Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Система ASUR

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 74 25

?

  1. Да
    0
  2. Нет
    0

Всего голосов: 0

Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.480  07 Февр. 15, 19:57
я сразу втыкаю. обычный копеечный выключатель от бра...alexeyT, 07 Февр. 15, 10:38
Не совсем понимаю схему. Клапан нормальнозакрытый. Открывается подачей напруги. Как выключатель от бра подаст напругу? Был бы нормальнооткрытый.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.481  07 Февр. 15, 20:13, через 17 мин
подключаем выключатель параллельно прибору. т.е. либо прибор включает клапан либо выключатель
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.482  08 Февр. 15, 11:27
Что то в голосовалку не вставляется простите за оффтоп Хорошо бы управление рм-2
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.483  08 Февр. 15, 11:33, через 6 мин
Хорошо бы управление рм-2texnar, 08 Февр. 15, 11:27
да терли- перетерли . не нужно оно...

Ximichestvo, ну чего непонятного-то? выключалка от бра - АВАРИЙНАЯ. ежели срочно надо отбор перекрыть. прибор продолжает щелкать , а клапан закрыт
опять же - для замеров хороша. для калибровки отбора
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.484  08 Февр. 15, 13:45
Хорошо бы управление рм-2texnar, 08 Февр. 15, 11:27
во-первых рм-2 не имеет внешнего управления,
во-вторых я тут подумал, что если регулировать мощность брезенхемом чередованием периодов, то ничего не мешает поставить до прибора этомт самый рм-2, для тех у кого проблемы с напряжением и теоретически получится, что рм-2 будет резать длительность открытия на каждом полупериоде, а мой прибор будет их по брезенхему пропускать, регулируя тем самым мощность.
просто люди, которые живут в новых домах не имеют проблем с напряжением. например у меня напряжение при ректификации не просаживается даже если одновременно включаются стиральная машина, посудомойка, духовка и чайник.
и судя по опросу в этой теме за стабилизацию никто не радеет, т.к. кто имеет проблему со стабилизацией, УЖЕ имеют рм-2, либо проблем с этим у людей нет.

возможно когда-то руки и дойдут до стабилизации, но точно не скоро))

а клапан закрытalexeyT, 08 Февр. 15, 11:33

ну или открыт, смотря как подключить выключатель. можно вообще 3х-позиционный сделать.
1. управление от прибора
2. закрыт
3. открыт
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.485  09 Февр. 15, 08:39
g100m
1. РМ-2 это не просто стабилизатор среднеквадратичный мощности, а и еще и регулятор. Не факт, что на его выходе будет среднеквадратичное 220в. Зависит от РК. А приборы работают от сети - 220в.
2. От сети, то есть от хорошей плавной синусоиды, а если вместо обычной синусоиды подать ее жалкие обрезки? ИМХО пипец будет Asuru, или, как минимум электроника "взбесится".
Так бы у нас и телевизоры стабилизировались от РМ-2, а не от дорогих стабилизаторов.
РМ-2 и ASUR надо ставить паралельно, как в обычные сетевые розетки.
ИМХО в ASUR надо предусмотреть Заземление на розетку, чтобы:
А) было меньше наводок от РМ-2;
Б) можно было применить на нем шнур питания с встроенным УЗО - элемент безопасности Этот же шнур запитывет тэны через РМ-2. (Я уже так использую регулятор мощности тэнов).
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.486  09 Февр. 15, 08:48, через 10 мин
а какая разница-то? если использовать регулирование брезенхема, то важно засечь переход через 0, а он будет 100%. т.е. какая разница мне какие обрезки пропускать? другое дело, что это это на самом деле нафик не нужно, редко кто ректифицирует по 30л СС, а литров 10-15 и на рабочей мощности быстро нагреваются. я вообще думаю, что все эти пляски с разгонным режимом сильно преувеличены. т.е. если ты находишься рядом с кубом, то и сам можешь разгонную мощность убавить, а я - из тех, кто находится рядом с колонной всегда, чего и другим рекомендую.
ну сделаю я заземление, а что собственно заземлять-то? прибор имеет пластиковый корпус. плату заземлять вообще не вариант, это еще больше помех даст.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.487  09 Февр. 15, 11:10
На ASUR с разгоном все ОК, лишнего не надо, на качество спирта не влияет, в отличие от первичного разгона браги, где дрожжи. ИМХО лишние навороты ни к чему. А кому надо быстрее - можно и в ручную.
Про землю - мысли вслух. Но на сетевом шнуре моего регулятора мощности от Фотек встроено УЗО и тэны с заземляющим проводом. Как-то спокойнее. С Asur согласен, там 220в только на первичной обмотке транса и в цепи электроклапана.
Alexmor 55 Специалист Москва 172 42
Отв.488  11 Февр. 15, 19:18
Отредактировал инструкцию по работе ASURserafimus, 06 Февр. 15, 14:31
Привет Сергей . Спасибо тебе за работу и заботу . А вот про 6 и7 параметры ни ты ни Алексей в инструкции ничего не написали...(особенно про седьмой)...
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.489  11 Февр. 15, 19:56, через 39 мин
Alexmor 55, смотри. например 6й выставляем в 10, а седьмой в 30.
включаешь второй режим, отбираешь головы, переходишь на тело. допустим скорость выставил 10
отбираешь тело, потом сработал стоп, скорость уменьшается на 10%. в итоге реальная скорость у тебя будет 10/0.9=11.1, т.е. она снизится.
работаем дальше. сработал второй стоп, скорость стала 10/0.8=12.5
.....
после 6го стопа скорость будет 40% т.е. 10/0.4=25.
а когда сработает 7й стоп, то скорость будет 30, а поскольку 7й параметр как раз 30, то считаем, что это конец.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.490  11 Февр. 15, 20:04, через 9 мин

