это гдеJuF, 26 Февр. 19, 08:18
в гугле - Грайнвайн
Давай тут обсудим, с удовольствием поучаствую.svarnoy, 26 Февр. 19, 09:35
Сенькс за интерес.. начинаю набивать многабукафф...
Изначально речь шла об электронном и не слишком дорогом в реализации измерении давления в рубашке.
Но как обычно, ТЗ разрасталось в процессе реализации, и закончилось автоматизацией некоторых рутинных функций и электронной Группой Безопасности с автоконтролем исправности датчиков.
Ниже выкладываю алгоритм, рассчитанный на микроконтроллерное управление, но сократив кое какие функции, вполне можно и менее сложные варианты реализовать.
Итак, начальная идея состояла в том, что давление в рубашке, и ее температура довольно тесно связаны, если в рубашке нет воздуха, а имеется только пар.
и как бы нет проблем, размещаем PT-100 в термоколодце рубашки, подождали закипания, стравили и меряем.
Но тут надо быть уверенным, что воздух весь стравлен, а оператор может и забыть что то или перепутать,
в общем хотел я исключить из этого дела человеческий фактор, как источник возможных ошибок..
ГБ была собрана на 1,5" клампе с отводами на несколько линий - манометр, обратный клапан, подрывной клапан(на самом деле их два, так уж вышло, но это отдельная история, будем считать что он один), шаровый кран, и клапан NC на 12 вольт, последовательно с краном(это уже на всяк случай).
Все выходные линии потом объединяются опять в едином коллекторе, который уже достаточно толстостенным силиконовым шлангом соединен с канальей через сифон,
таким образом шанс получить ожог перегретым паром, или поймать последствия взрывного кипения на полу, я свожу к абсолютному минимуму.
Алгоритм работы:
При начале работы ПВК кран рубашки закрыт, открыта лишь линия с клапаном.
На клапан подано напряжение, следовательно рубашка вентилируется в атмосферу.
После закипания воды в рубашке, пар вытесняет воздух из нее,
и заняв весь ее объем, начинает выходить через единственную открытую линию в канализационную систему (из за наличия сифона невелик шанс и перегреть канализационные трубы)
На металлической части коллектора, уходящего в канализацию, установлены два биметаллических термостата KSD9700 NC на 60гр.
Причем они не соединены, а от каждого к мозгам идет собственная сигнальная линия.
Логика работы простая, после подачи сигнала на включение нагрева обе линии мониторятся параллельно.
При прохождении пара по трубкам они очень быстро нагреваются до температур больше 60ти гр. и термостаты срабатывают.
Срабатывают они с очень небольшой разницей по времени, но если они исправны, и линии к ним не повреждены, то срабатывают ессно оба.
После срабатывания любого из термостатов первым, автоматика засекает определенное время (у меня минута) и за это время должен сработать и второй.
Если сработка произошла, то закрываем клапан и переходим к рабочему режиму.
Давление в рубашке уже можно вычислять и через ее температуру.
Если же в течении минуты второй термостат не сработал, выводим сообщение о неисправности в конкретной цепи ГБ (и отключаем все).
Когда мы перешли в рабочий режим, при закрытом клапане трубки достаточно быстро остывают,
и оба термостата размыкаются (от рубашки они отстоян на 25см, что более чем достаточно для их остывания)
Как только оба отключились, система начинает мониторить - не сработают ли они повторно,
это уже будет означать аварийную ситуацию, как варианты:
сработку подрывного клапана, открытие крана рубашки (или их неправильную работу или настройку)
или же неисправность клапана(или его управляющих цепей),
в любом случае сработка ГБ отключит нагрев, а пар уйдет в канализационную систему,
благо у нас достаточно длинная ветка 110й трубы, и никому гидрозатвор в попу из унитаза не выплеснет...
Вот так оно устроено. Имеем:
Автоматическое стравливание воздуха из рубашки и ее запирание.
Возможность, измеряя температуру рубашки, узнать давление в ней.
Дублирование датчиков электронной ГБ, дополняющей обычную ГБ.
Дублирование не тупое а с взаимоконтролем, когда при каждом запуске автоматом проверяется исправная работа обоих термостатов ГБ, что исключает незаметный выход из строя, и как следствие его несрабатывание в критической ситуации.
При возникновении аварийной ситуации, последствия ее минимизированы и автоотключением силовых линий и организацией выхода пара или кипятка во вне помещения.
Надеюсь что сей опус будет интересен коллегам, или какие то идеи кто нибудь и для себя сочтет интересными..
Ну или покритикует, мне тоже интересно, что я мог упустить.. Только, чур, с аргументами! )))
ЗЫ - про удаление пружинки из вертикально расположенного обратного клапана я знаю, когда то так и делал.
но это не дает контроля исправности термостата на электронной ГБ.
UPD - таки перешел сейчас на работу с электроконтактным манометром