Раньше пользовал порошковые, они очень эффективны,
но не очень долговечны, газ потихоньку уходит и он становится простым баллоном с порошком.
Вторая причина почему отказался от этого вида - после использования огнетушителя по назначению остаются следы от пороршка, которые хрен отмоешь.
Сейчас пользую только углекислотные - легко и недорого перезаправляются, легко проверить работоспособность (взвешиванием), можно тушить электроприборы под напряжением, не пачкают ничего,короче - одни преимущества, кроме одного - баллон тяжелый,
но когда петух клюнет в ж... веса не почувствуешь
Наше хобби, безопасность, нарушения и последствия
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 397

Отв.140 30 Авг. 10, 11:56
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 85

Отв.141 30 Авг. 10, 13:49
У меня помог автомобильный ВП-1, сейчас ВП-2. оба с манометрами. ВП-2 перезаряжаемый. а вот пятна от порошка действительно сложно убрать.
eimazz
Специалист
Vilnius
140 23

Отв.142 30 Авг. 10, 18:58
Раньше пользовал порошковые, они очень эффективны,
но не очень долговечны....
Вторая причина почему отказался от этого вида - после использования огнетушителя по назначению остаются следы от пороршка, которые хрен отмоешь!!!
Сейчас пользую только углекислотные - легко и недорого перезаправляются, легко проверить работоспособность (взвешиванием), можно тушить электроприборы под напряжением, не пачкают ничего,короче - одни преимущества...
VOVA-M, 30 Авг. 10, 11:56
слво в слово могу скозать тоже самое
у себя дома держу углекислотный по тем же причинам
а поверку он проходит на работе раз в год

Литокс
Академик
Новосибирск
3.4K 2.3K

Отв.143 30 Авг. 10, 19:46 (через 49 мин)
Сейчас пользую только углекислотныеVOVA-M, 30 Авг. 10, 11:56Лет двадцать назад было дело - пытался я тушить огонь не в помещении, а на улице. Загорелась куча обрывков рубероида с битумом. Так углекислотный огнетушитель только пламя раздувал, толку от него никакого не было. Выпустил я целый баллон, не тот что в руках держат, а на колесиках, большой. Потом приехали пожарные и пеной закидали.
eimazz
Специалист
Vilnius
140 23

Отв.144 30 Авг. 10, 20:05 (через 19 мин)
каждый огнетушитель подходит для конкретного случая
я на учениях видел как работают и углекислотный, и порошковый, и водопенный...
для дома я выбрал углекислотный...
я на учениях видел как работают и углекислотный, и порошковый, и водопенный...
для дома я выбрал углекислотный...
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 85

Отв.145 30 Авг. 10, 22:20
я проверил как работает порошковый с горящим почти спиртом (80-85 градусов) разлитым по всей кухне. ОТЛИЧНО! пятен много, но дом цел! пятна - самая меньшая расплата за пожар. и порошок хоть и плохо, но смывается, и пылесос помогает. короче я за автомобильный порошковый с манометром, хотя при случае, наверное, обзаведусь и углекислотным.
eimazz
Специалист
Vilnius
140 23

Отв.146 30 Авг. 10, 22:58 (через 38 мин)
на учениях нам так обясняли: - порошковым можеш высадить окно и выпрыгнуть туда, так как он за 2-3 года слежался (порошок)...
большая часть водителей возят с собой такие...
углекислотным можно тушить всё, даже под напряжением, и он неостовляет следов... (мне очень помогло, когда соседи вызвали бригаду, а следов небыло, отделался 50 Лт(наших денег))
большая часть водителей возят с собой такие...
углекислотным можно тушить всё, даже под напряжением, и он неостовляет следов... (мне очень помогло, когда соседи вызвали бригаду, а следов небыло, отделался 50 Лт(наших денег))
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 85

Отв.147 31 Авг. 10, 00:22
так как он за 2-3 года слежалсяeimazz, 30 Авг. 10, 22:58значит нужна перезарядка.
eimazz
Специалист
Vilnius
140 23

Отв.148 31 Авг. 10, 00:57 (через 36 мин)
надо через год возить на поверку,
там они штемпсель ставят, а делают чтонибуть или нет, незнаю...
на углекислотном, хоть проверить можно (взвесить/пшикнуть)
а на порошковом???
там они штемпсель ставят, а делают чтонибуть или нет, незнаю...
на углекислотном, хоть проверить можно (взвесить/пшикнуть)
а на порошковом???
dee
Научный сотрудник
Минск
8.6K 2.3K

