Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автономная система охлаждения (водяная)

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 57 58 59 60 61 62 63 ... 204 60
PavelSaratov Доктор наук Саратов 622 80
Отв.1180  04 Марта 18, 00:29
По первой же ссылке выше именно такие цанги.
arkhnchul Доктор наук Москва, Уфа 990 367
Отв.1181  04 Марта 18, 01:48
"Не было у бабы печали, купила баба порося"(с)
дял замены своего огрызка автономки (дохлый он, с радиатором от печки автотаза, не для дистиллятора делался) добыл внешний блок в состоянии "чего-то с компрессором, не стали разбираться, просто заменили". Инверторный. Моторчик там не такой простой, как в обычных.
из того, что было по ним нагуглено, самое внятное вот это: https://www.whatwoulddennisdo.com/dc-motors.html
кратко основное:
They are a 7 pin plug with pins 5&6 unused.

To operate they need a power supply of 15Vdc from the pcb to pins 3&4

The power supply is the same high voltage DC supply from the rectifier/active module circuit, and this is 270Vdc ... This feeds pin 7 & 4

In order for the fan to start the pcb sends a command voltage of 1-6vdc to pins 2 & 4, the more voltage the faster the motor should gain in RPM or speed.

The motor has a position signal or hall effect IC that will send a 15Vdc tach signal back to the pcb on pins 1 & 4. usually two 15Vdc pulses per rpm
итого в обязательном порядке нужны постоянные напряжения 270В, 15В и что-то в пределах 1-6В. Более геморройно, чем в случае асинхронника (которому достаточно конденсатора), но бонусом должно получиться простое регулирование скорости.
1448748_orig.jpg
1448748_orig.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
VVKirov Бакалавр Киров 90 21
Отв.1182  05 Марта 18, 09:58
Может кому пригодится...в своё время для подключения оборудования серии ХД поженил быстросъемы https://samogon-i-vodka.ru/catalog/593/53864/ и сантехпереходы "елочки" подобрав подходящий внутренний диаметр прямо в магазине.
Переход.jpg
Переход.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Переход1.jpg
Переход1.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.1183  05 Марта 18, 11:18
arkhnchul, а плата управления внутри внешнего блока осталась? или выдрали.
если осталась - по изучать , оставить блок питания а сигналы с эмулировать даже ардуинкой на худой конец

Добавлено через 11мин.:

4 контакт общий
270 в питание 4-7
15в питание управления силой 4-3
1-6в управляющее напряжение - от него зависит скорость вращения чем больше напряжение, тем быстрее крутится 4-2
4-1 выход импульсов - типа датчик вращения

arkhnchul Доктор наук Москва, Уфа 990 367
Отв.1184  05 Марта 18, 13:47
платы остались, но попробую без них. Выглядит все довольно просто. У меня там будет блок питания 12В для помпы, скорее всего такого напряжения и на мозги вентилятора хватит. В любом случае, попробую сегодня-завтра) Ну и напряжение управление скоростью - делитель из трех резисторов, два постоянных и переменный. Выпрямить и малость сгладить сетевое напряжение тож не велика проблема.

завел, докладаю.
схемка довольно простая, плату городить не стал, наколхозил на макетке. Все ожидаемое в принципе работает.
из хороших новостей:
- ничего хитрого городить не пришлось
- обороты регулируются плавно от нуля до некоего максимума, механизм управления вполне естественным образом впишется и в автоматику, буде таковая появится
- для той же гипотетической автоматики есть выход с таходатчика. Туда только тестером потыкал, вроде чего-то дрыгается, дальше интересоваться не стал.
грабли:
- прямо от 12 вольт оно таки не стартует; минимум питания, при котором завелось - 12.8
- диапазон изменения напряжения на входе управления скоростью начинается нифига не от 1 вольта, больше. Нужно играть с номиналами резисторов R1 и R2 или поставить подстроечники.

корявое видео, на фоне работает вытяжка. В принципе изменение шума от вентилятора слышно.
IMG_20180306_033600.jpg
IMG_20180306_033600.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
2018-03-06_03_38_16.jpg
2018-03-06_03_38_16.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
VVKirov Бакалавр Киров 90 21
Отв.1185  19 Марта 18, 16:18
Поиски идеального насоса продолжаются...в выходные проводил тест-драйв 3х скоростного циркуляционника с напорами 3,5; 5 ;6 метров на каждой скорости соответственно.Испытывал на дефлегматоре ХД2 в разных режимах(сначала для чистоты эксперимента шланги соединения сделал короткими),на абсолютную точность не претендую.Итак режимы:

1.Дефлегматор на одном уровне с насосом.Показаны самые высокие результаты по производительности 1,5; 2,5; 3 литра на каждой скорости в минуту соответственно.

2.Дефлегматор выше насоса ,но незначительно, расход тоже упал но на 50-100 грамм в минуту - 1,4; 2,4; 2,9 литров,и тут я воодушевленный подключаю подводящие шланги(2 гибкие подводки по 3 метра) и... продолжаю радоваться -производительность упала всего на 0,2 литра в каждом из режимов,решаю поднять дефлегматор к потолку высота примерно 2,5 метра и перехожу в следующий режим(его фото нет так как подставкой выступил мой товарищ пожелавший остаться инкогнито)).

3.Дефлегматор на высоте 2,5 метра, длина подводящих шлангов 6 метров ,включаю на первой скорости...не продавливает,вторая- то же самое,стартануть с места удалось только на 3ей(на первых двух скоростях насос прокачивает после того как отпустишь дефлегматор вниз).
По производительности((( Первая скорость- около 0,5 ,вторая -0,8 ,третья- 1,2 литра в минуту т.е. всего около 70 литров в час,маловато для переноса 4кВт.

