27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Простая бюджетная система контроля ПГ

Форум самогонщиков Элементы оборудования
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 5
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.80  13 Нояб. 11, 20:08
Последнее время все обсуждения сводятся к монологам авторов.
Перерисовал.
Верхняя секция ловит уровень.
Средняя секция вступает в дело, когда клапан остается открытым до тех пор, пока заряд конденсатора не достигнет тока открытия транзистора.
Время заряда определяется емкостью конденсатора и подстроечным резистором.
Нижняя - без изменений.
Версия для тех, кто в частном доме. Пищалку слышно в квартире, в доме можно подключить ревун, обесточить ТЭН, и т.д.
SGcontrolv21.jpg
SGcontrolv21.jpg Простая бюджетная система контроля ПГ. Элементы оборудования.
Ded824 Студент А 16
Отв.81  06 Дек. 11, 23:20
SpankyHam - Спасибо, интересная схемка и действительно бюджетная. Клапан электромагнитный нашел, правда не на разборке, а рядом - в гаражах за 50 грн. Кое-что есть в наличии в закромах, остальное - в выходные докуплю на радиорынке и можно будет ваять)
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.82  06 Дек. 11, 23:37, через 18 мин
Будут вопросы, не стесняйся.
Больше полугода в работе, ттт, ноу проблем!
Ded824 Студент А 16
Отв.83  07 Дек. 11, 00:01, через 24 мин

Будут вопросы, не стесняйся.
Больше полугода в работе, ттт, ноу проблем!

Dr.Swine, спасибо! Буду обращаться, если сам не справлюсь )
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.84  07 Дек. 11, 00:20, через 19 мин
На каком расстоянии друг от друга могут находится электроды. В пол дюйма, отверстие запихнуть можно? Фторопластовая гайка на пол дюйма, в ней три отверстия под электроды.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.85  07 Дек. 11, 01:23
Могут. Они ведь в изоляции. Сработка корректируется подбором базовых резисторов.
baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.86  14 Янв. 12, 10:32
Прошу помощи!Собрал схему первой секции на макетной плате, это где два КТ 315 + реле. Но не могу добиться  ее правильной работы. При подсоединенном реле и любом положении переменного резистора происходит кратковременное включение реле, на 1 секунду затем длительная пауза секунд 20-25, повторное включение в таком же режиме.  Вроде все перепроверил многократно от номиналов резисторов до исправности 315. Подскажите как, где и что искать. Непонимающий Непонимающий Непонимающий
baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.87  14 Янв. 12, 10:41, через 10 мин
Посмотри еще раз маркировку. Корпус КТ315 и КТ361 одинаков.
staut, 14 Янв. 12, 10:30
Смотрел, у 361-х цвет другой.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.88  14 Янв. 12, 10:46, через 5 мин
У тебя емкость на входе какая стоит? 47мкФ ?
отпаяй ее и посмотри, что получится
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.89  14 Янв. 12, 11:54
Рабочий щуп в каком состоянии? Сухой, в воде, закорочен на корпус?
Включи при закороченом на корпус щупе. Включений быть не должно.
Отцепи щуп от корпуса. Должно включится ч-з 10-40 сек и удерживаться до тех пор, пока не коснешься щупом общего.
Какое реле? Или ты сразу ЭМК вешаешь, как писал?
Мощность нагрузки должна быть адекватной мощности БП. Подозреваю, что твое реле просаживает БП. Он "тухнет" - реле отпускает, кондер заряжается, реле включается - БП снова тухнет...
Сфоткай все хозяйство.

у 361-х цвет другойbaifin, 14 Янв. 12, 09:41
))))) не по цвету смотреть надо, а по маркировке и прозванивать.


baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.90  14 Янв. 12, 12:10, через 16 мин
Щуп - кусок провода в изоляции 20см,сухой. Реле от авто - 12v, мощность уточню,работало с герконами нормально. БП - от компа.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.91  14 Янв. 12, 12:27, через 18 мин
Реле от авто я бы не 315-м коммутировал, а 815-817-м! Ток, потребляемый твоим реле просаживает питание, перегревает транзистор.
Реле, что на фото первого поста, стОит 10 рРФ. Зачем придумывать головняк?
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.92  14 Янв. 12, 12:35, через 8 мин
Померял.
Реле, что на фото потребляет 35 мА, автомобильное импортное(отрыл в загашнике) - 150 мА.

http://ru.wikipedia.org/wiki/КТ315
Ic    50...100 мА
Но не 150!

Меняй реле на малотоковое, или меняй транзистор на КТ815 - КТ817, ну и элементы обвязки по базе надо менять подбором.
baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.93  14 Янв. 12, 13:12, через 38 мин
Спасибо, теперь понятно в каком направлении двигаться. По результатам обязательно отпишусь.
baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.94  17 Янв. 12, 12:05
У тебя емкость на входе какая стоит? 47мкФ ?
отпаяй ее и посмотри, что получитсяигорь223, 14 Янв. 12, 10:46
Отсоединил конденсатор 47u колебания исчезли, 1-я секция работает стабильно.
Меняй реле на малотоковое, или меняй транзистор на КТ815 - КТ817, ну и элементы обвязки по базе надо менять подбором.baifin, 14 Янв. 12, 13:12
Маломощное реле 12в 1А заказал жду доставку.
С 3-ей секцией опять непонятки - собрал по схеме приведенной на 1 стр. светодиод горит постоянно при любом соединении щупа.По логике он должен гореть при снижении уровня воды в ПГ ниже минимального. Где искать причину?

Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.95  17 Янв. 12, 12:12, через 8 мин
3-я секция ловит появление воды.
При разомкнутых контактах все закрыто.
При замыкании щупа на корпус или ч-з воду, должно включаться.
Там не 315-й, а 361-й. Коллектор с эмиттером не спутай.


Отсоединил конденсатор 47u колебания исчезлиbaifin, 17 Янв. 12, 11:05
Без кондера не пойдет. У тебя клапан пулеметом будет работать.
baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.96  17 Янв. 12, 12:27, через 15 мин
При замыкании щупа на корпус или ч-з воду, должно включаться.
Там не 315-й, а 361-й. Коллектор с эмиттером не спутай.Dr.Swine, 17 Янв. 12, 12:12
Все правильно 361 й , а почему светодиод горит постоянно?
Без кондера не пойдет. У тебя клапан пулеметом будет работать.Dr.Swine, 17 Янв. 12, 12:12
Получу реле попробую отпишусь.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.97  17 Янв. 12, 14:52
почему светодиод горит постоянно?baifin, 17 Янв. 12, 11:27
1. Ищи косяки сборки;
2. подбери в сторону уменьшения сопротивление резистора, который 3МОм;
baifin Специалист Хабаровск 162 14
Отв.98  18 Янв. 12, 10:00
1. Ищи косяки сборки;
2. подбери в сторону уменьшения сопротивление резистора, который 3МОм;

Dr.Swine, 17 Янв. 12, 14:52
Подошел резистор 10 Ком, все заработало.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.99  18 Янв. 12, 10:58, через 59 мин
Если остальные номиналы, как на схеме, вряд ли воду ловить будет. Провода в воду совал?
К тому же, сопротивление кипящей воды больше, чем до закипания. Каскад на нее не среагирует.