Отв.149 31 Авг. 10, 01:06 (через 9 мин)
тоже можно, я перед зарядкой пробовал =)
кста, порошковый и углекислотный примерно под одним давлием. а углекислотным оказывается можно еще и руки пообмораживать, батя расказывал.
кста, порошковый и углекислотный примерно под одним давлием. а углекислотным оказывается можно еще и руки пообмораживать, батя расказывал.
eimazz
Специалист
Vilnius
140 23

Отв.150 31 Авг. 10, 01:16 (через 10 мин)
тоже можно, я перед зарядкой пробовал =)а водку неполучится охладить (порошковым):)
кста, порошковый и углекислотный примерно под одним давлием. а углекислотным оказывается можно еще и руки пообмораживать, батя расказывал.
dee, 31 Авг. 10, 01:06
а каким, в принципе, надо самогонщику пользаватся, и почему?
сообщение удалено

Отв.151 31 Авг. 10, 03:43
встряхнул бутыль и ..., пожар был потушен.Сергей 1972, 31 Авг. 10, 02:14Наш продукт в такой ситуации бесполезен, сколько ни встряхивай... скорее наоборот.
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 397

Отв.152 31 Авг. 10, 07:02
Бывало и Шампанским елку тушили


Отв.153 31 Авг. 10, 07:44 (через 42 мин)
Шампанским трубы тушат когда они горят.
сообщение удалено
борбос
Доктор наук
UA
762 85

Отв.154 31 Авг. 10, 08:08 (через 24 мин)
Был случай, машина на трассе загорелась, останавливались многие со своими порошковыми огнетушителями пытаясь помочь, и только когда один парень достал газ воду, встряхнул бутыль и ..., пожар был потушен.Сергей 1972, 31 Авг. 10, 02:14У меня в гараже загорелась корыто с смесью грязной солярки и бензина? Факел получился мама не горюй. Порошковый огнетушитель потушил мгновенно,но он не перестаёт сыпать порошок. Пока я выбежал всё было покрыто равномерным слоем порошка. 4 для убирал в гараже и в машине.
Зато не сгорел!
андрей андреев
Профессор
Ленинград
3.6K 684

Отв.155 31 Авг. 10, 09:54
Прочёл вспомнил себя ,через пару дней жду индукционную плитку,надеюсь вопрос с пожарной безопастностью решу.
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 85

Отв.156 31 Авг. 10, 14:54
надеюсь вопрос с пожарной безопастностью решу.андрей андреев, 31 Авг. 10, 09:54не факт. раз в год и палка стреляет.
waltor
Научный сотрудник
Красноярск
1.5K 318
Отв.157 31 Авг. 10, 14:58 (через 4 мин)
вопрос с пожарной безопастностью решу.андрей андреев, 31 Авг. 10, 14:54Н-И-К-О-Г-Д-А.
Можно только обезопаситься по-максимуму.
У моего бывшего начальника ПЧ сгорел гараж,и,сколько сголело самих ПЧ...
И,главное,не рассла
борбос
Доктор наук
UA
762 85

Отв.158 31 Авг. 10, 15:03 (через 6 мин)
Прочёл вспомнил себя ,через пару дней жду индукционную плитку,надеюсь вопрос с пожарной безопастностью решу.А розетка,провод и т.д. и т.п.
андрей андреев, 31 Авг. 10, 09:54
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 397

Отв.159 31 Авг. 10, 20:43
А розетка,проводборбос, 31 Авг. 10, 16:03Вот вам наисвежайший пример по ТБ:
Сегодня, на работе, собрал корпус парогенератора, и решил проверить его способности...
Залил воды, включил в мощную розетку (на 25 ампер), которая подключена через амперметр.
Показало 27,5 ампера - нормально (общая мощность 6 квт)
Температура воды поперла вверх прямо на глазах...
Зазвонил телефон - начальство..., как всегда - тра-ля-ля - пустые базары...
Вдруг чую, воняет пластиком горелым.
Глянул на провод - из него дымок валит стуйкой...
Хорошо что на глазах, плюс УЗО почуяло утечку на заземление - вырубило через пару секунд
Хрен зна - похоже кабель с брачком попался,
прогорело на ровном месте, в одной точке
Если бы не УЗО - мог бы и пожар произойти,
автоматы (40А) держали бы до последнего, пока бы хата не сгорела
Кабель ПВС 3х4, новый, 6 квт для него нагрузка не критическая,
должен был держать без проблем, даже без нагрева