Система ASUR
?
- Да
0 - Нет
0 
Всего голосов: 0
				
					
						
						Отв.440  24 Янв. 15, 11:53
					
					
				
				
					ну да. на самом деле сейчас актуальна только версия 4.10, так сказать созревший уже продукт.
				
				
				
			
				
					
						
						Отв.441  24 Янв. 15, 11:58 (через 5 мин)
					
					
				
				
					Сплюнь, насчет созревший.
С алгоритмом работы согласен - устоявшийся.
				
				
			С алгоритмом работы согласен - устоявшийся.
				
					
						
						Отв.442  24 Янв. 15, 12:12 (через 15 мин)
					
					
				
				
					Пишу отдельно, чтобы внимание обратил.
В данной теме публикуй доработки, которые применены в новой модели, например - светодид (как доработать эту индикацию в предыдущих версиях прибора), переменник (я понял, что это регулятор скорее всего громкости пищалки), реле итп.
Тем самым данная тема будет актуальна для всех, в том числе и для самоделкиных.
Вначале темы подредактируй одно из первых сообщений, добавив все про 4.10 - и все ОК
ИМХО
				
				
			В данной теме публикуй доработки, которые применены в новой модели, например - светодид (как доработать эту индикацию в предыдущих версиях прибора), переменник (я понял, что это регулятор скорее всего громкости пищалки), реле итп.
Тем самым данная тема будет актуальна для всех, в том числе и для самоделкиных.
Вначале темы подредактируй одно из первых сообщений, добавив все про 4.10 - и все ОК
ИМХО
				
					
						
						Отв.443  24 Янв. 15, 12:29 (через 17 мин)
					
					
				
				
					насчет светодиода он уже есть начиная с 3.09, обсуждали уже.
чуть позже выложу новые прошивки и схему.
				
				
			переменник (я понял, что это регулятор скорее всего громкости пищалки)serafimus, 24 Янв. 15, 12:12это не переменник, а энкодер как на мангитоле в машине. он вместо кнопок.
чуть позже выложу новые прошивки и схему.
					САЛАР
					Кандидат наук
					Омский край
					 480  104
					
				
				
				
					
						
						Отв.444  24 Янв. 15, 14:12
					
					
				
				
					Я считаю, что клапан каждый может заказать себе самостоятельно, по своим финансовым возможностям и понятиями кошерности материалов, которые применялись при изготовлении клапана.
				
				
				
			
				
					
						
						Отв.445  24 Янв. 15, 14:16 (через 4 мин)
					
					
				
				
					Добавить нечего
				
				
				
			
					Miroschnik
					Профессор
					Пескоград
					 2.4K  668
				
				
					
						
						Отв.446  25 Янв. 15, 22:13
					
					
				
				оварищи, эта тема для организационных вопросов, давайте обсуждать технические детали в соответствующей темеg100m, 25 Янв. 15, 21:34Давайте...
Если система будет уметь уменьшать отбор по кубовой температуре - готов купить!!!
				
					
						
						Отв.447  26 Янв. 15, 06:41
					
					
				
				
					ну это предложение на перспективу конечно, сейчас (в версии 4.10) это не реализовано по причине того, что датчик один, хотя все возможно конечно. 
можно пока обсудить алгоритм и в следующей версии возможно его удастся впихнуть в оставшуюся память прибора в виде 3го режима работы.
в принципе даже не нужно вводить новых параметров. прибор отрабатывает до отбора тела точно также, старт-стоп делает точно также, но:
предпоследний параметр, который отвечает за конец работы по достижении максимального снижения можно несколько модифицировать. в этом режиме там можно поставить температуру куба, по достижении которой образуется конец.
дальше начинаем отбор тела к примеру на 87гр в кубе, температуру конца ставим к примеру 98гр. итого получается база снижения отбора 98-87 11.0 градусов.
т.е. теперь текущая скорость отбора тела вычисляется как Шкала 2 / 110 * (T-87). например поставили шкалу отбора в 15с, реальная скорость на 92гр будет
15 / 110 * (50) = 6.8
так вроде ?
				