в ближайшее время приступлю к реализации 3го режима ректификации по Т куба.
Alexmor 55 Специалист Москва 172 42
Отв.491  11 Февр. 15, 20:26, через 22 мин
g100m, т. е. 6-ой параметр - это уменьшение отбора ( в % ) , а 7-ой - промежуток между предпоследним и последним стопом , но в секундах...
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.492  12 Февр. 15, 05:09
а 7-ой - промежуток между предпоследним и последним стопом , но в секундах...Alexmor 55, 11 Февр. 15, 20:26
Нет, 7-й параметр это минимальное значение отбора, при достижение которого автоматика считает процесс отбора завершенным.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.493  12 Февр. 15, 06:22
Игорёха, да, правильно, это крайнее значение процента, при достижении которого имеем конец
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.494  12 Февр. 15, 07:38
g100m допишешь, немного, инструкцию? Кстати, последняя версия выложенной прошивки и исходников 3.09. В новом устройстве 4.10. Больше не будешь выкладывать?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.495  12 Февр. 15, 07:55, через 18 мин
а чего дописывать? в инструцкии 4.10 есть.
прошивку выложу, как всем приборы разошлю, забыл просто, у меня тайн нет, прибор полностью открыт.
это наоборот вы как практики пишите))) там примеры использования и т.п.
AlekseyR Магистр С-Пб 208 65
Отв.496  12 Февр. 15, 11:40
стоимость прибора увеличивается на 200рg100m, 11 Февр. 15, 20:04
Вполне нормально, на мой взгляд. А в голосовалке в продажной теме заявлено 400 рублей только за платы. Там против проголосовал.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.497  12 Февр. 15, 11:48, через 9 мин
g100m
Если 6 параметр установить небольшим, например, от 1 до 5 процентов, а 7-ой максимальным - на 99%, то прибор будет работать "пока не надоест"? и это будет похоже на работу цифрового ШИМ как у ZSerje?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.498  12 Февр. 15, 11:55, через 7 мин
потом сработал стоп, скорость уменьшается на 10%. в итоге реальная скорость у тебя будет 10/0.9=11.1, т.е. она снизится.
работаем дальше. сработал второй стоп, скорость стала 10/0.8=12.5g100m, 11 Февр. 15, 19:56
Когда говорим "скорость уменьшается на 10%" - это значит, что время между открыванием электромагнитного клапана увеличивается на 10%?

ПС: про 6 И 7 параметры добавляю в инструкцию ответ #503
Alexmor 55 Специалист Москва 172 42
Отв.499  12 Февр. 15, 18:09
serafimus,
Если 6 параметр установить небольшим, например, от 1 до 5 процентов, а 7-ой максимальным - на 99%, то прибор будет работать "пока не надоест"?serafimus, 12 Февр. 15, 11:48
а если параметр 6 установить 10 (%) , а параметр 7 установить к примеру 8 -что будет ?