да любой клапан можно прицепить, рекс работает по принципу реле, вкл/выкл, при достижении заданных тобой параметров.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 667
Отв.161 26 Мая 13, 12:32
Кто силён в англицком посмотрите пожалуйста http://www.mistertao.com/...7787873205.html Нужен ли к нему симистор и будет ли работать этот девайс как РМ? Если -Да, то КРУТО, цена то всего 14 баксов, да еще и с доставкой!!
ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.8K
Отв.162 26 Мая 13, 13:35
Нужен ли к нему симистор и будет ли работать этот девайс как РМ? Если -Да, то КРУТО, цена то всего 14 баксов, да еще и с доставкой!!Miroschnik, 26 Мая 13, 14:32
1. Цена без доставки, за доставку еще баксов 20-30 будет 2. Симистор приобретается отдельно, схема подключения там есть 3. Будет работать как РМ (при 220В регулируемое напряжение 0-200В)
Вот гугловский перевод
Примечание: Этот пункт срабатывает, управляя симистор управления нагрузкой. Биполярное SCR, продается отдельно! 15 / только. Продукты с помощью кнопки, входное напряжение 220В, в 0-200V напряжения.
(Загрузка резистивной нагрузкой, и должно быть напряжение переменного тока)
Описание товара: Диапазон напряжения: ~ 220В AC0 Режим триггера: тиристорный фазового регулятора триггер образом: нажатием кнопки, цифровой дисплей Питание: 220В Размеры: 48 × 48 × 80 мм (HHKG-2) Размер отверстия: 44 × 44 +1 +1 (HHKG-2) Монтаж: на панель
Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.163 26 Мая 13, 21:25
1. Цена без доставки, за доставку еще баксов 20-30 будетironman, 26 Мая 13, 13:35
3. Будет работать как РМ (при 220В регулируемое напряжение 0-200В)ironman, 26 Мая 13, 13:35
Сразу вопрос - можно будет его подружить с Рэксом чтобы переключаться при достижении в кубе нужной температуры , с разгонной мощности на рабочую (как в теме про ИТР4к и РМ-2)
ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.8K
Отв.164 26 Мая 13, 22:10 (через 45 мин)
ironman сегодня регился на www.mistertao.com и ввел твой ник как ты просил в теме про кодзи.mitl, 26 Мая 13, 23:25
Спасибо, примерно пол бакса перепадает, хотя я с ними поругался отказались скоты высылать пресс-формы для сыра и соевую корову, а я им загнал 150 баксов ((( В последнее время они совсем озверели, хорошо еще пока нержавейку высылают. На счет стоимости отправки вес обычно получается больше предполагаемого и в итоге выходит дороже.
Сразу вопрос - можно будет его подружить с Рэксом чтобы переключаться при достижении в кубе нужной температуры , с разгонной мощности на рабочую (как в теме про ИТР4к и РМ-2)mitl, 26 Мая 13, 23:25
Не могу сказать, но может Битнер знает, он уже купил, спроси у него.
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.165 27 Мая 13, 05:47
Miroschnik,( ...Trigger regulator thyristor phase-shift method ...) Тиристорный выход ВКЛ / ОТКЛ. регулировать плавно и тем более стабилизировать мощность нельзя. А тиристор прикупи без него , никак. Если REX имеет выход релейный то можно использовать SSR с потенциометром А тот у которого выход на управление тиристором , увы !
REXSSR.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Bitner
Научный сотрудник
NN
952 417
Отв.166 27 Мая 13, 10:22
По поводу HHKG-2 повторюсь и здесь.
Эта штука стабилизирует мощность.
Проверочный стенд на даче состоял из powermeter,ЛАТР, HHKG, нагрузка- лампочка. На следующей неделе поеду, запишу мелкое видео.
ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.8K
Отв.167 27 Мая 13, 14:48
По поводу HHKG-2 повторюсь и здесь.Bitner, 27 Мая 13, 12:22
Нашел интересные термоконтроллеры для соляриев в комплекте с термометром и клапаном, провода к датчикам длиной вроде как 20 метров! Цена очень демократичная (из предлагаемых наборов нужно выбирать с максимальной ценой) Сам не разбирался и времени нет, но думаю, что может подойти как автоматика для старт-стопа, только если датчик куда-нить в низ колонны, т.к. к сожалению шаг измерения температуры 1 градус (((. Управлять могут тэнами и клапаном (на рэлюхах). Вроде какие-то модели могут измерять дополнительно уровень и давление.
Подобных этому у китайцев оказывается куча разных моделей.
На следующей неделе поеду, запишу мелкое видео.Bitner, 27 Мая 13, 10:22
Буду благодарен . Задам еще раз вопрос - можно им управлять с помощью Рэкса , переключаться с разгона на рабочий режим .Спасибо.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.171 02 Июня 13, 01:16
Провёл небольшую но важную модернизацию ,Всё банально просто ,просто выход AL получил два выхода ! Как его применять дело личной фантазии ,Мне же он переключает из разгона в режым установленный через РМ2 ! Схема уже известна ,потому заново рисовать не стад ! shema__rm-2__1_ten.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.172 02 Июня 13, 01:30 (через 14 мин)
Для этого нужно купит реле с двумя контактами Dscf2311. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика. Dscf2312. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
припаять к ней провода и подключаем к выходу AL Через блок питания 12v. Dscf2313. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
И всё выход AL приобретает два контакта хочешь на неё вешай клапан , хочешь РМ2
Dscf2315. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.173 02 Июня 13, 01:43 (через 14 мин)
Стоимость подобных релеек примерно 45 пенсов (20 - 25 рублей ) я покупал через ебей 4.50 фунта за 10 штук с доставкой! http://www.ebay.co.uk/itm/181141041923
Glog
Профессор
Гдетозауралом
2.1K 768
Отв.174 02 Июня 13, 10:23
Мой РЭКС-100 помер смертью храбрых в процессе настроек и экспериментов. Собрался вчера делать ректификацию, а он негромко щелкнул взорвавшимся кондером и не загорелся привычным тестом. Но благо у меня было. Достал из запасников XMTG -1300, работающий с датчиком К типа, предназначенный в запас для котла отопления, на случай аварий в отопительный период. И учитывая слова kaimariss, что десятые ловить не надо для старт-стопа, всуропил терпопару в 2/3 колонны плюс клапан на 220 вольт. Ограничил отбор 77 гр. Все работает как часы. Вечером посвободней буду, фоток повтыкаю, расскажу подробней.
Заколхозил регулятор мощности из SSR40-VA с резистором. Добавил к ним китайский цифровой вольтметр с амперметром. Очень удобно выставлять нужную мощность. Тэн 2,5 кВт. Максимальный ток при полностью открытом регулятора 9,5А при 218-219 воль. Около 2 кВт. После разгона рабочая мощность была 7 А при 156в, т.е. около 1,1 кВт. Без всяких стабилизаторов рабочий ток колебался в районе 7-ми, отклоняясь не более чем на 0,2 А, или на 2,85%, что весьма стабильно. Возможно это свойства только моей проводки. У других будут бо`льшие колебания. Мне стабилизатор мощности точно не нужен.
XMTG-1000 обладает весьма интересным свойством. В нем тоже есть зачаточный ПИД регулятор. Но работает он весьма примитивно. Цикл работы 20 секунд. Если выставлена температура отличается от измеряемой на 2 градуса, то клапан 10 сек открыт, 10 закрыт. Если разница между выставленной температурой и измеряемой в 1 градус, то клапан открыт 5 секунд, закрыт 15. Я этим с большим успехом воспользовался. Отбирая головы выставил скорость 1 каплю в сек, и при разнице 2 градуса за 3 часа отобрал головы 250 гр. скорость 1 капля в секунду делилась пополам контроллером. Когда перестало давать в нос головами, уменьшил разницу между показаниями термометра и температурой срабатывания до 1 градуса, отношение открытия/закрытия клапана стало 1/3, выставил скорость жидкости 20-22 мл в минуту, с учетом закрытия клапана и отобрал 9,5 литров чистейшего спирта 98% при 25 гр С. Регулятор автоматически обеспечивал мне флегмовое число 3.
