Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Самогонщики Смоленщины

Форум самогонщиков Региональные форумы Остальные регионы
1 ... 200 201 202 203 204 205 206 ... 338 203
Витольд Абрамович Доцент Смоленск 1.1K 538
Отв.4040  28 Марта 17, 21:49
Может датчик был в жидкости , а по мере осушения куба оголился .
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4041  28 Марта 17, 21:57 (через 9 мин)
может температура в кубе упасть на 10 градусов С 93,5 до 83.Vel0411, 28 Марта 17, 20:40
Не может. Любая автоматика (из тех, что предлагаются на этом и соседних форумах)выводит мощность нагрева на постоянное значение, а потом клапаном старт/стопа уменьшается отбор.
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4042  28 Марта 17, 22:06 (через 10 мин)
Стоп сработал пл дельте 0,3 по датчику в колонне.Vel0411, 28 Марта 17, 20:40
На каком уровне стоит датчик колонны?
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4043  28 Марта 17, 22:22 (через 16 мин)
На каком уровне стоит датчик колонны?Игорь2105, 28 Марта 17, 22:06
Колонна 2М автоматика андруино

Добавлено через 1мин.:

Малость подается стабильная 1,6 кв
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4044  28 Марта 17, 22:28 (через 7 мин)
Колонна 2М автоматика андруиноVel0411, 28 Марта 17, 22:22
На какой высоте от низа колонны стоит датчик температуры по которому отслеживается дельта,(на ардуино датчик №1)
Как утеплен куб?
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4045  28 Марта 17, 22:30 (через 3 мин)
Датчик 1 стоит в крышке куба..  Примерно в 10см от колонны... Датчик 2 стоит в колонне 30см от низа... Датчик 3 стоит в тса

Добавлено через 1мин.:

По дельте второго датчика срабатывает стоп

Добавлено через 1мин.:

Датчик 1 стоит сбоку в крышке куба

Добавлено через 2мин.:

У куба утепление дна и боков примерно как продает Игорь..
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4046  28 Марта 17, 22:41 (через 12 мин)
Если принять что куб утеплен и не гуляет температура, что датчик №1 стабильно находится в паровой зоне, то на таком уровне датчика №2, дельта маленькая, что может привести к срабатыванию  стоп при высоком содержании спирта в кубе, соответственно вполне может быть такое падение температуры. Время стопа, если это первый стоп, великовато!
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4047  28 Марта 17, 22:49 (через 8 мин)
Время стопа, если это первый стоп, великовато!Игорь2105, 28 Марта 17, 22:41
Стоп был не первый.. Уровень дачника 2 специально ставлю внизу... Могу поставить и во второй царге, но перестраховываюсь... Просто не хочу что бы к моему спирту даже близко что то лишение подошло..

Добавлено через 10мин.:

Связался с проиводителем автоматики... Он говорит что тэн может пробивать на куб.. Из за чего может врать датчик куба..  Сказал померить напряжение между кубометров и тэном... Но как это сделать я стесняюсь спросить)))
Земляки, объясните кто в этом понимает..
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4048  28 Марта 17, 23:06 (через 17 мин)
Он говорит что тэн может пробивать на куб.. Из за чего может врать датчик куба.Vel0411, 28 Марта 17, 22:49
Была такая фигня, промерить проблематично,скорее всего будет пробивать при нагреве, на холодную не обнаружится, если ТЭН прошивает, может крякнуть датчик, проверить самое простое заменить ТЭН.
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4049  28 Марта 17, 23:08 (через 2 мин)
напряжение между кубометров и тэном... Но как это сделать я стесняюсь спросить)))
Земляки, объясните кто в этом понимает..Vel0411, 28 Марта 17, 22:49
Берешь тестер и измеряешь напряжение между электродами ТЭНа и корпусом куба при включенном ТЭНе и заполненном жидкостью кубе.
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4050  28 Марта 17, 23:09 (через 2 мин)
Берешь тестер и измеряешь напряжение между электродами ТЭНа и корпусом куба при включенном ТЭНе и заполненном жидкостью кубе.semasin67, 28 Марта 17, 23:08
Ну вот так же и он мне сказал..

