Отв.3160  01 Дек. 17, 15:57
если они обе "включены" - они конкурирующие друг с другом или дополняющие друг друга?Юша, 01 Дек. 17, 14:40
Отбор по кубовой температуре, так называемая "шпора" старается удержать правильное ФЧ. Типа чем выше кубовая температура тем меньше в нем осталось спирта. Чем меньше спирта в кубе, тем меньше его поступает в колону. Что бы колона не выпала с режима "шпора" снижает отбор, тем самым возвращает больше спирта в колону. Но "чистая" шпора, без обратной связи с колоной имеет недостаток.
Пример.
Допустим ты экспериментально определил, что бы при кубовой температуре:
• 89°С - ШИМ на отборе 100%;
• 90°С - ШИМ на отборе 90%;
• 91°С - ШИМ на отборе 80%;
• и т.д. ...
Ты забил в контроллер (шпору) эти цифры и наслаждаешься полученным продуктом.

Но при следующем погоне получаешь продукт похуже.
- Почему?
- Какое было АД (атмосферное давление) когда ты настраивал шпору?
- 760 мм.рт.ст.
- А какое сейчас?
- 720 мм.рт.ст.
- Вот эта дельта в 40мм.рт.ст. понизила температуру кипения кубовой жидкости почти на 1,5°С.
- И что c этого?
- Раз в кубе температура ниже, шпора считает, что спирта в кубе дохрена и можно еще работать на более высоком отборе.
- Ну и...?
- Завышенный отбор портит ФЧ соответственно на выходе плохенький продукт.
- И как поможет здесь старт-стоп?
- Он "видит", что шпора таки увлеклась отбором (растет температура в колоне). Старт-стоп перекрывае отбор продукта, в колону возвращается больше флегмы, ее работа стабилизируется.

Вывод.
Правильный старт-стоп исправляя возможные огрехи шпоры манипулирует ФЧ, тем самым уберегает колону "от залета". ИМХО, он не конкурент, а дополнитель шпоры.
сообщения удалены (725)
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3161  01 Дек. 17, 16:10
Правильный старт-стоп исправляя возможные огрехи шпоры манипулирует ФЧ, тем самым уберегает колону "от залета". ИМХО, он не конкурент, а дополнитель шпоры.Esc, 01 Дек. 17, 15:57
Esc, большое спасибо. Вот теперь мне наконец-то становится понятным.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3162  01 Дек. 17, 16:17, через 8 мин
дополняющие друг другаЮша, 01 Дек. 17, 14:40
У меня дополняют.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3163  01 Дек. 17, 16:31, через 15 мин
- И как поможет здесь старт-стоп?
- Он "видит", что шпора таки увлеклась отбором (растет температура в колоне). Старт-стоп перекрывает отбор продукта, в колону возвращается больше флегмы, ее работа стабилизируется.Esc, 01 Дек. 17, 15:57
Но, при этом температура в кубе понижается (возврат флегмы). И когда наступает очередной "старт", "шпора" корректирует процент отбора, в данном случае повышает его. Правильно?
Если так, то тогда опять имеем завышенный отбор. И снова старт-стоп остановит отбор.
Если все так, то тогда они дополняют друг друга.


Добавлено через 2мин.:

У меня дополняют.msg31, 01 Дек. 17, 16:17
Блин, а я дурак отключал старт-стоп при работе с ПБ. Улыбающийся
Век живи - век учись.
MikleV Доктор наук Москва 767 430 3
Отв.3164  01 Дек. 17, 17:01, через 30 мин
Блин, а я дурак отключал старт-стоп при работе с ПБ. Век живи - век учись.Юша, 01 Дек. 17, 16:31

Не все так однозначно, доложу тебе...

А может и правильно что отключил-то.
Тыж, насколько я помню, занимаешься дистиллятами? Тут другая задача - не выжать максимальное качество, а получить достойную органолептику при приемлемом качестве. Тем более если под бочку. Там достаточно много хвостовых надо прихватывать.

Лично у меня при дистилляции достаточно редко используется старт-стоп (да и то в режиме НДРФ, т.е. на дальнем конце дельты температуры) а в 80-90% он не используется вообще - иначе режется то, что мне интересно.
Да и уменьшение отбора по температуре также не использую. Я требуемую степень очистки (читай "загрязнённости нужными мне фракциями") подбираю по вдуваемой мощности, скорости отбора и числу тарелок - результат исключительно положительный.

