Клапан для автоматизации
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 21
Отв.840 08 Февр. 21, 22:15
Миша Z, 60-220 подаю 220. Вот такой https://www.kipspb.ru/catalog/6593/element1793958.php
сообщение удалено
Михаил_761
Кандидат наук
Ростовская обл.
329 133
Отв.841 09 Февр. 21, 09:21
Коллеги, новый синий клапан при подаче на него напряжения трещит. Что это может быть?DmiiP, 08 Февр. 21, 20:44Скорей всего он рассчитан на питание постоянным напряжением. При подаче переменки он будет трещать с частотой 100Гц.
Для снижения напряжения на катушке клапана (рассчитанного на питание переменкой) лучше использовать гасящий конденсатор вместо резистора, ибо на нём не выделяется тепло (не греется совсем).
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 21
Отв.842 09 Февр. 21, 21:46
Скорей всего он рассчитан на питание постоянным напряжением.Михаил_761, 09 Февр. 21, 09:21елочки, а ведь возможно. Не допускал такой мысли, тк на постоянке обычно провода разного цвета, а на моем одного(
Dry Gin
Профессор
Котобург
12.2K 2K
Отв.843 09 Февр. 21, 22:11, через 25 мин
на постоянке обычно провода разного цветаDmiiP, 09 Февр. 21, 21:46Не поверишь, но на переменке обычно тоже))
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 21
Отв.844 09 Февр. 21, 22:38, через 27 мин
Dry Gin, китайцам с али расскажи)
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.845 22 Февр. 21, 13:52
Схемы RC фильтра уже посмотрел. Тоже буду обязательно паять. Но все равно есть упоминания что даже с этими схемами просто удалось немного снизить температуру катушки.RaZoom, 17 Июля 19, 05:56Достаточно давнее высказывание, но процитировал, поскольку оно очень подходит к тексту далее.
Напряжение удержания на катушке зависит от сопротивления выбранного гасящего резистора.
И может быть подобрано пользователем самостоятельно.
Это очевидно.
Но хотелось бы знать, до каких значений вообще можно снизить нагрев?
Насколько "немного" может греться катушка?
Теперь к недавно произведенным замерам (делались они по совершенно другому поводу, но их актуальности это не убавляет):
Взял синие клапана, подкинул к ЛБП, и померял.
В испытаниях участвовало три клапана, конечно статистически выборка не большая, но в нашем случае вполне достаточная (все испытанные клапана переделаны на силикон, но на результаты электрических измерений это вряд ли повлияло).
Итак результаты замеров:
Напряжение гарантированного срабатывания для всех протестированных клапанов 8,5V (реальные значения напряжений срабатывания: 7,6V ; 7,7V ; 8V ).
Напряжение гарантированного удержания сработавшего клапана составляет 2V (70mA), хотя по факту и при 1V (35mA) все три вполне себе удерживаются открытыми, но пусть будет 2V..
Итого: мощность на открытом синем клапане, в зависимости от подбора номиналов цепи снижения нагрева, может быть снижена до 2*0,07=0,14W , а мощность всей цепи клапана 12*0,07=0,84W.
Так что речи о сколь-нибудь значимом собственном нагреве катушки, как бы и не стоит абсолютно.
Достаточно подобрать резистор в цепи снижения нагрева, до устраивающих вас значений рассеиваемой мощности на клапане.
сообщение удалено
митрик
Доцент
Томск
1.8K 514
Отв.846 07 Марта 21, 13:30
Esc, если не сложно поделись ссылками на штуцера для этих клапанов
mumis
Магистр
Волгоград
276 119
Отв.847 07 Марта 21, 14:11, через 41 мин
митрик
Доцент
Томск
1.8K 514
Отв.848 07 Марта 21, 15:42
mumis, на рисунке капроновые , неравеющих , в цену самого клапана , ссылки найти не проблема
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 21
Отв.849 08 Марта 21, 11:49
Коллеги, синий эвелен на 220В в закрытом положении стал пропускать спирт - капля в секунду, ректификация сорвана(( Есть варианты реанимации оперативной или плюнуть и новый заказать?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.850 08 Марта 21, 14:46
разбери, почисти. может попало что или витон распух [Замена витона на силикон в клапане типа YCWS]
Dry Gin
Профессор
Котобург
12.2K 2K
Отв.851 08 Марта 21, 15:07, через 22 мин
ректификация сорвана((DmiiP, 08 Марта 21, 11:49Вообще проблема реальная. У меня два раза за год такая фигня. Подумал уже два клапана поставить последовательно.
mumis
Магистр
Волгоград
276 119
Отв.852 08 Марта 21, 17:19
Dry Gin, А я по этой причине свой УО по жиже убрал в дальний угол и отсекаю клапаном на охлаждении дефа. Тот тоже бывает сбои даёт, но гораздо реже.
