если мы запустим по контуру дефлегматора воду в -5°(24°), то конденсации происходить не будет?bardo, 03 Июня 20, 16:40Будет конечно.
Просто теплообменник нужно рассчитывать так, чтобы вода в нем грелась не более чем до 29.27С.
Иначе может случится прорыв пара
)))
Добавлено через 2мин.:
Ты можешь сам посчитать такой теплообменник, кстати.
Это довольно сложно, но есть упрощенные методы.
Вот тут, к примеру
https://alcofan.com/...novareniya.html
Добавлено через 9мин.:
Можно прикинуть еще проще.
При подаче воды в теплообменник
- со скоростью 1 литр в минуту
- она нагреется на 15С
- и унесет 1 кВт энергии в час
при кпд теплообменника близком к 100%
Мы храбрые ребята, и теплообменник у нас идеален - поэтому коэффициент запаса у нас будет равен 1.00 На практике коэффициент запаса берут равным 1.25-1.5; те самые мои 5С (например известкование стенок, нестабильность напора воды и так далее)...но - неважно.
Мы греем куб например с мощностью 3кВт
На входе вода 24С, на выходе 29С. Итого 5С
Следовательно, на 1кВтчас нам нужно 3 литра в минуту, а на 3кВт - 9 литров в минуту, соответственно.
То есть полкуба в час, если мои прикидки верны, нам хватит для такого теплообменника.
Расход воды я прикинул на пальцах, но думаю порядок верный.
Теперь прикинь сам размеры теплообменника по этим параметрам. Ссылка на расчет - выше.