Хотя в последнее время стал задумываться над тем -что это тоже своего рода "шаманство" - ведь классическая дистилляция колонн не преемлет...
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3165  01 Дек. 17, 17:09, через 9 мин
Не все так однозначно, доложу тебе..MikleV, 01 Дек. 17, 17:01
Да, занес ты ежа в мозг. Улыбающийся
И опыт сын ошибок трудных...
Короче, нужно самому пробовать.
MikleV Доктор наук Москва 767 430 3
Отв.3166  01 Дек. 17, 17:13, через 4 мин
Короче, нужно самому пробовать.Юша, 01 Дек. 17, 17:09

Золотые слова!!! Именно так!
Иначе достойного напитка не получить

А вариантов множество - и главное достоинство данной автоматики - она настраивается почти на все хотелки пользователей, а не загоняет их в догмат какого-то одного метода, как, к примеру, автоматика от 223-го.
BOBAH67 Бакалавр крым 72 6
Отв.3167  01 Дек. 17, 19:50

Ну вот, к примеру https://yadi.sk/d/A4WXoxDP3EihuwMikleV, 30 Нояб. 17, 20:14
День добрый. Цену анализа 2х образцов не озвучишь? Спасибо
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.3168  02 Дек. 17, 06:37
После крайнего обновления заработала мешалка в ручном режиме.Правда не знаю как насчет режима не выключать до 80,а простое вкл и выкл работает,создателю лайк.
Kuzbass Специалист Кемерово 144 15
Отв.3169  02 Дек. 17, 16:01
Доброго времени суток, коллеги!
Будьте добры, может у кого было, подскажите!
Начал режим НДРФ на автоматике. Отбор голов по аналоговому датчику, стабилизация не устанавливается по времени. Не могу перевести вручную на отбор. Может что сделать нужно?
Заранее благодарен!
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3170  02 Дек. 17, 16:04, через 3 мин
На 8 странице автоматики кнопку вверх нажать.
Kuzbass Специалист Кемерово 144 15
Отв.3171  02 Дек. 17, 16:11, через 8 мин
Максим, спасибо,заработало!!!))
MikleV Доктор наук Москва 767 430 3
Отв.3172  02 Дек. 17, 23:15
День добрый. Цену анализа 2х образцов не озвучишь? СпасибоBOBAH67, 01 Дек. 17, 19:50

Позвони туда: там же есть и адрес и телефон и название фирмы. И сайт у ниъх есть в интернете.

Черт знает сколько это сейчас стоит - все цены меняют...
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.3173  03 Дек. 17, 06:13
День добрый. Цену анализа 2х образцов не озвучишь? СпасибоBOBAH67, 01 Дек. 17, 19:50
http://www.ovallab.ru/index28.htm Я предполагаю, что подобные цены в среднем везде?
lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3174  03 Дек. 17, 07:27
Вопросы по алармам на моём планшете отпали после досканального изучения. Но... После некоторого времени работы всё-таки обрывается связь, о чем теперь и начинает трезвонить планшет. Что опять не так, или его нужно к сети 220 подключить? Проблему я так понял Максим решил. Все про тестировали последнее обновление?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3175  03 Дек. 17, 10:09
Проблему я так понял Максим решил.lavalex13, 03 Дек. 17, 07:27
А автоматом после этого он не подключается к сети? Какой доступ используется?
lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3176  03 Дек. 17, 12:48
Подключение прямое, подключиться пытается то включает то отключает вайфай и в итоге все зависает. В ручную тоже не смог подключиться планшет не видит сеть. Все отключил, планшет и контроллер. Включился по покой, сеть определилась сразу и подключилась, все заработало. Решил подключить планшет к сети 220 и не отключать. Через часа четыре, смотрю сеть нормально обрыва нет, каждую минуту приходит сообщение что данные обнавлены. Но..... приложение зависело, время не меняется и уже разница четыре часы. Попытался выйти из режима. Экран потух и уже минут 20 чёрный. Алармы каждую минуту продолжают брякать, видать тоже сообщение об обновлении. Короче не работает с планшета. Сейчас в ночь поставлю проверить как с телефона будет работать.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3177  03 Дек. 17, 13:11, через 23 мин
Экран потух и уже минут 20 чёрный.lavalex13, 03 Дек. 17, 12:48
Ну пробуди его. Даже если программа зависла (что пока не наблюдалось), сам планшет ведь должен работать.
Вячеслав83 Магистр Москва 274 21
Отв.3178  03 Дек. 17, 23:17
msg31, Максим привет. Такая проблема. Не могу подключить автоматику к компу, он ее не видит. В андруино нельзя поменять порт. И когда подключаю комп ее не видит. Что может быть? Раньше все ок было. Нужно перезалить скетч на стандартный. Автоматика обычная, год назад брал, без планшета и тд. И еще через минту начинает пищать нет 0, вроде такого раньше не было.
lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3179  04 Дек. 17, 02:40
Ну пробуди его. Даже если программа зависла (что пока не наблюдалось), сам планшет ведь должен работать.msg31, 03 Дек. 17, 13:11
Пытался не помогает. Отключил и перезагрузил планшет и контроллер, подключил планшет к сети, поставил для проверки меняя и модулируя работу ректификации. Всё работает, ни разу не пропала связь, алармы все в порядке, когда нужно пищат. Так и не понял, что это было. Может не перезагрузил планшет после загрузки последнего обнавления для андроидприложения?