Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.460  15 Нояб. 19, 22:34
1. Номиналы резака и кондера остаются прежними или в соотв. с источником питания меняются?
2. Нужны ли они в принципе, если напряжение у меня = 7.7В?siall, 14 Нояб. 19, 17:10
1 конденсатор тот же, резистор на меньший номинал. Скорее всего нормально будет работать при 15-25 ом,  но я бы подобрал,  по стабильному удержанию..
2 ИМХО, уменьшение нагрева не повредит.
siall Магистр Старый Оскол 274 40
Отв.461  16 Нояб. 19, 23:48
но я бы подобрал,  по стабильному удержаниюМиша Z, 15 Нояб. 19, 14:51
Михаил, разжуй, пожалуйста, что есть "стабильное удержание".
Т.е. с такими номиналами несколько раз попробовать удержать клапан в открытом состоянии? Пару-тройку мин. достаточно или поболее, чтоб  в реалии "не подвел", где часами открыт?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.462  16 Нояб. 19, 23:52, через 5 мин
Стабильное удержание, как его я понимаю, это нахождение порога , где удержание еще есть, но оно уже отличается (по звуку издаваемому клапаном это будет понятно сразу)..
И, когда находим границы нестабильности, отступаем от них в сторону уменьшения сопротивления резистора.

Это все работает, если есть возможность настроить..
Если возможности нет, то можно просто проверить на удержание, описанным тобою способом, минуты будет достаточно.
Клапан должен и при срабытывании, и при удержании звучать точно так же, как если бы резистора и конденсатора не было вовсе (для сравнения можно их просто замкнуть)
сообщения удалены (2)
siall Магистр Старый Оскол 274 40
Отв.463  21 Нояб. 19, 13:33
Скорее всего нормально будет работать при 15-25 омМиша Z, 15 Нояб. 19, 14:51
В хозяйстве имеются неск. штук номиналами 7 - 10 Ом (5W).
1. последовательно соединю пару штук, норм. будет? Мощности же их складываются в этом случае?
2. Диод параллельно катушке желательно как можно ближе к выводам катушки располагать?
3. Кондер и резаки  допустимо в корпус вместе с термоконтроллером для эстетичности запхнуть? В смысле, необязательно близко к выводам катушки располагать (1 - 1.5м)?
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 260
Отв.464  21 Нояб. 19, 15:30
Мощности же их складываются в этом случае?siall, 21 Нояб. 19, 13:33
сопротивление складывается,а мощность останется такой же.
Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.465  21 Нояб. 19, 15:32, через 2 мин
1. последовательно соединю пару штук, норм. будет? Мощности же их складываются в этом случае?siall, 21 Нояб. 19, 13:33
Коллега Мародер уже ответил..

сопротивление складывается,а мощность останется такой же.Мародер, 21 Нояб. 19, 15:30
Насчет мощности не соглашусь, при последовательном соединении одинаковых резисторов, складываются и сопротивления, и мощность.
При неодинаковых тоже имеет место увеличение всех значений, но там уже сложнее, полагаю что не стоит лезть в дебри.

Диод параллельно катушке желательно как можно ближе к выводам катушки располагать?siall, 21 Нояб. 19, 13:33
Совершенно верно.