Добавлено через 1мин.:

Только для меня это все тёмный лес..
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4051  28 Марта 17, 23:12 (через 3 мин)
Берешь тестер и измеряешь напряжение между электродами ТЭНа и корпусом куба при включенном ТЭНе и заполненном жидкостьюsemasin67, 28 Марта 17, 23:08
Очень не безопасно!
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4052  28 Марта 17, 23:24 (через 13 мин)
Очень не безопасно!Игорь2105, 28 Марта 17, 23:12
Не опаснее, чем напряжение в розетке измерить. Только от охлаждения отключиться нужно, а куб включить. Один контакт тестера на корпус куба, второй в ближайшую розетку. Сначала в одну "дырочку", потом во вторую:). Если стрелка на тэстере (или цифирки) отклонится - меняй ТЭН. Ну или, опять же можно сопротивление измерить. Наливаешь куб водой, тестер ставишь в положение измерения сопротивления и замеряешь между контактами вилки ТЭНа и корпусом куба. ТЭН при этом выключен. Но второе измерение менее точное. При нагреве спирали ТЭНа характеристики могут меняться. Тестеры по 100 руб. в магазинах продаются.
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4053  28 Марта 17, 23:32 (через 9 мин)
. Тестеры по 100 руб. в магазинах продаются.semasin67, 28 Марта 17, 23:24
Спасибо... Вот это я понимая, объяснил))) охолождение у меня автономное... Куплю тестер, буду пробовать))
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4054  28 Марта 17, 23:34 (через 2 мин)
Не опаснее, чем напряжение в розетке измеритьsemasin67, 28 Марта 17, 23:24
Сам тот факт, что ТЭН пробивает на корпус, уже не безопасно! Хотя есть любители розетки под напряжением ремонтировать!
Самогонщики Смоленщины
Самогонщики Смоленщины. Остальные регионы. Региональные форумы.


Добавлено через 3мин.:

Но второе измерение менее точное.semasin67, 28 Марта 17, 23:24
Вот тестером за 100 рублей, навряд ли этим способом что то увидишь!
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4055  28 Марта 17, 23:38 (через 4 мин)
Сам тот факт, что ТЭН пробивает на корпус, уже не безопасно! Хотя есть любители розетки под напряжением ремонтировать!Игорь2105, 28 Марта 17, 23:34
Да это скорее для успокоения... Ведь я беру куб спокойно... И когда тэн включен могу колону устанавливать... НИ ЧЕМ МЕНЯ НЕ БЬЕТ!!  просто хочу проверить для себя... Уверен, что с тэном все ок
Игорь2105 Профессор Рославль 2K 665
Отв.4056  28 Марта 17, 23:41 (через 4 мин)
И когда тэн включен могу колону устанавливать... НИ ЧЕМ МЕНЯ НЕ БЬЕТ!!Vel0411, 28 Марта 17, 23:38
Дело конечно личное, но ТБ ни кто не отменял. Тьфу-тьфу.
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4057  28 Марта 17, 23:44 (через 3 мин)
Ведь я беру куб спокойно...Vel0411, 28 Марта 17, 23:38
:):):) А ты второй рукой за батарею возьмись:):):) Шучу! Так не делай! У меня 3-х фазный парогенератор (у него на корпусе точно фаза есть), так я стоя на сухом полу тоже потрогать за корпус могу! Но если тапки мокрые - не рискую!!!
Vel0411 Магистр Смоленск 225 31
Отв.4058  28 Марта 17, 23:49 (через 6 мин)
А ты второй рукой за батарею возьмись Шучу! Так не делай! У меня 3-х фазный парогенератор (у него на корпусе точно фаза есть), так я стоя на сухом полу тоже потрогать за корпус могу! Но если тапки мокрые - не рискую!!!semasin67, 28 Марта 17, 23:44
Ну вы какец какие вымные... А мне то что делать??? За тестером иди?))
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4059  28 Марта 17, 23:53 (через 5 мин)
А мне то что делать За тестером иди?)Vel0411, 28 Марта 17, 23:49
Это лучше, чем "второй рукой за батарею"!!!