Автономная система охлаждения (водяная)
Sergik73
Профессор
Куйбышев НСО
2.7K 768


fus111, Подобные проблемы как правило тривиальны. Проверь ещё раз, с насоса ОЖ и идёт в дэф, от туда в низ радиатора, с верха радиатора в расширительную ёмкость, из неё в насос, так?
deen
Профессор
Воронеж
3.8K 978


fus111, Сунь два термометра - перед радиатором и после, по воздуху!
_Stepa
Доцент
РФ
1K 192

Отв.3422 27 Июня 23, 00:44 (через 45 мин)
Сунь два термометра - перед радиатором и после, по воздуху!deen, 27 Июня 23, 00:00Ну да, один вариант остается, вентилятор один и тот же горячий воздух по кругу гоняет. В окно не попробовал еще поставить?
Добавлено через 31мин.:
еле еле сдувает 4квт, вент при этом шпарит на полную мощность - это жесть, Т отходящего теплоносителя с димрота 67-68, в бачке после радиатора 58-59.fus111, 23 Июня 23, 11:43Можешь скорость потока уже не мерить. Я ее тебе так посчитал. Циферки были удобные, в уме все посчиталось. Вот смотри. Главную цифру наизусть помню, в кубе воды на каждый градус ровно 7/6 киловатт часа. У тебя дельта 9 градусов, стало быть если б насос качал куб в час ты снимал бы (7х9)/6 ровно 10,5 киловатта, а снимаешь 4. По факту немного меньше, потери в кубе, колонне и тд. Будем считать что снимаешь 3,5 киловатта. Ровно в три раза меньше чем 10,5. Стало быть и поток ровно в 3 раза меньше чем куб в час. Как то так.

ЗЫ. Только не думай что поменяв насос и увеличив поток в три раза ты и мощность автономки в три раза увеличишь, это так не работает по моему. Будет немного лучше, но немного, наверно... не знаю в общем, в термодинамике я не силен. Более опытные коллеги может подскажут. Видимо все таки радиатор слабоват под твои хотелки и твои условия.
fus111
Бакалавр
Озёры
84 8


fus111, Подобные проблемы как правило тривиальны. Проверь ещё раз, с насоса ОЖ и идёт в дэф, от туда в низ радиатора, с верха радиатора в расширительную ёмкость, из неё в насос, так?всё верно
Посл. ред. Вчера, 22:Sergik73, 26 Июня 23, 22:53
Добавлено через 1мин.:
В окно не попробовал еще поставить_Stepa, 27 Июня 23, 00:44в четверг опробую
deen
Профессор
Воронеж
3.8K 978


_Stepa, нифига сибе, ты хоть что-то посчитать смог, да и в уме - не силён он)))
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K


Есть ещё вариант расчета на пальцах. 1 кВт греет 1 ведро воды за 1 час. ( с комнатной 20 до 100).
Sonologist
Профессор
Москва
2.6K 888

Отв.3426 27 Июня 23, 13:27 (через 42 мин)
Ладно бы радиатор был бушныйfus111, 26 Июня 23, 17:14Надо продолжать искать. У меня на "фабричной" автономке стоит теплообменник от какого-то кондиционера (насколько я понимаю). И нет впечатления, чтобы этот теплообменник был в разы эффективнее автомобильного радиатора. Ну, может, немного (!) эффективнее, но не в разы. Я вчерась ляпнул насчет 15 л/мин: судя по струйке (честно сказать, не измерял), там значительно меньший расход получается. И все работает, как я писал. Но, чтоб на обратке вода была около 60*С - это странно. Тут и вопрос встает: как при этом вообще происходит конденсация в димроте?
dee
Научный сотрудник
Минск
8.6K 2.3K

Отв.3427 27 Июня 23, 16:27
По вчерашним испытаниям ОЖ на входе в радиатор 71-72 на выходе 63-65.Попробуй разводушить радиатор перевернув выходным патрубком вверх, завоздушенное место можно нащупать рукой по относительно низкой температуре
Пробовал и снизу в радиатор и сверху подавать, разница не значительнаяfus111, 26 Июня 23, 04:33
ут и вопрос встает: как при этом вообще происходит конденсация в димроте?Sonologist, 27 Июня 23, 13:27у димрота многократный запас по мощности относительно трубопроводной воды и подводимой мощности
_Stepa
Доцент
РФ
1K 192

