Samogonich datchik, я не про то. Я по-старинке, как выставил в начале рабочее давление, так оно 18 мм ртути и держит почти весь погон. А вот к концу погона падает на пару миллиметров, т.е. можно мощность повысить. Вопрос в том, что твое автоматическое повышение мощности в конце погона насколько сильно помогает не снижать скорость отбора?
Коротко намекну. Датчик давления должен быть не в кубе.Dry Gin, 24 Мая 22, 21:21
Втыкай куда хочешь. Я никого не заставляю. Тем более, что у тебя и куба то нет. Измеряй давление рядом со вторым температурным зондом.
Добавлено через 2мин.:
Вопрос в том, что твое автоматическое повышение мощности в конце погона насколько сильно помогает не снижать скорость отбора?Миколаич, 24 Мая 22, 21:27
Поток пара пропорционален мощности ТЭНа (за вычетом теплопотерь). На 15% мощность увеличится, значит на 15% больше спирта с паром будет в колонну заходить.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.3K 2.2K
Отв.282 24 Мая 22, 21:50 (через 18 мин)
Измеряй давление рядом со вторым температурным зондом.Samogonich datchik, 24 Мая 22, 21:33
Верно. Только так. Верх укрепляющего участка. Только в этой точке (и выше неё) можно контролировать спиртовой столб.
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.283 24 Мая 22, 22:44 (через 54 мин)
Только в этой точке (и выше неё) можно контролировать спиртовой столб.Dry Gin, 24 Мая 22, 21:50
Всех вернее контролировать зону укрепления по температуре в кубе. Это база зоны укрепления, из которой она растет. А её длина вверх на конкретной колонне практически одинаковая, хоть и зависит от скорости отбора (ТТ растягиваются).
sergivanych
Кандидат наук
Энгельс
461 84
Отв.284 25 Мая 22, 20:00
Конечно, прикольно мерить по температуре в кубе. Но пока у тебя стоит столб спирта в колонне, совсем бесполезно это делать
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.285 25 Мая 22, 21:19
НБК и просто колонна, это две разные вещи. Имхо, в колонне важно определить момент захода укрепляющей части с промежуточными в колонну. Лучше температуры в кубе корректированной его давлением, для этого нет.
sergivanych
Кандидат наук
Энгельс
461 84
Отв.286 26 Мая 22, 07:02
Про НБК речи не было. Имея одинаковое давление в колонне, не в кубе,совершенно фиолетово, какая у тебя температура в Кубе 86 или 96
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.287 26 Мая 22, 08:19
Имея одинаковое давление в колонне, не в кубе,совершенно фиолетово, какая у тебя температура в Кубе 86 или 96sergivanych, 26 Мая 22, 07:02
В колонне не может быть одинаковое давление, если там идет пар. 86С в кубе - основные промежуточные в кубе. 95С в кубе - промежуточные начинают копится в колонне, создавать пробки и выдавливаться в отбор. Можно конечно и брагу пить, но раз уж занимаемся спиртом, то надо стараться получать его чистым.
sergivanych
Кандидат наук
Энгельс
461 84
Отв.288 26 Мая 22, 17:43
если там идет пар.Samogonich datchik, 26 Мая 22, 08:19
v0.650https://cloud.mail.ru/public/7Fdb/wk9mSFpir - Добавил возможность включить старый режим гистерезиса в Отборах, ТЭНе и Охлаждении. То есть будет не плавно менять скорость-скважность, а просто включать и выключать по гистерезису. Попросил comrad для управления насосами, которые не хотят качать на питании со скважностью. Либо для автономного охлаждения, которое также не умеет охлаждать с разной скоростью.
На ТЭНе и Охлаждении дельта гистерезиса определяется Расстоянием регулирования. На Отборах - Дельтой к Старту. Должна быть положительным числом (инверсия при отрицательном не происходит, как без гистерезиса). Включается соответствующей галочкой: 2022-06-16_11-06-51. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги. Понятно, что все фишки в Автоматическом отборе, которые завязаны на скорость, при включении гистерезиса перестают работать.
Сделал на скорую руку. Под рукой нет Самогоныча, чтобы проверить.
сообщение удалено
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.291 18 Июня 22, 11:38
v0.660https://cloud.mail.ru/public/ezrW/4QyJ5RE6s - При восстановлении связи с Самогонычем, отправляет на него все уставки ТЭНа, Охлаждения и Отборов. На случай, если Самогоныч перезагружался и в нем уставки сбросились. - Добавлена прошивка для прибора Firmware_v0.610.bin.bin В ней реализована перезагрузка прибора при его зависании более чем на 2 сек (аппаратный WatchDog). В совокупности с предыдущим пунктом, должно свести негативные последствия зависания к минимуму.
У меня Самогоныч никогда не зависал, поэтому не видел необходимости в этих механизмах. Но уже два человека жаловались, что при резких бросках напряжения прибор виснет. Например при включении болгарки, или дрели из близких розеток. Изменения не обкатывал, так как у меня блок питания хороший (5В) и прибор от бросков в сети не виснет. Болгаркой бывает пользуюсь, но зависаний не замечал.
Если с прошивкой что-то не так, то всегда можно залить предыдущую версию.
сообщение удалено
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.292 08 Июля 22, 21:27
v0.661 - https://cloud.mail.ru/public/YUd3/42SbaMagv - В автоматической регулировке ТЕНа добавил галочку Интегральное регулирование. Включение увеличивает инерционность, но если это побороть, точно выводит заданное значение. Раньше всегда было включено, из-за чего иногда трудно отрегулировать инерцию. 1. Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги. - Исправил. В Охлаждении галочка гистерезиса работала не правильно.
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.293 08 Июля 22, 23:22
v0.662 - https://cloud.mail.ru/public/Gjt8/8gANXpdYx - Теперь при отборе с гистерезисом, знак Дельты определяет Откл отбор выше Стопа (+Дельта), или Вкл. Так как тут может быть не отбор, а другая нагрузка включаемая по обратной логике. - Исправил. После обрыва связи и её восстановления, почему-то стала выскакивать ошибка серийного номера.
v0.664 - https://cloud.mail.ru/public/SUC4/AjVE8A3bN - Исправил. Логика работы Охдаждения была как у ТЭНа, а должна быть наоборот (сломал, когда делал гистерезис и отключение интегрального регулирования)
В третье сообщение темы добавил описание работы ПИД регулирования. Может после этого кому-то станет немного понятней, как его настраивать. Кстати. Не знаю кто такой Catman, но эти рекламные сообщения я удалить не могу.
comrad
Специалист
Москва
122 33
Отв.298 28 Авг. 22, 22:22
Не знаю кто такой Catman, но эти рекламные сообщения я удалить не могу.Samogonich datchik, 28 Авг. 22, 20:05
Samogonich datchik, любишь ты всё удалять
Добавлено через 8мин.:
Так как Угол есть только у ТР1 и ТР2, то работает только для них.Samogonich datchik, 16 Февр. 21, 10:46
Samogonich datchik, а если по давлению в кубе?
Samogonich datchikКуратор
Иваново
518 386
Отв.299 28 Авг. 22, 22:36 (через 14 мин)
а если по давлению в кубе?comrad, 28 Авг. 22, 22:22
Да, это надо уточнить. Для DeltaP есть скрытый график Угла. Без него бы давление не удалось нормально стабилизировать, а фича важная. Поправил.
Добавлено через 3мин.:
Есть мысль как побороть увеличение инерционности от интегрального регулирования. Надо попробовать сделать.