сообщение удалено
Dry Gin
Профессор
Котобург
12.2K 2K
Отв.853 08 Марта 21, 21:22
Миша Z, возможно. Я ничего не переделывал. После таких казусов разбирал клапан и собирал обратно, проблема уходила. Но правда, два клапана последовательно повысят надёжность системы в квадрате.
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 21
Отв.854 08 Марта 21, 21:59, через 37 мин
Миша Z, дай совет свежий пожалуйста, какой силикон взять для доработки? Хочу купить пару новых клапанов и сразу до ума довести
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.855 09 Марта 21, 09:09
Я ничего не переделывал. После таких казусов разбирал клапан и собирал обратно, проблема уходила.Dry Gin, 08 Марта 21, 21:22да, очень характерное поведение, это витоновая прокладка распухала, чуток выходила из паза , и мешала пружинке вернуть шток клапана после срабатывания в исходное состояние.
после разборки/сборки проблема на время уходит..
Но правда, два клапана последовательно повысят надёжность системы в квадрате.Dry Gin, 08 Марта 21, 21:22возможно, но два косячных решения собранные вместе, это не одно хорошее и правильное..
а правильным решением является замена уплотнителей на силикон, который не распухает при работе клапана с ЭАФ.
какой силикон взять для доработки?DmiiP, 08 Марта 21, 21:59В этой теме прочесть последние три странички, там есть ссылки и на колечки, и на готовую вставку для центрального штока.
[Замена витона на силикон в клапане типа YCWS]
я колечки на али покупаю, а для центрального штока использую пробочки из двухкомпонентного силикона платиновой группы, выбитые из листка пробойником, с натягом вставленные и дополнительно проклеенные аквариумным силиконом из тубы.
где взять именно такой силикон, к сожалению не подскажу, он рыжего цвета, относительно жесткий и используется в военной технике, проще говоря куски листов взяты из обрези с производства одного из оборонных заводов. но в целом, найти что то подобное вполне реально, я уверен..
Likhoslav
Магистр
Тверь
232 98
Отв.856 09 Марта 21, 09:21, через 12 мин
Коллеги, синий эвелен на 220В в закрытом положении стал пропускать спирт - капля в секунду, ректификация сорвана(( Есть варианты реанимации оперативной или плюнуть и новый заказать?DmiiP, 08 Марта 21, 11:49В смысле - подтекает на улицу? Или пропускает в отбор?
Заметил, что стрелка на синем клапане - направление потока - в моем понимании нарисована наоборот. То есть, полость штока всегда заполнена продуктом. Наверно, это для того, чтобы клапан не открывался давлением жидкости Но у нас давлений больших нет, я ставлю синий клапан "задом наперед". Не замечал, чтобы пропускал. А вот посреди ректификации как будто уставал - переставал закрываться. Помог магнит от дисковода, прилепленный сбоку. Клапан сразу стал бодро щелкать. Прокладка давно силиконовая.
Dry Gin
Профессор
Котобург
12.2K 2K
Отв.857 09 Марта 21, 09:49, через 29 мин
Помог магнит от дисковода, прилепленный сбоку.Likhoslav, 09 Марта 21, 09:21В чём суть?
сообщения удалены (5)
Esc
Профессор
Москва
2.1K 2.1K
Отв.858 09 Марта 21, 20:56
Заметил, что ... на синем клапане ... посреди ректификации как будто уставал - переставал закрываться. Помог магнит от дисковода, прилепленный сбоку. Клапан сразу стал бодро щелкать.Likhoslav, 09 Марта 21, 09:21Что управляет клапаном?
Как вариант.
Что то выключает клапан. Но по какой то причине ток через клапан полностью не убирается. Этот токовый мизер и не даёт клапану "бодро щелкать" на закрытие. Сам недавно столкнулся с подобной бякой...
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 21
Отв.859 09 Марта 21, 21:30, через 35 мин
Или пропускает в отбор?Likhoslav, 09 Марта 21, 09:21в отбор пропускает