я сразу втыкаю. обычный копеечный выключатель от бра...alexeyT, 07 Февр. 15, 10:38Не совсем понимаю схему. Клапан нормальнозакрытый. Открывается подачей напруги. Как выключатель от бра подаст напругу? Был бы нормальнооткрытый.
Система ASUR
?
- Да
0 - Нет
0 
Всего голосов: 0
					Ximichestvo
					Доцент
					Ухта
					 1.9K  724
					
				
				
				
					
						
						Отв.480  07 Февр. 15, 19:57
					
					
				
				
				
					
						
						Отв.481  07 Февр. 15, 20:13 (через 17 мин)
					
					
				
				
					подключаем выключатель параллельно прибору. т.е. либо прибор включает клапан либо выключатель
				
				
				
			
				
					
						
						Отв.482  08 Февр. 15, 11:27
					
					
				
				
					Что то в голосовалку не вставляется простите за оффтоп Хорошо бы управление рм-2 
				
				
				
			
					alexeyT
					Профессор
					москва - деревня под Обнинском
					 24.1K  9.2K
				
				
					
						
						Отв.483  08 Февр. 15, 11:33 (через 6 мин)
					
					
				
				Хорошо бы управление рм-2texnar, 08 Февр. 15, 11:27да терли- перетерли . не нужно оно...
Ximichestvo, ну чего непонятного-то? выключалка от бра - АВАРИЙНАЯ. ежели срочно надо отбор перекрыть. прибор продолжает щелкать , а клапан закрыт
опять же - для замеров хороша. для калибровки отбора
				
					
						
						Отв.484  08 Февр. 15, 13:45
					
					
				
				Хорошо бы управление рм-2texnar, 08 Февр. 15, 11:27во-первых рм-2 не имеет внешнего управления,
во-вторых я тут подумал, что если регулировать мощность брезенхемом чередованием периодов, то ничего не мешает поставить до прибора этомт самый рм-2, для тех у кого проблемы с напряжением и теоретически получится, что рм-2 будет резать длительность открытия на каждом полупериоде, а мой прибор будет их по брезенхему пропускать, регулируя тем самым мощность.
просто люди, которые живут в новых домах не имеют проблем с напряжением. например у меня напряжение при ректификации не просаживается даже если одновременно включаются стиральная машина, посудомойка, духовка и чайник.
и судя по опросу в этой теме за стабилизацию никто не радеет, т.к. кто имеет проблему со стабилизацией, УЖЕ имеют рм-2, либо проблем с этим у людей нет.
возможно когда-то руки и дойдут до стабилизации, но точно не скоро))
а клапан закрытalexeyT, 08 Февр. 15, 11:33
ну или открыт, смотря как подключить выключатель. можно вообще 3х-позиционный сделать.
1. управление от прибора
2. закрыт
3. открыт
				
					
						
						Отв.485  09 Февр. 15, 08:39
					
					
				
				
					g100m
1. РМ-2 это не просто стабилизатор среднеквадратичный мощности, а и еще и регулятор. Не факт, что на его выходе будет среднеквадратичное 220в. Зависит от РК. А приборы работают от сети - 220в.
2. От сети, то есть от хорошей плавной синусоиды, а если вместо обычной синусоиды подать ее жалкие обрезки? ИМХО пипец будет Asuru, или, как минимум электроника "взбесится".
Так бы у нас и телевизоры стабилизировались от РМ-2, а не от дорогих стабилизаторов.
РМ-2 и ASUR надо ставить паралельно, как в обычные сетевые розетки.
ИМХО в ASUR надо предусмотреть Заземление на розетку, чтобы:
А) было меньше наводок от РМ-2;
Б) можно было применить на нем шнур питания с встроенным УЗО - элемент безопасности Этот же шнур запитывет тэны через РМ-2. (Я уже так использую регулятор мощности тэнов).
				
