Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Простая бюджетная система контроля ПГ

Форум самогонщиков Элементы оборудования
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 8
ironman Академик Синегорье 5.2K 2.7K
Отв.140  25 Янв. 13, 15:41
insof, воду попробуй впрыскивать очень медленно, например через иголку шприца. Главное чтобы скорость впрыска была такая, чтобы объем вливаемой воды за единицу времени был немного больше объема испаряемой воды.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.141  25 Янв. 13, 15:44, через 3 мин
уловитель волн кипения открученinsof, 25 Янв. 13, 15:08
от бурного кипения помогают - "кипелки". Разбить фарфоровую посудину до размера Ф=0.5-1 см и высыпать на дно , большие пузыри перестанут образовываться , а мелочь волн не поднимает .

а затем длинное включение около 60 секGIVI, 23 Янв. 13, 10:32
это похоже воздушная пробка образовалась . отверстие дренажное увеличь до 4-5мм в стакане - успокоителе волн.
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.142  25 Янв. 13, 15:50, через 7 мин
insof, воду попробуй впрыскивать очень медленно, например через иголку шприца. Главное чтобы скорость впрыска была такая, чтобы объем вливаемой воды за единицу времени был немного больше объема испаряемой воды.
ironman, 25 Янв. 13, 15:41
То есть еще снизить подачу? Сделать еще меньше 150 мл в мин. Звучит интересно. Попробую и отпишусь.

от бурного кипения помогают - "кипелки". Разбить фарфоровую посудину до размера Ф=0.5-1 см и высыпать на дно , большие пузыри перестанут образовываться , а мелочь волн не поднимает .
это похоже воздушная пробка образовалась . отверстие дренажное увеличь до 4-5мм в стакане - успокоителе волн.
Alex-8888, 25 Янв. 13, 15:44

Про фарфор, можно попробовать.
Воздушной пробки думаю, нет. Внизу стакана два отверстия шириной около 1 мм, сверху дыра - 3мм*20мм (примерно). Как не странно, стакан вообще не дал никакого результата.
ironman Академик Синегорье 5.2K 2.7K
Отв.143  25 Янв. 13, 16:02, через 12 мин
То есть еще снизить подачу? Сделать еще меньше 150 мл в мин. Звучит интересно. Попробую и отпишусь.insof, 25 Янв. 13, 15:50
Если у тебя газ греет около 2кВт, то он испарит 4000мл воды в час, это 67мл в минуту. Значит подачу тебе хватит 80мл в минуту.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.144  25 Янв. 13, 16:04, через 2 мин
стакан вообще не дал никакого результата.insof, 25 Янв. 13, 15:50
стакан нагревается и сам становится источником тепла , вот пока не остынет ОНО и кипит. В промышленном котле - уровнемерная колонка вынесена в отдельную конструкцию . А самой оптимальное дифманометр , но для нас это слишком круто .
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.145  25 Янв. 13, 16:09, через 5 мин
ironman Согласен, буду снижать подачу.
Alex-8888 Да, наверное, внутри тоже кипит.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 801
Отв.146  25 Янв. 13, 16:25, через 17 мин
insof, какой стакан? Зачем стакан?
Стакан нужен ДЛЯ ПОПЛАВКА!
Тут роль стакана выполняет конденсатор в базе транзистора. Подбирай его емкость так, чтобы при вынимании щупа из воды, подача включалась секунд через 5-10.
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.147  25 Янв. 13, 16:30, через 5 мин
Dr.Swine Стакан был сделан для эксперимента. Ты же сам посоветовал поискать стакан спэнки Улыбающийся
Конденсатор работает в режиме 5-10 сек.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 801
Отв.148  25 Янв. 13, 16:32, через 3 мин
Для большей термоинерционности увеличь уровень кипящей воды.
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.149  25 Янв. 13, 16:36, через 4 мин
Для большей термоинерционности увеличь уровень кипящей воды.
Dr.Swine, 25 Янв. 13, 16:32
Согласен! Я об этом и написал, опираясь, в т.ч. на твои рассуждения выше.
С одной стороны хорошо, разгоняется в момент. Но 4 л маловат объем для стабильной работы.
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.150  25 Янв. 13, 16:46, через 11 мин
Вдогонку скажу несколько слов по поводу безопасности использования клапана подачи воды от стиралки на 220В. Выше были споры на эту тему.

Не поленился, разобрал клапан на 220В (на фото выше он перемотан изолентой после вскрытия). Клапан Итальянский. Все сделано из добротного пластика. Катушка изолирована.