Выводы- для дефлегматора ХД2 насосы с напором менее 8ми метров не подходят совершенно(хорошо что не купил подобный).
Расчет сделанный мной ранее в котором учтено все кажется мне наиболее близким к истине  (Отв.1176  25 Фев 18, 10:52 )сорри не научился еще вставлять ссылки на сообщения.

Ищем "золотую пулю" дальше)



Добавлено через 35мин.:

Да, забыл добавить, что расстроенный такими результатами морально созрел на насос от обратного осмоса,сел за комп в поисках сайта для заказа и обнаружил следующее - распространенные и популярные образцы насосов имеют производительность 0,5-1,5 литров в минуту(что тоже мало для меня),а насосы с необходимой нам производительностью от 2 литров стоят конских денег.Может кто пришлет ссылочку,можно в личку, с производительным насосом обратного осмоса по доступной цене?
Насос.jpg
Насос.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Насос1.jpg
Насос1.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
dee Научный сотрудник Минск 6.5K 1.7K
Отв.1186  19 Марта 18, 17:05, через 48 мин
VVKirov, основной вывод - насос не соответствует заявленным характеристиками, есть еще насосы для водоснабжения, такие же по цене что и циркуляционники но с напором 40м, не любят грязь, немного звенят при работе
VVKirov Бакалавр Киров 90 21
Отв.1187  19 Марта 18, 17:19, через 15 мин
Насос очень даже соответствует,без подключения димрота струя такая что можно мыть машину из шланга,не думаю что китайцы сильно соврали в характеристиках,можно ссылку на насос с напором 40м? насосные станции не предлагать(громоздко и шумно).
dee Научный сотрудник Минск 6.5K 1.7K
Отв.1188  19 Марта 18, 19:21
VVKirov, самый дешевый у нас DGM BP-05D, относится к вихревым, примерно 30$. если насос создает 3,5м то вода должна подняться на эту высоту вне зависимости от длинны шлангов или димрота
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.1189  19 Марта 18, 20:51
VVKirov, а может проще деф поменять? я вот на дачу (напор там слабый) специально клюшкой обзавелся...
VVKirov Бакалавр Киров 90 21
Отв.1190  19 Марта 18, 21:50, через 60 мин
dee, рассматривал вихревые насосы как вариант -всем хороши,но шумные они, для нежилых помещений самое оно,как квартирный вариант -нет.
Papic, это уход от проблемы ,а не решение)у меня есть на чем гнать и помимо этого и сейчас вот слежу за процессом подключившись к водопроводу.У меня задача подобрать насос именно к этому дефу.Я думаю людям у которых димроты это тоже будет интересно.

Добавлено через 5мин.:

Кстати ближе к выходным поеду на тест драйв ещё одного насоса -повысительный с мокрым ротором и напором 9 метров,знакомому сантехнику поступил заказик на установку такого(я уже всех озадачил)),по результатам конечно же отпишусь...
vlad222 Доцент izobil 1.7K 768
Отв.1191  20 Марта 18, 09:27
посмотрите на вот такие насосы
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
от пивного охладителя
у меня работает второй год, давит через димрот и потом через радиатор кондея висящий под потолком, работает не шумно.
Единственное нижняя часть его с крыльчаткой должна быть погружена в воду

Добавлено через 1мин.:

ценник посмотрел на авито от 1900р.
VVKirov Бакалавр Киров 90 21
Отв.1192  20 Марта 18, 11:29
Ценники действительно вкусные)Уточни пожалуйста какая у тебя модель насоса и какой дефлегматор?
vlad222 Доцент izobil 1.7K 768
Отв.1193  20 Марта 18, 11:42, через 14 мин
у меня охладитель пивной в сборе, но его не хватает для охлаждения, (вода в постепенно нагревается) и поэтому из дефа вода идет в кондей наверху а потом стекает в охладитель и оттуда насосом
деф 1750 хд4

у него заужены отверстия как я понимаю в отличии от ПК, насос продавливает нормально

Добавлено через 0мин.:

гдето в этой темя я фото выкладывал
Струдель Бакалавр Коломна 54 4
Отв.1194  20 Марта 18, 13:10
Дайте ссылку на алиэкспрессе на насос от пивного охладителя. Не могу найти. Как он у 6их называется?
лвж Специалист Тюмень, Уфа 106 35
Отв.1195  23 Марта 18, 05:53
Подскажите, такой конденсатор справится с дефлегматором ХД-2 для утилизации 3-х киловатт?
http://holod72.ru/...mennik-fn-2-1-3
Slavsa Кандидат наук Красноярск 409 109
Отв.1196  23 Марта 18, 06:09, через 17 мин
лвж, Нет. Для 3кВт вот этот в притык http://holod72.ru/...nnik-fn-4-4-2-9

Но дешевле и точно справиться https://item.taobao.com/item.htm?id=544123521586
лвж Специалист Тюмень, Уфа 106 35
Отв.1197  23 Марта 18, 06:33, через 24 мин
Выше писали что циркуляционный насос не справится с ХД-2, а такой потянет? https://tyumen.leroymerlin.ru/...s-cnp-15075751/
или пивной насос лучше?
lospartos Кандидат наук Солнечный 481 290
Отв.1198  23 Марта 18, 07:46
Для счастливых обладателей ХД-2(3) пора отдельную подтему в "автономных системах охлаждения" делать. С описаниями проверенных конструкций.
сообщения удалены (2)
VVKirov Бакалавр Киров 90 21
Отв.1199  23 Марта 18, 22:36
Нашел у братьев китайцев https://ru.aliexpress.com/popular/flojet-pressure-pump.html кто что думает?