				
			1. РМ-2 это не просто стабилизатор среднеквадратичный мощности, а и еще и регулятор. Не факт, что на его выходе будет среднеквадратичное 220в. Зависит от РК. А приборы работают от сети - 220в.
2. От сети, то есть от хорошей плавной синусоиды, а если вместо обычной синусоиды подать ее жалкие обрезки? ИМХО пипец будет Asuru, или, как минимум электроника "взбесится".
Так бы у нас и телевизоры стабилизировались от РМ-2, а не от дорогих стабилизаторов.
РМ-2 и ASUR надо ставить паралельно, как в обычные сетевые розетки.
ИМХО в ASUR надо предусмотреть Заземление на розетку, чтобы:
А) было меньше наводок от РМ-2;
Б) можно было применить на нем шнур питания с встроенным УЗО - элемент безопасности Этот же шнур запитывет тэны через РМ-2. (Я уже так использую регулятор мощности тэнов).
				
					
						
						Отв.486  09 Февр. 15, 08:48 (через 10 мин)
					
					
				
				
					а какая разница-то? если использовать регулирование брезенхема, то важно засечь переход через 0, а он будет 100%. т.е. какая разница мне какие обрезки пропускать? другое дело, что это это на самом деле нафик не нужно, редко кто ректифицирует по 30л СС, а литров 10-15 и на рабочей мощности быстро нагреваются. я вообще думаю, что все эти пляски с разгонным режимом сильно преувеличены. т.е. если ты находишься рядом с кубом, то и сам можешь разгонную мощность убавить, а я - из тех, кто находится рядом с колонной всегда, чего и другим рекомендую.
ну сделаю я заземление, а что собственно заземлять-то? прибор имеет пластиковый корпус. плату заземлять вообще не вариант, это еще больше помех даст.
				
				
			ну сделаю я заземление, а что собственно заземлять-то? прибор имеет пластиковый корпус. плату заземлять вообще не вариант, это еще больше помех даст.
				
					
						
						Отв.487  09 Февр. 15, 11:10
					
					
				
				
					На ASUR с разгоном все ОК, лишнего не надо, на качество спирта не влияет, в отличие от первичного разгона браги, где дрожжи. ИМХО лишние навороты ни к чему. А кому надо быстрее - можно и в ручную.
Про землю - мысли вслух. Но на сетевом шнуре моего регулятора мощности от Фотек встроено УЗО и тэны с заземляющим проводом. Как-то спокойнее. С Asur согласен, там 220в только на первичной обмотке транса и в цепи электроклапана.
				
				
			Про землю - мысли вслух. Но на сетевом шнуре моего регулятора мощности от Фотек встроено УЗО и тэны с заземляющим проводом. Как-то спокойнее. С Asur согласен, там 220в только на первичной обмотке транса и в цепи электроклапана.
					Alexmor 55
					Специалист
					Москва
					 172  42
				
				
					
						
						Отв.488  11 Февр. 15, 19:18
					
					
				
				Отредактировал инструкцию по работе ASURserafimus, 06 Февр. 15, 14:31Привет Сергей . Спасибо тебе за работу и заботу . А вот про 6 и7 параметры ни ты ни Алексей в инструкции ничего не написали...(особенно про седьмой)...
				
					
						
						Отв.489  11 Февр. 15, 19:56 (через 39 мин)
					
					
				
				
					Alexmor 55, смотри. например 6й выставляем в 10, а седьмой в 30.
включаешь второй режим, отбираешь головы, переходишь на тело. допустим скорость выставил 10
отбираешь тело, потом сработал стоп, скорость уменьшается на 10%. в итоге реальная скорость у тебя будет 10/0.9=11.1, т.е. она снизится.
работаем дальше. сработал второй стоп, скорость стала 10/0.8=12.5
.....
после 6го стопа скорость будет 40% т.е. 10/0.4=25.
а когда сработает 7й стоп, то скорость будет 30, а поскольку 7й параметр как раз 30, то считаем, что это конец.
				
				
			включаешь второй режим, отбираешь головы, переходишь на тело. допустим скорость выставил 10
отбираешь тело, потом сработал стоп, скорость уменьшается на 10%. в итоге реальная скорость у тебя будет 10/0.9=11.1, т.е. она снизится.
работаем дальше. сработал второй стоп, скорость стала 10/0.8=12.5
.....
после 6го стопа скорость будет 40% т.е. 10/0.4=25.
а когда сработает 7й стоп, то скорость будет 30, а поскольку 7й параметр как раз 30, то считаем, что это конец.
				