Кондер и резаки  допустимо в корпус вместе с термоконтроллером для эстетичности запхнуть? В смысле, необязательно близко к выводам катушки располагать (1 - 1.5м)?siall, 21 Нояб. 19, 13:33
Вполне допустимо,  расстояние до катушки у этих элементов, практически не имеет значения.
Обеспечь только свободный проток воздуха в корпусе, резюк ощутимо греется в процесе работы.
сообщения удалены (11)
Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т Специалист Шебекино 113 39
Отв.466  26 Нояб. 19, 09:43
Миша- доброе утро!Делал ревизию-откопал несколько релюшек на 12в и 220в + ксд разных и НО и НЗ.И одна W1209.Хотелка такая-автоматика для получения СС из браги.АВДТ обязательно + включение воды (ксд есть НО на 65гр) + полное отключение автоматики по заданной температуре.Если не сложно нарисуй схемку.И по поводу нагрева клапанов-у меня на 220в-есть керамические резисторы на 5вт-1кОм.Сколько шт  их надо последовательно-или не вариант.Добавлю еще-на релюшки хотелось бы разгрузку-что бы контакты не горели.ТЭНы -один бак на 3 кВт другой на 4.2 кВт.
Vinokurov Бакалавр Н.Волга 86 14
Отв.467  26 Нояб. 19, 10:55
Миша, привет тебе!
Наконец-то окончил сборку, вчера сделал тестовый погон. По итогу: включение/выключение по заданной Т произошло штатно. Вот только по-прежнему скачет напряжение на выходе диммера. Для понимания попытаюсь описать ситуацию:
кнопкой Пуск ввожу прибор в работу
на PZEM отображается вольтаж, ампераж и нагрузка
выставляю ручкой диммера нужную мощь в 850 Вт (ТЭН 1,5 кВт)
изначально показания прибора стабильны, но по прошествии 1-5 мин начинаются скачки от 20-50 до +/- 300-400 Вт в секунду. Эта свистопляска может продолжаться достаточно долго, а может быстро устаканиться, остановившись на любом значении. При этом показания вольтметра стабильны (+/- 2-3В). Если диммером задать 100% нагрузку, то скачки становятся незначительными или вовсе пропадают. Попробовал исключить реле из схемы, соединив триак напрямую -показания стабильны, скачков нет- полный порядок. Собираю обратно -опять таже история.
Температура радиатора симистора диммера не превышает 60 грд (замерял). Сам PZEM нагревается не более чем на 30-35 грд (по ощущению) в пике нагрузки. Поменял диммер -ситуация не изменилась.
Надеюсь понятно описал.
Есть мысли?

схему по-памяти накидал, чтобы понятне было
102.jpg
102. Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.468  27 Нояб. 19, 10:25
вероятнее всего наводки по цепи управления, для начала надо сделать провода минимальной длины и скрутить их друг с другом , сделав витую пару..
второй вариант, менее вероятный - окислены контакты реле.
потому как замкнуть контакты управления на самом диммере или же замкнуть их релюхой через провода,
то разница, сам понимаешь, только в наличии проводов некоей длиннны и контактов этого самого реле..
Vinokurov Бакалавр Н.Волга 86 14
Отв.469  27 Нояб. 19, 12:35
вероятнее всего наводки по цепи управления, для начала надо сделать провода минимальной длиныМиша Z, 27 Нояб. 19, 10:25
это о проводах идущих от диммера к реле? Их длинна не превышает 15см, а то и меньше. Другое дело, что они пересекаются с силовой частью, конкретно- с питанием диммера и симистора. Не рядом уложены в одну связку, а именно пересекаются.
И если о проводах.. Как я понимаю, выносить симистор из корпуса на радиатор можно не любыми, а подбирать исходя из подключаемой нагрузки. В моем случае -1,5 кВт.
Я всю слаботочку раскидал проводами от интернет-кабеля. Силовую часть (от вилки сети до выхода диммера на нагрузку) -провод 2,5кв. Симистор запитал проводами 1,5кв.

ps: подключил лампу 40 Вт в качестве нагрузки. Погонял на разных режимах от мин. да макс. -скачков нет, мерцания не замечено.
Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.470  30 Нояб. 19, 21:43
это о проводах идущих от диммера к реле? Их длинна не превышает 15см, а то и меньше. Другое дело, что они пересекаются с силовой частью, конкретно- с питанием диммера и симистора. Не рядом уложены в одну связку, а именно пересекаются.Vinokurov, 27 Нояб. 19, 12:35
тогда не должно бы происходить наводок, хотя... всякое может быть.
если при малой нагрузке нет скачков, а при большой появляются, то все же похоже на наводки от токов...
попробуй, когда начнет пыгать напряжение в диммере, закоротить провода управления не в самом диммере, а у выводов реле(выключатель отдельный напаяй), и погляди на эффект.
отанутся ли скачки, или уйдут?
чзн Новичок Ногинск 8
Отв.471  02 Дек. 19, 16:04
Я пока определяюсь с комплектухой, на настоящий момент выбрал и проверил работоспособность при разных условиях у релейных модулей вот такого типа:
на них в дальнейшем и буду ориентироваться , разрабатывая схему.Миша Z, 24 Окт. 19, 00:55
Собираю комплектующие, хочу заказать такие релейные модули. А диоды, как на схемах в начале темы, к таким модулям уже не нужны?
Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.472  02 Дек. 19, 19:46
они есть в самих модулях
Vinokurov Бакалавр Н.Волга 86 14
Отв.473  06 Дек. 19, 07:45
Очередной раз пересобрал схему: по максимуму укоротил проводники, раскидал слаботочку и силовые, протянул винтовые зажимы, вывел отдельными проводами управление симистор-реле (отдельный вкл. мастырить не стал). Ну что, 8-ми часовую ректификацию прибор отработал без затыков. "Качели" с напругой удалось победить, вроде. По-крайней мере, серьезных не наблюдалось. Прямое управление каких-либо влияний на работу не оказало. Что решило проблему не ясно, но результат есть.

