Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 35 11
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.200  24 Янв. 10, 07:08
Дак они вроде и рисуют. Посмотри ветку по автоматизации от Руди.

Я в свое время тоже собирал набор, игрался с прошивками. И, если бы контроллер работал в автономе - я бы его несомненно применил к реальной колонне. А вот вместе с компьютером - нет, архиусложнение выходит.
KOAL Бакалавр Amur region 92 28
Отв.201  24 Янв. 10, 08:02, через 54 мин
Рисует графики с прошивкой от Руди и с его софтом.У меня ВМ8036, если изменю прошивку, то назад уже не вернуть. Заменить процессор - для меня большая проблема, он запаян на плату и монтаж очень мелкий, с паяльником туда соваться бессмысленно. Игорь223, я как и ты уже лет 15 не брался за паяльник, а сейчас под влиянием форума вот опять чего-то мастерю, себе в радость, домашние косятся...
drion Новичок Новороссийск, ст. Раевская 6 1
Отв.202  24 Янв. 10, 08:58, через 56 мин
Вот плата стабилизатора давления, если кому еще интересно
Dutchman, 17 Нояб. 09, 10:48
А где взять +5V для питания схемы?
KOAL Бакалавр Amur region 92 28
Отв.203  24 Янв. 10, 09:42, через 44 мин
А где взять +5V для питания схемы?
drion, 24 Янв. 10, 08:58
Да с любого блока питания, хоть от зарядки для мобильника, только желательно его стабилизировать. Это если только схему питать, а если еще и управлять чем-нибудь, будь то клапан или реле, тогда уже нужно подбирать по потребляемой мощности. Я для своей схемы взял от старого радиотелефона 12V 500mA и прямо целиком засунул в корпус.
drion Новичок Новороссийск, ст. Раевская 6 1
Отв.204  24 Янв. 10, 13:57
Да с любого блока питания, хоть от зарядки для мобильника, только желательно его стабилизировать. Это если только схему питать, а если еще и управлять чем-нибудь, будь то клапан или реле, тогда уже нужно подбирать по потребляемой мощности. Я для своей схемы взял и прямо целиком засунул в корпус.
KOAL, 24 Янв. 10, 09:42
Но это ж 12V. А надо + 5V. Что делать? Точно от старого радиотелефона 12V 500mA подойдет?
KOAL Бакалавр Amur region 92 28
Отв.205  24 Янв. 10, 20:36
Посмотри внимательно схему в посте №251. Там вверху показан блок питания 220/12V и стабилизатор на 7805 для +5V. Короче, берешь блок питания, в радиомагазине покупаешь стабилизатор 7805 или его аналог, пару электролитов и паяешь согласно схеме. На входе 7805 -1 нога, если смотреть на его морду с надписью слева направо, у тебя должно быть от +9 до +20V выпрямленного напряжения, а на выходе - 3 нога, получишь стабилизированные +5V. 2 нога - земля (или общий провод или -5V, как угодно).
Samogon_s Научный сотрудник юг Украины 1.1K 382
Отв.206  05 Февр. 10, 17:02
Собрал я регулятор давления на MPX5010DP по этой схеме. Спасибо игорь223 и всем соучастникам Улыбающийся а также Dutchman за платку. Мелочь, но приятно. Я, правда, сделал её чуть шире, разместил на ней же R10, R13, HL1, HL2, R2 R12 и стабилизатор 5В из схемы KOALa .  4N33 не нашёл, поставил вместо него АОТ127А. Включил. При давлении меньше нормы, напряжение на нагрузке было на 20-25В меньше сетевого, а при превышении нормы, оставалось 80-90В. С2 заменил на 1,5; R9 уменьшил до 30к. Сейчас напряжение на нагрузке при «меньше» меньше на 7-8В от сетевого, что терпимо, при «больше» - равно нулю.  На столе вроде всё работает как надо. Буду ставить в корпус и скоро проверю на колонне. 
davlenie.gif
davlenie.gif Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
reg.jpg
reg.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.207  05 Февр. 10, 18:42
Я в конце концов, С2 выкинул вообще, а R9 оставил 100к.
Samogon_s Научный сотрудник юг Украины 1.1K 382
Отв.208  05 Февр. 10, 18:54, через 13 мин
Согласен, без С2 с напряжением на нагрузке всё в порядке, но с ним визуально кажется, что на нагрузке  плавно растёт напряжение, поэтому оставил. И 7-8В особой роли не сыграют.  
У меня, почему-то, если R9 больше 30к, то не отключается полностью нагрузка при превышении установленного давления. Может быть из-за замены 4N33 на АОТ127А.  
xen Научный сотрудник Каменец-Подольский 482 86
Отв.209  05 Февр. 10, 20:15
И 7-8В особой роли не сыграют.Samogon_s, 05 Февр. 10, 17:54