					
						
						Отв.490  11 Февр. 15, 20:04 (через 9 мин)
					
					
				
				в ближайшее время приступлю к реализации 3го режима ректификации по Т куба.
					Alexmor 55
					Специалист
					Москва
					 172  42
				
				
					
						
						Отв.491  11 Февр. 15, 20:26 (через 22 мин)
					
					
				
				
					g100m, т. е. 6-ой параметр - это уменьшение отбора ( в % ) , а 7-ой - промежуток между предпоследним и последним стопом , но в секундах...
				
				
				
			
					Игорёха
					Специалист
					Деревня
					 195  56
					
				
				
				
					
						
						Отв.492  12 Февр. 15, 05:09
					
					
				
				а 7-ой - промежуток между предпоследним и последним стопом , но в секундах...Alexmor 55, 11 Февр. 15, 20:26Нет, 7-й параметр это минимальное значение отбора, при достижение которого автоматика считает процесс отбора завершенным.
				
					
						
						Отв.493  12 Февр. 15, 06:22
					
					
				
				
					Игорёха, да, правильно, это крайнее значение процента, при достижении которого имеем конец
				
				
				
			
					Ximichestvo
					Доцент
					Ухта
					 1.9K  724
					
				
				
				
					
						
						Отв.494  12 Февр. 15, 07:38
					
					
				
				
					g100m допишешь, немного, инструкцию? Кстати, последняя версия выложенной прошивки и исходников 3.09. В новом устройстве 4.10. Больше не будешь выкладывать? 
				
				
				
			
				
					
						
						Отв.495  12 Февр. 15, 07:55 (через 18 мин)
					
					
				
				
					а чего дописывать? в инструцкии 4.10 есть.
прошивку выложу, как всем приборы разошлю, забыл просто, у меня тайн нет, прибор полностью открыт.
это наоборот вы как практики пишите))) там примеры использования и т.п.
				
				
			прошивку выложу, как всем приборы разошлю, забыл просто, у меня тайн нет, прибор полностью открыт.
это наоборот вы как практики пишите))) там примеры использования и т.п.
					AlekseyR
					Магистр
					С-Пб
					 208  65
					
				
				
				
					
						
						Отв.496  12 Февр. 15, 11:40
					
					
				
				стоимость прибора увеличивается на 200рg100m, 11 Февр. 15, 20:04Вполне нормально, на мой взгляд. А в голосовалке в продажной теме заявлено 400 рублей только за платы. Там против проголосовал.
				
					
						
						Отв.497  12 Февр. 15, 11:48 (через 9 мин)
					
					
				
				
					g100m
Если 6 параметр установить небольшим, например, от 1 до 5 процентов, а 7-ой максимальным - на 99%, то прибор будет работать "пока не надоест"? и это будет похоже на работу цифрового ШИМ как у ZSerje?
				
				
			Если 6 параметр установить небольшим, например, от 1 до 5 процентов, а 7-ой максимальным - на 99%, то прибор будет работать "пока не надоест"? и это будет похоже на работу цифрового ШИМ как у ZSerje?
				
					
						
						Отв.498  12 Февр. 15, 11:55 (через 7 мин)
					
					
				
				потом сработал стоп, скорость уменьшается на 10%. в итоге реальная скорость у тебя будет 10/0.9=11.1, т.е. она снизится.Когда говорим "скорость уменьшается на 10%" - это значит, что время между открыванием электромагнитного клапана увеличивается на 10%?
работаем дальше. сработал второй стоп, скорость стала 10/0.8=12.5g100m, 11 Февр. 15, 19:56
ПС: про 6 И 7 параметры добавляю в инструкцию ответ #503
					Alexmor 55
					Специалист
					Москва
					 172  42
				
				
					
						
						Отв.499  12 Февр. 15, 18:09
					
					
				
				
					serafimus, 
				
				
				
			Если 6 параметр установить небольшим, например, от 1 до 5 процентов, а 7-ой максимальным - на 99%, то прибор будет работать "пока не надоест"?serafimus, 12 Февр. 15, 11:48а если параметр 6 установить 10 (%) , а параметр 7 установить к примеру 8 -что будет ?