Ты наверное о другой железке говоришь.Glog, 06 Июня 13, 21:53
Да конечно о другом , я про тот который как REX . А тот , что у тебя аналоговый - без микропроц-наворотов. Насчет PID регулятора непомню , но дифференциал у него порядка 4*С .
IMG_0142.JPG Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Glog
Профессор
Гдетозауралом
2.1K 768
Отв.181 07 Июня 13, 07:09 (через 43 мин)
Кроме 100 %!тут вопрос разделительной способности насадки !kaimariss, 07 Июня 13, 00:55
Согласен с поправкой. Я имел ввиду имеющиеся в наличии царги ХД-3, в которых уже сделаны измерительные отверстия в необходимых местах, с учетом разделительных свойст насадки. Все уже придумано до меня. Даже не знаю какая внутри насадка. Если у кого-то другая колонна, точку измерения отлова хвостов нужно выбирать с учетом разделяющих свойств насадки. Но тема не об этом. Давайте говорить о контроллерах. Я думаю, что все можно сделать на любом терморегуляторе для аквариума, если у него диапазон регулировки до 80 в. и имеется выход для управления активным элементом.
Купил новый контроллер РЕХ-100, взамен погибшего. Едет.
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87
Отв.182 07 Июня 13, 10:08
Заколхозил регулятор мощности из SSR40-VA с резистором. Добавил к ним китайский цифровой вольтметр с амперметром. ... После разгона рабочая мощность была 7 А при 156в, т.е. около 1,1 кВт. Glog, 02 Июня 13, 10:23
Не стоит ориетнтроваться на те цифры которые показывает этот вольт/амперметр. Они соответствуют действительности только при синусоидальном сигнале (т.е. 100% мощности). на самом деле у тебя было не 1.1 КВт, а скорее, 1.5.
Кстати, он у тебя еще не сгорел? Имеюшийся там резисторно-конденсаторный блок питания очень плохо переносит несинусоидальное напряжения питания.
Glog
Профессор
Гдетозауралом
2.1K 768
Отв.183 07 Июня 13, 15:18
Кстати, он у тебя еще не сгорел?Sambedded, 07 Июня 13, 10:08
на самом деле у тебя было не 1.1 КВт, а скорее, 1.5.Sambedded, 07 Июня 13, 10:08
6 часов тестов на воде + 2 ректификации по 18 часов. Пока живой. Да хоть 3 киловата. Все относительно. Главное, что есть более точная индикация, чем риски - деления на ручке регулятора. И есть четкая повторяемость. При 9 амперах колонна начинает раскачиваться, давление 20 мм по моему манометру, начинаются плевки из трубки связи с атмосферой. При 7 амперах все стабильно, давление 10 мм.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.184 07 Июня 13, 15:35 (через 17 мин)
Добавил к ним китайский цифровой вольтметр с амперметром.Glog, 02 Июня 13, 10:23
Посмотри на вот этот более универсальныйmitl, 07 Июня 13, 15:35
Хороший. Не видел раньше. Благодарю. Куплю с получки. Индикатор из регулятора поставлю на элетро котел отопления осенью. Если к тому времени не подохнет.
Bitner
Научный сотрудник
NN
952 417
Отв.186 09 Июня 13, 21:17
Работа HHKG
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.187 18 Июня 13, 17:26
Bitner по стабилизации все понятно . Зачет . Скажи пожалуйста а задействовать его вместе с Рэксом можно и переключаться на него с разгона (по анологии с РМ-2) ?
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.188 18 Июня 13, 18:13 (через 48 мин)
Работа HHKG Bitner, 09 Июня 13, 21:17
Bitner,Что это за регулятор ,в видео ты сказал рмка ,но она в корпусе как у контролера ,и подозрительно на него похожа? Или я чего то не догоняю!
сообщение удалено
Bitner
Научный сотрудник
NN
952 417
Отв.189 18 Июня 13, 18:18 (через 6 мин)
Bitner,Что это за регулятор ,в видео ты сказал рмка ,но она в корпусе как у контролера kaimariss, 18 Июня 13, 18:13
Прислали REX и Pt100. Подключил Pt100 к 9 ому и 10 ому контакту, на дисплее красным горит 25 и зеленым 100. Показания не меняются(грел рукой и лампочку подносил) что делать?
Glog
Профессор
Гдетозауралом
2.1K 768
Отв.191 18 Июня 13, 19:14 (через 7 мин)
Показания не меняются(грел рукой и лампочку подносил) что делать?Miroschnik, 18 Июня 13, 19:07
Идти в тему [сообщение #11721101] и чуток ее покурить. В ней все есть. Будут вопросы - спрашивай.
пермский
Бакалавр
пермь
53 36
Отв.192 18 Июня 13, 19:21 (через 8 мин)
Подключил Pt100 к 9 ому и 10 ому контактуMiroschnik, 18 Июня 13, 19:07
PT-100 трехпроводной.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 667
Отв.193 18 Июня 13, 20:17 (через 57 мин)
PT-100 трехпроводной.пермский, 18 Июня 13, 19:21
У меня двухпроводной
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 108
Отв.194 22 Июня 13, 14:15
пришли все заказанные компоненты. теперь надо все собрать и потренироваться. ПТ100 датчик оказывается размером с половину спичечной головки. я правильно понимаю ,что его можно на термопасту и прямо на трубу. сверху закрепить, ну, например малярным скотчем, а из под изоляции вывести только провод усбишный?
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.195 22 Июня 13, 17:55
я правильно понимаю ,что его можно на термопасту и прямо на трубу. сверху закрепить, ну, например малярным скотчем, а из под изоляции вывести только провод усбишный? zentiva, 22 Июня 13, 14:15
Можно . Но Лично я датчик К,(точнее гильзу в которой датчик) просто припаиваю к трубе ! Проведя аналогию ,я бы припаял к трубе, трубку небольшого диаметра ,предварительно заглушив один конец( на примет кусок от металлического стержня для ручки ), напихал туда бы термопасты ,и датчик туда !Сверху каплю епоксидки или сургуча и всё!
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.196 22 Июня 13, 22:26
Но Лично я датчик К,(точнее гильзу в которой датчик) просто припаиваю к трубе !kaimariss, 22 Июня 13, 17:55
kaimariss а что не в трубу впаял ? Или с датчиком К не имеет смысла ?
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 108
Отв.197 22 Июня 13, 22:35 (через 9 мин)
ручка - идея. надо пошукать стержни. действительно, нужна очень тонкая трубка. антенну, наверное, можно еще посмотреть. Dsc00735. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
ручка - идея. надо пошукать стержни.zentiva, 22 Июня 13, 22:35
Был совет на форуме - автомобильная антена с нержавейки . Ищи там .
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 108
Отв.199 22 Июня 13, 23:47
mitl, что нам стоит.... припаять. рассматривал я такие варианты, но хотел без щупа такого большого. может ваааще прикреплю прям на трубу и скотчем замотаю.