Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции

Форум самогонщиков Вакуумное оборудование
1 ... 11 12 13 14 15 16 14
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.260  03 Июня 20, 16:48
если мы запустим по контуру дефлегматора воду в -5°(24°), то конденсации происходить не будет?bardo, 03 Июня 20, 16:40
Будет конечно.
Просто теплообменник нужно рассчитывать так, чтобы вода в нем грелась не более чем до 29.27С.
Иначе может случится прорыв пара
)))

Добавлено через 2мин.:

Ты можешь сам посчитать такой теплообменник, кстати.
Это довольно сложно, но есть упрощенные методы.
Вот тут, к примеру
https://alcofan.com/...novareniya.html

Добавлено через 9мин.:

Можно прикинуть еще проще.
При подаче воды в теплообменник
- со скоростью 1 литр в минуту
- она нагреется на 15С
- и унесет 1 кВт энергии в час
при кпд теплообменника близком к 100%

Мы храбрые ребята, и теплообменник у нас идеален - поэтому коэффициент запаса у нас будет равен 1.00 На практике коэффициент запаса берут равным 1.25-1.5; те самые мои 5С (например известкование стенок, нестабильность напора воды и так далее)...но - неважно.

Мы греем куб например с мощностью 3кВт
На входе вода 24С, на выходе 29С. Итого 5С
Следовательно, на 1кВтчас нам нужно 3 литра в минуту, а на 3кВт - 9 литров в минуту, соответственно.
То есть полкуба в час, если мои прикидки верны, нам хватит для такого теплообменника.

Расход воды я прикинул на пальцах, но думаю порядок верный.
Теперь прикинь сам размеры теплообменника по этим параметрам. Ссылка на расчет - выше.
bardo Профессор Смоленск 4.6K 601
Отв.261  03 Июня 20, 17:08, через 20 мин
есть еще вариант подмешивания холодной воды в контур, если это реализуемо в наших процессах.
(кажется именно про это схема с трехходовым краном)
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.262  03 Июня 20, 17:11, через 4 мин
Короче, поставив обычный радиатор с вентиляторомигорь223, 03 Июня 20, 16:46
У меня стоит в линии один воздушный радиатор как раз для этого, от старой фермы. Но речь идет о лете, и простоте с надежностью. Ну и о комерческой составляющей я бы не забывал) По мне так берем внешний блок от любой 12 ки или более и ставим на нее димрот с помпой. Ну и вход-выход для воды на быстросьемах. Шланги утепленные и привет. Готовый комплект отправляй по регионам)
Кстати я не знаю в чем там прикол но на авито я часто встречал продажу именно внешних блоков новых пачками прям. Видимо таможня внутренние заворачивает))))
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.263  03 Июня 20, 17:14, через 3 мин
И что мы помпой подаем в димрот?

Добавлено через 1мин.:

Внешние ломаются и воруются чаще
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.264  03 Июня 20, 17:22, через 9 мин
И что мы помпой подаем в димрот?игорь223, 03 Июня 20, 17:14
Как че, ож же. Димрот всмысле вместо внутреннего блока, ну трубку сворачиваем медную в два слоя и этот стимпанк в баклажку. Помпа качает, димрот охлаждает, и все счастливы)
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.265  03 Июня 20, 17:38, через 16 мин
cxx, че ты куришь такое забористое, мне интересно?
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.266  03 Июня 20, 17:40, через 3 мин
че ты куришь такое забористоеигорь223, 03 Июня 20, 17:38
Завидуешь?) У тебя же так и сделано, просто вместо внешнего блока от сплита стоит оконник.

Добавлено через 6мин.:

Я мож как то не так обьясняю, попробую еще раз) Берем внешний блок от сплита, вместо внутреннего блока (в котором кроме радиатора с вентилятором ниче нет) делаем аналог димрота, по трубкам спиральным в нем пускаем фреон, вокруг трубок - жидкость. Все это аккуратно вместе с помпой монтируем сверху и все.
bardo Профессор Смоленск 4.6K 601
Отв.267  04 Июня 20, 07:16
в связи с особенностями охлаждения на вакууме дополнительный смысл приобретает эпюрация на вакууме...
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.268  04 Июня 20, 07:49, через 34 мин
Все это аккуратно вместе с помпой монтируем сверху и все.cxx, 03 Июня 20, 17:40
то есть ты предлагаешь моноблок на основе внешнего сплита, который мы вешаем за окном (ставим на балкон), так?
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.269  04 Июня 20, 10:36
Ну да, получится достаточно мощный чиллер который и в фанкойл легко превратить. Датчик поставить на выходе воды чтоб он поддерживал температуру или вкл выкл или инвертором. Такой агрегат вотребован и без нашего хобби, при лазерной резке металла например.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.270  03 Июля 20, 14:01
Вот такой готовый чилер купил для заводских нужд — реально утилизирует около 3кВт мощности на вакууме

https://cloclo-stock5.datacloudmail.ru/...0703_115020.mp4

Добавлено через 3мин.:

Инструкция к нему
https://docviewer.yandex.ru/...57c4cdd7c4bdd0d
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.271  06 Авг. 20, 18:57
Решил на море взять с собой комплект оборудования дабы обеспечить себя развлекаловом и окружающих напитками но...по приезду обнаружилось что сломанный насос на скважине внес свои корективы) Жара 35 градусов и вода (привозная) соответствено не менее 27. В гараже был найден старый оконник предположительно 7 ка и путем нехитрых манипуляций (+ садовый насос поверхностный на 400 ватт) превращен в чиллер)) Вся операция заняла примерно час. Стоимость - оконник предположительно 4-5 тыщ руб, насос гдет 1500 и ведро 500р. Вообщем спокойно снимает 2кв на плите, температура воды держится в районе 13-14 градусов что вполне так. Колхоз канеш адовый из говна и палок но работает норм)
WhatsApp Image 2020-08-06 at 18.44.46.jpeg
WhatsApp Image 2020-08-06 at 18. Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции. Вакуумное оборудование.

WhatsApp Image 2020-08-06 at 18.45.23.jpeg
WhatsApp Image 2020-08-06 at 18. Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции. Вакуумное оборудование.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.272  06 Авг. 20, 19:33, через 37 мин
Радиатор сгниет за год, наверное.
А так то да, у воды тепловодность лучше воздуха...и наверняка насос может заменить вентилятор на время гниения)))
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.273  06 Авг. 20, 20:08, через 35 мин
Радиатор сгниет за год, наверноеигорь223, 06 Авг. 20, 19:33
Да и хрен с ним) Тут главное цена вопроса и время) Если залить тосол то эта музыка будет вечной))
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.274  06 Авг. 20, 21:30
Тосол не рассол, денег стоит.
Но согласен, время тоже стоит денег — я года два назад уже топил испаритель в кубе
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.275  06 Авг. 20, 22:07, через 37 мин
Тосол не рассол, денег стоит.игорь223, 06 Авг. 20, 21:30
Я голов добавил, бесплатный тосол) Тут я к чему написал, сделать из оконника чиллер делов на час. Если нормально, с приличной емкостью и чтоб не стыдно было показать ну день наверное. Какая нить 12 ка вполне будет выдавать 5-10 градусов при 3 кв на плите. Этот адовый кохоз на фото ну блин... я просто вышел из ситуации)
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.276  06 Авг. 20, 22:56, через 50 мин
Друг мой, каждому неленивому винокуру свойственны безумства винокуренной юности
[сообщение #13412166]

Иногда хуже того, седина в бороду, как говорится...потому что года за три до этих пиздостраданий у меня уже трудился нормальный чилер из оконника...он трудится и по сию пору, вот ровно 36 часов назад включил его в пахоту стопитсотый раз.

То бишь — как времянка в колхозе — аминь и алилуйя, зачетный ход у тебя вышел!
Но как предмет для подражания мы с тобою в этом ракурсе нефотогеничны(((
cxx Магистр Домодедово 278 154
Отв.277  06 Авг. 20, 23:27, через 31 мин
Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции
Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции. Вакуумное оборудование.
Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции
Фреонка - тепловой насос для вакуумной дистилляции. Вакуумное оборудование.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.7K
Отв.278  29 Нояб. 20, 00:15
имеется в виду, что он один, при существующем дефлегматоре и существующем подходе конденсации паров.bardo, 03 Июня 20, 14:03
Есть рабочий диапазон давлений. В нашем хобби это 10—30кПа на существующий день. И я думаю за эти диапазоны мы особо не выйдем)))

Теперь возьми и посчитай температуру кипения спирта на давлении 10кПа — найдешь минимальную температуру пара, который нужно сконденсировать.
Отними пять градусов — это будет температура сбрасываемого из конденсатора теплоносителя.
Потом, под существующий тип теплообменника и мощность утилизации получишь температуру теплоносителя на входе в теплообменник и скорость движения теплоносителя, которую нужно брать тоже с коэффициентом запаса.игорь223, 03 Июня 20, 14:19
Верно начинали, и даже про драйкулер затрындели...но в то время видно, не судьба была.
Да и сегодня - спать охота, не буду даже пытаться развивать тему.

Но завтра, когда и если будет время - вернусь, с арифмометром.
bardo Профессор Смоленск 4.6K 601
Отв.279  29 Нояб. 20, 02:16
ну тогда уж...раз дело до арефмометра...
стоит считать на 5—30 остаточног...чтоб потом два раза не переделывать под вакуумную ректификацию..при 8—9 остаточного азеотроп пропадает...ну а 5 ...ну чтоб с запасом...

Добавлено через 15мин.:

опять же глядишь какую изысканную ароматику ненароком можно сконденсировать, обычно улетающую в вакнасос....