Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Полностью воздушное охлаждение!

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 68 20
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.380  17 Окт. 13, 13:42
dee, я делал, руками, 100х100 через 10
кулер IH-4500, имеющий 5 тепловых трубок, имеет площадь пластин около 8 метров. размер там - более 120 мм, расстояние(на глаз)-менее 1 мм
Сорри...
ПыСы.Заявленная мощность = 280 ватт
philippov Студент СПб 43 6
Отв.381  17 Окт. 13, 13:54 (через 12 мин)
Фото плохое, но всеже. Как вам холодильник?
радиатор холодильника.jpg
радиатор холодильника.jpg Полностью воздушное охлаждение! . Автоматика.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.382  17 Окт. 13, 13:54 (через 1 мин)
Габариты радиатора 131 x 103 x 153 Расстояние между ребрами 2мм, считаем 2*0,131*0,153*103/2 = 2,06 ну никак не 8, хотя да, внушает, я думал на порядок меньше. пусть в автомобильном ребра стоят так же часто тогда 2*0,53*0,038*390/2 = 7,85 квадрата однако снимается 300-400 Вт на градус, так что тепловые трубки - зло, как и вода в автономной системе охлаждения, я уже писал об этом.
сообщения удалены (8)
philippov Студент СПб 43 6
Отв.383  18 Окт. 13, 23:28
Родилась идея: сделать V образный прямоточник (наоборот). Проще всего купить две медьки 1мм, 35-1м и 28-2м, лучи по 0,5м. На лучи по два блока кулеров, за основу смотрю в сторону изделия alexeyT
Далее в пересечении лучей установить больший кулер, на 6 тепловых трубках, по три к каждому лучу (если найду 2 кулера поставлю на каждый луч). Куда лучше зайти трубками, на внешний контур, к пару (между трубами) или внутренний контур? Внешний и внутренний контур - пайка, к пару - придется уменьшать внутреннею трубу, тк тепловые трубки ~ 8мм, а по трубам получиться 5,5мм.

Есть вопросы для спецов воздуха и не только:
1. В какой контур зайти трубками? внешний, паровой, внутренний? доводы, расчеты если не трудно
2. Если трубки в пар, за счет уменьшения внутренней трубы, ее теплоотдачи, обдува это выгодно?
3. Чем лучше паять тепловые трубки? здесь скорее всего паяльник, припой - марка, кислота - марка, или сделать к трубе площадку для кулера в лс плиз спс. Даже если пункт 2 выиграет, интересно.
4. Как лучше загнать поток от скажем 80мм вентилятора в 28 трубу, а то и меньше, поток воздуха на продув 650см? Опять же опыт, рабочая модель, расчеты приветствуются
5. Может ну его нах, гемор и не больше? строго в лс плиз Улыбающийся
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.384  18 Окт. 13, 23:56 (через 29 мин) Автор был выпивший
оставь идею загнать поток от осевого вентилятора в трубу - слишком маленькое давление. как то гонял один на форсаже в 42В вместо 12 он еле-еле давил 4м/с в 100мм трубу порядка метра длинной
philippov Студент СПб 43 6
Отв.385  19 Окт. 13, 00:09 (через 14 мин)
А может поставить на выдув, на протяжку? И тяги посильней, 5к оборотов, есть алюминиевые полностью.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.386  19 Окт. 13, 00:16 (через 7 мин) Автор был выпивший
если ты собираешься снимать ватт 200-500 то может что-то гирляндой и вытянешь, больше - сильно сомневаюсь
сообщения удалены (3)
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.387  19 Окт. 13, 11:36
вытягивать воздух лучше только когда надо равномерно продуть большой по площади радиатор, тогда воздух тянется более-менее равномерно, в остальных случаях запихивать можно с давлением хоть в 2 атм, а вот тянуть - ну никак. на компах еще попадаются центробежные вентиляторы - турбинки на видеокартах, у них давление чуть больше. но все это - 100-200Вт на вентилятор
philippov Студент СПб 43 6
Отв.388  19 Окт. 13, 12:08 (через 33 мин)
Плиз, будем реалистами, я не буду ставить компрессор на продув, хотя есть до 8 атмосфер.
еще раз пропеллер буду ставить на выходе + конвекция, здесь интересно, сколько будет температура на выходе, какую вертушку ставить? По t показаниям.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.389  20 Окт. 13, 19:58
выбора вентилятора по полному давлениую у тебя нет, что тут можно советовать ? имхо - меняй конструкцию.
у меня сегодня на даче застыла вода в шланге, предеседатель будет отключать сезонную воду. на выходных будет первое боевое крещение автономки.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.390  20 Окт. 13, 21:22
инет плохой. с планшета пишу
1. установка блока на восходящую трубу.80 вольт. 1070 ватт без учета потерь
2. установка блока на нисходящую трубу
90 вольт. 1333 ватта.
вода 1500 мл в час. около 900 ватт полезной мощности
теплопотери 430 ватт, для 5с на улице нормально
соответственно, для п. 1 реальная мощность 640 ватт, около 1 л в час утилизация воды
3. один блок на восходящей, второй блок на нисходящей
1500 мл в час
110 вольт, 12100/6 ом=2 квт
минус теплопотери 430 ватт = 1570 ватт реальных
640 + 900 = 1540
практически идеально цифирки сошлись....
фотки новогодней елки завтра....
сообщение удалено
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.391  20 Окт. 13, 21:45 (через 24 мин)
dee, 1.6 литра воды примерно 1 квт
сообщение удалено
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.392  20 Окт. 13, 21:59 (через 14 мин)
dee, да сообщение простое
для дистилляции 2 блока на прямом перегоне могут утилизировать в зависимости от Т на улице около 2 квт
более чем....
для ректа нужен еще 1 блочок для конденесации,  ватт на 300
тогда при фч=4 до 1.5 л в час спирта отжимать можно...
в принципе, я с этой темой закончил.
сделано и проверено 5 различных типов аппаратов
розданы друзьям, все в работе
следующая цель промежуточный теплоноситель.
был бы Запал и Василий Усов, за месяц бы слепили.....
всем -УДАЧИ !!!
сообщения удалены (2)
torch-vi Доцент Питер 1.1K 393
Отв.393  20 Окт. 13, 23:43
Так Запал вроде вернулся после отпуска, вчера здесь тусовался, на аватарке надпись покидальца пропала.
ironman, 20 Окт. 13, 22:11
ага,вернулся.и сразу взорвался...

