krotan Студент MoonShine 46 1
Отв.80  03 Марта 14, 14:56
Этот терморегулятор размыкает контакты при повышении температуры и замыкает при снижении и реализовать эту функцию не может.
Для того, что вы описываете нужно уже два таких терморегулятора. Если добавить ещё третий - для контроля температуры тэнов, может быть что-то получится...
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.81  03 Марта 14, 15:48, через 53 мин
Этот терморегулятор размыкает контакты при повышении температуры и замыкает при сниженииkrotan, 03 Марта 14, 14:56
Как я понимаю именно это нам и нужно. Увеличение температуры в дифлегматоре (читайте в верхе колонны)говорит о том чти пришла более бедная смесь спиртовых паров. Клапан на дистилляте закрывается. Отбор прекращается.Флегма увеличивается. Далее пары становятся более крепкими, соответственно температура снова садится. Реле замыкается и отбор дистиллята возобновляется. Я не прав?
krotan Студент MoonShine 46 1
Отв.82  03 Марта 14, 15:54, через 6 мин
Я не прав?Robohim, 03 Марта 14, 15:48
Не знаю, но вы писали так:
...Температура выросла/упала-клапан закрылся. Температура в норме-клапан открыт...Robohim, 03 Марта 14, 14:07
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.83  03 Марта 14, 15:58, через 4 мин
Не знаю, но вы писали так:Robohim - Сегодня в 14:07:...Температура выросла/упала-клапан закрылся. Температура в норме-клапан открыт...krotan, 03 Марта 14, 15:54
Просто английский язык мне не совсем родной и я неверно представлял работу термостата. Как мне казалось он должен ПОДДЕРЖИВАТЬ заданную температуру, а он как видимо НЕ ДОПУСКАЕТ ЕЕ ПРЕВЫШЕНИЯ.
krotan Студент MoonShine 46 1
Отв.84  03 Марта 14, 16:34, через 37 мин
Да. К тому же, для управления тэнами он не подойдёт, т.к. максимальная измеряемая им температура 110 градусов...
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.85  03 Марта 14, 16:51, через 17 мин
Да. К тому же, для управления тэнами он не подойдёт, т.к. максимальная измеряемая им температура 110 градусов...
krotan, 03 Марта 14, 16:34
Согласен. Хотя даже и не из за температуры,а как ВЫ правильно выше сказали реле долго не проживет на таких нагрузках
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.86  03 Марта 14, 16:54, через 4 мин
Robohim, Есть уже штука: ИРТ4К + РМ2 всё отлично работает, но здесь тема именно управление и контроль работы РК с компютера!
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.87  03 Марта 14, 17:02, через 8 мин
Увеличение температуры в дифлегматореRobohim, 03 Марта 14, 15:48
В дефлегматоре не нужен датчик - вся гадость пойдет в него уже . Датчик ставится как минимум в 1/2 колонны . Ты вообще о ректификации или дистилляции ?
Не знаю, но вы писали так:krotan, 03 Марта 14, 15:54
У нас на форуме принято на ты общаться.
Как мне казалось он должен ПОДДЕРЖИВАТЬ заданную температуру, а он как видимо НЕ ДОПУСКАЕТ ЕЕ ПРЕВЫШЕНИЯ.Robohim, 03 Марта 14, 15:58
Этот прибор способен поддерживать и гистерезис , т.е. заданный промежуток температур от 0.5 до 15*С
Да. К тому же, для управления тэнами он не подойдёт, т.к. максимальная измеряемая им температура 110 градусов...krotan, 03 Марта 14, 16:34
Температуру меряют не на ТЭНе а в жидкости над ним . И она будет не выше 100*С
Советую обратить внимание вот на этот прибор - [Старт стоп на буржуйском термоконтролере] . Но это все полуавтоматика .
krotan Студент MoonShine 46 1
Отв.88  03 Марта 14, 17:15, через 13 мин
Температуру меряют не на ТЭНе а в жидкости над ним . И она будет не выше 100*Сmitl, 03 Марта 14, 17:02
Лучше мерять на тэне во избежание тепловой инерционности чтобы тэн не подгорал, но если конструкция не позволяет то как можно ближе к нему сверху. Будет выше 100 градусов в конце цикла, а аварийная защита должна быть где-то 130-150...
