msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3180  04 Дек. 17, 04:19
не перезагрузил планшет после загрузки последнего обнавления для андроидприложенияlavalex13, 04 Дек. 17, 02:40
Дело скорее всего в планшете было. Он сглючил. Программа не могла привести к его зависанию.

Добавлено через 2мин.:

msg31, Максим привет. Такая проблема. Не могу подключить автоматику к компу, он ее не видит. В андруино нельзя поменять порт. И когда подключаю комп ее не видит. Что может быть?Вячеслав83, 03 Дек. 17, 23:17
Может разъем выломался( если микро-USB) или драйвера не стоят. В инструкции есть как качать драйвера.
Нет 0 пищит, когда питание 220 вольт не подано?
сообщения удалены (725)
Вячеслав83 Магистр Москва 274 21
Отв.3181  04 Дек. 17, 10:05
msg31, порт usb a-b как от принтера. А подключаю в комп, которым обычно и меняю прошивку. Пробовал переставлять дрова, не помогло. Сейчас попробую на другом компе.

Добавлено через 34мин.:

msg31, Максим, короче на втором компе тоже не работает. Нужна консультация, звонил на старый телефон - недоступен, скинь пожалуйста телефон в личку.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3182  04 Дек. 17, 10:47 (через 43 мин)
Звони. Я действительно был недоступен.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3183  04 Дек. 17, 11:36 (через 49 мин)
Максим, попробовал режим "НДРФ". Появились вопросы.
1. На этапе стабилизации колонны не видно прошедшее время от общего времени стабилизации. Выглядит это так: "1/1200", в следующий момент "4/1200", затем "0/1200". В конечном счете этап стабилизации закончился и автоматика перешла на следующий этап. Такое ощущение, что не видно было первую часть строки отображения. Хотя в режиме "Ректификация" такого не наблюдается, отображается все четко.

2. По окончании стабилизации устанавливается t стабилизации и дельта "залета". Во время работы, по достижении t "залета" срабатывает стоп, а старт включается при падении t на 0,1. Это правильно, так и должно быть?

3. Не работает отбор по температуре в кубе. Так и должно быть? При этом в режиме "Ректификация" это работает.

MikleV Доктор наук Москва 799 440 4
Отв.3184  04 Дек. 17, 13:46
2. По окончании стабилизации устанавливается t стабилизации и дельта "залета". Во время работы, по достижении t "залета" срабатывает стоп, а старт включается при падении t на 0,1. Это правильно, так и должно быть?Юша, 04 Дек. 17, 11:36

Так и должно быть.
И это основное отличие режима НДРФ от режима ректификации.

А больше, по сути дела, они ничем и не отличаются.
Насчет отбора по t в кубе - не скажу. Не пользую...
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3185  04 Дек. 17, 15:11
Так и должно быть.
И это основное отличие режима НДРФ от режима ректификации.MikleV, 04 Дек. 17, 13:46
У меня, видимо, было какое-то пограничное значение температуры, процесс то остановится, затем через минуту опять запустится и так постоянно. Я уж думал не случилось ли чего. Улыбающийся

Насчет отбора по t в кубе - не скажу. Не пользую...MikleV, 04 Дек. 17, 13:46
А я вот его стал использовать, а он тут не работает.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3186  04 Дек. 17, 16:58
А я вот его стал использовать, а он тут не работает.Юша, 04 Дек. 17, 15:11
В НДРФ не работает.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3187  04 Дек. 17, 17:17 (через 20 мин)
В НДРФ не работает.msg31, 04 Дек. 17, 16:58
Может быть тогда запретить выбор, дабы не вводить пользователей в заблуждение?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3188  04 Дек. 17, 17:21 (через 5 мин)
Выбор чего?
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3189  04 Дек. 17, 17:33 (через 13 мин)
Выбор чего?msg31, 04 Дек. 17, 17:21
Выбор настройки таблицы отбора по t в кубе. Она же в режиме НДРФ не работает.
MikleV Доктор наук Москва 799 440 4
Отв.3190  04 Дек. 17, 17:41 (через 8 мин)
Выбор настройки таблицы отбора по t в кубе. Она же в режиме НДРФ не работает.Юша, 04 Дек. 17, 17:33

Я бы, честно говоря, вообще бы убрал бы режим НДРФ как класс, а вместо него сделал бы возможность выбора типа стабилизации старт-стопа в режиме ректификации.

За одно бы и память поэкономили....
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3191  04 Дек. 17, 17:46 (через 5 мин)
Я бы, честно говоря, вообще бы убрал бы режим НДРФ как класс, а вместо него сделал бы возможность выбора типа стабилизации старт-стопа в режиме ректификации.

За одно бы и память поэкономили....MikleV, 04 Дек. 17, 17:41
По сути, если отличия в режимах только в типе стабилизации, то тогда твое предложение логично.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3192  04 Дек. 17, 17:58 (через 13 мин)
возможность выбора типа стабилизации старт-стопаMikleV, 04 Дек. 17, 17:41
Что это?
Память не экономится там. По крайней мере оперативная.
MikleV Доктор наук Москва 799 440 4
Отв.3193  05 Дек. 17, 10:03
Что это?Память не экономится там. По крайней мере оперативная.msg31, 04 Дек. 17, 17:58

Извини, не совсем корректно написал :-(

Чем отличается старт-стоп в НДРФ от старт-стопа в Ректификации?
Тем, что в НДРФ от крутится у Тстаб+дельта, а в ректификации после стопа всегда возвращается к Тстаб. Таким образом мы имеем два разных типа старт-стопа. Достаточно поставить флажок на их выбор в ректификации и моно убирать режим НДРФ вообще.

Мне казалось (сужу по старым скетчам, которые видел) что режим НДРФ реализован отдельной веткой алгоритма. Если её просто выкинуть - сэкономится память ардуины. Разве это не так?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3194  05 Дек. 17, 10:07 (через 4 мин)
Мне казалось (сужу по старым скетчам, которые видел) что режим НДРФ реализован отдельной веткой алгоритма. Если её просто выкинуть - сэкономится память ардуины. Разве это не так?MikleV, 05 Дек. 17, 10:03
Флеш память, да, оперативка-нет. Флеш памяти свободно еще 156 килобайт из 256. Ее можно не экономить.

Тем, что в НДРФ от крутится у Тстаб+дельта, а в ректификации после стопа всегда возвращается к Тстаб. Таким образом мы имеем два разных типа старт-стопа.MikleV, 05 Дек. 17, 10:03
Предложение разумное.
andrega1 Специалист xmao 170 37
Отв.3195  07 Дек. 17, 14:46
Это будет один продукт о двух названиях?

msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3196  07 Дек. 17, 15:46
Это будет один продукт о двух названиях?andrega1, 07 Дек. 17, 14:46
Возможно что-то будет отличаться. В данном случае есть у них какой-то фирменный алгоритм, который будет только там. НО это на будущее.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3197  07 Дек. 17, 16:09 (через 23 мин)
Возможно что-то будет отличатьсяmsg31, 07 Дек. 17, 15:46
А софт-то один и тот же или же он только для их "коробочек"?
tin48 Специалист Липецк 136 36
Отв.3198  07 Дек. 17, 16:23 (через 15 мин)
Продался Улыбающийся
Маут Доцент Там....потом покажу 1.4K 244
Отв.3199  07 Дек. 17, 16:25 (через 3 мин)
Макс,это ты делал,или скопировали?