1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 8
steel.ne Научный сотрудник Киев 541 75
Отв.140  04 Дек. 08, 10:35
Для электрических и электронных устройств и для безопасности людей важно уравнивание потенциалов всех металлических предметов и ограждающих конструкций здания.
Игорь, 04 Дек. 08, 08:49

А в случае зануления и русской национальной игры "перетяни ноль" как-то стремно становицца Улыбающийся
Al58 Специалист Мундыбаш 114 9
Отв.141  06 Дек. 08, 15:48
Да, я согласен, что важно не заземление, а выравнивание потенциалов на всех металлических частях устройств, участвующих в одном процессе, в нашем случае - приготовлении раствора. Но в случае возникновения на одном из устройств повышенного потенциала, он разбежиться по всем устройствам с непредсказуемыми последствиями. Поэтому для сохранности устройств и собственного здоровья необходим тот самый путь, по которому этот потенциал уйдет, не причинив вреда. Я не против труб отопления и холодной воды, зануления и т.д. и т.п., но мы живем в непредсказуемой стране и в непредсказуемое время. Лучше пересраховаться.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.142  27 Янв. 09, 22:33
Наткнулся на программу работающую с 1-wire. Заинтересовало, что она может работать и через USB. Читать DS-термометры, DS-АЦП, к которым легко подключаются датчики давления MPX,управляет DS-ключами в задаваемой зависимости от датчиков. Рисует графики, ведет логи, кидает логи на FTP. В бесплатной версии рулит 5 датчиками и 2 ключами.
Посмотрите, плиз, не подойдет ли она под наши цели, мне с приобретением маленького нетбука MSI WIND U90 стала актуальна программа управления колонной, работающая через USB.
Сайт программы TreeWorks
http://avtogrib.com/program.html
Ссылка на программу
http://avtogrib.com/treeworks1_2.rar
Ссылка на драйвер http://avtogrib.com/install_1_wire_drivers_v401Beta.rar
Требуется установленный в системе .NET Framework не ниже второго.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.143  27 Янв. 09, 23:28, через 56 мин
Самый простой способ-переходник USB-COM. Я так с ноута и работаю. Правда драйвера паршивые, иногда сбоят, но это зависит от конкретного переходника.

А так есть специальный адаптер USB-1wire, ну и куча всяких приблуд.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.144  27 Янв. 09, 23:40, через 12 мин
Для подключения MPX к 1-wire с использованием DS2438 есть готовая схемка, размещаемая в корпусе настенной телефонной розетки.
Описание схема и прочее здесь.
steel.ne Научный сотрудник Киев 541 75
Отв.145  28 Янв. 09, 01:27
То же, что и у Руди - работал через переходник USB-COM пока не подсел на микроконтроллер - у него свой мост на USB, так что обмен с компом - целиком дело рук самого утопающего.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.146  28 Янв. 09, 07:56
Не выделил самого главного, что меня заинтересовало в TreeWorks. Она не только снимает показания, но и управляет нагрузкой через тот же USB. Можно отойти от использования LPT(которого у меня нет на нетбуке, как впрочем и COM-порта.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.147  28 Янв. 09, 16:08
Заказал сегодня в Харькове для работы немножко даласовских игрушек, в том числе АЦП  DS2450.
Это 4-канальный 16(8?)-разрядный АЦП с выдачей сигнала в 1-wire. Диапазон входных напряжений от 0 до 2,56 или от 0 до 5,12 вольта. Они просто созданы для работы с MPX5010 и им подобными! Похоже, эпоха использования датчиков-реле давления для меня заканчивается.
ion Научный сотрудник Odessa 391 35
Отв.148  28 Янв. 09, 16:15, через 7 мин
А когда надоест рассыпуха, перейдеш на микроконтроллеры. Подмигивающий
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.149  28 Янв. 09, 16:17, через 2 мин
И заканчивается эпоха паразитных питаний. Лучше переходи на нормальное.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.150  28 Янв. 09, 16:20, через 4 мин
Никакой рассыпухи. Четыре датчика MPX к одному восьминогому АЦП, еще 3 ноги +-5 вольт и 1-wire, одна лишняя. Всё остальное будет делать комп.

Питание делать надо, так как АЦП без питания полноценно работать не смогут. Да и treeworks c паразиткой не работает.