Каждый решит сам, но мое мнение, что при соблюдении элементарных правил техники безопасности такой клапан можно использовать в деле.
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.151  28 Янв. 13, 17:17
Дополнительные результаты после рекомендаций коллег:

Снизил подачу воды до 120-140 мл в минуту. Сначала поставил жиклер в виде монетки, в которой просверлил отверстие диаметром 0,8 мм. Не помогло. Подача воды оставалась на уровне около 600 мл в мин. Затем уменьшил подачу с помощью регулировочного крана (см. фото выше).

ПГ стал работать намного стабильней по сравнению с прошлым разом. Включение каждые 1,5-2 мин. Подача воды - одно включение около 30 - 45 сек.
Когда подается вода столб пара несколько уменьшается, но совсем не на много. В час (без нагрузки, парил впустую) выкипает около 2400 мл воды. Стакан уменьшения волн кипения убирать не стал.

Замерил температуру подаваемой воды 10,7 градуса!! Т.е. если подавать воду из холодильника (дефлегматора), ПГ будет работать еще стабильней.

Сейчас кипятится ровно 2 л, т.е. объем кипящей воды можно увеличить еще на литр, резерв есть! Увеличивать не стал, т.к. стабилизация по пару уже была достигнута.

Всем спасибо за помощь! Улыбающийся
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 801
Отв.152  28 Янв. 13, 18:46
insof, убери нах стакан и уменьшай емкость конденсатора. Заправка должна включаться каждых 40 сек на 5-6 сек.
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.153  28 Янв. 13, 19:40, через 55 мин
Dr.Swine, пробовал со стаканом и без - разницы не заметил. Оставил, чтобы не валялся (лень было откручивать Улыбающийся

За 40 сек на полной мощности уровень воды не успевает понизиться, чтобы сработало реле долива, даже при задержке включения в 3 сек.

Сейчас все работает отлично! Кто очень хочет, можно повысить уровень кипящей воды (укоротить рабочий щуп на 2,5 см, что добавит 1л, как ты говоришь, для большей термоинерционности).
сообщение удалено
insof Специалист Alma-Ata 169 84
Отв.154  14 Марта 13, 14:32
kiliwin, думаю, можно
сообщение удалено
wolfo Магистр Обнинск 280 93
Отв.155  14 Марта 13, 18:19
А уверен что идет подсос воздуха из клапана?
сообщение удалено
олеган Доцент магнитогорск 1.8K 254
Отв.156  14 Марта 13, 18:25, через 6 мин
kiliwin, Это нормально.Я поставил 3х ходовый кран,до закипания ПГ связан с атмосферой,закипело-переключил на куб.Гоню зерно,если до закипания переключить на куб,каша забивает барби,да так что не продуешь,разбирать приходится и шомполить.
сообщение удалено
олеган Доцент магнитогорск 1.8K 254
Отв.157  14 Марта 13, 18:32, через 8 мин
kiliwin, Не волновайся,это нормально.Постучит и перестаёт по мере прогрева.
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.158  31 Марта 13, 17:58
сделал датчик на три щупа - осталось провода припаять и в термоусадку упаковать все

делал из нержового болта на 14
сначала на медные провода диаметром 2 мм надел термоусадку 2,5 и прогрел. Диаметр получился 2,8 мм
сверлом на 2,8 просверлил три отверстия со стороны шляпки глубиной милимов 5
после со стороны резьбы просверлил сверлом на 8,5
после сборки силиконом залил со стороны резьбы
выводы со стороны улицы делал на разной высоте чтоб припаяные провода не нужно было отдельно изолировать
P3160007.JPG
P3160007.JPG Простая бюджетная система контроля ПГ. Элементы оборудования.
P3160008.JPG
P3160008.JPG Простая бюджетная система контроля ПГ. Элементы оборудования.
P3160009.JPG
P3160009.JPG Простая бюджетная система контроля ПГ. Элементы оборудования.
P3310016.JPG
P3310016.JPG Простая бюджетная система контроля ПГ. Элементы оборудования.
P3310017.JPG
P3310017.JPG Простая бюджетная система контроля ПГ. Элементы оборудования.
сообщение удалено
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.159  03 Апр. 13, 10:49
Сделать экранирующие пояски вокруг электродов между сухо и норма, и между норма и перелив, пояски соединить с болтом. Ослабится влияние очень сильно.