В моем случае сыграли. Как раз не хватало, чтобы один ТЭН участвовал в ректификации.
Приходилось второй задействовать.
KOAL Бакалавр Amur region 92 28
Отв.210  06 Февр. 10, 05:27
У меня тоже С2 при испытаниях никакой роли не играл, я его удалил из схемы. Но регулировочный ТЭН включался и выключался очень резко. Для "плавности хода" поставил элетролит 47мФ между 3 и 6 ногой КР1182ПМ1. Теперь, судя по индикатору, нагрузка включается и выключается плавненько. Думаю что ТЭН скажет спасибо.
Samogon_s Научный сотрудник юг Украины 1.1K 382
Отв.211  15 Февр. 10, 10:46
После последней ректификации, могу сказать, что регулятор на MPX5010DP работает отлично. Давление держит как надо.  Ректифицировал на двух тэнах, 1,25 кВт напрямую, 2,0 кВт через регулятор. Давление выставил 39,5 мм рт.ст. Ничего из электрооборудования не жужжало и не звенело. Мерцания эл.освещения небольшие есть, на границе восприятия.  Гистерезис в начале ректификации вообще не обнаружен, а в конце составил 1 мм ртути.
k2.jpg
k2.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.212  19 Марта 10, 09:25
Там переделка минимальная - упрощать надо будет, а не усложнять. Я нарисую - выложу прямо в ветке.

Игорь огромная просьба,пока сомоделкин соголасился,покажи
схему под клапан автомобильный.Или  опиши,может так поймёт.

aleks_z, 19 Марта 10, 09:17

Смотри, у тебя при сработки аварии срабатывает внутреннее реле на одном или другом канале.
Надо нормальнозамкнутые выходы соединить последовательно, и через эту цепь подать 12В от внешнего блока питания на клапан. Когда любое реле сработает, питание с клапана снимется и он закроется. Подразумевается, что клапан нормальнозакрытый (пока на него не подана напруга, он не пропускает жидкость)
Счас схему выложу )))
крутая схема.jpg
крутая схема.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
сообщения удалены (2)
garlic Научный сотрудник MOгХогинск 2.1K 572
Отв.213  22 Марта 10, 18:53
Да, я тоже видел на них (1182ПМ1)ругань. Но непонятно, то-ли они сами дохнут, то-ли из-за неправильного включения или условий эксплуатации (может при перегорании твоих паяльников - часто бывает). Буржуйских близких аналогов к сожалению нет (есть только более сложные), а детали типа PR1500 плохо подходят для управления с компа.
Rudy, 27 Окт. 09, 02:25
Если без компа?
Было время димеры собирал для лампочки туалетной на КР1182ПМ1, бахали... Плюнул насобирал на PR1500S проблем никаких. Как будет выглядеть схема аналогичная этой (4 тена по 1кВт, mpx5010DP, BTA40-600BRG)?
AlenLegion Научный сотрудник Ташкент 740 132
Отв.214  23 Марта 10, 18:47
Иногда радиолюбитель контроллер прошивка делать не умели, обычное Аналог без контроллер есть?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.215  23 Марта 10, 19:30, через 44 мин
Прошивку тут делать не надо - она уже на заводе сделана. Все что надо - прочитать инструкцию и выставить значения параметров в соответствии с приведенными в начале ветки.

Аналог без контроллера есть у Игоря. Напиши ему в личку, если инфы на форуме выложенной тебе не хватает
AlenLegion Научный сотрудник Ташкент 740 132
Отв.216  23 Марта 10, 20:07, через 37 мин
Я снова прочитал тему, понял.
Без кр1182пм1 и оптопара, схема есть?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.217  23 Марта 10, 20:40, через 33 мин
Кстати, граждане. Мы с В_Б доработали маленько эту схему. Теперь она кроме ректификации умеет в автомате контролировать дистилляцию. Думаю вот плату печатную заказывать.
Вроде нашелся человек, который будет собирать при необходимости платы или даже готовые контроллеры на продажу.

Интересует кого такого рода услуги, есть желающие приобрести плату или в сборе?

Руди, поможешь с разводкой платы, если что?
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.218  23 Марта 10, 22:41
А как узнать, что за алгоритмы заложены для дистилляции?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.219  23 Марта 10, 22:50, через 10 мин
Дак самые простые, для массового применения )))
Разгон на одной мощности, переход по любой температуре к другой мощности и одновременное включение охлаждения, останов по третьей температуре.
Более расширенный алгоритм заложен Стилом в контроллер для стиралки. Счас он ректификацию пишет (или делает вид, что пишет). Но это уже другая история....
сообщение удалено