мой бред.)))
 Не сомневайся, брат...Я купил вот таких 4 лота в свое время...
http://ru.aliexpress.com/...1890985056.html
12 штук PT100 3 мм диаметром, сказка, мечта самогонщика!
Лежат у меня в пакетике и ни разу ни один не отказал! )))
Немного дезинформировал, диаметр 4 мм, нержавейка (вроде) герметичная (вроде ) Улыбающийся Правда длина выводов 500 мм, но нарастить не проблема.
vitek55 Магистр Иваново 269 38
Отв.1522  08 Февр. 16, 17:24
BarberXP
А сколько у них выводов?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1523  08 Февр. 16, 17:27, через 4 мин
BarberXP
А сколько у них выводов?vitek55, 08 Февр. 16, 19:24
Два
dimon71 Новичок Тверь 3 2
Отв.1524  09 Февр. 16, 10:05
Может кому-то будет полезно. Я писал:
Пришел REX-C100FK02-M*AM. При включении показывает PV=С04. На дисплее отображает только младшие три разряда, старший четвертый не светится ни на PV ни на СV. При входе в первое меню после первого пункта AL1 вторым пунктом идет не AL2, как в большинстве инструкций скачанных с этой ветки, а странный пункт SoH. При SoH=000 не дает повышать SV. при SoH не равном 000 можно повышать SV. Изменять AГU не дает. При LOCK=100 пускает в следующее меню в котором отображаются значения SL1, SL2,SL3, SL4 и все. дает менять только SL4 от 000 до 111. Не могу ни изменить тип датчика, ни пределы измерений.dimon71, 03 Февр. 16, 16:47
Когда получил, сразу подтверждать получение не стал.При проверке вылезли косяки о которых писал выше. Написал продавцу и одновременно открыл спор с формулировкой "товар не соответствует описанию". Продавец не ответил, но через три дня спор принял.Вчера вернули деньги в полном объеме.Приспособил этот Рекс в качестве термореле в коптилку.Плохо то, что получив заказ народ пишет в отзывах о сроках доставки - быстро(медленно), об упаковке - хорошо(плохо), а о качестве(работе) прибора почти ничего. Так что у кого есть ссылки на нормальных продавцов - делитесь! Думаю всем будет полезно, да и хорошим продавцам поддержка.
Fatalytos Новичок Южно-Сахалинск 1
Отв.1525  09 Февр. 16, 13:05
Доброго времени суток. Закончили с отцом сборку самогонного аппарата, подсоединили регулятор rex c-100 и столкнулись с проблемой регулирования. Суть такова: выставляем значение необходимой температуры к примеру на 60 градусов, температура от термопары показывает 65, и все равно тэны продолжают греть. Подскажите, каким образом задаются значения для поддержания регулирования определенной температуры, так что бы при значении 60 автоматика отключала тэны а при 57,5 включала. Мучаемся уже 3 дня и без успехов. Заранее спасибо. 
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1526  09 Февр. 16, 13:20, через 15 мин
так что бы при значении 60 автоматика отключала тэны а при 57,5 включала. Мучаемся уже 3 дня и без успехов. Заранее спасибо.Fatalytos, 09 Февр. 16, 15:05
Начните с простого.
1. Установите значение параметра P=0000.
2. Задайте уставку SV=0060
3. Поставьте параметр oH = 0002

Должно на 60 отключать ТЭН, на 58 включать.
Дальше - по запросу, если надо будет - попробую рассказать, что делать дальше.
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 664 256
Отв.1527  09 Февр. 16, 18:52
Кто подскажет, где-то встречал таблицу, в чём отличие REX-C100FK02-V-AN от REX-C100FK02-М-AN. Сейчас не могу её найти.
Oleg_65 Бакалавр Окраина России 59 32
Отв.1528  09 Февр. 16, 20:21
Гарик 061, это из инструкции
bezimyannii.png
Bezimyannii. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.