Этот прибор способен поддерживать и гистерезис...mitl, 03 Марта 14, 17:02
Прошу внимательно прочитать, о чём разговор, прежде чем писать...
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.89  03 Марта 14, 17:17, через 3 мин
mitl, Я с вами по поводу датчика в дефе согласен. Но у меня готовое изделие ХД4 и там уже есть штуцер, я туда поставил ввиде заглушки и так в виде показометра эл.термометр, а датчик стоит как и положено в 1/3. Правда эту часть пришлось приобретать отдельно. Лудше бы вместо в дефе тоставили ещё один ТСА, или на выход охл. воды- на автоматику безопастности.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.90  03 Марта 14, 17:20, через 4 мин
krotan, Температуру нужно мерить не в тене, не над ним, и даже не в жидкости. Температуру нужно мерить в паровой зоне, рядом с штуцером колоны.
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.91  03 Марта 14, 18:06, через 46 мин
Значит как я понял. Ставится данный прибор (ссылка в моем посте выше) в центр, либо 2/3 колонны. Ловится оптимальный режим работы колонны, задается оптимальная температура и прибор ловит отбором дистиллята эту самую температуру. Как температура после подъема перестала падать, так пора прекращать процесс ректификации. Все верно? Или не все так просто?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.92  03 Марта 14, 21:16
задается оптимальная температура и прибор ловит отбором дистиллята эту самую температуруRobohim, 03 Марта 14, 18:06
Нет! Дистилят тут непричём. Когда колона паработала на себя, должна установиться температура (предзахлёбная, чуть-чуть ниже) при этой температуре происходит отбор тела. старт-стоп срабатывает три увелечении температуры на 0.5*С -это подошли хвосты.
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.93  03 Марта 14, 21:28, через 12 мин
Но ведь при увеличении отбора дистиллята падает флегма. Вследствии чего падает крепость паров спирта в колонне и идет рост температуры. Вот в этот момент и срабатывает старт-стоп по отбору дистиллята. Так? Или при падении крепости паров спирта температура в колонне остается неизменной а падает только в дефлегматоре?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.94  03 Марта 14, 22:38
Robohim, Мы не в теме! Перейди сюда и почитай: ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.95  03 Марта 14, 22:40, через 2 мин
Robohim, вот ссылка:  [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]    В этой теме описаны режимы работы коллоны.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.96  03 Марта 14, 22:48, через 9 мин
Лучше мерять на тэне во избежание тепловой инерционности чтобы тэн не подгоралkrotan, 03 Марта 14, 17:15
И как ты будешь мерить температуру ТЭНа ? И что будет подгорать на ТЭНе при ректификации ?
а аварийная защита должна быть где-то 130-150...krotan, 03 Марта 14, 17:15
В ТЭНах Аристон есть ограничительный термостат .
Прошу внимательно прочитать, о чём разговор, прежде чем писать...krotan, 03 Марта 14, 17:15
Проси
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.97  03 Марта 14, 22:52, через 4 мин
В ТЭНах Аристон есть ограничительный термостат .mitl, 03 Марта 14, 22:48
Этот термостат в наших целях выбрасывается! тены управляются через регуляторы мощьности, я управляю автоматикой на РМ2 и ИРТ4К
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.98  03 Марта 14, 22:58, через 6 мин
Лучше мерять на тэне во избежание тепловой инерционности чтобы тэн не подгорал, но если конструкция не позволяет то как можно ближе к нему сверху. Будет выше 100 градусов в конце цикла, а аварийная защита должна быть где-то 130-150...krotan, 03 Марта 14, 17:15
Почитай по внимательнее темы! Отключение всей системы происходит при 97-99*С в кубе! При этой температуре спиртовых паров уже нет! Да и температура кипения воды 100*С У тебя всё выкипит, тены оголятся а автоматика не сработает, 130-150*С ты не наберёшь!
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.99  03 Марта 14, 23:32, через 34 мин
krotan, Да и ещё почитай и посмотри видео Игоря223, там всё подробно показано и рассказано о дистилляции и ректификации очень важная информация, особенно для новичков!