После загрузки он сначала говорит, что у него 3 датчика температуры, однако потом на втором дисплее пишет, что все они по нулям. И, соответственно, через некоторое время вываливается в ошибку по температуре...
Первоначально при получении его в него была залита 3.25 версии 30. Все работало. Залил 3.32 - перестало работать 3.25 в облаке не нашёл, по этому залил 3.30 - все заработало нормально. Опять залил 3.32 - все поломалось. Пока вернулся на 3.30
Автоматику получил, все отлично. Теперь изучаю, возник вопрос, у меня 2 тена на 3000 и 2000 квт. при автоматическом измерении мощности показывает 2520 и 1750 соответственно, это нормально?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.605 29 Июня 16, 18:23 (через 49 мин)
ри автоматическом измерении мощности показывает 2520 и 1750 соответственно, это нормально?Xanturello, 29 Июня 16, 17:35
На ТЭНах маркировка 220 или 230 вольт?
Добавлено через 2мин.:
Кстати, коллеги. Я тут в две-три автоматики залил скетч 3.33 и сегодня обнаружил в нем ошибку - температура более 75 градусов автоматикой не воспринимается. У кого пишет при загрузке версию скетча 3.33 надо залить версию 3.32 из облака. Как заливать есть в инструкции. Если будут сложности, пишите в личку - помогу.
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.606 29 Июня 16, 19:24
Вопрос по подключению индукционки к автоматике.
В настоящий момент у меня стоит мощность тенов в 10 ватт и индукционка воткнута напрямую в автоматику Все прекрасно работает.
Но получаю я тут новый куб с теном на 3 квт. Понятно, что чтобы она нормально сочетался с автоматикой придется там выставить соответствующую мощность.
Однако я хочу сохранить также и возможность работы с индукцией. Это подразумевает, что каждый раз при выборе способа нагрева я придется переустанавливать мощность тенов в автоматике. А это не хочется делать. Во-первых это сделать можно и забыть, а во-вторых это делается слишком долго и мучительно.
В связи с этим вопрос: если я выставлю мощность в 3кв, буду подключать тен напрямую, а индукционную через внешний пакетник, который воткнут в те же 3кв то у меня ничего не сломается?
(прошу понять правильно – возможно вопрос и глупый, однако я совершено не знаю как работают энти семисторы, и один раз уже из-за этого попал на его замену. Больше не хочу – по этому предпочитаю спросить заранее)
bulat1912
Бакалавр
Казань
88 4
Отв.607 30 Июня 16, 18:25
Коллеги, подскажите. Мне брату нужна автоматика, сам пока не разобрался что и как, финансы не позволяют. А он готов приобрести. У него колонна из 50 трубы и куб из кега, покупал давно уже. Что нужно для полной автоматики? У него нет из автоматики ничего. Тэн включил и погнал.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.608 01 Июля 16, 03:39
В связи с этим вопрос: если я выставлю мощность в 3кв, буду подключать тен напрямую, а индукционную через внешний пакетник, который воткнут в те же 3кв то у меня ничего не сломается?MikleV, 29 Июня 16, 19:24
Не вполне понятно, как ты хочешь сделать. Нарисуй схемку подключения, как сможешь.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.609 01 Июля 16, 03:39 (через 1 мин)
Что нужно для полной автоматики?bulat1912, 30 Июня 16, 18:25
В принципе только основной блок и один-два клапана.
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.610 01 Июля 16, 12:02
В связи с этим вопрос: если я выставлю мощность в 3кв, буду подключать тен напрямую, а индукционную через внешний пакетник, который воткнут в те же 3кв то у меня ничего не сломается?MikleV, 29 Июн 16, 19:24Не вполне понятно, как ты хочешь сделать. Нарисуй схемку подключения, как сможешь.msg31, 01 Июля 16, 03:39
Попытаюсь поподробнее: рисовать это крайний случай:-)
Вопрос в следующем, если к розетке контроллера я подключу контактор что-то типа такого http://www.vseinstrumenti.ru/...-230-11_278194/, через него подключу индукционку напрямую в розетку (т.е от блока управления будет только управление обмоткой контактора, а индукционка будет питаться помимо него) и установлю мощность тенов на контроллере в 3000 ват - ничего не сгорит?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.611 01 Июля 16, 12:10 (через 9 мин)
Вопрос в следующем, если к розетке контроллера я подключу контактор что-то типа такого http://www.vseinstrumenti.ru/...-230-11_278194/, через него подключу индукционку напрямую в розетку (т.е от блока управления будет только управление обмоткой контактора, а индукционка будет питаться помимо него) и установлю мощность тенов на контроллере в 3000 ват - ничего не сгорит?MikleV, 01 Июля 16, 12:02
Нет, ничего не сгорит. Это стандартный способ подключения контактора. Контактор должен быть управляющим напряжением на 220 вольт.
Дед Егор
Специалист
Мытищи
144 80
Отв.612 01 Июля 16, 15:25
Добрый день. Решил написать отзыв. Брал автоматику в октябре 2015 года, всё было чётко скинул чего хотел, Максим когда собрал сообщил, денежку перевёл, траснспортная деловые линии привезла, брали с обрешеткой, пришел отлично упакованный ящик в дереве и внутри в двух коробках. Автоматика просто супер, всё сделано на высшем уровне, работает изумительно. Максим, спасибо за качественную работу, успехов и процветания.
Xmy
Студент
Зима
48 7
Отв.613 02 Июля 16, 18:36
Приветствую! Как сделать заказ на автоматику?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.614 02 Июля 16, 18:43 (через 8 мин)
Пиши комлектацию в личку. В личку завтра скину реквизиты для оплаты. Несколько штук в производстве. Отгрузка будет в четверг-пятницу следующей недели.
Халк
Специалист
Воронеж
163 28
Отв.615 03 Июля 16, 12:35
Присоединяюсь, автоматика класс и полная тех поддержка для особо одаренных тоже)))!
ANI271
Кандидат наук
Санкт-Петербург, Гатчина
357 103
Отв.616 04 Июля 16, 20:49
Фото
IMG_20160704_202824.jpg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
bey16
Студент
Коряжма
29 10
Отв.617 05 Июля 16, 21:18
Максим,у меня вопрос:так как я не понял закономерности срабатывания датчика уровня возникла идея сделать поплавковый.Собственно вопрос:как лучше замыкать контакты родного датчика накоротко или через какой нибудь резистор?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.618 06 Июля 16, 15:40
накоротко или через какой нибудь резистор?bey16, 05 Июля 16, 21:18
Можно накоротко. Защитный резистор уже предусмотрен в автоматике.
CapCap
Новичок
Санкт-Петербург
4
Отв.619 07 Июля 16, 22:35
Максим, доброго дня. Приобрел у тебя автоматику, получил весной, пришла прекрасно упакованной и в отличном исполнении. В силу причин, не мог попробовать до настоящего времени. Читал до этого инструкцию, вроде все понятно описано и расписано. Но на практике оказалось несколько иначе=))). Все прекрасно расписано про реф. колону, про НДРФ очень кратко. У меня оборудование: куб 50л, ТЕН 3 кВт, колпачковая колонна 750, дефлегматор. Все ХД3 о Игоря 223. Вопрос: на какую программу мне ориентироваться в твоей автоматике, или нужно подбирать свой режим? Судя по форуму, у тебя очень много клиентов с оборудованием от Игоря 223, может есть основные рекомендации по начальной настройке и работе с этими комплектами?