Отв.3428 27 Июня 23, 18:28
Может все таки насос... Знающий ни кто так и не отозвался. Там вроде как есть большая разница ламинарные потоки или турбулентные. Я только названия знаю, насколько теплопередача может измениться и чем они друг от друга отличаются...хз. Я было дело пробовал разобраться с теплообменником вода-вода, там ваще темный лес. С хорошим знанием физики, но в рамках школьного курса делать нечего. Практика с теорией основанной на физике из школы разошлись где то в 200 раз.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K


Может все таки насос..._Stepa, 27 Июня 23, 18:28Слишком быстро качает?
_Stepa
Доцент
РФ
1K 192

Отв.3430 27 Июня 23, 19:24 (через 15 мин)
Слишком быстро качает?Dry Gin, 27 Июня 23, 19:10Медленно. Чем больше поток тем лучше. У меня например стоит отопительный котел и циркуль с тремя положениями. У меня не возникает сомнений на какой режим насос поставить что бы теплее было.

Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K


Уточню. Залито что?
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K


Медленно._Stepa, 27 Июня 23, 19:24Если бы так было, дельта на радиаторе была бы существенной.
Урий
Профессор
Лабинск
12.3K 5.3K

Отв.3433 27 Июня 23, 20:45 (через 59 мин)
. Залито что?Виктрыч, 27 Июня 23, 19:24
В качестве теплоносителя подголовья 50/50fus111, 23 Июня 23, 11:43
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K


Продолжим. Если залиты головы 50%, то температура кипения этой жижи около 80 Цельсия. Температура кипения спирта 78. А температура кипения воды 100. Разница в 2 и 22 серьёзная. Теплоёмкость жижи проигрывает воде раза в 4. Нужны другие скорости для того же теплового обмена. Как минимум раза в 4. Плюс на грани закипания в димроте.
Пока только эта версия. Ещё зависит, с какой стороны насос. Если качает из димрота, ситуация ухудшается.
Пока только эта версия. Ещё зависит, с какой стороны насос. Если качает из димрота, ситуация ухудшается.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K


Блин, ребята. На радиаторе НЕ ОСТЫВАЕТ. О чём это говорит? При чём тут теплоёмкость? Радиатор - НЕ РАБОТАЕТ.
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K


На авто он 40 кВт сдувает, а тут 4 не может в той же конфигурации.Он под капотом втиснут. В моём зазоры рука не пролезет.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.4K 2.2K


Ну так вот сюда и надо искать.
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K


В авто не головы залиты. И?
Добавлено через 3мин.:
Причём в моём часть радиатора закрыта экраном. Открывается на скорости набегающим потоком. Запас охрененный по сдутию тепла.
Добавлено через 3мин.:
Причём в моём часть радиатора закрыта экраном. Открывается на скорости набегающим потоком. Запас охрененный по сдутию тепла.
fus111
Бакалавр
Озёры
84 8


Но, чтоб на обратке вода была около 60*С - это странно. Тут и вопрос встает: как при этом вообще происходит конденсация в димроте?Sonologist, 27 Июня 23, 13:27внутри колонны с Димрота льёт хорошо.
Если залиты головы 50%,Виктрыч, 27 Июня 23, 20:51Охлаждающая жидкость сделана по сообщению Zapala плюс жидкое мыло плюс глицерин.
Ещё зависит, с какой стороны насосВиктрыч, 27 Июня 23, 20:51Насос качает из расширительного бачка. С Димрота вход в радиатор делал и сверху и снизу, разница небольшая .
Попробуй разводушить радиатор перевернув выходным патрубком вверх,dee, 27 Июня 23, 16:27это первое что я делаю при заполнении системы.
Спасибо коллеги за содействие, в четверг буду проводить очередные опыты, о результатах отпишусь.