Если не ошибаюсь, то в одном из постов этой ветки просили выкладывать результаты сборок. Да и вообще считаю сие хорошим тоном (может кому сгодится). Схема простенькая (пост 498), выстроена под мои хотелки и позволяет:
одновременно контролировать Т в кубе, колонне, воды на выходе дефа
оповещать звуковым сигналом (можно откл.) о превышении Т последних двух
отключать нагрузку по достижении Т в кубе (автозавершение процесса)
визуально контролировать и регулировать нагрузку в пределах 1.5 кВт (к сожалению без стабилизации)
Вся сборка из китайских комплектующих, корпус от старого ADSL модема. Окончательная стоимость менее 2000р.

Нижайший поклон Михаилу за помощь в реализации, консультации в преодолении траблов при сборке. Ну и в целом всем.
IMG_1009.JPG
IMG_1009.JPG Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
IMG_1010.JPG
IMG_1010.JPG Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
IMG_1011.JPG
IMG_1011.JPG Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
IMG_1005.JPG
IMG_1005.JPG Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
IMG_1004.JPG
IMG_1004.JPG Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Humen Студент Вологда 27 8
Отв.474  06 Дек. 19, 17:30
Молодец, мои поздравления!
Все красиво получилось!
сообщения удалены (25)
Миша Z Куратор Ульяновск 799 838
Отв.475  20 Дек. 19, 09:15
Vinokurov, ты просил внедрить простую звуковую индикацию сработки ГБ по аварии.
вот схема штатной, с первых страниц, синеньким показаны четыре добавляемых элемента.
ГБ2.JPG
ГБ2. Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.

для просмотра в нормальном качестве, открываем в новой вкладке браузера.

есть особенности: писк будет кратковременным, поскольку при аварии питание схемы отключится.
впрочем, если вы недалеко, то услышите, а если нет вас рядом, то пищи-не пищи.. нет разницы.
сообщение удалено
Vinokurov Бакалавр Н.Волга 86 14
Отв.476  20 Дек. 19, 10:06, через 51 мин
писк будет кратковременным, поскольку при аварии питание отключитсяМиша Z, 20 Дек. 19, 09:15
а вот этот момент я не учел..
Пискнет -и всё? Но попробую, все-равно..
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.477  20 Дек. 19, 10:59, через 54 мин
есть особенности: писк будет кратковременным, поскольку при аварии питание схемы отключится.Миша Z, 20 Дек. 19, 09:15
Миша, раз в схеме есть реле, то может попробовать задействовать сигнал от сети 220 вольт..
Типа релаксатора...  резистор, конденсатор, динистор или неоновая лампочка (как разрядник)..
Если подключить разряд конденсатора на маленький динамик - трещать будет очень неприятно и громко..

Главная суть - питание аварийного оповещения от сети..  а вариантов схемы пищалки - тут не меряно.. ))
Vinokurov Бакалавр Н.Волга 86 14
Отв.478  20 Дек. 19, 11:12, через 13 мин
а как вариант -организовать питание зумера от альтернативного источника (БП или батареи)?
сообщения удалены (3)
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.479  21 Дек. 19, 16:07
писк будет кратковременным, поскольку при аварии питание схемы отключитсяМиша Z, 20 Дек. 19, 09:15
а если реле запитать после узо, а саму пищалку до его, через контакты NC реле. включил узо реле включилось-питание пищалки разомкнулось. узо отключилось-контакты замкнулись-пищалка запищала. пока прибор от сети не отключишь. только реле будет постоянно включено.х.з плохо это или нет.