				
			можно пока обсудить алгоритм и в следующей версии возможно его удастся впихнуть в оставшуюся память прибора в виде 3го режима работы.
в принципе даже не нужно вводить новых параметров. прибор отрабатывает до отбора тела точно также, старт-стоп делает точно также, но:
предпоследний параметр, который отвечает за конец работы по достижении максимального снижения можно несколько модифицировать. в этом режиме там можно поставить температуру куба, по достижении которой образуется конец.
дальше начинаем отбор тела к примеру на 87гр в кубе, температуру конца ставим к примеру 98гр. итого получается база снижения отбора 98-87 11.0 градусов.
т.е. теперь текущая скорость отбора тела вычисляется как Шкала 2 / 110 * (T-87). например поставили шкалу отбора в 15с, реальная скорость на 92гр будет
15 / 110 * (50) = 6.8
так вроде ?
					mak
					Модератор
					Екатеринбург
					 6.3K  1.8K
					
				
				
				
					
						
						Отв.448  26 Янв. 15, 07:08 (через 28 мин)
					
					
				
				
					А чего ты используешь мегу8 а не к примеру мегу328? То же самое, только в 4 раза больше кода влезет
				
				
				
			
					Ximichestvo
					Доцент
					Ухта
					 1.9K  724
					
				
				
				
					
						
						Отв.449  26 Янв. 15, 07:36 (через 29 мин)
					
					
				
				
					g100m для прошивки аппарата чтонить аппаратное нужно? 
				
				
				
			
				
					
						
						Отв.450  26 Янв. 15, 08:04 (через 29 мин)
					
					
				
				А чего ты используешь мегу8mak, 26 Янв. 15, 07:081. у меня их много есть ))
2. пока кода 60%, и есть куда оптимизировать
3. когда упрусь, буду уходить дальше, благо линейка вроде позволяет до 64кб иметь)), может даже и больше. не помню, есть ли в таком корпусе 128кб
для прошивки аппаратаXimichestvo, 26 Янв. 15, 07:36если ты этим не занимался, то лучше не надо. прибор будет готов к работе сразу.
					Ximichestvo
					Доцент
					Ухта
					 1.9K  724
					
				
				
				
					
						
						Отв.451  26 Янв. 15, 08:50 (через 46 мин)
					
					
				
				если ты этим не занимался, то лучше не надо. прибор будет готов к работе сразу.g100m, 26 Янв. 15, 08:04Ну да! Вон у тебя планов доработки прошивки громадье. Так что все-равно буду.
					Miroschnik
					Профессор
					Пескоград
					 2.4K  668
				
				
					
						
						Отв.452  26 Янв. 15, 08:51 (через 1 мин)
					
					
				
				
					Два датчика нужно палюбасу....
Но с вариантами установки...
Либо колонна+дефлегматор и работа по дельте(старт - стоп)...
Либо куб+колонна и работа по кубовой температуре(плавное уменьшение отбора)...
И максимально простой алгоритм настройки...
Там вроде линейное уменьшение величины отбора с температуры 89°С до 98°С в кубе...
				
				
			Но с вариантами установки...
Либо колонна+дефлегматор и работа по дельте(старт - стоп)...
Либо куб+колонна и работа по кубовой температуре(плавное уменьшение отбора)...
И максимально простой алгоритм настройки...
можно пока обсудить алгоритмg100m, 26 Янв. 15, 06:41Алгоритм обсуждался в теме "Шпора для отбора" на лабспирте...
Там вроде линейное уменьшение величины отбора с температуры 89°С до 98°С в кубе...
так вроде ?g100m, 26 Янв. 15, 06:41Вам виднее...
				
					
						
						Отв.453  26 Янв. 15, 08:59 (через 8 мин)
					
					
				
				Два датчика нужно палюбасу....Miroschnik, 26 Янв. 15, 08:51неочевидно и не всем.
есть замечания к приведенному выше алгоритму? или ты хочешь сказать, что при плавном уменьшении старт-стоп не нужен?
				
					
						
						Отв.454  26 Янв. 15, 09:03 (через 4 мин)
					
					
				
				
					Ximichestvo, уже были случаи когда пользователи пытались перепрограмировать и из-за неопытности обнуляли камень. это тебе не ардуина.
с версии 4.10 я вообще исключу разъем для перепрограммирования. тем более, если дальнейшие прошивки будут, то они потребуют 2го датчика.
короче не парься. если потом будет желание что-то доработать, то могу обменять твой экземпляр на более продвинутый за разумную цену.
пора бурных изменений в коде прошла, теперь прибор будет меняться достаточно редко, если вообще будет.
				