Справедливости ради отмечу, что ТемпКипер на паразитном питании работает великолепно. Даже в режиме "быстрого опроса", который по идее не должен работать при паразитном питании.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.151  28 Янв. 09, 16:24, через 4 мин
Адаптер на СОМе не забудь переделать на нормальный.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.152  28 Янв. 09, 16:33, через 10 мин
Для старта попробую с тем, что есть. А потом буду приобретать для работы какие-то промышленные, заодно и себе прихвачу.
Vlad Студент Grimma 45 3
Отв.153  04 Февр. 09, 19:45
Заказал сегодня в Харькове для работы немножко даласовских игрушек, в том числе АЦП  DS2450.
Это 4-канальный 16(8?)-разрядный АЦП с выдачей сигнала в 1-wire. Игорь, 28 Янв. 09, 16:08

Будь готов к неприятным сюрпризам. Я, два года назад, для таких же целей приобрёл 4 штуки его. Долго мучил 3 из них. Затрахался со стабильностью результатов. Злой Думал глюканули 2 кристалла!?.  Непонимающий
Потом проGOOGLил, и обнаружил, что проблема глубжее - ошибка в проекте его АЦП привела к сужению реального динамического диапозона до 8-ми бит. Всё что выше подвержено влиянию псевдослучайно-связаных артефактов измерений.  Шокированный
Я отказался от DS2450.  Грустный в пользу AD7992 -, переходя на I2C, чего и всем желаю.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.154  04 Февр. 09, 20:13, через 29 мин
Чтой-то я сумлеваюсь в правильности сказанного.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.155  04 Февр. 09, 20:46, через 33 мин
... привела к сужению реального динамического диапозона до 8-ми бит. ...
Vlad, 04 Февр. 09, 19:45
Считаю.. 8 разрядов. 2 в восьмой - 256. Значит дискретность измерения на MPX5010 будет 4 мм.в.ст. Еще я взял датчик МРХ5700, на нём дискретность будет 0,03 кг/см2.
При измерении давления газа в  диапазоне 100-300 мм.в.ст и воды в диапазоне 0-5 кг/см2 такая дискретность меня вполне устроит. С запасом на 1-2 разряда.
Vlad Студент Grimma 45 3
Отв.156  04 Февр. 09, 21:47
Чтой-то я сумлеваюсь в правильности сказанного.Rudy, 04 Февр. 09, 20:13
Согласен со здоровым скепсисом. Может за 2 года оне чё-йто и поменяли в кристаллах, но сумлеваюсь (больно маленьки. рабежаться некуда?). Но проверять по N-ному разу мне нету интереса, тем более, что структура системы после прехода на i2c гораздо удобней и здоровей выглядит. А уж программно!  Подмигивающий
Bitner Научный сотрудник NN 939 410
Отв.157  04 Февр. 09, 21:49, через 2 мин
Ну что Вам дался компьютер ? ИМХО нужно делать универсальную железяку хх в одном. Если очень хочется логи, rs232 ни кто не отменял. Лично тянуть провод на кухню -влом. К ноуту покупать (паять) приблуду еще хуже.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.158  04 Февр. 09, 22:01, через 13 мин
Ты просто еще не вошел во вкус. Когда у меня перед носом нормальные графики всех параметров - я вижу все процессы в колонне и знаю что куда и когда подкрутить. Спирт-то разный бывает, раз от раза немного по разному все происходит. Давление тоже меняется. Возвращаться к скупым цифрам после такой роскоши - очень противно, но не смертельно конечно.
Vlad Студент Grimma 45 3
Отв.159  04 Февр. 09, 22:02, через 2 мин
Считаю.. 8 разрядов. 2 в восьмой - 256. Значит дискретность измерения на MPX5010 будет 4 мм.в.ст.Игорь, 04 Февр. 09, 20:46
Ну примерно так, если не вдаваться в подробности, то без доп. усилий можно ожидать усреднённую точность 6-7-8 мм по Н2О.
Еще я взял датчик МРХ5700, на нём дискретность будет 0,03 кг/см2.Игорь, 04 Февр. 09, 20:46
А вот этого я не понЯл вовсе... Поясни чё мерять собираешься?  Непонимающий