Регулятор мощности.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.Клапан отбора 220 в..jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.Термометр контроля Т куба рабочий ток 65 А.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.ХМТG-1000 ведет отсечку хвостов .jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.175 02 Июня 13, 20:30
kaimariss я в электроники дубовый , я так понял можно на один Аларм повесить хоть десять таких реле и включать их одновременно ? Еще вопрос - скажи в схеме стоит сопротивление 2.2 КОм которое ограничивает силу тока , а с этим реле оно не нужно ?
,Мне же он переключает из разгона в режым установленный через РМ2 !kaimariss, 02 Июня 13, 01:16
Как недостаток вижу что система будет циклично вкл/выкл . Проще помоему основное реле ставить на переключение , а алармовым замыкать контакты N на УЗО и отрубать систему .
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.176 03 Июня 13, 01:40
а с этим реле оно не нужно ?
mitl, 02 Июня 13, 20:30
Сопротивление отсталость ,оно в схеме с рм 2!
Как недостаток вижу что система будет циклично вкл/выкл mitl, 02 Июня 13, 20:30
Никаких вкл/выкл нет ! На контролере температура для AL ставится 50 градусов ,или 60 или 70 или 40 без разницы лишь бы было ниже чем температура кипения спирта! И всё ,достигнув установленной температуры AL сработает и боле не выключится !
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.177 03 Июня 13, 09:07
XMTG -1300, работающий с датчиком К типаGlog, 02 Июня 13, 10:23
По опыту эксплуатации , XMTD очень капризен к изоляции термопары от корпуса !!! При хреновой изоляции "распрограмируется" и не реагирует на кнопки . 2шт имею таких - пользуюсь как термометром температуру кажет исправно)
Glog
Профессор
Гдетозауралом
2.1K 768
Отв.178 06 Июня 13, 21:53
При хреновой изоляции "распрограмируется" и не реагирует на кнопкиAlex-8888, 03 Июня 13, 09:07
Ты наверное о другой железке говоришь. У MTXG нет кнопок электронных. Есть механические нажималки, которые выставляют - больше/меньше на механическом же переключателе с механической индикацией. В нем только термометр и тупой регулятор цикла сработки 1/3, 2/2, 3/1 периода 20 сек.
Никого не призываю покупать этот контроллер. РЕХ-100 лучше, шире по функцианалу, удобнее и дешевле. Просто так звезды встали, что другого в нужный момент не оказалось. Единственную мысль, которую я хотел донести своим предыдущим постом, это то, что идея отбирать хвосты всего по одной температуре на 2/3 колонны правильная, полностью работоспособная и обеспечивает 100 процентную гарантию отсечения хвостов на конечном этапе ректификации. Осуществить ее можно любым контроллером с ценой измерения 1 градус,(не нужно никаких десятых), имеющий на выходе обычное реле с контактами рассчитанными на ток от 1 до 10 ампер для управления нормально замкнутым клапаном.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.179 07 Июня 13, 00:55
100 процентную гарантию отсечения хвостов на конечном этапе ректификации. Осуществить ее можно любым контроллером с ценой измерения 1 градус,(не нужно никаких десятых), имеющий на выходе обычное реле с контактами рассчитанными на ток от 1 до 10 ампер для управления нормально замкнутым клапаном. Glog, 06 Июня 13, 21:53
Полностью согласен ! Кроме 100 %! тут вопрос разделительной способности насадки ! Для ран 3 хватает и 15см От кега ,но полюбому 1/4 или минимум 35 см на мочалках, в принципе 1/4 ,это боле правильное обозначение места для датчика!