				
			с версии 4.10 я вообще исключу разъем для перепрограммирования. тем более, если дальнейшие прошивки будут, то они потребуют 2го датчика.
короче не парься. если потом будет желание что-то доработать, то могу обменять твой экземпляр на более продвинутый за разумную цену.
пора бурных изменений в коде прошла, теперь прибор будет меняться достаточно редко, если вообще будет.
					bengoor
					Доцент
					Кронштадт
					 1.8K  1.1K
					
				
				
				
					
						
						Отв.455  26 Янв. 15, 09:05 (через 2 мин)
					
					
				
				неочевидно и не всем.В принципи он все верно описал выше, если использовать плавное уменьшение отбора с ростом в кубе фактически старт-стоп не нужен будет, так как залетов до конца отбора(в кубе 97*С) не должно быть, если конечно правильно выставить начальный отбор не завышенный и правильно прописать формулу снижения.
есть замечания к приведенному выше алгоритму? или ты хочешь сказать, что при плавном уменьшении старт-стоп не нужен?g100m, 26 Янв. 15, 08:59
Кстати для работы по шпоре фактически может быть достаточно только датчика в кубе опять таки при условии правильно выставленного начального отбора. Датчик в колонне для стопа в этом случае может быть установлен только для подстраховки.
g100m интересно наблюдать за развитием твоей системы, хотя мне самому не нужен этот аппарат так как есть уже автоматика, но хочется и тут почитать может что-то новое придумают. Пытался продвинуть вариант для отбора по шпоре в теме с ардуино, пока не услышали, может тут прислушаются, так как фактически нет приборов, продаваемых с таким видом отбора кроме новой разработки Игоря (из Одессы) на лабспирте, хотя фактически имея один датчик температуры можно программно реализовать этот способ, если бы в твоем приборе ты предусмотрел два варианта отбора и реально сам бы опробовал оба и потом сделал туже Пробу Ланга, думаю увидел бы положительные результаты способа по шпоре.
					Miroschnik
					Профессор
					Пескоград
					 2.4K  668
				
				
					
						
						Отв.456  26 Янв. 15, 09:05 (через 1 мин)
					
					
				
				или ты хочешь сказать, что при плавном уменьшении старт-стоп не нужен?g100m, 26 Янв. 15, 08:59Да. Для того и придумано плавное уменьшение отбора чтобы уйти от системы до стопа, как бы заблаговременно уменьшая отбор не доводить низ колонны до осушения и не провоцировать попадание примесей в отбор...
Т.Е. либо старт-стоп либо плавное уменьшение отбора...
					Ximichestvo
					Доцент
					Ухта
					 1.9K  724
					
				
				
				
					
						
						Отв.457  26 Янв. 15, 09:12 (через 7 мин)
					
					
				
				
					g100m У тебя разьем usbasp 6 или 10-ти контактный? На фото не видно. Сам программатор у коллеги есть. Ну а мне приглянулся http://ru.aliexpress.com/...1289376766.html
				
				
				
			
					Ximichestvo
					Доцент
					Ухта
					 1.9K  724
					
				
				
				
					
						
						Отв.458  26 Янв. 15, 09:13 (через 2 мин)
					
					
				
				то могу обменять твой экземпляр на более продвинутый за разумную цену.g100m, 26 Янв. 15, 09:03Ок. Тем более, что идея с двумя датчиками мне, тоже, нравится.
				
					
						
						Отв.459  26 Янв. 15, 09:20 (через 7 мин)
					
					
				
				
					варианты технологий бывают разные, и с подстраховкой старт-стопа и без.
если делать без, то второго датчика вообще тогда не нужно.
простой линейный алгоритм я вам предложил. про него и беседу ведем
Ximichestvo,разъема там вообще нет сейчас ввиду компактности монтажа, но если приобретешь комплект проводов мама-папа, то можно будет подключиться к любому разъему.
хотя я еще над этим подумаю, может и сделаю разъем 6-проводной. пока печатные платы еще не начал делать, подумаю над этим
				
				
				
			если делать без, то второго датчика вообще тогда не нужно.
простой линейный алгоритм я вам предложил. про него и беседу ведем
Ximichestvo,разъема там вообще нет сейчас ввиду компактности монтажа, но если приобретешь комплект проводов мама-папа, то можно будет подключиться к любому разъему.
хотя я еще над этим подумаю, может и сделаю разъем 6-проводной. пока печатные платы еще не начал делать, подумаю над этим