(1) Типоразмер (См. Form1),
(2) Тип управления
F: PID и автоматическое вычисление (Обратное управление)
D: PID и автоматическое вычисление (Прямое управление)
(3) Тип входа: Таблица диапазонов входа (Form2),
(4) Код диапазона: Таблица диапазонов входа (Form2)
(5) Первый выход Управления (OUT1) (Нагревание)
M: Релейный контакт 8: Токовый (DC 4~20 mA)
V: Импульс напряжения (SSR) T: Управление тиристором
(6) Второй Вывод Управления (OUT2) (Охлаждение)
Нуль: если нет второго выхода,
M: Релейный контакт 8: Токовый (DC 4~20 mA)
V: Импульс напряжения (SSR) T: Управление тиристором
(7) Первый аварийный сигнал (ALM1) (8) Второй аварийный сигнал (ALM2)
N: Нет аварийных сигналов
A: Аварийный сигнал выше отклонения
B: Аварийный сигнал ниже отклонения
C: Аварийный сигнал И ниже И выше отклонения
D: Аварийный сигнал в диапазоне
E: Аварийный сигнал выше отклонения с защелкой
F: Аварийный сигнал ниже отклонения с защелкой
G: Аварийный сигнал в диапазоне с защелкой
H: Аварийный сигнал выше входного значения
J: Аварийный сигнал ниже входного значения
K: Аварийный сигнал выше входного значения с защелкой
L: Аварийный сигнал ниже входного значения с защелкой
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1529  09 Февр. 16, 21:29
М-реле, V- напряжение для SSR )))))
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 664 256
Отв.1530  10 Февр. 16, 16:31
М-реле, V- напряжение для SSR )))))BarberXP, 09 Февр. 16, 21:29
Владимир, задал вопрос в личку.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1531  12 Февр. 16, 12:14
Вот, может кому интересно будет.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/12/34197.92115.docx
PSEv Новичок Мос 5
Отв.1532  12 Февр. 16, 17:04
Начните с простого.
1. Установите значение параметра P=0000.
2. Задайте уставку SV=0060
3. Поставьте параметр oH = 0002

Должно на 60 отключать ТЭН, на 58 включать.
Дальше - по запросу, если надо будет - попробую рассказать, что делать дальше.BarberXP, 09 Февр. 16, 13:20
Добрый день! А не могли бы Вы подсказать как обходиться с остальными параматрами настройки - i, d, Ar, r, SC? Мне не повезло с продавцом - получил усеченную версию... Сейчас пробую настроить прибор вручную. Основная проблема в том, что после каждого включения, по достижении требуемой температуры, он не прекращает нагрев, а идет дальше градусов на 15-20. И только после этого нагрев выключается, тэн остывает и температура поддерживается заданная. В какую сторону смотреть по настройкам? Или сразу в мусор?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1533  12 Февр. 16, 19:47
Ребятки..для вас ничего не жалко, читайте, переводите, выдумывайте, пробуйте.... и пусть покорится этот дао молодым и дерзким..)))
https://yadi.sk/d/UxgxV4SSojdTB
Ну что же...уже каждому человеку написать инструкцию по настройке о 100 листах? )))))
Прочтите хотя бы паспорт (мануал). Уже переведен....года полтора назад.
Про усеченную версию говорили несколькими страницами ранее. Там ВСЕ не совпадает с мануалом, что я могу по этому поводу сказать?
Вы заказывали Панасоник, а прислали - JVC. Увы, магия тут бессильна.
Люди пишут продавцам, возвращают деньги. Выбор за вами.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.1534  12 Февр. 16, 21:20
BarberXP, За терпение,и другие заслуги.Я сталкивался с глючными РЕХсами-выкинул,2 других нормальные,а с твоим переводом инструкции-супер.
сообщения удалены (2)
ruonru11 Новичок Киев 5 1
Отв.1535  14 Февр. 16, 19:47
Здравствуйте, хотелось бы вмонтировать в куб термопару и использовать REXа сперва для контроля нагрева куба.
Но на растоянии 15 метров.Подскажите, возможно ли удлинить провода между прибором и термопарой ?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1536  14 Февр. 16, 21:02
Подскажите, возможно ли удлинить провода между прибором и термопарой ?ruonru11, 14 Февр. 16, 21:47
Выводы термопары резать нельзя. Ну, теоретически есть специальный термокомпенсационный кабель, но это геморрой. Купи датчик PT100, подключи его к РЕКСу по трехпроводной линии обычным медным проводом.
Можно погуглить, сейчас поищу.
http://www.uran.donetsk.ua/..._kip_servis.htm
Цитата:
Параметры линий для соединения прибора с датчиком