в общем есть немного информации. сами думайте куда приспособить. провел эксперемент по теплопотерям трубы. это должно быть актуально для воздушного пассивного охлаждения,укрепления при дистилляции и просто при учете теплопотерь.
суть эксперемента подсчет образующегося конденсата воды и перерасчет в мощность.

труба диам.30мм длинной 1метр при температуре не менее 25град показала утилизацию мощности 150вт или конкретно накапало 40мл воды за 10мин. (пересчитайте может ошибся) это значит:
1)для утилизации 1квт для полностью пассивного охлаждения нужно около 7 метров трубы диаметром 30мм. и по моему этот показатель будет одинаков для меди,алюминия и нерж. т.к определяющим фактором здесь является не материал  а воздух.
2)с укреплением СС посложнее.если принять что в куб возращается почти вода то зффект укрепления СС должен быть неплохо заметен на малой мощности когда теплопотери соизмеримы с подаваемой мощностью. посудите сами. теплопотери не зависят от мощности а зависят только от площади теплообмена и разности температур. если отнимать у восходящего пара высококипящую фракцию (воду) то естественно будет укрепление.что и наблюдается.и в принципе можно добиться 2-3ТТ только если мощность будет чуть больше мощности теплопотерь. реально при максимальной мощности будет минимальный,почти незаметный эффект.
3)...ну это только для меня.активную теплоизоляцию по моему еще никто не делал.
   
сообщения удалены (2)
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.394  21 Окт. 13, 08:08
1. восходящая
20102013752.jpg
20102013752. Полностью воздушное охлаждение! . Автоматика.

2. Нисходящая
20102013753.jpg
20102013753. Полностью воздушное охлаждение! . Автоматика.

3. новогодняя елка
20102013754.jpg
20102013754. Полностью воздушное охлаждение! . Автоматика.
сообщение удалено
ванечка Научный сотрудник в деревне 1.1K 342
Отв.395  21 Окт. 13, 19:13
Zapal, стоимость кулера (вентилятора) определяет не наличие лампочек. а качество оного как воздухогонялки.
т.е. шумность, долговечность и прочее. стоимость зависит от размера, качества, производителя и жадности продавца.
от 150 до 1000 рублей.
сколько стоит железка хз. разные все.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.396  21 Окт. 13, 23:23
Zapal, Сань, 260 р. Ну согласись - грех было не взять разноцветные.....1000-1800 об
это ж еще не все.....
еще 3й блок будет...чистый конденсатор - холодильник
потом - плату твою присобачить на верхний на восходящей, чтобы Т держать, Великий Дед интересовался отбором голов по пару....
Его - надо увАжить!
конструкция модульная, че хочешь - собирай...
boreyzms Научный сотрудник Закамск 1.9K 626
Отв.397  21 Окт. 13, 23:31 (через 9 мин)
alexeyT, отличный "светофор"! Веселый Зеленый - гони, все гуд! Желтый - приготовиться... Красный - стоп!!! Хвосты!!! Веселый Подмигивающий
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 24K 9.1K
Отв.398  21 Окт. 13, 23:33 (через 2 мин)
boreyZMS, нету там желтого....
синий.... значит - усе, допились...
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.399  24 Окт. 13, 15:29 Автор был выпивший
за счет флегмы, производительность холодильника падает. например холодильник на 28 трубе:
длинна - расчетная мощность (на воде с разницей в 40С)
0,05 - 880
0,10 - 1480
0,20 - 2490
0,40 - 4200
0,80 - 7000