Тип датчика           ТСП, ТСМ
Длина линии           не более 100 м
Сопротивление линии   не более 10,0 Ом
Исполнение линии      Трехпроводная, провода равной длины и сечения

То есть, берешь витую пару (можно, только сейчас подумал, телефонный провод 4-х жильный) и ею подключаешь свой PT100. Схема нарисована на РЕКСе.
http://knowkip.ucoz.ru/...eratury/1-1-0-1
Датчики бываю сразу с тремя выводами и с двумя выводами.
Я бы взял с двумя и с короткими, чтобы резать было не жалко. Я в свое время купил такие:
http://ru.aliexpress.com/...1890985056.html Правда шли они........месяца 3 с половиной, без трек - кода.
Выводы всего по 500 мм. Ставится коммутационная коробочка промежуточная с клеммником и там все соединяешь, свой датчик и измерительную линию.







ruonru11 Новичок Киев 5 1
Отв.1537  15 Февр. 16, 05:51
BarberXP , Спасибо за ответ.
Мне стало проясняться что  термопара и датчик термосопротивления - это всё таки разные вещи.
Датчик PT100 конечно вариант, но я  буду подыскивать датчик  с привареным штуцером, чтоб в нержу, в куб вварить фитинг, вкрутить и забыть. Как то так.
И  ещё такой вопрос, может кто подскажет коротко, в чём отличия между REX-C100 и REX-C700 ?
Может прошивкой, функциональностью ?
avr1020 Бакалавр Новосибирск 67 10
Отв.1538  15 Февр. 16, 07:47

с двумя выводамиBarberXP, 14 Февр. 16, 21:02
У меня такие pt100 с двумя выводами. Я правильно понял, что для подключения по трёхпроводной схеме нужно к любому из выводов pt100 подключить сразу два провода, а к оставшемуся-один?


Добавлено через 3мин.:

Ставится коммутационная коробочка промежуточная с клеммником и там все соединяешьBarberXP, 14 Февр. 16, 21:02
А что это за коробочка?  А спаять можно?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1539  15 Февр. 16, 10:19
но я  буду подыскивать датчик  с привареным штуцером, чтоб в нержу, в куб вварить фитинг,ruonru11, 15 Февр. 16, 07:51
Посмотри вторую ссылку в конце. Там изображены "гильзы"...или как мы выражаемся - термокарманы. Thermowell.
Фиттинги - хериттинги, это конечно красиво звучит, но по уму - надо вваривать глухую гильзу. А в нее - ставить что тебе уже захочется. Любой датчик должен иметь возможность быть замененным без слива содержимого емкости. (Как завернул, а? )) )
У манометров для этого ставится запорная арматура (отсечные вентили), у термометров - термокарманы. Как-то так.
А фиттинг - это просто по-русски - присоединение, не более того. Хоть оно Ermeto, хоть Swagelock..один хрен.


Добавлено через 8мин.:

в чём отличия между REX-C100 и REX-C700 ?ruonru11, 15 Февр. 16, 07:51
https://yadi.sk/i/aWuoPNCXorHAU
У 700-го морда поширше будет. Два аларма и вроде как вход от токового трансформатора есть.

Добавлено через 2мин.:

Я правильно понял, что для подключения по трёхпроводной схеме нужно к любому из выводов pt100 подключить сразу два провода, а к оставшемуся-один?avr1020, 15 Февр. 16, 09:47
Ты - шаман..))) Все верно. Термосопротивление полярности не имеет.


Добавлено через 2мин.:

А что это за коробочка?  А спаять можно?avr1020, 15 Февр. 16, 09:47
Ну, для культур-мультур....
Можешь, конечно на скрутках...и тканевой изолентой замотать..))))